Hallo liebe Forengemeinde!

Ein Freund diskutiert gerade mit seinem Installateur, welche Wärmepumpe verwendet werden soll. 

Es handelt sich um ein relativ großes Haus mit ca. 270 m2 Wohnfläche. Zusätzlich hat er noch eine Garage mit Fußbodenheizung, welche bei Bedarf temperiert werden soll (wahrscheinlich sehr selten der Fall). Geheizt wird mit Hilfe eines Flächenkollektors und einer Hoval WP WP [Wärmepumpe] (8 vs 13 KW).

Installateur würde natürlich die 13KW verbauen. Meiner Meinung sicher überdimensioniert für das Haus. Kopfzerbrechen macht mir aber die Garage...

Hier noch ein Auszug aus dem Energie Ausweis


_aktuell/20250107307299.jpg

Danke für eure Hilfe!

  •  tjet
  •   Bronze-Award
8.1.2025  (#21)
Installateur hält vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gar nix, da laut seiner Aussage, die "Ringe" nichts bringen, da ja trotzdem zu wenig Erd-Volumen um den Kollektor vorhanden ist (kann das jetzt schwer erklären, aber hoffentlich ist klar was hier gemeint ist).

Hat der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einen Vorteil, wenn genug Fläche vorhanden sind und die Baggerarbeiten quasi nix kosten?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
8.1.2025  (#22)

zitat..
tjet schrieb: Würd sagen, ein normaler Installateur.

Spätestens ab hier ist höchste Alarmbereitschaft geboten.

zitat..
tjet schrieb: Installateur hält vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gar nix

Hat sich hier weiter manifestiert.

zitat..
tjet schrieb: die "Ringe" nichts bringen

Den könnten wir gleich in den Profi-Aussagen-Thread übernehmen. 😂

Ich glaube es macht wenig Sinn, hier die Stunde-0-Diskussionen zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aufzuwärmen. Nur in einer Zeile: Es geht um die Randzone zum ungestörten Erdreich und nicht nur um das Volumen.


https://i.imgflip.com/9g03ym.jpgBildquelle: https://i.imgflip.com/9g03ym.jpg

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
8.1.2025  (#23)

zitat..
tjet schrieb:

Installateur hält vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gar nix, da laut seiner Aussage, die "Ringe" nichts bringen, da ja trotzdem zu wenig Erd-Volumen um den Kollektor vorhanden ist (kann das jetzt schwer erklären, aber hoffentlich ist klar was hier gemeint ist).

Hat der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einen Vorteil, wenn genug Fläche vorhanden sind und die Baggerarbeiten quasi nix kosten?

Ums hier abzuschließen:
Die Vorteile sind das du mit weniger Rohr mehr Erdvolumen erreichst (= effizienter) und die Verlegung schneller geht (= einfacher, günstiger).
Weiters kannst du darüber Bäume & Pflanzen setzen & je nach Auslegung auch Teilbereiche überbauen (was beim Flächen-Kolli nicht geht).

Dem Insti kannst du Anworten: Wenn er die gleichen Rohrmeter als RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegt wird MEHR Erd-Volumen erschlossen.
Das trotzdem kann er verschieben zu "es wird trotzdem nicht teurer"...^^


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
8.1.2025  (#24)
ganz zu schweigen von 8 kreisen mit schacht und verteiler.
der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist zusätzlich gewichtet usw...

1
  •  Deep
9.1.2025  (#25)
Nachdem der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch tiefer (~2m) liegt sind die Sole-Temps auch höher. Man kann es drehen und wenden wie man will. Erdwärme NUR über RGK RGK [Ringgrabenkollektor] oder aus entsprechenden Gründen eine TB.

1