|
|
||
Hallo zusammen, ich frage nur aus reiner Interesse, da bei mir die Auslegung fertig ist. Aktuell suche ich die Heizkreisverteiler aus und bestelle das ganze Material (Bsp. Armaflex AF Dämmung, 35'er Edelstahl-Rohre. 1. Seht ihr das bei dem Heizkreisverteiler , wie auf dem Bild oben dargestellt, wirklich als Problem? 2. Macht es Sinn die Heizkreisverteiler, wie in folgendem Beitrag nach Tichelmann anzufahren? (Alle Heizkreise sind bei uns über alle 4 Stockwerke nun mit 85m geplant) https://www.energiesparhaus.at/forum-fbh-nach-tichelmann/53890_2#508969 |
||
|
||
Achte auf die oberste Zeile : ohne Abgleich! Das ist pure produkt Werbung!! Du im Gegensatz gleichst ja sogar schon in der Planung ab UND gleichst danach noch fein ab.!! |
||
|
||
Nein, eher umgekehrt. Links passt's rechts nicht 😂. Würde ich nicht machen, wenn die Stichleitung groß genug ist oder jeder HKV einzeln mit entsprechendem Querschnitt angefahren wird, dann gibt's keine Probleme. |
||
|
||
Ich hab festgestellt dass zwischen 15m Zuleitung und 2m Zuleitung bei gleich langen Kreisen im Wesentlichen genau dergleiche Durchfluss herrscht... also wenn die Anbindung fett ist dürfte die hydraulisch tatsächlich keine Rolle spielen. |
||
|
||
danke euch. sind ja nach Flow30 mind. 30mm. Da wir Edelstahl nehmen, wären das dann 35mm durchgehend. Mal eine weitere Frage. Ich habe die ganzen Heizkreisverteiler, Wärmemengenzähler, Wasserstationen zusammengeschrieben. Bei den HKV habe ich mir überlegt, eine Reserve für Wandheizung in den Bädern zu lassen, da ja das Bad immer der Knackpunkt ist. Bei einem Stockwerk wäre es so, dass hier nach der Auslegung 10 Heizkreise berechnet wurden. Ist es hier ein NoGo, einen 11'er HKV zu nehmen? Man liest oft, dass man kleinere HKV nehmen sollte. Lieber einen 5'er und 6'er Nebeneinander stellen? |
||
|
||
Das Thema war hier eh kürzlich. Fazit war glaube ich dass das nur was bringt wenn man dadurch die Kreise optimaler anfahren kann, also sozusagen räumlich getrennt (zB bei einem weniger kompakten Grundrisse, Bungalow odgl) |
||
|
||
Dann spricht vmtl. bei einer kompakten Wohnung bzw. zentralen Positionierung nichts gegen einen HKV mit 11 Anschlüssen, vor allem, was auch Druckverlust eines größeren HKV betrifft (Die Anschlüsse sind glaube ich 3/4" oder 1") |
||
|
||
nimm den 11er und lass dann den entferntesten abgang frei. würde dann aber auch ne anbindeleitung zur WH WH [Wandheizung] vorbereiten, oder soll das im fall der fälle aufputz laufen? eigentlich quatsch... mach direkt die WH WH [Wandheizung] fertig! |
||
|
||
Wenn Wandheizung zur Debatte steht, dann bringt es nur was die direkt zu machen... sonst macht man es nie. |
||
|
||
ich würde die schon unterputz vorbereiten. also neben der flow-30-auslegung soll jedes bad "sicherheitshalber" eine wandheizung mir der gleichen länge (85m) kriegen. ob man die naher nutzt, anbindet oder komplett herunterdreht, sehen wir dann. da wären dann also 11 abgänge erstmal besetzt. genau. nur in den bädern eine zusatz-wandheizung, weil das ja immer die kritischen räume sind. Weitere Anmerkung: Hättet ihr Bedenken Stromleitungen rechts und links, bzw. hinter dem HKV zum Elektro-Unterverteiler zu führen, falls der HKV unter dem UV platziert werden sollte? |
||
|
||
Bei verteiler mit vielen Abgängen im Tichelmann anbinden dann is der Druckverlusst im letzten Abgang nicht so dramatisch |
||
|
||
bei deiner (geringen) leistung dank toller sanierung/ausbau und den genannten kreislängen steht der aufwand nicht dafür. das kann bei einem anderen projekt durchaus anders ausschauen. 👍 kommt wieder auf leistung/volumenstrom absolut ab. bei dir kein thema... perfekt. das ist dann die luxusvariante. außer dem mehraufwand nur vorteile - haben ist besser als brauchen... nein. sauber sauber ... |
||
|
||
Ist bei mir im Haus so gelöst. 16er Verteiler 1 1/4" Anbindung. Hatte keine Platz für zwei verteiler im Blockhaus schwer zu realisieren . Heizkreislängen zwischen 65 und 85 mtr. 1300 mtr Rohr in 120 m2 Bude ZUmleitungen zu den weiter entfernten Räumen thermisch entkoppelt. Doppelschnecke im Schlafzimmer 1 |
||
|
||
großartig. vom allerfeinsten ... schön wenn jemand weiß was er tut und das handwerklich so sauber umsetzt. darf ich die bilder für unsere referenzenmappe nehmen? 😍 😇 😎 |
||
|
||
Klar. Hab ich dir die nicht sogar schon per Mail geschickt? Hab mir Mühe gegeben. Hast mir gut geholfen. |
||
|
||
sieht aus, wie gemalt 🤩 |
||
|
||
Danke für die Blumen. Klettsystem kann ich echt empfehlen. |
||
|
||
Richtig sauber und schön verlegt. Was hast du für Rohre genommen und mit was hast du das auf dem letzten Bild überzogen? Normales Wellrohr? (Bringt das überhaupt was, zwecks Dämmung bis zum Zielraum) |
||
|
||
Das Klettsystem is von uponor. Die Schwäche sind 25mm Elektroleerrohr. Entkoppelt sind se und a bissl dürfen se ja auch nur nicht gleich 2 Grad bis zum Zielraum. Werd berichten wie sich verhält. Müssen erst noch die WP WP [Wärmepumpe] zum ausheizen fertig machen. Zementestrich hab noch 3 Wochen bis ich anfangen darf |
||
|
||
Ich hab mir mit den Elektrorohrwn letztlich die Finger fast gebrochen und von Tece ein "spezielles" Entkoppelungsrohr genommen das letztlich wie ein labrigeres Elektrowellrohr ist. |
||
|
||
hast du da einen link? ja, das bringt richtig was. vor allem wenn man tief in den niedertemperaturbereich will. alleine der verlust von 1° bis zum zielraum wirkt sich schon in ähnlicher höhe in der raumtemperatur aus. wir arbeiten ja mit ganz ganz kleinen deltas zwischen raum, boden und vl/rl... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]