Manilla, Lifepo Zellen unterliegen einer kalendarischen (ca. 80% nach 10 Jahren) und einer zyklischen Alterung (ca. 80% nach 6000 Zyklen). Beides überlagert sich. Die kalendarische Alterung ist unvermeidbar, 600 Zyklen pro Jahr in 10 Jahren sind bei den Betriebsweisen, wie sie bei Hausspeichern vorgesehen sind, meist nicht zu erreichen (250 sind realistisch) Deshalb wollen die Lifepos Zyklen, Zyklen und nochmal Zyklen. Nur durch die umgesetzten Kilowattstunden ist es möglich, dass nicht zuerst die kalendarische Alterung zuschlägt. https://ei.uni-paderborn.de/fileadmin/elektrotechnik/fg/nek/Kairies/2019_Kairies_Batteriealterung_TU_Paderborn.pdf Ein Lifepo Speicher der nur rumsteht, ist ein Verbraucher von wertvoller Primärenergie die anderswo fehlt. Wer keine Zyklen fahren kann oder will, der sollte den Speicher ausschalten. Wer eine USV will, der greift besser zu Blei. 4 |
||
|
||
Hier mal ein bisl was zum Einlesen in die Characteristic von LFP https://nordkyndesign.com/practical-characteristics-of-lithium-iron-phosphate-battery-cells/ Es ist auch der von mir beschriebene Effekt bei Teilladung und anschnließender Ruhepause (Memory Effect) beschrieben. Also wenn Teilladungen, dann auch wieder Entladen und nicht rumstehen lassen. Hier noch was zur kalendarischen Alterung https://iopscience.iop.org/article/10.1149/2.0411609jes 1 |
||
|
||
Das die Alterung so schlimm ist, wusste ich gar nicht |
||
|
||
Kann ich beim Gen24/Byd irgendwo einstellen, dass er aus dem Netz geladen wird, wenn nix runter kommt? Es geht uns nicht darum ihn ins Netz zu laden sondern um bei Stromabschaltungen genügend Strom zu haben. Finde es nicht.... |
||
|
||
Im Prinzip müsstest du im Gen24 den Minimum SOC so weit nach oben einstellen wie du ihn haben möchtest. |
||
|
||
Das finde ich auch nicht. Ich finde den minimal Soc nirgends. Bei Batteriemanagement kann ich nur Regeln für max oder minimale Entladeleistung einstellen. B |
||
|
||
Unter Gerätekonfiguration/Komponenten |
||
|
||
[ref]TomF
Danke. Da komm ich nicht rein. Muss ich einmal Kontakt aufnehmen, dass sie mir das Menü freischalten. |
||
|
||
Du musst als Technician angemeldet sein. |
||
|
||
|
mehr PV aufs Dach ||
|
||
Danke. Mal sehen, ob ich das Passwort bekomme. |
||
|
||
Bekomme ich leider nicht. Lt. PV Firma ist eine Änderung hier nur durch zertifizierte Fronius Techniker erlaubt. |
||
|
||
Würde ich so nicht akzeptieren. Wurdest du vor dem Kauf darauf hingewiesen? Wenn nicht, als Mangel die Herausgabe des Passwords rügen. |
||
|
||
Auskunft Fronius: Wenn der Installateur das Passwort nicht herausgibt, leider Pech gehabt. Habe überlegt um 1-2 Module zu erweitern, ev sollte ich mir da eine andere Firma suchen, die mir auch das Passwort verrät.... Die müssten es ja dann für die Erweiterung auch bekommen oder? |
||
|
||
welch große Flächen an Dach hast Du verfügbar? 🙄 Ich bin mit 40x 415er Platten ziemlich belegt |
||
|
||
@Everest @Fani @wiwi danke mal für die interessanten Links, muß diese Ilustrationen erst einmal durchackern 😉 |
||
|
||
@Solarbuddys Wäre interessant ob man einen bereits konfigurierten GEN24 vor Ort mit App und neuen Passwörtern neu konfigurieren kann? |
||
|
||
@monika1979 hast du das Kennwort für "Customer"? Und mit demselben probiert als Technician einzusteigen (Bei mir ist es das gleiche) |
||
|
||
hallo, wir haben auch den FR gen24 mit eine HVS byd 5.1 und ich hab das update am WR WR [Wechselrichter] selbst gemacht (um die SOC der batterie einstelle zu können) und dann unseren solateur oftmals kontaktiert und genervt, aber nachdem er keine zeit hat, hatte er das technician PW rausgerückt hab dann den SOC auf 25% gestellt auch hab ich seit ÖMag 50cent zahlt, Q4, die beladeleistung auf 500watt limitiert und die entladeleistung auf 1.000 gestellt, damit geht an tagen wie gestern gleich 9kwh ins netz, der speicher wird nicht voll (ist mir jetzt egal) und er wird in der nacht auch nicht geleert mit dieser konfig kann ich jetzt gut leben - die 2 BYD module zum erweitern liegen noch daneben, werde ich aber demnächst aufstocken und bis die neuen tarife (verbund) wie auch Ömag Q1/2023 draußen sind, auch diese dann auf SOC 50% beschränken |
||
|
||
Wenn die Firma "Fronius Partner" ist, kann sie das Passwort auch zurück setzen. Zumindest für die alten Symo geht das schon online, vielleicht hat da jemand Erfahrung mit der Gen24 Reihe? |
||
|
||
Zurücksetzen könnten sie eh. Sie haben ja das Passwort, wollen es nur mir nicht verraten. |