|
|
||
Dann wird dir wohl jeder hier raten, mit dem Installateur ein ernstes Gespräch zu führen, oder ihn besser gleich zu wechseln. ERR, noch dazu oben wo die Wärme hingeht, ist in Kombination Wärmepumpe in einem Neubau nunmal ein kompletter Schwachsinn. Außerdem was findet der an der WPWP [Wärmepumpe] so besonders? Die moduliert nur von 2,8-7KW (oder so wie ich den Installateur nun eher einschätze, wird da gleich die größere WPWP [Wärmepumpe] mit 4,4-9,6KW drin sein (Leistungsdaten bei A2W35) |
||
|
||
Naja im schlafraum kannst es machen. Ich hab auch die kreise abdreht oder einen. Zu viel darfst aber nicht drosseln im haus und sonst sollt die hydraulik perfekt ausgelegt sein. Bisschen viel Heizlast für das kleine Haus. So was würd ich in Zeiten wie diesen nicht bauen. Mein 230m2 Haus braucht unter 6 und real viel weniger. Da sollte man noch mal drüber schaun. Gibt auch besseres als Viessmann |
||
|
||
Wenn die WPWP [Wärmepumpe]-Steuerung von V***n genauso gut ist wie die von unserer V****n-Lüftung, dann kann ich von dem Anbieter nur abraten. Der Modulationsbereich klingt auch nicht so überragend. Was den WW WW [Warmwasser]-Speicher angeht: Hast du dich mal in die Idee einer Frischwasserstation (Friwa) eingelesen? Das halte ich für die wesentlich bessere und hygienischere Lösung als das Bevorraten von warmen Trinkwasser. Das wäre dann ein sehr starkes Argument für den separaten Speicher. ERR: Braucht man nicht, auch nicht für die Schlafräume. Du bekommst sowieso kein großes Delta-T hin und das bisschen, was geht, kann man auch per Eindrosseln hinbekommen. Du wirst den Temperaturwunsch im SZ ja nicht jeden Tag ändern |
||
|
||
|
||
Naja wir haben auch alle den Knv Greenwater Speicher und ohne Friwa. Muss ja im Privatgebrauch nicht sein. Ja ohne Err gehts eh auch. Dann muss man halt am HKV die Kreise zruckdrehen. |
||
|
||
Nimm keine viessmann. Am besten Finger weg von Wärmepumpen von kesselherstellern. Machen zwar warm aber Regelungstechnisch hinterher. Err sowieso weg lassen die Dinger machen nur Schwierigkeiten. Und informiere dich über ein Hydrdulokschema und lass dir keinen Hrizungspuffer oder Hydraulische Weiche aufschwatzen. |
||
|
||
Wer ist "wir alle"? Wir haben hier eine Friwa an einem externen Speicher... Friwa hat auch im Privatbereich große Vorteile, gerade, wenn man wenig verbraucht oder vielleicht auch mal eine Woche weg ist. |
||
|
||
Vielen Dank für eure Antworten! Das Argument ist, dass man es üblicherweise in den Schlafräumen kühler haben möchte, und das entsprechend mit ERR ERR [Einzelraumregelung] am besten gelöst werden kann. Aber wenn ich das richtig verstehe, kann da auch ein korrekt eingestelltes Heizsystem entsprechend umsetzen? Hab nochmal nachgesehen und du hast Recht, es ist tatsächlich die größere C10/D10 Wärmepumpe vorgesehen. Verstehe ich das richtig, dass damit die WPWP [Wärmepumpe] mit mindestens 4,4kW laufen würde? Wie verhält sich die WPWP [Wärmepumpe], wenn nur ein Heizbedarf von z.B. 2,5kW besteht? Wird dann immer ein- bzw ausgeschalten? Die max. möglichen 9,6kW werden wir ja eher nicht brauchen. Ich weiß nicht ob das den hohen Unterschied erklärt, aber wir liegen auf rund 850m und haben z.B. auch jetzt noch Schnee liegen. |
||
|
||
Die Lage spielt erst mal eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist die Raumweise Heizlast zu berechnen und darauf die WPWP [Wärmepumpe] aus zu legen. Nicht zu groß!! Sondern genau die richtige und wichtig ist vor allen die geringste Heizleistung. Bei deiner großen mit min 4,4 kW fängt die ja schon bei -5° an zu takten und takten frisst Lebenszeit Gruß |
||
|
||
Poste mal deinen Energieausweis. Auch mit den Wandaufbauseiten. Man kann die Schlafräume ja eindrosseln dass sie kühler sind aber mehr als 1,5 bis 2 grad schaffst du nicht in einen guten gedämmten haus. Darum ist meist eine err sinnlos und würgt nur den Volumenstrom ab und verschleppt die wärme in andre räume damit die den nicht beheizten mitheizen. Greenwater haben sicher die meisten Knv Kunden in Österreich ohne Friwa. Bei euch deutschen is vl was andres. So schnell hat man keine Bakterien im kessel. Da ist Stagnatisierung mehr ein Problem find ich. Und wenn man wegfahrt, kann man auch mal auf Legionellentemp aufheizen |
||
|
||
das höre ich sehr sehr oft. aber das hat ja nix mit err zu tun. das sind extrem dumme auf/zu ventile, die anwendung wäre wenn ich einen kreis mal fernbedient wegschalten will und dann wieder dazu. bsplw ein bad beim kühlen wegschalten und beim heizen wieder dazu ... ich kann mir nicht vorstellen daß jemand beim schlafzimmer ständig rauf- runterstellen will... um es im schlafzimmer (etwas) kühler zu haben ist der richtige ansatz - auslegung heizkreise - einmaliges einregulieren so wie es die kollegen schon geschrieben haben... die flowmeter/tacco-setter sind feinregulierventile damit wird der grundurchfluß eingestellt (sofern nicht schon in der planung erledigt). das kann ein dummes auf/zu-ventil alles nicht... ob ihr dort mit der luftwärmepumpe so glücklich werdet? geht erdwärme bei euch nicht? hier ein beispiel auf 1200m mit unfaßbaren 5000 heizgradtagen... https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-hochalpiner-ringstrassenkollektor/52071 |
||
|
||
vor allem das urlaubsprogramm nutzen! spart energie und hält das wasser frisch... |
||
|
||
Hallo SHO89, ich habe vor kurzem einen ähnlichen Thread gestartet. Falls du diesen noch nicht gesehen hast , hier der Link: https://www.energiesparhaus.at/forum-neubau-massiv-wdvs-ringgrabenkollektor-u-waermepumpe/65809 Hab meine Meinung im Laufe des Threads auch ein oder zwei mal überdacht |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]