« Heizung, Lüftung, Klima  |

Wärmepumpe optimieren die 200te- S1155-06PC

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5 
  •  flrnwrzl
1.2. - 8.2.2024
82 Antworten | 12 Autoren 82
82
Hallo, nachdem ich endlich nach 1 Jahr Wartezeit meine KNV bekam und die Übergangspumpe endlich raushauen konnte🙏, hab mich schon durch unzählige Themen diesbezüglich gewälzt und hab auch schon einiges angepasst. ABER da geht noch mehr 😀
Was sagen die Experten dazu? 

Hier zu den Hard Facts

7.1.10.2
Start Kühlung: 24°C
Heizstopp: 16°C
Stopp Zusatzheizung: -20°C
Filterzeit: 24h
Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb: 2h
Kühl/Heizfühler: Kein

7.1.10.3  (hier kann ich mir den Manuellen Modus vorstellen - wäre interessant was das bedeutet/bewirkt)
Heizung automatisch: AUTO
Verdichterstart: -250GM
Rel. GM Start Zusatzheizung: 600GM
Differenz zwischen ZH Stufen: 100GM

7.1.2.2
Auto: Ein
Min. zulässige Drehzahl: 50%
Max. zulässige Drehzahl: 100%
Drehzahl im Standbymodus: 30%
Brauchwasser: Auto
Drehzahl bei passiver Kühlung: 60%

7.1.3.1
Von Frequenz: 91Hz
Bis Frequenz: 118Hz
--> Bin am überlegen einen zweiten Einzurichten zw 53Hz und 59Hz da es hier zu einem lauteren "Surren" kommt.

Weiters:

7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig:  35°C
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig:  43°C
Starttemp. Bedarfsmodus mittel:  44°C
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel:  48°C
Starttemp. Bedarfsmodus hoch:  49°C
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch:  54°C
Stoptemp. period. Erhöhung:  55°C

AT gesteuert

Heizkurve (1.30.1)
Kurve: 4
Verschiebung: 0
Wärmequelle RGK 1x400m DN40, lehmiger Boden 1,6-3m Tiefe
Verdichter: im schnitt immer so bei 60Hz
Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (Auto)
Volumenstrom 12,2l/m (BF1)

Bitte um euren Input! Danke!

  •  flrnwrzl
  •   Bronze-Award
8.2.2024  (#81)

zitat..
Pedaaa schrieb: Eine Variante ist auch mit dem BT5-Startfühler zu arbeiten.
Also einen neuen Fühler mittig, oder etwas weiter oben zu platzieren, an einen AUX-Eingang anschließen und als BT5 Sensor definieren.

Dann ist BT6 nicht mehr für Start+Stopp zuständig, sondern nur mehr für Stop.
Und als Start-Temp. wird der BT5 Fühler genommen.
BT7 macht weiterhin nichts, und bleibt eine reine Anzeige

Das Klingt auch gut. muss ich mir jetzt alles mal über eine Zeit lang ansehen und werde dann noch mal berichten.
Danke für eure Hilfe. Hat mir sehr geholfen!


1
  •  mikezwgr
  •   Bronze-Award
8.2.2024  (#82)

ich hab jetzt mal wieder etwas beobachtet und ein kleine Änderungen vorgenommen 
- ich hab jetzt kapiert das ich im Zeitprogram bei Modus Brauchwasser anhacken muss und dort dann "Aus" wählen muss wenn ich will das kein heißes Wasser erzeigt wird
- auch muss ich bei Heizung auf 0 stellen damit nicht übersteuert wird -> ich denke deshalb ist hat die WPWP [Wärmepumpe] so die Hz raufgeschaltet 
-> Warmwasser wird jetzt im bevorzugten Zeitfenster erzeugt ✅ 

bin aber trotzdem noch am überlegen die GP1 wieder auf Auto zu stellen - da sonst die GM so schnell abgebaut werden 

Bei 7.1.10.3 hab ich
- Verdichterstart -400
- rel GN Start Zusatzheizung 300 und
- differnz zw. ZH Stufen 100

hier noch eine kleine Auswertung (fange erst mit Grafana an ... ) 


_aktuell/20240208243702.png

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Durchfluss erhöhen KNV S1155-6