Wie muss eine Aderendhülse auf einem 95er Kabel aussehen ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Gawan
  •   Gold-Award
21.10. - 6.11.2022
12 Antworten | 3 Autoren 12
12
So, heute hab ich mir final meine Kabel fertigen lassen. NAFBÜ oder so ähnlich mit 95mm2 ... hochflexibel

Die Ringkabelschuhe find ich sehr schön:


2022/20221021397113.jpg
bei den aderendhülsen bin ich nicht ganz sicher was ich mit dem gecrimpten profil anfangen soll 🤨


2022/20221021455392.jpg

2022/20221021896193.jpg
kommt denn da in der Klemme überhaupt ein brauchbarer Kontakt zustande ??


2022/20221021330228.jpg


  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.10.2022  (#1)
Oja des passt schon.
Meine PZ50 macht die 25er, 35er, 50er auch so. Dreh das kabel, das die hülse anders voll aufliegt und wennst die dann anknallst.
Kommt immer drauf an, welches Pressgerät

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
22.10.2022  (#2)

zitat..
uzi10 schrieb:

Oja des passt schon.
Meine PZ50 macht die 25er, 35er, 50er auch so. Dreh das kabel, das die hülse anders voll aufliegt und wennst die dann anknallst.
Kommt immer drauf an, welches Pressgerät

Anknallen soll ich sie nicht hat der crimper gemeint, sondern nur die Nm laut klemme und das sind nur 22 - weil sonst leidet der kontakt mit dem kabel
kommt mir seeehr wenig vor


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.10.2022  (#3)
22nm is eh scho sehr viel.
Ich darf die Schraubn beim NH00er Trenner nur mit 12 andrehen.
Bei den Eve Batterien hast nur 5nm..das ist wenig

1


  •  Gawan
  •   Gold-Award
5.11.2022  (#4)
Kann man da eigentlich pauschal sagen dass Kabelschuhe mit Verschraubung besser sind oder sind solche Aderendhülsen eine valide Alternative ?

ich hab die 95er nämlich jetzt eingebaut und stelle fast dass die heissesten Bereiche am Kabel (40C bei 12kw DC) diese Schraubklemmen sind 

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
5.11.2022  (#5)
Hmmm blöde Frage warum überhaupt Kabelendhülsen und nicht ohne?

Ich habe meine ohne KAbelendhülsen angeschlossen, stand auch so in der Doku das man keine braucht.
https://enwitec.eu/wp-content/uploads/20_09_17_Datenblatt_10011034_V1.0_DE.pdf

und die klemmen sind meiner Meinung nach genau die gleichen

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
5.11.2022  (#6)
Ich hab einen 500A Shunt bei meinem BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dabei, der hat auf + und - jeweils ein Schraubloch
ich hab mir jetzt mit einem Alublock (5mm) einen "Verteiler" gebaut und dort die Kabel drangeklemmt
Bei ca. 250A wird das Ding halt echt heiss ...


2022/20221105508755.jpg
ein drittes kabel kommt zwar noch auf jeder Seite dazu, wärs vielleicht trotzdem gscheiter die Kabel direkt am Shunt mit Lochhülsen festzuschrauben ?


1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
5.11.2022  (#7)
wie gesagt ich habs direkt ohne Aderendhülse gemacht, und die haben einen guten Kontakt kein Problem mit Hitze da.
Aber glaub ich hab auch weniger Ampere wie du drauf 2*70mm²

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
5.11.2022  (#8)

zitat..
sn0000py schrieb:

wie gesagt ich habs direkt ohne Aderendhülse gemacht, und die haben einen guten Kontakt kein Problem mit Hitze da.
Aber glaub ich hab auch weniger Ampere wie du drauf 2*70mm²

ich hab jetzt noch ein drittes 70er Kabel angeklemmt und eine viertel Stunde ca. 300A draufgemacht - jetzt wird plötzlich gar nichts mehr warm

kommt mir aber auch komisch vor ... da muss i morgen noch ein bisschen testen, aber um die Uhrzeit schieb ich ungern größere Mengen Strom ins Netz ... bin ned ganz sicher was da das Netz dazu sagt ... 🤫


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
5.11.2022  (#9)

zitat..
sn0000py schrieb:

wie gesagt ich habs direkt ohne Aderendhülse gemacht, und die haben einen guten Kontakt kein Problem mit Hitze da.
Aber glaub ich hab auch weniger Ampere wie du drauf 2*70mm²

es gehört halt eine dazwischen. ist halt keine Feder Reihenklemme, wo man mit einen flex ohne hülse rein darf


1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
6.11.2022  (#10)

zitat..
uzi10 schrieb:

──────
sn0000py schrieb:

wie gesagt ich habs direkt ohne Aderendhülse gemacht, und die haben einen guten Kontakt kein Problem mit Hitze da.
Aber glaub ich hab auch weniger Ampere wie du drauf 2*70mm²
───────────────

es gehört halt eine dazwischen. ist halt keine Feder Reihenklemme, wo man mit einen flex ohne hülse rein darf

Wieso steht in der Doku von Enwitec dann das die ohne Aderendhülsen gemacht werden können, und damit hats auch einen sehr guten Kontakt?


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
6.11.2022  (#11)
Ich kenn die nicht und ich weiss auch nicht wo du was anschliesst.
Drückt das Kabel direkt auf die Kupferschiene oder ist es in einer Klemme? Ich kann mal morgn bei uns im Verteilerbau nachfragen

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
6.11.2022  (#12)
Ich hätte gesagt das sind die gleichen Klemmen, die drücken das Kabel auf die Kupferplatte drauf.
Hier noch ein Bild ausgebaut

2022/20221106616731.jpg
Sieht meiner Meinung nach wie bei Gawan aus, nur das eben bei NAchfrage Envitec und auch in der Doku extra steht das KEINE Aderendhülse benötigt werden.
Und finde es auch gut so, da so das Kabel sehr gut aufliegt 