|
|
||
👍 AUTO AUS Sieht jetzt so aus. Werd das jetzt beobachten. |
||
|
||
Auf wieviel Durchfluss kommst bei 55 % fix? |
||
|
||
Bleibt auf 12.5l/m. Wird nicht wirklich mehr, aber die Pumpe ist im Automodus auch immer auf 55% gefahren. Das die GM immer bei -400 bleiben ist wirklich ok? |
||
|
||
Teste mal mit der Drehzahl herum, wie hoch du aufdrehen musst, bis du auf 15 l/m kommst. sensor.flow_sensor_bf1_30041 => Das ist der Sensor in HA für den Durchfluss. Das mit den GM passt, aber mir fällt da was auf. Wieso fallen die auf -650 ab? Das ist meistens an Anzeichen, dass die WPWP [Wärmepumpe] mehr will aber irgendwas hats. Hast du eine Sperre ab 91 hz drinnen oder? Kann es sein, dass die WPWP [Wärmepumpe] auf Anschlag gelaufen ist von Mitternacht bis 3 in der Früh? |
||
|
||
Mach ich. Ja hab ich schon alles im HA 🫡 Ja waren um 11 duschen und dann ging die WW WW [Warmwasser] bereitung los! Hab ich verher schon geschrieben was/wie/ wie lange das WW WW [Warmwasser] bereitet wurde. |
||
|
||
weil er den BT25 immer noch nicht deaktiviert hat |
||
|
||
würde ich ehrlich gesagt nicht machen, das bringt ja nix, wenn für das Profil "hoch" die gleichen Temperaturen und die gleiche Leistung eingestellt ist. Ich habs bei mir so, dass im "hoch" Profil quasi die Komfort/Luxus/JetztwillichvielundschnellWWhaben Variante aktiv ist mit voller Leistung. Ist zwar nicht gut, aber trotzdem besser als viele andere FBH FBH [Fußbodenheizung] hier. Ich würde an deiner Stelle die Kreislängen tatsächlich nochmal in den Verteilerkästen nachkontrollieren und schauen, ob tatsächlich alle Kreis gleich lang sind. Meistenst steht am FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr die absolute Meteranzahl drauf. Wenn tatsächlich alle Kreise mehr oder weniger gleich lang sind, kannst du dich glücklich schätzen und dem tipp von @Ulairi folgen und alle Kreise voll aufdrehen und dan die zu warmen Räume eindrosseln. Weil mir die periodische Erhöhung ins Aug sticht und ich vergessen habe, obs schon gefragt wurde. Ist die periodische Erhöhung (2.4) deaktviert? Jop, wurde hier schon besprochen: https://www.energiesparhaus.at/forum-waermepumpe-optimieren-die-200te-s1155-06pc/76273_2#794637 Das ist tatsächlich sehr kontraproduktiv. |
||
|
||
65% Heizpumpe == 14,6l/m Ja deaktiviert. Ja. 👍 wie deaktivier ich den? Find nichts? @pedaaa du hast das doch schon mal gemacht? Zum Verhalten WW WW [Warmwasser]: Jetzt läuft gerade eine WW WW [Warmwasser] Bereitung. 50Hz, Pumpe 5% ohne Anstieg auf vorher 70%, 3,8l/m Durchfluss. Sah eig ganz gut aus 🤔 nur war die Ladung nach 45min vorbei. UND wieder die 2°C Temperaturverlust nach den 30min. Auch der Boden wird in dieser Zeit merklich kühler! Sobald die WW WW [Warmwasser] Bereitung fertig ist, heizt sie wieder, dreht aber auf 75Hz rauf... normal? |
||
|
||
Du solltest dich vom subjektiven empfinden der Bodentemperatur verabschieden. Relevant ist die Raumtemperatur und die schwankt bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] sicher nicht nach 30 oder 45 Minuten. unter 7.4. |
||
|
||
Welcher wäre der BT25? Soweit ich mich erinnere, wird der nicht bei AUX angeschlossen, sondern hat einen eigenen Platz? |
||
|
||
Wie triggerst du die dann? Gehst du dann zur WPWP [Wärmepumpe] und löst manuell aus? @ds50 @gdfde Ist bei 65 % ein Durchfluss von 14,6 l/m nicht ein bisserl wenig? Kanns da was mit der Hydraulik haben? Da kenn ich mich zuwenig aus. Das ist normal. Wenn WW WW [Warmwasser] Bereitung zu Ende ist wird das Wasser im Greenwater geschichtet. Warmes geht rauf, kaltes nach unten. Deswegen wird der BT6 meistens um die 1,5 - 2 Grad abfallen, dafür steigt der BT7 aber an. |
||
|
||
laut Manual wird der am Kontakt 12 angeschlossen. Das wäre ja quasi AUX10... Wenn da nicht auszuwählen ist, dann ist der scheinbar automatisch aktiviert, sobald angeschlossen. (hatte ich anders in Erinnerung, dachte der muss auch aktiviert werden) Dann hilft nur Frontdeckel runter, Kabel aus Kontakt 12 rausziehen, Frontdeckel wieder drauf |
||
|
||
Hatte den bei mir auch noch aktiviert und soeben entfernt, bei mir war auch im AUX Menü nichts zu finden, das geht nur bis AUX8. WPWP [Wärmepumpe] abschalten, Kabel raus, wieder einschalten, fertig (den einen Takt muss Sie verkraften, sonst läuft Sie eh über Wochen / Monate durch 😁). |
||
|
||
ja, genau. sobald ein BT25 angesteckt ist führt der auch. sobald der ausgesteckt ist führt der eingebaute vl-fühler... bleibt die frage WARUM der hier angeschlossen ist. so was wird ja bei einer werksinbetriebnahme geprüft... 🤷♂️ |
||
|
||
Ja hab in jetzt abgeklemmt. Ging nicht anders aber wenns nichts schlimmers ist 😬 Tja bei der Inbetriebnahme sagte er :"würde man nicht brauchen, aber schadet nicht" 🫡 Wieder zum WW WW [Warmwasser], Heizung bin ich derweil zufrieden. WW ist bis 43°C eingesstellt. Schichtung erfolgt. Oben bleiben aber nur 42°C über und nicht wie oben erwähnt 46-47°C. Pumpe 5%. Was könnte man machen das das noch besser wird. |
||
|
||
Woher weißt du das denn? Mein WaMa Vorschaltgerät zeigt mir den WW WW [Warmwasser] Zulauf an. Bei 41°C Stopp Temperatur (BT6) hab ich gute 45-46°C "echte" WW Zapftemperatur... |
||
|
||
Denke mal so. Am GW 300/200
Zwischen BT7 und Analogen ist kein Unterschied. Also müsste es so sein? |
||
|
||
Dann haben wir schon den Fehler. Wenn du den BT7 in der Mitte hast, kannst du nie wissen, was die WW WW [Warmwasser] Temperatur ganz oben ist. Ich gehe mal davon aus du hast ein 0815 Thermometer oben sitzen so wie ich, dass kannst du rausziehen und hinten mit einem Schraubenzieher einstellen. Wenn du willst kann dir das Ding auch 60° anzeigen 😁 Ich habe meinen BT7 Fühler auf Position 13 des Greenwaters sitzen. Entweder war es Pedaaa oder Brink die herumprobiert haben und zum Entschluss gekommen sind, dass es für Langsamlader besser ist, wenn der BT7 da oben sitzt. |
||
|
||
ich hänge mich hier mal an - bin gerade dabei mein Brauchwasser anzupassen (Stichwort langsames laden) und weil ich jetzt schn dabei bin will die Bereitung auch in die "PV-Zeit verschieben (und meist ist da aWATTar auch billig) meine Frage nun ich hab jetzt einen neuen Modus angelegt Was stelle ich bei Klimatisierungssystem ein? Ich fahre im Moment die HK 3-2 - heißt jetzt die 2 das die HK3 um genau diese 2 verschoben wird = meine aktuelle einstellung 3-2 oder - das zu der aktuellen Einstellung nochmal 2 hinzugezählt werden - würde bei mit zu einer HK 3-4 führen ... wie immer danke |
||
|
||
@mikezwgr Ich würde das Ganze gar nicht so kompliziert machen. Mach ein Zeitprogramm und mach WW WW [Warmwasser] nur in der PV Zeit. Bzw. gibt es beim neuesten Update eine Änderung bei der Smart Price Adaption. Anscheinend funktioniert das jetzt mit der WW WW [Warmwasser] zur günstigsten Stunde. Wird hier gerade diskutiert => https://www.energiesparhaus.at/forum-meine-erfahrung-mit-smart-price-adaption-der-nibe-1155-6-pc/75327_2 |
||
|
||
Ich hab jetzt meine Heizkreispumpe von "Auto" auf 55% fix gestell um 14,5 l/ zu erreichen was hier als postiv angeführt wird bei mir geht aber dann auch gleich damit der Verdichter und die SolePumpe hoch ... ist das dann Ideal |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]