super martin!!!
gratulation ideal gehören sie auseinander unten an die böschungswand gelegt. ca. 40-80cm abstand, so wie im gerade verlegten anbindungsgraben... fixieren kann man sie mit kleinen holzpflöcken als schutz gegen abrutschen beim verfüllen. meist ist das verfüllen mit schotter der falsche weg. man holt sich so unmengen wasser in die baugrube. besser mit aushubmaterial verfüllen. baufirmen stehen auf rollschotter weil sie damit keine arbeit haben: reinkippen und fertig. aushubmaterial muß lageweise verdichtet werden, je nach dem wie oben weitergebaut wird... hatte letzte woche eine seriöse baufirma, die hat von sich aus gesagt sie müssen mit aushubmaterial (lehm) hinterfüllen, weil sonst zuviel wasser den keller belastet. so wurde es als kompromiß bei hannes gemacht... |
||
|
||
Hallo!
Was sagt ihr zu folgender Überlegung: Im Energieausweis (siehe weiter hinten im Faden) komme ich auf einen HWB von 33. Darin wurde der Ziegel der Außenwand mit einem U-Wert von 0,16 angenommen. Bis jetzt hatte ich geplant den Wienerberger Porotherm 50 H.i zu verwenden. Ich hätte allerdings auch die Möglichkeit stattdessen den Porotherm 50 W.i zu verwenden (mit Steinwolle gefüllt), der hat einen U-Wert von 0,12. Der Aufpreis beträgt ca. EUR 2600. Mit der KNV-Wärmepumpe liege ich irgendwo zwischen der 1155-06 und der 1155-12. Arne meint die kleinere geht sich aus, der Installateur will lieber die große. Die Preisfrage ist jetzt ob sich mit dem besseren Ziegel die kleinere augeht? Die würde auch um EUR 1000 weniger kosten. Somit wäre der Aufpreis zum besseren Ziegel nur mehr EUR 1600. Und damit verbunden geringere Heizkosten... Was sagt ihr dazu? LG |
||
|
||
also bei wird es der 50er W.I und die kleine 1155er. |
||
|
||
würde ich unbedingt machen. hat abgesehen von 25% weniger wärmeverlust durch die wand und entschärfter laibungsthematik und entschärftem putzthema weitere vorteile: der ungefüllte 50-er hat die hauchdünnen bröselstege und ist schwer zu bedübeln. der gefüllte hat wenige aber massive stege und ist mechanisch viel besser... |
||
|
||
Hi Arne!
Wenn es deine Zeit erlaubt: wie würde denn deine Analyse der Heizlast von Seite 4 mit einem U-Wert der Außenwand von 0,12 aussehen? Habe den INstallateur mal damit konfrontiert, Antwort steht noch aus ... |
||
|
||
um ca. 0,35 kw niedrigere heizlast. |
||
|
||
danke |
||
|
||
Hallo Leute!
Habe jetzt einen aktualisierten EA EA [Energieausweis] bekommen, in dem der bessere Ziegel bzw. bessere Werte beim XPS berücksichtigt sind: Heizlast laut EA EA [Energieausweis] 9,1 kw. Wenn ich jetzt Arnes Methode von Seite 4 im Faden zur Berechnung heranziehe, dann komme ich auf (Heizwärmebedarf Qh + Annahme Warmwasser)/2.400 Vollaststunden (13.079 + 3.000)/2.400 = 6,70 kW In diesem Fall würde alles für die 1155-6 sprechen. Mit dem Puffer der unrealistisch hohen Lüftungswärmeverluste sollte es noch besser aussehen. Das gesamte Haus ist im EA EA [Energieausweis] allerdings mit 20 Grad angenommen (inkl. Keller). In Wirklichkeit werden es je nach Raum 20-23 Grad werden, der Keller soll max. 18 Grad bekommen, wenn es Eng werden sollte gerne auch weniger. Der Installateur traut sich noch nicht ganz, aber ist in Arbeit Der Ersteller des Energieausweises sieht die tatsächliche Heizlast wie folgt: "3.000 kWh für den Warmwasserbedarf sind knapp kalkuliert, üblicherweise wird mit 2,5 bis 3 kWh pro Person und Tag gerechnet. Hinsichtlich der Volllaststunden gehen die Meinungen auseinander – eine Bandbreite von 2.000 bis 2.400 Volllaststunden kann angenommen werden. Mit einem Mittelwert von 2.200 Stunden und 4.000 kWh für Warmwasser kommt man auf eine erforderliche Leistung von 7,76 kW…." WW-Speicher soll übrigens 300 Liter werden, falls relevant. Wie beurteilt ihr die Sache? Würde echt gerne bei der kleinen bleiben... Grüße, |
||
|
||
die kleine kann 7,5kw. im extremfall wird sie ausreichen. im normalfall perfekt zum haus passen, da zu 50% ausgelastet sein, d.h. in der heizsaison wegen der modulierung durchlaufen. optimal.
mittlerer u-wert 0,19 .. schaut schon sehr gut aus |
||
|
||
das klingt ja super Also du meinst, dass die Pumpe im Extremfall OHNE Heizstab die erforderliche Leistung bringen kann? Wieso ist die Pumpe eingentlich nicht ab Werk auf 7,5 kW entsperrt wenn sie das doch kann? Hat das Entsperren Einfluss auf Garantie oder Lebensdauer? Zusätzlich hat die Pumpe ja auch einen 6,5 kW Heizstab wie ich gelesen habe. Springt der jetzt automatisch ein wenn die Leistung nicht reicht, oder muss man den extra aktivieren? |
||
|
||
Transmission 157,84 [W/K] * 35 K (21,5 durchschn.Raumtemp) = 5,5 kW (worstcase)
Lüftungswärmeverlust ... ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ca. 2 kW (kommt auf euer Lüftungsverhalten an ... mit Dauerkippen gehts nicht!) --> ohne Berücksichtigung der solaren und inneren Gewinne (=Reserve). Grundrisse und Lage des Gebäudes (Verschattung?) kenne ich nicht, daher mußt du selber einschätzen, ob du solare Gewinne ernten wirst. |
||
|
||
Weil "das system" auf 6kw dimensioniert ist. Es ändern sich die kurven für die wärmeabgabe ab 6kw. Also hochtemperaturheizung wird ab 6kw weit schlechter. Für fbh hats keine auswirkung, funktioniert bei 7,5 wie bei 6. Verdichter wird auch lauter bei "überleistung". Höhere verdichterbelastung geht sicher in der einen oder anderen weise auf die lebensdauer. In der "überlast" wirst die wp aber kaum haben. Das kannst du einstellen. |
||
|
||
Danke für eure Hinweise!
Muss ich die 2 kW jetzt noch zu den 5,5 addieren? Wenn's nicht gerade Nebel gibt, sollte einiges zu holen sein. Große Fensterflächen Richtung Süden, nix unmittelbar vor der Nase (abgesehen von den Erdhäufen momentan ). Sonne verschwindet im Dezember/Jänner gegen 15 Uhr hinterm nächsten Berg. |
||
|
||
ja --> wären bei normalem Lüftungsverhalten max. 7,5 kW (ohne Berücksichtigung solarer und innerer Gewinne) ... habe ca die selben Werte wie du und nimm die kleine (allerdings mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) Hört sich gut an :) |
||
|
||
Blöde Frage: brauche ich eigentlich einen Außentemperatur-Sensor für die WPWP [Wärmepumpe] zur Regelung? Sole-Ein bzw. -Aus wird ja die WPWP [Wärmepumpe] selbst merken, aber Außentemperatur??
Wo bringe ich den am besten an? WPWP [Wärmepumpe] kommt in den Technikraum (nordseitig) in den Keller. |
||
|
||
Nur das man das normale Lüftungsverhalten laut Datenblatt nicht erreicht. Somit wäre man mit der Heizlast wieder etwas weiter unten. Ich würde auch ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die kleinere nehmen. Mit diesem strengen Jahrhundert Januar ist die WPWP [Wärmepumpe] 20% unter der berechneten EA EA [Energieausweis] Leistung geblieben. Du darfst nicht vergessen 6 KW bei 0° Sole ein, du wirst vermutlich wie die meisten zwischen 0 und 3° im Januar liegen. 3° Sole ein sind in etwa 7,5% höhere Leistung und eigentlich 6,45KW. Ist im Lieferumfang der 1155 ohnehin enthalten zumindest die Fühler selbst. Aber ja du musst den Fühler nach außen führen. |
||
|
||
Außenfühler am besten so Ausrichten damit er auch die Morgensonne abbekommt. Ich habe Ihn auf der Nordseite, das hat die Folge das er keine Sonne abbekommt, und ich daher noch ein paar Stunden umsonst heize, obwohl die Sonne schon mein Haus heizt. |
||
|
||
Du wirst schon einen Außenfühler brauchen. Damit die WPWP [Wärmepumpe] weiß, wann sie heizen soll.
Normal kommt Einer an die Nordfassade des Hauses und eventuell noch ein Zweiter an die Ostseite. |
||
|
||
Das heißt geeignet wäre z.B. die ostseitige Fassade? Was für ein Kabel muss ich da einziehen, bzw. gibt's da eine maximale Länge? |
||
|
||
normalerweise wird die hiezkurve nach dem aussenfühler eingestellt.
wenn du nur nach der innentemp heizen möchtest, wirst einen simplen widerstand statt aussenfühler anschließen und den innentempfühler (optional) anschließen und aktivieren. da gibt's tausend möglichkeiten. jedenfalls ist der aussenfühler empfehlenswert. ich habe meinen an der nordfassade. das haus ist jedoch 15° nach westen gedreht, bekommt also von der morgensonne mehr ab. wobei, wenn zu dieser jahreszeit die sonne scheint, heize ich durchgehend nicht mehr, die solaren erträge reichen schon aus. hier der effekt der sonne von heute: |
||
|
||
Ich betone das "normale" Lüftungsverhalten deshalb, weil es auch Dauerkipper wie maack (Schlafzimmer) gibt. Da sind die Lüftungswärmeverluste nicht unerheblich. ... ansonsten bin ich ganz bei dir. |