Warmwasserbereitstellung - Entfernung WP / Einstellung / KNV/NIBE

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Denon
11.9. - 17.9.2024
24 Antworten | 5 Autoren 24
24
Hallo,

wir sind gerade erst eingezogen und ich möchte nun Warmwasserbereitstellung und Heizung optimieren. Mich hat bei der Ersteinstellung gestört, dass bei jedem Aufheizvorgang ich einen Wärmeverlust von rd. 4-5 Grad hab. Dass dürfte der sehr langen Leitung zwischen KG und 1.OG wo der Greenwater 300/200 steht geschuldet sein. 
Mein letzer Versuch, um das auszugleichen war: Aufheizen bei 40 Grad - bis Zieltemperatur 50 Grad.

Zwei Fragen an die Experten:
a) Gibt es eine technische Möglichkeit, die sich wirtschaftlich umsezten lässt, so dass das kalte Wasser aus der Leitung nicht in den Warmwasserbehälter kommt?
b) Welches Heizprofil/-logik würdet ihr mir empfehlen?

WP - NIBE S1156-8 PC
Warmwasser - Greenwater 300/200 - Aufstellort in einem Abstellraum hinter dem Badezimmer ohne Fenster. 
Stillstandsverlust - 2,49 kWh/24 h lt. Datenblatt
2 Erwachsene und 2 Kleinkinder - geduscht wird morgends und alle paar Tage Abends die Kinder gebadet. Kein Warmwasser in der Küche, das wird durch den Quooker bereitgestellt. 

vielen Dank


_aktuell/20240911137227.png

_aktuell/20240911138200.png

  •  Denon
16.9.2024  (#21)

zitat..
Akani schrieb: Für die Beladung des Speichers auf Grund der langen Heizungszuleitung würde ich ein Umschaltventil einsetzen, welches erst unten einlädt und bei ausreichender Vl Temperatur dann auf oben zurückschaltet 

Ich glaube es gibt nur einen Eingang in den Greenwater - von dem anderen seitlichen Ein/Aus geht es glaube ich zum Handwaschbecken im Keller runter. 


zitat..
ds50 schrieb: Dein Insti hat wohl beim Heizwasser VL VL [Vorlauf] einen Thermosiphon gemacht, den wichtigeren direkt bei der WW WW [Warmwasser] Leitung oben aber leider nicht.

Ich habe da eigentlich nur "Stichleitungen" weg - mein Aufbau ist so, dass vom Greenwater weg 3 Leitungen an drei Bäder/WCs in drei Stockwerken weggehen, die überreinander liegen. Ich glaube er hat hier nichts gemacht, weil die Raumhöhe inkl. der Lüftungsanlage begrenzt war und ich drauf bestand, dass auch noch Platz für meine Frau bleibt, die den Raum als Abstellraum nutzen möchte.  Soll ich den Installateur noch mal kommen lassen, oder fällt das unter Feintunigng? 




1
  •  Denon
16.9.2024  (#22)
Was stelle ich mit dem IST-Wert Gradminuten ein? Ich habe ihn mal auf -450 gegeben, dann ist die Anlage losgelaufen, aber was sollte ich hier eintragen?


_aktuell/20240916346710.png

1
  •  Denon
16.9.2024  (#23)
Drehzahl im Standby habe ich auf 30 % eingestellt.
Wir haben es gerne etwas zu warm - zumindest 23 Grad Innentemperatur. Ich habe ja in jedem raum einen Sensor (Loxone) und da haben wir gerade mal 20 - 22,2 Grad über das ganze Haus verteilt. Die Heizung ist aber schon wieder ausgegangen und läuft im Standby bei 22,3/22,4 Grad  - Wo kann ich am besten einstellen, dass wir es gerne 1 Grad wärmer hätten? 
Heikurve 3 habe ich eingestellt und Verschiebung 6 
...

Haus wurde kernsaniert - 20cm Vollwärmeschutz rauf und lt. Fertigstellungsenergieausweis haben wir HWB SK von 35,7 kWh/m2a (sind auf 720 m Höhe) und betreiben eine zentrale Wohnraumlüftung auf Stufe 1-2 von 3 mit Wärmerückgewinnung.  


_aktuell/20240916452714.png

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
17.9.2024  (#24)
Ich würde an deiner Stelle eines nach dem anderen machen.

Was ich dir jetzt schon sagen kann, die WP WP [Wärmepumpe] über Loxone irgendwie zu steuern kannst du vergessen. Ich habe auch überall Loxone im Haus und lass die WP WP [Wärmepumpe] alles regeln.

Für das Thema Warmwasser sind folgende Punkte wichtig...sofern die Menüführung noch gleich ist:

7.10.1: Hier Automodus deaktivieren und 180 bei Brauchwasser
7.1.2.2: Wirst du auch noch brauchen fürs Heizen. Wenn du den Greenwater mit fixer Drehzahl laden willst, dann stell das hier ein. Ich habe zB 1 % eingestellt. Der Greenwater lebt von der Schichtung. Unten das kalte Wasser und oben das warme Wasser.
7.1.1.2: Wenn du fixe Drehzahl bei 7.1.2.2 ausgewählt hast, dann ist es egal ws du bei Bereitermethode eingestellt hast.Bereitungsleistung hast du mit 5 kW eingestellt, kommt mir persönlich viel vor. Wie hoch fährt der Verdichter rauf beim WW WW [Warmwasser] machen? Ich hatte ma Anfang 3 kW, das war zu wenig und bin jetzt bei 4 kW.

Heizsaison schon begonnen bei dir? Hast du Heizkörper oder FBH FBH [Fußbodenheizung]? BKA vorhanden? PV Anlage vorhanden? Hast du Awattar Hourly als Stromtarif? Wir können auch gerne die Heizung durchgehen wenn du willst.