Wie der Titel schon sagt, ich bin am überlegen, mit welcher Sole ich meinen künftigen Grabenkollektor befüllen soll.
Beste website, die ich zum Thema gefunden habe: http://www.erdsondenoptimierung.ch/index.php?id=269739

Hintergrund der Frage ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Zur Auswahl stehen Ethanol oder Ethylenglykol. Wenn ich es richtig begriffen habe, muss Ethylenglykol mind. 20% Volumenanteile haben, damit genug Korrosionsschutz Inhibitoren enthalten sind.
Ethanol sollte max. 20% Volumenanteile haben, damit es nicht zu zähflüssig wird. Die Sole wird meist auf -15° ausgelegt.

Bei den Erfahrungen mit den Soletemperaturen aus dem Forum, kann man doch die Sole auch unproblematisch auf z.B. -10° auslegen, oder?

Wenn ich richtig gerechnet habe, brauche ich für 750 lfm 32x3 RC Rohr ungefähr 400l Sole.

[Bruttopreise:]
Ethylenglycol im Paket von Santherr 90 kg = 176,72€ (Wieviel Liter sind das? Ich rechne mal mit 85, hat sicher höheres spez. Gewicht als Wasser) dazu 315l destiliertes Wasser (ist das notwendig, oder geht auch normales Leitungswasser?) vom Hornbach für 100,17€ macht für die Sole: 276,89€

Ethanol vom Heizi (Original KNV) 840,96€

Fragen:
1. Jetzt mal ehrlich, kann das Ethanolgemisch den Preisunterschied finanziell wieder einfahren?
2. Das KNV gemisch ist auch auf -15° ausgelegt? Dann würde ich die noch strecken auf -8° bis -10°. In welchem Verhältnis müsste ich das tun (wieviel L KNV Sole, wieviel L dest. Wasser)?
3. Kann ich mir das Ethanol-Wasser Gemisch nicht selbst herstellen (welche Nachteile hätte das)? Dann würde es preislich wieder anders aussehen, dann kommt man auf ca. 280€.

Ich hatte überlegt eine PN an Arne zu schicken, das Thema ist aber sicher allgemein interessant.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.2.2017  (#41)

zitat..
KNV sagt:
Unser Bio Wärmeträgermedium wird auf -15 ° gemischt. Wieviel Volumenprozent das sind kann ich Ihnen leider auch nicht sagen, weil ich ganz ehrlich gesagt so etwas noch nie gefragt wurde.
Ich kann ihnen jedenfalls von einer Änderung des Mischungsverhältnisses nur dringend abraten. Es hat einen guten Grund warum in diesem Verhältnis gemischt wird.

und das müssen sie natürlich so sagen.

man muß die hersteller schon auch verstehen.
da sticht einfach anlagenbetriebssicherheit. und dann kommen erst die letzten prozent effizienz-maximierung.

die haben ja nicht nur solche haustechnik-freaks wie uns sondern auch normale menschen als kunden. und vor denen muß man die anlagen durchaus auch schützen. habe selber diesen winter diesbezüglich viel dazu gelernt. rohbauten ungedämmt & unbewohnt mit 3-fachem wärmebedarf die vollgas beheizt wurden...

wenn du da die anlage nicht eigensicher auslegst bringst du jede quelle um...

darum wäre ich hier sehr vorsichtig zu schreiben, super verdünnt alle eure solen runter.
würde es im einzelfall aber dennoch machen ... emoji

1
  •  Christiano
26.2.2017  (#42)
Hallo dyarne,

Anhand der Angabe von -15°C kann man die Nibe/KNV Mischung schon einordnen,es ist hier einiges an Sicherheitsreserve berücksichtigt. Es dürften ca. 28% Ethanol in der Fertigmischung sein. Die vorhandenen Angaben von den Alternativ Herstellern deuten auf unterschiedliche Mischungsverhältnisse hin. Weitere Zusätze werden bei CORACON GEKO AF-8 sowie Minoltherm angegeben aber nicht genauer bezeichnet. Die Hersteller wären schlecht beraten wenn sie genauere Angaben über die Zusätze mitteilen würden.
Objektiv betrachtet wäre Minoltherm zu bevorzugen, leider nicht so einfach zu beziehen.
Eine Verdünnung sollte man sich genau überlegen, falls man die -15° auf -10° reduziert, sollten noch 20% Ethanol in der Mischung sein.
Die Quelle und Senke haben einen Einfluss aber diese sehe ich als sekundär an. Bei Ethanolmischungen wird gerne auf die 20% Ethanol hin gewiesen, Geko AF-8 dürfte z.B. weniger aufweisen aber hier sind weitere Zusätze in der Mischung.

@ Alpenzeller: Werde mich über den Preis für CORACON GEKO AF-8 erkundigen, ist leider nicht im Online Shop gelistet.

Wolfgang

1
  •  brink
26.2.2017  (#43)
Coracon und minortherm haben auch korrosionsinhibitoren. Bei einer ethanol/wasser mischung unter ausschluss von luft, ist fraglich wozu diese stoffe dienen. Auch geben die "marketing" dokumente an, dass die ethanol sole niedrigere viskosität aufweist, wie glykol. Wahrscheinlich ist propylenglykol und minustemperaturen als vergleich gemeint, sonst stimmts nicht.
Eine nur bis max -7/-8 gemischte sole einzusetzen muss man sich genau überlegen. Ein hersteller, wie knv, wirds sicher weder empfehlen, noch einsetzen können, sonst kommts bei x anlagen zu schäden an wärmetauschern.
Hier ein bsp. Neubau. Bauherrschaft möchte es sowohl warm haben, als auch genug heißes warmwasser. Die wp läuft im oberen leistungsbereich. Arbeitet mit 400liter sole am 600m kollektor mit 60m2 tauscherfläche. Trotzdem erreicht sole-aus oft temperaturen unter -5 grad. Und teilweise auch weniger. Zumindest misst das der temperaturfühler, der am austritt des wärmetauschers sitzt. Welche lokale minustemperaturen im wärmetauscher vorherrschen, könnte man theoretisch nur rückschließen. Ich würde behaupten, dass so eine anlage mit den erstgenannten solen zu problem, gar schäden, führen würde.

2017/20170226634882.png
Hier eine zweite anlage, zwar sanierung, jedoch ist die wp nur bis 2/3 last gegangen. Ebenfalls nicht empfehlenswert, solen mit frostschutz nur bis -7/-8 einzusetzen.

2017/20170226107528.png

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.2.2017  (#44)
danke dir...

die theorie sagt daß es beim phasenübergang im verdampfer cold-spots bis zu 3-5K unter der gemittelten sole-aus geben kann. moderne hochleistungsplattentauscher haben seeeehr kleine kanäle und verdampfung ist kein linearer prozeß...

also ganz ohne netz sollte man nicht arbeiten... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.2.2017  (#45)

zitat..
Christiano schrieb: Anhand der Angabe von -15°C kann man die Nibe/KNV Mischung schon einordnen,es ist hier einiges an Sicherheitsreserve berücksichtigt...

volle zustimmung...

1
  •  Meinereiner
  •   Bronze-Award
27.2.2017  (#46)

zitat..
brink schrieb: Hier eine zweite anlage....


Der ist aber ganz schön ins Minus gekommen!?

1
  •  brink
27.2.2017  (#47)
ich hatte noch nicht den eindruck, als wäre die anlage an irgendeine grenze angelangt. emoji
jetzt schon nimmt die wp fuß vom gas und die sole-werte gehen rauf.
die erstere anlage hatte da extremere situation - die wt pumpe hing tage-lang bei 100% und das delta-T bis 7K emoji emoji

1
  •  Casemodder
28.2.2017  (#48)
Kurze Zwischenfrage:

Reichen 375l für 2x300m Kreise? Theoretisch braucht man nur fürs Kollektorrohr knapp 320Liter. Dann noch die Leitungen zur WPWP [Wärmepumpe] und die WPWP [Wärmepumpe] selber.

Hab mir gedacht ich bestell gleich alles auf einmal. Platz zum lagern gibts - brauch die Sole dann ja eigentlich erst im Herbst...aber günstiger wirds wohl nichtmehr.

1
  •  brink
1.3.2017  (#49)
Ja, dn32x2,9 600m brauchen 325 liter. Eventuell bekommst ein dn32x3,0. Dann brauchst weniger. 40-50 liter reserve extra ist sicher ausreichend. (Mein heizi hat sich trotz meinen angaben und einen kanister verkalkuliert und ich musste 3 wochen warten, bis ich mit dem estrichausheizen starten konnte emoji)
Wo und welche sole kaufst du denn? Wärs trotzdem nicht einfacher, der heizi lieferts und den preis machst du jetzt aus?

1
  •  Casemodder
1.3.2017  (#50)
Ich würde das KNV Fertiggemisch beim Muggenhumer bestellen.

1,80€/Liter Brutto

Installateur meinte ich kanns gern selber besorgen. Günstiger wirds bei ihm auch nicht. Deshalb würde es sich anbieten gleich alles zu bestellen. Steht dann hald bis (mindestens) Oktober/November herum. Platz hab ich aber.

1
  •  uzi10
1.3.2017  (#51)
welchen Installateur hast du jetzt eig beauftragt?