« Photovoltaik / PV  |

Wie handhabt Ihr den Batteriespeicher an grauslichen Tagen wie heute?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  manilla
  •   Bronze-Award
18.11. - 27.11.2022
65 Antworten | 19 Autoren 65
6
71
Ich habe inzw. grundsätzlich bei meinem Fronius Gen24 die Regel konfiguriert, daß es von 8:00 Uhr früh bis 16:00 Uhr keine Entladung der Batterie gibt, und falls es zuwenig Aufladung während dem Tag gab, drücke ich am Abend zusätzlich noch 6 sek auf den Tastknopf der Batterie.

Wenn die Firmware auch eine Automatisation für den Kapazitätsstand hergeben würde könnte ich mir diesen manuellen Schritt sparen!

  •  ds50
  •   Silber-Award
23.11.2022  (#61)

zitat..
manilla schrieb: akzeptiert der Versorger einen WR WR [Wechselrichter] der mehr hergibt als die genehmigte Einspeiseleistung?

Da hatte ich in der Tat Glück, dass meiner (ein kleiner, regionaler) das akzeptiert. Das tun nicht alle, was mir bewusst ist.


1
  •  stefan4713
24.11.2022  (#62)

zitat..
helyx schrieb:

Glaub mir dein Installateur hat andere Dinge zu tun als nachzukontrollieren.
So lange keiner sich beschwert wird der 100 Jahre nicht mehr auf deine Anlage schauen.

 

zitat..
massiv50er schrieb: mach ihn doch einfach offline, wenn du angst vor solchen Dingen hast ;)

ich zieh das thema nochmals an - aber mein solateur hat von extern meiner persönlichen einschätzung nach keinen zugriff - zumindest sehe ich in der solarapp/homepage jetzt im register rechte keine eintrag!
"berechtigung für einzelne solarweb benutzer " meine ich
hätte er sich dort eingetragen - mit seiner mailadr.  - könnte er zugreifen

und bei uns am firmengelände sind jetzt mehrere anlagen mit 6-8 fronius WR WR [Wechselrichter] und es gibt einen wartungsvertrag sowie auch eine service SIM karte, weil für eur 300,-- wartungskosten im jahr kümmern sich diese um die anlage - also eine ganz andere nummer und sinnvoll/notwendig




1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
26.11.2022  (#63)
Jetzt hat sich der Installateur nochmal gemeldet und gemeint, dass ich über das Batteriemanagement eine Ladung erzwingen könnte. Wie hat er mir aber (noch) nicht gesagt....
Hat jemand eine Ahnung?

1
  •  Barista
26.11.2022  (#64)
Ich kenne 2 Möglichkeiten:

Wenn die Notstromreserve auf einen höheren Wert als dem aktuellen Ladestand gesetzt wird, wird die Batterie mit ca. 500W geladen.

Im Energiemanagement > Batteriemanagement > Regeln kann man definieren, an welchen Tagen in welcher Zeit mit welcher minimalen oder maximalen Leistung geladen werden soll. Wenn die PV zu wenig produziert, wird aus dem Netz geladen.

Gibt auch ein kurzes Erklärvideo von Fronius dazu:


1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
27.11.2022  (#65)
Danke! Genau so wollte ich es haben!
Hatte da echt einen Denkfehler...
Theoretisch könnte ich nun den Speicher mehrmals täglich aus dem Netz (noch 9C bis Ende des Jahres) laden und ins Netz entladen....
Macht das jemand? Reizt irgendwie, aber haut mir dann meine Autarkie zusammen.....

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: PV und Schnee