« Heizung, Lüftung, Klima  |

Wärmepumpe optimieren die 200te- S1155-06PC

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ...... 3  4  5 
  •  flrnwrzl
1.2. - 8.2.2024
82 Antworten | 12 Autoren 82
82
Hallo, nachdem ich endlich nach 1 Jahr Wartezeit meine KNV bekam und die Übergangspumpe endlich raushauen konnte🙏, hab mich schon durch unzählige Themen diesbezüglich gewälzt und hab auch schon einiges angepasst. ABER da geht noch mehr 😀
Was sagen die Experten dazu? 

Hier zu den Hard Facts

7.1.10.2
Start Kühlung: 24°C
Heizstopp: 16°C
Stopp Zusatzheizung: -20°C
Filterzeit: 24h
Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb: 2h
Kühl/Heizfühler: Kein

7.1.10.3  (hier kann ich mir den Manuellen Modus vorstellen - wäre interessant was das bedeutet/bewirkt)
Heizung automatisch: AUTO
Verdichterstart: -250GM
Rel. GM Start Zusatzheizung: 600GM
Differenz zwischen ZH Stufen: 100GM

7.1.2.2
Auto: Ein
Min. zulässige Drehzahl: 50%
Max. zulässige Drehzahl: 100%
Drehzahl im Standbymodus: 30%
Brauchwasser: Auto
Drehzahl bei passiver Kühlung: 60%

7.1.3.1
Von Frequenz: 91Hz
Bis Frequenz: 118Hz
--> Bin am überlegen einen zweiten Einzurichten zw 53Hz und 59Hz da es hier zu einem lauteren "Surren" kommt.

Weiters:

7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig:  35°C
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig:  43°C
Starttemp. Bedarfsmodus mittel:  44°C
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel:  48°C
Starttemp. Bedarfsmodus hoch:  49°C
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch:  54°C
Stoptemp. period. Erhöhung:  55°C

AT gesteuert

Heizkurve (1.30.1)
Kurve: 4
Verschiebung: 0
Wärmequelle RGK 1x400m DN40, lehmiger Boden 1,6-3m Tiefe
Verdichter: im schnitt immer so bei 60Hz
Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (Auto)
Volumenstrom 12,2l/m (BF1)

Bitte um euren Input! Danke!

  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
1.2.2024  (#1)
Was mir auffällt bzw. noch einfällt:

Welches Haus hast du? Ziegel? Holz? Fassade schon oben? Weil Heizkurve 4/0 kommt mir etwas viel vor.

Wenn du die WPWP [Wärmepumpe] im Automodus betreibst, dann musst du die richtigen Temperaturen für dich bei 7.1.10.2 einfach finden.

7.1.10.3. Hier im Forum wird Verdichterstart gerne auf -400 GM gemacht.

7.1.2.2 Ich bin mir jetzt nicht sicher was ich bei min. zulässige Drehzahl habe, aber ich glaube 50 % ist viel zu hoch. Müsste ich daheim nachschauen.
Aber bei Drehzahl passive Kühlung...60 % da kühlst du ganz schön 😂 Einfach im Sommer dann herumprobieren. Wahrscheinlich wirst du am Anfang der Kühlsaison mit 10-20 % anfangen.

7.1.3.1 Wenn man nicht den vollen Bereich braucht, kann man da sperren. Zu dem Bereich 53-59 Hz, da hast du Recht, ich höre es bei mir daheim auch. Mit der Zeit hört man es aber nicht mehr 😁

Warmwasserbereitung ist eine eigene Wissenschaft. Wie ich sehe hast du die Pumpe beim WW WW [Warmwasser] bereiten auf Auto, dass heißt du machst WW WW [Warmwasser] mit Zieltemperatur? Du könntest auch die Pumpe auf Manuell stellen und zB mit 10 % den Greenwater langsam beladen.

Am Besten ist es, wenn du den Greenwater in einem durchlädst. Irgendwo gibt es noch die Einstellung wo du sagst WW WW [Warmwasser] 180 und Heizung 0. Hab jetzt den Menüpunkt nicht im Kopf. Damit sagst du der WPWP [Wärmepumpe] du hast 180 Minuten Zeit um WW WW [Warmwasser] zu machen.
Wieviele Personen sind im Haushalt? Kinder? Langduscher? Badewanne?

Logst du deine Daten von der WPWP [Wärmepumpe] irgendwie? MyUplink oder irgendwie anders?

1
  •  flrnwrzl
1.2.2024  (#2)

zitat..
Ulairi schrieb: Welches Haus hast du? Ziegel? Holz? Fassade schon oben? Weil Heizkurve 4/0 kommt mir etwas viel vor.

50er Ziegel, Fassade verputzt. Ja die Heizkurve ist mir 4 etwas viel. Frau mag es gerne sehr warm. Kleine Frostbeule ❄️

zitat..
Ulairi schrieb: 7.1.10.3. Hier im Forum wird Verdichterstart gerne auf -400 GM gemacht.

Alles Klar, das wäre dann aber ohne Automatik richtig?

zitat..
flrnwrzl schrieb: Rel. GM Start Zusatzheizung: 600GM
Differenz zwischen ZH Stufen: 100GM

Das kann man dan so lassen?

zitat..
Ulairi schrieb: 60 % da kühlst du ganz schön 😂

🤣 Die Kühlung hab ich noch nie probiert. Die WPWP [Wärmepumpe] wurde erst im Nov23 getauscht. Das wird der erste Sommer zeigen. Ich habs mir notiert mit den 10-20%.

Das mit dem Warmwasser ist ein spannendes Thema ja. Derweil mit Zieltemperatur ja.

zitat..
Ulairi schrieb: auf Manuell stellen und zB mit 10 % den Greenwater langsam beladen.

Kannst du das bitte näher erklären wie das gemeint?


zitat..
Ulairi schrieb: WW 180 und Heizung 0

Ich denke ich weis was du meinst. aber was ist da genau gemeint?
180min Zeit für WW WW [Warmwasser]:
  • 180min Zeit über den ganzen Tag gesehen

  • 0min Heizung?

zitat..
Ulairi schrieb: Wieviele Personen sind im Haushalt? Kinder? Langduscher? Badewanne?

3; 2Erw, 1K - Frau Langduscher, Kind Badewanne

zitat..
Ulairi schrieb: irgendwie anders?

Modbus über Homeassistant

 


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
1.2.2024  (#3)

zitat..
flrnwrzl schrieb: ..
__________________
Im Beitrag zitiert von Ulairi: Welches Haus hast du? Ziegel? Holz? Fassade schon oben? Weil Heizkurve 4/0 kommt mir etwas viel vor.

50er Ziegel, Fassade verputzt. Ja die Heizkurve ist mir 4 etwas viel. Frau mag es gerne sehr warm. Kleine Frostbeule ❄️

Da solltest du dann eher mit Parallel-Verschiebung arbeiten. Die Heizkurve hat eher was mit der thermischen Bauweise zu tun. Sehr oft wird glaub ich 3/1 verwendet.

zitat..
flrnwrzl schrieb: ..
__________________
Im Beitrag zitiert von Ulairi: WW 180 und Heizung 0

Ich denke ich weis was du meinst. aber was ist da genau gemeint?
180min Zeit für WW WW [Warmwasser]:
180min Zeit über den ganzen Tag gesehen

0min Heizung?

Das betrifft glaub ich den WW WW [Warmwasser]-Takt. Was die Einstellung auf jedenfall bewirkt ist dass der WW WW [Warmwasser]-Takt nicht durch einen Heiz-Takt unterbrochen wird.
Da du eine massive Bauweise hast brauchst du dir da normalerweise keine Sorgen machen dass dein Haus wärend des WW WW [Warmwasser]-Takt auskühlt.


1


  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
1.2.2024  (#4)

zitat..
flrnwrzl schrieb: 50er Ziegel, Fassade verputzt. Ja die Heizkurve ist mir 4 etwas viel.

Du brauchst never ever Heizkurve 4/0. Auch wenn die Chefin es im Haus gerne warm hat. Was pumpst du da ins Haus? 200 kWh Wärme pro Tag? Ihr müssts ja Innentemperatur von 24-25 Grad haben?
Zum Vergleich, ich habe unverputzten 50er Ziegel, 260 m² zum Beheizen und fahre mit Heizkurve 3/2.

zitat..
flrnwrzl schrieb: Das kann man dan so lassen?

Muss ich mir daheim anschaun. Weiß nicht auswendig was ich habe.

zitat..
flrnwrzl schrieb: Die Kühlung hab ich noch nie probiert. Die WPWP [Wärmepumpe] wurde erst im Nov23 getauscht. Das wird der erste Sommer zeigen. Ich habs mir notiert mit den 10-20%.

Einfach im Mai/Juni wenns dann losgeht herumprobieren. Wirst wahrscheinlich erst nächstes Jahr wissen was du brauchst 😁

zitat..
flrnwrzl schrieb: Kannst du das bitte näher erklären wie das gemeint?

Der Greenwater lebt von der Schichtung. Also oben das warme Wasser und unten das kalte Wasser. Einfache Physik. Die Schichtung bekommst du am Besten hin, wenn du das WW WW [Warmwasser] so langsam als möglich machst.
Einfaches Beispiel: Dein BT6 Sensor sitzt im Normallfall ganz unten nehme ich mal an. Gehen wir jetzt davon aus du machst WW WW [Warmwasser] mit Pumpe auf Auto und Zieltemperatur. Deine Temperaturen sind Start bei 35 und Stopp bei 40. Dann wird dein Vorlauf konstant immer 2 Grad über der Stopp Temperatur sein. Was grundsätzlich gut ist, weil höherer Vorlauf bedeutet mehr Strombedarf, Uneffizenter, etc. Jetzt kommt aber das große aber, bei Zieltemperatur beginnt die Umwälzpumpe zwar ganz langsam, wird dann aber schneller und "zerstört" somit die Schichtung im Greenwater. Sie fängt mit 5 % an und hört mit 15 % auf (nur ein Beispiel).
Machst du das ganze aber mit zB 5 % dann wird der komplette Tank ganz langsam durchgeladen und das Wasser kann sich schichten.
Ich mache zB WW WW [Warmwasser] mit 1 % und 4 kW Bereiterleistung. Stopp Temperatur ist bei mir 40°. Nachdem die Schichtung eingetreten ist, hat das WW WW [Warmwasser] unten meisten 38,5° aber dafür oben 47-48°.

zitat..
flrnwrzl schrieb: Ich denke ich weis was du meinst. aber was ist da genau gemeint?
180min Zeit für WW WW [Warmwasser]:

Das ist so gemeint, angenommen du hast hier auf 60 Minuten eingestellt, die WW WW [Warmwasser] Bereitung ist aber nach 60 Minuten noch nicht fertig, weil die Stopp Temperatur noch nicht erreicht ist, würde die WPWP [Wärmepumpe] die WW WW [Warmwasser] Bereitung unterbrechen und wieder in den Heizmodus schalten.

zitat..
flrnwrzl schrieb: Modbus über Homeassistant

Willkommen im Club, du hast die Besten Voraussetzungen um alles zu loggen was mit deiner WPWP [Wärmepumpe] zu passiert. Hast du dir die Nibe Integration schon angeschaut?

Edit: Hast du überall FBH FBH [Fußbodenheizung]? BKA? WH? Beim Heizkreisverteiler alles voll aufgedreht?

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
1.2.2024  (#5)
Zuerst einmal: Welchen WW WW [Warmwasser] Boiler hast du überhaupt? Falls du den Greenwater hast, dann gibt es da auf jeden Fall einiges an Lesestoff (und wie ich sehe auch Optimierungspotential emoji ).

zitat..
flrnwrzl schrieb: Ja die Heizkurve ist mir 4 etwas viel. Frau mag es gerne sehr warm. Kleine Frostbeule ❄️

Heizkurve 4 kann aber auch sehr kalt sein bei warmen ATs, da hier die Steilheit beeinflusst wird: Je kälter es draußen ist, desto (überproportional) mehr VL VL [Vorlauf] Temperatur wird gefordert. Die Heizkurve sollte aber zum Haus passen, da sich der Wärmebedarf des Hauses üblicherweise auch linear zur Außentemperatur verhält. Und da kann man sagen, dass 4 eher zu einem Altbau passt.
Ich hab einen (nun im Chor) unverputzten 50er, und trotzdem passt Heizkurve 3 ganz gut. 2 wäre sehr gut gedämmter Standard, 1 ist eher Passsivhäusern vorbehalten.

Falls es dann generell zu kalt ist, solltest du die Parallelverschiebung erhöhen, also z.B. 3/1, oder besser gar 3/2 verwenden.

Ich persönlich experimentiere gerade mit 3/3 tagsüber (PV Abdeckung) und 3/0 nachts, um höheren Eigenverbrauch der PV zu erhalten - natürlich auf Kosten der Effizienz, aber dessen bin ich mir bewußt.

Wichtig neben der reinen Parametrierung wäre auch noch die Hydraulik zu erwähnen, z.B. der hydraulische Abgleich, siehe:
https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756
(die ersten Posts sollten reichen)

Hast du einen Pufferspeicher?
Einzelraumregelung?
Zirkulationsleitung?
keine Thermosiphons beim Boiler?
Hühnerleiter im Bad?

Alles Puzzlesteine für ineffizienten WPWP [Wärmepumpe] Betrieb... emoji




1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
1.2.2024  (#6)
Er hat den Greenwater steht ihm Soletemp Thema.

Ich schlage vor konzentrieren wir uns mal auf die Heizung und machen wir dann das WW WW [Warmwasser].

zitat..
ds50 schrieb: Ich persönlich experimentiere gerade mit 3/3 tagsüber (PV Abdeckung) und 3/0 nachts, um höheren Eigenverbrauch der PV zu erhalten - natürlich auf Kosten der Effizienz, aber dessen bin ich mir bewußt.

Zwar off topic, aber...wie läuft das bis jetzt so?


1
  •  Akani
1.2.2024  (#7)

zitat..
flrnwrzl schrieb: 7.1.10.3  (hier kann ich mir den Manuellen Modus vorstellen - wäre interessant was das bedeutet/bewirkt)
Heizung automatisch: AUTO
Verdichterstart: -250GM hier ruhig 400
Rel. GM Start Zusatzheizung: 600GM, diese runter auf 200
Differenz zwischen ZH Stufen: 100GM

Verdichter darf ruhig später starten muss dein Haus im Regelfall ab können.
Die Gm Start wie oben eingefügt tiefer sonst reagiert der Kompi zu heftig .
Könnte auch etwas der Grund für deine tiefen soletemps jetz noch sein wo der Winter gerade bissl pausiert.
Heizungspumpe würde eine Fixe Pumpe besser funktionieren.  Dazu dann der hydraulische Abgleich wenn wir deine Heizkreislängen kennen


1
  •  flrnwrzl
1.2.2024  (#8)
WOW ich bin gerade über überwältigt von der Menge an Rückmeldungen.
DANKE!!

Nochmal zu den Hausdetails:

zitat..
Ulairi schrieb: Edit: Hast du überall FBH FBH [Fußbodenheizung]? BKA? WH? Beim Heizkreisverteiler alles voll aufgedreht?

zitat..
ds50 schrieb: Hast du einen Pufferspeicher?
Einzelraumregelung?
Zirkulationsleitung?
keine Thermosiphons beim Boiler?
Hühnerleiter im Bad?

Überall FBH FBH [Fußbodenheizung]
Greenwater 200/300
Keine: BKA, WH, ERR, Zirku
Ja: Thermosiphon 
Nein: Hühnerleiter, nicht alles voll aufgedreht. SZ und ein Nebenraum gedrosselt, da es sonst zu warm wird 🤣

zitat..
Ulairi schrieb: Heizkurve 3/2.

Ok das probier ich mal so. Denke das müsste der Punkt1.30.1 sein?

_aktuell/2024020132132.png

WASSER
Das mit dem Warmwasser hab ich jetzt kapiert. Tolle Erklärungen, Danke!

zitat..
Ulairi schrieb: Ich mache zB WW WW [Warmwasser] mit 1 % und 4 kW Bereiterleistung. Stopp Temperatur ist bei mir 40°. Nachdem die Schichtung eingetreten ist, hat das WW WW [Warmwasser] unten meisten 38,5° aber dafür oben 47-48°.

Ich hab das mal angepasst, müsste dann so aussehen? btw war doch delta-temp

_aktuell/20240201723966.png
Die StoppTemp gibt man dann in dem Menü vor wo man Niedrig/Mittel/Hoch einstellt richtig?

zitat..
Ulairi schrieb: WW 180 und Heizung 0

Sollte dann in diesem Menü eingestellt werden?

_aktuell/20240201951696.png

zitat..
Ulairi schrieb: ch mache zB WW WW [Warmwasser] mit 1 %

Wo stellt man die % ein?

GRADMINUTEN

zitat..
Akani schrieb: Die Gm Start wie oben eingefügt tiefer sonst reagiert der Kompi zu heftig .

Hab ich jetzt so eingestellt.

_aktuell/20240201868738.png

Ziemlich viel für fürs erste mal sehen was jetzt abgeht 😛

zitat..
Ulairi schrieb: Nibe Integration schon angeschaut?

Ja die ist sauber, möchte mir aber noch eine schönere Ansicht bauen. so wie du mit den schönen Graphen. 

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
1.2.2024  (#9)

zitat..
flrnwrzl schrieb: Ok das probier ich mal so. Denke das müsste der Punkt1.30.1 sein?

👍

zitat..
flrnwrzl schrieb: Ich hab das mal angepasst, müsste dann so aussehen? btw war doch delta-temp

👍

zitat..
flrnwrzl schrieb: Die StoppTemp gibt man dann in dem Menü vor wo man Niedrig/Mittel/Hoch einstellt richtig?

👍
Wo eben die Start-Stopp Temps eingegeben werden.
Achtung - mit der "Schleichladung" musst du da wohl ordentlich runter gehen! Ich hab halt den 450/300er, 4% HU bei 4kW, aber Start bei 31°C (Mittel, 1 Zeitfenster pro Tag) bzw. 23°C (!) (Niedrig; eine Dusche geht da trotzdem noch). Stopp beidesmal bei 41°C (40°C im Sommer).
Aber das musst du selber rausfinden.

zitat..
flrnwrzl schrieb: Wo stellt man die % ein?

Im Heizungspumpenmenü unter "Brauchwasser".

zitat..
flrnwrzl schrieb: Sollte dann in diesem Menü eingestellt werden?

👍

zitat..
flrnwrzl schrieb: Hab ich jetzt so eingestellt.

👍

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
1.2.2024  (#10)
ds50 war wieder mal schneller 😄

zitat..
flrnwrzl schrieb: Ok das probier ich mal so. Denke das müsste der Punkt1.30.1 sein?

Ja genau. Was nehmen die Leute hier mit verputzten 50er Ziegel? Wird 3/2 nicht auch zuviel sein? Nimmt man 2/irgendwas?


zitat..
flrnwrzl schrieb: Sollte dann in diesem Menü eingestellt werden?

Genau hier. Mach mal Brauchwasser 180 und Heizung 0.

Hast du Kreislängen der FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise?





1
  •  flrnwrzl
2.2.2024  (#11)

zitat..
ds50 schrieb: Wo eben die Start-Stopp Temps eingegeben werden.
Achtung - mit der "Schleichladung" musst du da wohl ordentlich runter gehen! Ich hab halt den 450/300er, 4% HU bei 4kW, aber Start bei 31°C (Mittel, 1 Zeitfenster pro Tag) bzw. 23°C (!)

Muss ich mir dann heute Abend genauer ansehen, genauso wie das hier:

zitat..
Ulairi schrieb: Genau hier. Mach mal Brauchwasser 180 und Heizung 0.

KREISLÄNGEN


zitat..
Ulairi schrieb: Hast du Kreislängen der FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise?

Die Genauen Längen jedes einzelnen Kreises kann ich dir nicht nennen, aber es wurde anhand der Markierungen am Rohr darauf geachtet, dass alle relativ gleich sind (+-10m / Kreis); und das sind dann eben ca 90m/ Kreis
Meistens pro raum 2/ Kreise. Einmal eine Randzone und 1-2"Hauptzone". Je nach größe des Raums.




1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
2.2.2024  (#12)

zitat..
Ulairi schrieb:

ds50 war wieder mal schneller 😄

──────..
flrnwrzl schrieb: Ok das probier ich mal so. Denke das müsste der Punkt1.30.1 sein?
───────────────

Ja genau. Was nehmen die Leute hier mit verputzten 50er Ziegel? Wird 3/2 nicht auch zuviel sein? Nimmt man 2/irgendwas?

2/4 funktioniert bei uns ganz gut. Die 3er Kurven sind bei warmen Wetter (z.B. 5 Grad) zu kalt bei unserem Haus. Wobei ich am überleen bin auf 2/3 zurückzugehen.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
2.2.2024  (#13)

zitat..
flrnwrzl schrieb:

──────..
ds50 schrieb: Wo eben die Start-Stopp Temps eingegeben werden.
Achtung - mit der "Schleichladung" musst du da wohl ordentlich runter gehen! Ich hab halt den 450/300er, 4% HU bei 4kW, aber Start bei 31°C (Mittel, 1 Zeitfenster pro Tag) bzw. 23°C (!)
───────────────

Muss ich mir dann heute Abend genauer ansehen, genauso wie das hier:

──────..
Ulairi schrieb: Genau hier. Mach mal Brauchwasser 180 und Heizung 0.
───────────────

KREISLÄNGEN

──────..
Ulairi schrieb: Hast du Kreislängen der FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise?
───────────────

Die Genauen Längen jedes einzelnen Kreises kann ich dir nicht nennen, aber es wurde anhand der Markierungen am Rohr darauf geachtet, dass alle relativ gleich sind (+-10m / Kreis); und das sind dann eben ca 90m/ Kreis

Meistens pro raum 2/ Kreise. Einmal eine Randzone und 1-2"Hauptzone". Je nach größe des Raums.

Wenn alle Kreise ca. gleich lang sind, dann machen wir da eine top Anlage drauß 😁


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
2.2.2024  (#14)

zitat..
flrnwrzl schrieb: Alles Klar, das wäre dann aber ohne Automatik richtig?

Warum willst du die Heizung manuell steuern?
Die Automatik funktioniert eigentlich recht gut über die mittlere Aussentemperatur mit der Filterzeit...vor allem in der Übergangszeit.

Ich würds auf Auto und den Heizstop (7.1.10.2) zb. auf 14° setzen.
d.h. er stoppt bei bei 14° den Heizbetrieb und beginnt wieder bei 13° mittlerer Aussentemperatur.

zitat..
Akani schrieb: Rel. GM Start Zusatzheizung: 600GM, diese runter auf 200

Warum so niedrig, das bedeutet, dass die WPWP [Wärmepumpe] schneller hochdreht, wenn die GM abnehmen.
400 wäre ein guter Kompromis, kommt natürlich auch auf die Bauweise an.

Zitiere die Erklärung eines S1x55 Profis hier vom Forum:

Der Parameter "Verdichterstart" im gleichen Menü, definiert bei welchem GM-Wert der Verdichter startet und mit min. Drehzahl (typ. 20Hz) zu arbeiten beginnt.

Unterschreiten die GM ("Verdichterstart" - 1/4 x "Rel. GM Start Zusatzheizung")  -> beginnt die Steuerung die Verdichterfrequenz um max 2 Hz/ min zu steigern. 

Beispiel (meine aktuellen Werte):
Verdichterstart: -400
Rel. GM Start Zusatzheizung: 600

bei GM -400 startet die WPWP [Wärmepumpe] mit 20Hz.
bei GM -400 - (0,25×600) = -550 beginnt der Verdichter hochzudrehen

Unterschreiten die GM ("Verdichterstart" - 3/4 x "Rel. GM Start Zusatzheizung")  -> beginnt die Steuerung die Verdichterfrequenz um max 6 Hz/ min zu steigern. 

Beispiel:
Verdichterstart: -400
Rel. GM Start Zusatzheizung: 600

bei GM -400 startet die WPWP [Wärmepumpe] mit 20Hz.
bei GM -400 - (0,75×600) = -850 beginnt der Verdichter sehr aggressiv hochzudrehen

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
2.2.2024  (#15)
D.h. Je höher die rel GM zuheizung sind desto entspannter läuft der Verdichter? 

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
2.2.2024  (#16)

zitat..
Fino schrieb: D.h. Je höher die rel GM zuheizung sind desto entspannter läuft der Verdichter? 

najo, desto später fängt er an, hoch zu drehen (das passiert in 2 Stufen, einmal zu je 2 Hz/min, dann zu je 6 Hz/min).

Da sollte man schon auch die Bauweise berücksichtigen...zb. bei einer massiven Bauweise, wo die VL VL [Vorlauf]/RL TEmperaturen etwas träger auf Änderungen reagieren, wärs effizienter, der WPWP [Wärmepumpe] mehr Zeit zu geben, die GM abzubauen (zb. wenn´s in der Nacht stark abkühlt und die berechnete VL VL [Vorlauf] Temp dann hochgeht), dh. die rel GM Zuheizung etwas höher setzen.




1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
2.2.2024  (#17)

zitat..
Fino schrieb: D.h. Je höher die rel GM zuheizung sind desto entspannter läuft der Verdichter? 

Aufpassen...
das möchte man meinen, ist aber nicht so bzw. nur ein Teil der Wahrheit.

Der Parameter ist schwer zu verstehen bzw. zu beschreiben.
Ich hab das hier und in den darauf folgenden Posts versucht zu erklären:
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1155-6-gradminuten-zahlen-verstehen-und-einstellen/69416_1#681873


1
  •  flrnwrzl
2.2.2024  (#18)
btw bevor ich heute nachmittag/abend wieder bastle.
Kann es sein bzw woran kann es liegen, das sich die GM nicht erholen sprich nicht richtung 0 gehen?

_aktuell/20240202419104.png
Bei den Dips auf ca -480 da wird WW WW [Warmwasser] bereitet.
Bei den 2 Extrema 100 und 0 wurde mal zurückgedreht weil viele Gäste da waren und es sehr warum wurde, aber sonst tümpelt er immer -300 GM so herum.
Why? Gut so?


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
2.2.2024  (#19)
warum willst du, dass die auf 0 gehen?
dann stoppt ja die WPWP [Wärmepumpe]

1
  •  flrnwrzl
2.2.2024  (#20)
ne wollen nicht, frag mich nur ums besser zu verstehen wie das alles funktioniert.
wie lange dauert dann ein takt? wie und wo kann ich das sehen?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
2.2.2024  (#21)

zitat..
flrnwrzl schrieb: ne wollen nicht, frag mich nur ums besser zu verstehen wie das alles funktioniert.
wie lange dauert dann ein takt? wie und wo kann ich das sehen?

Ein Takt dauert solange, bis die GM auf 0 sind, dann schaltet der Kompressor ab, danach laufen die GM noch weiter ins positive und werden dann bei +100 gecapped.


zitat..
flrnwrzl schrieb: Bei den Dips auf ca -480 da wird WW WW [Warmwasser] bereitet.

das bezweifel ich. Während der WW WW [Warmwasser] Bereitung werden die GM unverändert konstant weitergeschrieben.
Danach gibt´s immer einen Sprung nach oben, weil das relativ warme Vorlaufwasser von der WW WW [Warmwasser] Ladung dann direkt in den Heizkreis VL VL [Vorlauf] geht und entsprechend die GM abgebaut werden.


zitat..
flrnwrzl schrieb: Bei den 2 Extrema 100 und 0 wurde mal zurückgedreht weil viele Gäste da waren und es sehr warum wurde, aber sonst tümpelt er immer -300 GM so herum.

Das ist bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] in einem Massivhaus kontraproduktiv, man kann da nicht einfach die Raumtemperatur innerhalb kurzer Zeit rauf oder runterdrehen.

Bei deinen Einstellungen passt das doch wunderbar, wenn die GM zwischen -300 und -500 sich eingependelt hat.
Das bedeutet, die WPWP [Wärmepumpe] kann gemütlich in ihrem Leistungsband arbeiten, ohne zu takten.

Wenn die Leistung der WPWP [Wärmepumpe] für die berechnete VL VL [Vorlauf] Temperatur zu hoch ist, werden die GM abgebaut.
Wenn mehr Wärmebedarf besteht, werdens weniger (sind ja negativ)...das ist auch alles ok, denn dann würde die WPWP [Wärmepumpe] aufgrund der Einstellungen in meinem vorigen Post und der Erklärung von pedaaa hochmodulieren.

Bedenklich ists erst, wenn sie die GM über einen längeren Zeitraum nicht mehr abbauen kann und dabei auf Vollast läuft...das kommt aber sehr selten vor (zumindest hier im FOrum).




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next