« Heizung, Lüftung, Klima  |

Wärmepumpe vs Sonne

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  3 
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
5.11. - 17.11.2023
44 Antworten | 13 Autoren 44
1
45
Hallo,

So jetzt brauche ich in Bezug auf Heizung auch mal eure Hilfe.... Mir erschliesst sich das Regelverhalten unserer S1255 nicht bzw. halte ich sie für Energieverschwendung - Einstellungen wurden durch lesen diverser Threads hier im Forum "optimiert".

Aufgrund der niedrigen Aussentemperatur (AT Sensor hängt auf der Nord-Ost Seite des Hauses) in der Nacht baut die WPWP [Wärmepumpe] über Nacht die Gradminuten auf - in der früh sind dann die -400 erreicht und der Verdichter startet. Unser Haus hat jedoch sehr viele Glasflächen (ca. 60m2) - sobald also die Sonne reinknallt wärmt es mir die Hütte auf bis zu 26 Grad. Die automatisierte Beschattung habe ich absichtlich ausgeschaltet bzw. aktiviert sie sich ab 26 Grad - will ja die Sonne und nicht die Wärmepumpe heizen lassen.

Nun das Problem, obwohl es in der Budde 26 Grad hat braucht die WPWP [Wärmepumpe] bis am Abend um die Gradminuten abzubauen und verbrät dann je nach AT AT [Außentemperatur] bzw. Verdichterfrequenz bis zu 5kwh Strom. 

Jetzt gibt es ja den schönen "Selbstregeleffekt" der FBH FBH [Fußbodenheizung] - mir erschliesst sich nur der Grund nicht warum ich die WPWP [Wärmepumpe] am Tag laufen lassen soll obwohl es e schon viel zu warm im Haus ist und die FBH FBH [Fußbodenheizung] e keine Wärme mehr an den Raum abgeben kann? In der Nacht kühlt dann das Haus wieder teilweise auf 21,5 Grad ab, aufgrund der stehenden WPWP [Wärmepumpe] und der niedrigeren ATs. Wäre es nicht viel sinnvoller das die WPWP [Wärmepumpe] in der Nacht läuft und am Tag dann nur wenn entsprechend bewölkt?

Innentemperaturfühler - bringt nix. Wettereinfluss - bringt nix (steuert ja nur nach AT AT [Außentemperatur] und nicht nach solarer Einstrahlung).

Ich könnte die Steuerung über eine Logik in Loxone beeinflussen - aber das ganze muss doch irgendwie über die Nibe Steuerung zu lösen sein?

Ziel des ganzen wäre, dass ich auch in der Nacht 22 Grad im OG erhalte- untertags kanns dann bis 26 raufgehen durch die Sonne.

Eckdaten zum Haus.
Beheizte Fläche sind ca. 180m2
50er Ziegel + Stahlbetondecken

  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
6.11.2023  (#21)

zitat..
ds50 schrieb:

Oder deine Heizungspumpe dreht auf 80% 🤪

55% bzw. 16l/min


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.11.2023  (#22)
Irgendwas ist trotzdem komisch, wenn man sich ansieht, wie der ber. VL (blau) auf die AT AT [Außentemperatur]  (rot) reagiert. Alleine von den beiden Kurven von deinem 4. Nov kann man das ganze Haus schon mal ausschließen, weil die Korrelation nicht passt. 

Um ca. 0700 war der kälteste Punkt, da war der VL VL [Vorlauf] bei ca. 28, um 0930 geht der VL VL [Vorlauf] fast auf 30 hoch, obwohl es schon wieder wärmer wird. Der Einbruch vom VL VL [Vorlauf] von 4K rund um Mittag ist auch nicht zu erklären. 


2023/20231106866974.jpg


2023/20231106101082.jpg

1
  •  mike82
  •   Gold-Award
6.11.2023  (#23)
hast du smart pricing oder pv einfluss eingestellt?

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
6.11.2023  (#24)
Hast du irgendwelche noch bestehenden Einflüsse auf die Heizkurve?

Diese wären z.B.:

SG Ready Eingänge
Wettersteuerung
Smart Price (Awattar)
Raumfühler
Modbusverstellungen

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
6.11.2023  (#25)

zitat..
ds50 schrieb:

Hast du irgendwelche noch bestehenden Einflüsse auf die Heizkurve?

Diese wären z.B.:

SG Ready Eingänge
Wettersteuerung
Smart Price (Awattar)
Raumfühler
Modbusverstellungen

Nichts dergleichen :(

Wettersteuerung und BT50 Steuerung hatte ich mal gestestet - habe ich aber beide wieder verworfen. (Und bereits mehrmals kontrolliert ob da irgendetwas aktiviert ist was reinpfuscht)

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
6.11.2023  (#26)
Wenn ich mir die Gradminuten so ansehe, dann scheint deine FBH FBH [Fußbodenheizung] die Wärme nicht an die Räume abgeben zu können... bzw. ist die zur Verfügung gestellte Leistung von 20Hz noch zu hoch für den Wärmebedarf des Hauses ist. Das Verhalten kenne ich derzeit von der FBH FBH [Fußbodenheizung] meines Vaters, der eine 50 Jahre alte FBH FBH [Fußbodenheizung] hat und seit heuer die Nibe S1155-06 im Betrieb hat. 

Das allerdings der berechnete VL VL [Vorlauf] so seltsam rumhüpft, da bin ich bei rabaum, da ist was faul im Staate Dänemark... 🤔

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.11.2023  (#27)
Menü 1.3.3
Hast du da Heizung fix deaktiviert?

Schau mal, ob es eine neuere Software gibt, vielleicht doch irgendein Bug im Regler. 

1
  •  Kirchstettner
6.11.2023  (#28)
Hab gerade das selbe Thema - 1155-06 - Neubau 2022 mit ca. 160qm - im Wohnbereich unten sehe viel Glas. Die WPWP [Wärmepumpe] tuckert mit 20Hz und 26 Grad Vorlauf dahin, in Kombi mit Sonneneinstrahlung haben wir unten fast 24 Grad, oben im Kinderzimmer fast zwei Grad weniger - hab Durchfluss der Heizungs-Pumpe auf 35% gedrosselt (9,2l/min), bzw. im Leerlauf auf 30%. Sämtliche externen Späße hab ich abgedreht, bis auf Smart Price für Warmwasser (bin bei Awattar). Mein Außenfühler ist nordseitig, die HK 2/2. Ist aber auch meine erste richtige Saison und noch am tüfteln - bzw. die einzelnen HK sind alle voll offen. GM hab ich auf -300 gestellt, bin ned davon ausgegangen, dass es noch so warm wird. Werde das heute Abend mal auf -400 ändern.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.11.2023  (#29)

zitat..
Kirchstettner schrieb: hab Durchfluss der Heizungs-Pumpe auf 35% gedrosselt (9,2l/min),

Du kannst die Heizung auch ganz abdrehen, es wird jetzt trotzdem zu warm. Siehst du den Verursacher? 😉🌞


1
  •  Kirchstettner
6.11.2023  (#30)
Ja, ich weiß. Außerdem kommt dazu, der Feinputz kommt am Mittwoch rauf (falls das Wetter passt), die Fenster sind abgeklebt (also keine Raffstore) und ich beschwer mich eh ned. In Kombi mit meiner PV sind die Kosten fürs Heizen geradezu lächerlich. Aber die Pumpe steht im Nebengebäude und i mag ned wegen jeden Schad rüberlaufen zum Einstellen. Will i ja gar ned, weil i mir der thermischen Zeitkonstante bewusst bin. Finds blöd, dass man die Installateur-Einstellungen mit Uplink-Pro ned ändern kann.

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
6.11.2023  (#31)

zitat..
rabaum schrieb:

Menü 1.3.3
Hast du da Heizung fix deaktiviert?

Schau mal, ob es eine neuere Software gibt, vielleicht doch irgendein Bug im Regler.

Ja ist deaktiviert.

Ich update das Ding mal.


1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
9.11.2023  (#32)


2023/20231109941891.jpg


2023/20231109726941.jpg


2023/20231109698837.jpg


2023/20231109783039.jpg

Was sagt ihr? Sieht besser aus oder?
Die Hackler immer um 24:00/0:00 kann ich mir nicht erklären? Sind ws Messfehler?


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.11.2023  (#33)
Die Hackler sind wohl WW WW [Warmwasser] Bereitung.
Stell bitte 7.1.10.1 auf "Manuell" und dann WW WW [Warmwasser] auf 180 und Heizung auf 0.

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
9.11.2023  (#34)

zitat..
ds50 schrieb:

Die Hackler sind wohl WW WW [Warmwasser] Bereitung.
Stell bitte 7.1.10.1 auf "Manuell" und dann WW WW [Warmwasser] auf 180 und Heizung auf 0.

Ist so eingestellt. Die grossen Hackler sind WW WW [Warmwasser]

Ich meine die kleineren Ausschläge immer zu Mitternacht (Mi 08 und Do 09)


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.11.2023  (#35)
Stimmt, sind etwas strange.
Einfacher, die Kurve zu lesen, ist, wenn du Checkbox "Punkte" aktivierst, da die Kurve nur interpoliert ist. Und es wird leider leider nur in 0,5K Auflösung gespeichert.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
9.11.2023  (#36)
💪
Der ber. VL schaut jetzt viel besser aus, er reagiert plausibel auf die AT AT [Außentemperatur].

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
9.11.2023  (#37)
Was sagt ihr zur Spreizung von nur 1,6K bei 28,5/26,9. Erscheint mir etwas sehr wenig?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
9.11.2023  (#38)
Spreizung passt aber zu deinen 60% 16 Litern Durchfluss. Da kannst du sicher etwas runter.

edit: Was ich noch sagen wollte, 2K Spreizung an der Heizgrenze sind voll ok.

2
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
12.11.2023  (#39)


2023/20231112740202.png


2023/20231112284306.png

Jemand noch eine Idee was die Hackler um 0:00/24:00 sein können? Kalibrierung der Sensoren? Neustart der Steuerung? Übertragungsfehler WPWP [Wärmepumpe] - MyUplink?

Den Hackler in der Vorlaufkurve zwischen 9:00 und 10:00 kann ich mir erklären, da habe ich am HKV rumgepfuscht.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
12.11.2023  (#40)
Diese Mitternachtssprünge nach oben und unten hast du ja ziemlich regelmäßig, in der KW45 an 5 Tagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Art Selbstkalibrierung zum Tageswechsel ist, wenn der Wert sehr lange gleich ist, um zu schauen ob das eh noch plausibel ist. Aber Achtung, das ist ein reines Bauchgefühl.

Jede Nacht fast zur selben Zeit ein Messfehler vom Sensor ist doch sehr unwahrscheinlich.

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
12.11.2023  (#41)

zitat..
rabaum schrieb:

Diese Mitternachtssprünge nach oben und unten hast du ja ziemlich regelmäßig, in der KW45 an 5 Tagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Art Selbstkalibrierung zum Tageswechsel ist, wenn der Wert sehr lange gleich ist, um zu schauen ob das eh noch plausibel ist. Aber Achtung, das ist ein reines Bauchgefühl.

Jede Nacht fast zur selben Zeit ein Messfehler vom Sensor ist doch sehr unwahrscheinlich.

Denke auch. Muss irgendetwas "geplantes" sein - da exakt immer von 24:00 bis 0:10.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next