OK das stimmt natürlich. Dann ist die Kraxn halt für 9€ statt 18€ voll. Immer noch eine schöne Ersparnis. |
||
|
||
Wenn die 22kW problemlos durchgehen ohne erhöhtes Netzentgelt bzw Aleistungsmessung, why not... |
||
|
||
Mir wäre das zu heikel. Angenommen, die Loxone/WB hat ein Problem und die beiden WBs ballern mit Maximal Leistung los (=44 kw), dann ist die Netzzugangssicherung weg und du kannst jemanden antanzen lassen, der dir das wieder verplombt usw. Was ist der Mehrwert zu zwei 11 kw WB? Ausser, dass du 2-3 kw liegen lässt? Der Stromverbrauch über Modbus wird ja nicht im Sekundentakt ausgelesen und durch die Loxone/WB verarbeitet, da vergehen schon mal paar Sekunden (5-10). Wenn da zb. die Frau bügelt und die Tochter den Haarföhn anwirft, hast gleich 4-5 kw Leistungsschwankung dabei. |
||
|
||
Sorry da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Es geht mittlerweile nur mehr um eine 22kw Wallbox für beide Autos. Das mit 2x22kw würde wie du sagst nicht funktionieren. Und bei einer 11kw Wallbox würde ich wesentlich mehr als 2-3kw liegen lassen - da reden wir im Schnitt sicher von 6kw welche die PV mehr leistet als die Wallbox ins Auto pumpen kann. Wie gesagt, wir sind auch jetzt noch zwischen 10 und 16 Uhr >11kw. |
||
|
||
ok, verstehe, das macht dann natürlich Sinn. Sobald eine zweite WB dazukommt, kannst die 22 kw ja runterdrosseln. |
||
|
||
Netz OÖ ist eine 22kW zu 100% genehmigungspflichtig und wird auch schon mal gerne abgelehnt |
||
|
||
Die Box wurde am Freitag montiert - Genehmigung war keine notwendig. Habe selbst mit dem Netz OÖ Techniker gesprochen. Heute wird ab 11:00 das erste mal für 0€/kwh mit 22kw vollgas geladen. Das reicht dann für 1 Woche 😊 |
||
|
||
Musstest beim Netz OÖ melden, dass du den montiert hast bzw. das willst? |
||
|
||
bei 22kW fällt dir aber garantiert die Hauptsicherung wenn du da nicht mehr Leistung nachgekauft hast |
||
|
||
Hallo DrShouter, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche 22kw Wallbox? |
||
|
||
Warum? Er hat eh geschrieben es wird eingebunden sodass insgesamt im Haus nicht mehr als 35A fließen. Das sollte somit eigentlich funktionieren... |
||
|
||
Ich habe gestern die Logik getestet - 24,5kw ist das Maximum welche per Logik festgelegt ist. Habe dann Waschmaschine + Herd angeschalten (ca. 5kw) und die Wallbox hat brav gedrosselt. Sicherung fliegt ja erst bei >25kw über 1h. Sollte also alles funktionieren. Auto war in 4h 40min voll um 1,90€ brutto inkl. Netzgebühren. Top. |
||
|
||
Wenn du eine PV Anlage größer 15kWp hast, bist du auf Leistungsmessung umgestellt worden. Auch wenn der Strompreis günstig ist, werden die Netzkosten bei weiten die ersparnis auffressen. Ich habe im Februar eine Spitzenleistung von 22kW gehabt und habe allein für die Leistungspauschalte 64 Euro bezahlt! Weiß auch nicht, welche Leistung du dir bei umstellung auf Leistungsmessung "erkauft" hast, kann aber sein, dass du bei so hohen Spitzenleistung da auch nochmal was nachkaufen musst.... |
||
|
||
Für manche schwer vorstellbar, aber Wien und NÖ sind nicht der Mittelpunkt der Welt 😛 |
||
|
||
Ich dachte, dass wär Österreichweit einheitlich.... |
||
|
||
Zum Glück nicht. |