« Heizung, Lüftung, Klima  |

·Grundwissen· ·gelöst· Ringgrabenkollektor-Zukunft der Erdwärme

       
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 41  42  43  44 ... 45 ... 65  66  67 
  •  dyarne
  •   Gold-Award
2.3.2016 - 12.12.2021
1.337 Antworten | 148 Autoren 1337
330
1667

2016/20160302255397.JPG
Unsere Erde speichert die Wärme die von der Sonne den Sommer über geschickt wird. Im November werden in wenigen Metern Tiefe die höchsten Jahresmitteltemperaturen erreicht.

Ein simpler Kunststoffschlauch - mit einem Gemisch aus Wasser und Bio-Frostschutz gefüllt - stellt diese Temperaturen per Wärmepumpe dann im Winter dem Haus zur Verfügung.

Der RINGGRABENKOLLEKTOR ist die Weiterentwicklung des klassischen Flachkollektors. Seine flexible Form passt sich jedem Grundstück an - auch ein Pool ist kein Hindernis.


2016/20160302891474.JPG

Bepflanzung, ob mit Sträuchern oder Obstbäumen ist kein Problem. Im Sommer wachsen die Pflanzen, der Kollektor ruht; im Winter ruhen die Pflanzen und der Kollektor liefert dem Haus Wärme.

Immer gleich warm, immer gleich effizient; egal ob es draußen gerade bitterkalt friert oder der Schneesturm bei 0° stürmt.

  •  johnnypiloto
  •   Bronze-Award
28.11.2018  (#841)

zitat..
Vardi17 schrieb: Kannst du uns erzählen, wie so eine tolle See-Ecke entsteht?


Wie genau das entstanden ist, das kann ich nur grob aus meiner Sicht sagen: es war ein riesiges Glück, den richtigen Installateur zur richtigen Zeit gefunden zu haben. Er kannte zwar das System nicht, aber er hatte Mut etwas Neues auszuprobieren. Nachdem er bei der Verlegung des Kollektors noch sehr skeptisch war, ob es schlau ist Mut zu beweisen, ist er nach der Inbetriebnahme einer der größten Fans des Systems geworden. 
Zitat"... Hab heuer schon 15 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verkauft/verlegt und nur eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] ... Und die auch nur weil es wirklich nicht anders gegangen ist..."

Mehr kann ich da nicht berichten...
Ich würde es mir auch wünschen, dass es viele so dichte Flecken in Österreich gibt. Aber wir alle (neugierige Bauherren) und die Spezialisten (dyarne, brink, KNV und Co) sind ja am besten Weg, genau das zu realisieren ... 

1
  •  Christiano
  •   Silber-Award
28.11.2018  (#842)

zitat..
dyarne schrieb: die anlagen mit modulierender wp und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] heben dort den schnitt der in der praxis gemessenen JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]-en spürbar an.
darum ist es wichtig viele dort zu haben. auch um fachinstitutionen zu zeigen wie effiziente und zukunftsweisende haustechnik heute bereits funktioniert.


genau aus diesem Grund sind wir nun dort angemeldet, unsere Anlage liefert Werte jene die überwiegende Zahl nicht für glaubwürdig halten. Nebenbei berate ich einige Bauherrn u. -frauen in weiterer Umgebung um selbiges in ihren Häuser zu installieren. Dachte immer die ausführenden Heizungsbauer werden bereitwillig dies aufgreifen, leider nicht. Die Gründe kann ich mir denken, die Heizungsbauer erhalten bei uns Schulungen von Systemanbietern und dies ist nicht in deren Interesse.

Wolfgang



1
  •  Vardi17
28.11.2018  (#843)
Danke, johnnypiloto, für deinen Bericht!
So was würden wir uns für hier auch wünschen. Vielleicht wird's ja ..., vor allem, wenn sich noch der eine oder andere Installateur in der Region darauf einlässt, denn für einen Klein(st)betrieb, wie unser Installateur einen hat, ist unsere Region einfach zu groß, mit zu langen Anfahrtszeiten zu vielen Gemeinden.

zitat..
Christiano schrieb: unsere Anlage liefert Werte jene die überwiegende Zahl nicht für glaubwürdig halten.


Wen meinst du mit der "überwiegenden Zahl", Wolfgang?

zitat..
Christiano schrieb: genau aus diesem Grund sind wir nun dort angemeldet


Das finde ich super!
Haben wir auch vor, wenn unsere WPWP [Wärmepumpe] einmal in Betrieb ist. Wie lange war deine WPWP [Wärmepumpe] bereits im Einsatz, als du dich angemeldet hast? Die Werte vom Ausheizen, ev. auch vom 1. Winter, sind ja vermutlich nicht besonders repräsentativ.

1
  •  Christiano
  •   Silber-Award
28.11.2018  (#844)

zitat..
Vardi17 schrieb: Wen meinst du mit der "überwiegenden Zahl", Wolfgang?


die ausführenden Heinzugsbauer, Personen aus dem Umfeld denen man das Konzept und Funktion mitteilt. Die Heizungsbauer schließen an den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] an, ein näheres Interesse besteht nicht. Aber auch Personen aus dem Umfeld stellen oft die Frage warum nur wir ein solchen System installiert haben und dies sei völlig unbekannt. Man wird als "gscheidhaferl" angesehen, denn wir führten vieles entgegen dem üblichen aus. Wir haben keine EER, Puffer, Überstromventil und fast identische Heizkreislängen dürfte für manch einen Fachmann zu viel auf einmal sein und anderen jene ich mit Rat beistehe, geht es nicht anders. 

Mit der WPWP [Wärmepumpe] wurde im März 2017 zum ersten mal geheizt. Zuerst wurden 210m² E-strich trocken geheizt, Einzug Ende Dez.17 gleich Wasserschaden von der Waschmaschine verursacht und damit erhöhter Verbrauch.
Seit 1. Nov. 18 wird nun detailiert aufgezeichnet und werde die Daten in die Datenbank eingeben. Wir werden für diesen Monat eine AZ von ca. 7 erreichen. Plane bereits fürs Frühjahr einen Umbau und Verbesserung der Installation am Puffer mit FRIWA. Hier verlieren wir zu viel Energie wegen fehlenden Thermosiphon´s und nicht ausreichender Isolierung. 
Die Wirtschaftlichkeit klammere ich hier mal aus, langfristig sollte es noch bessere Werte für die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] hier ermöglichen und anzeigen was möglich ist.

Wolfgang



1
  •  Vardi17
28.11.2018  (#845)
Gerade haben wir den htd-Faden gelesen, in dem hbrockmann die Wärmepumpenverbrauchsdatenbank vorstellt. Auch dort gibt es seitens mancher User große Skepsis bezüglich der auf der Datenbank veröffentlichten JAZen.
Hier, im Sole-Temperatur-Faden, geht es dafür umso transparenter zu. Erstens werden  viele Uplink-Daten eingestellt, außerdem sorgt schon allein die schiere Datenmenge für eine gute Vergleichbarkeit – und damit auch Plausibilität. Wenn man die Daten aus dem esh esh [Energiesparhaus] kennt, wird eindeutig, dass WPWP [Wärmepumpe] an RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eine hocheffiziente Lösung sein kann (wenn richtig geplant – und genutzt).
Deine WPWP [Wärmepumpe] haben wir übrigens gar nicht entdecken können in der Datenbank, aber vielleicht läuft die ja nicht unter christiano; oder es ist ein Standort in D?

Wir haben das bestimmt schon x-mal geschrieben, aber wir sind schon so gespannt, wenn unser Kollektor endlich an die WPWP [Wärmepumpe] angeschlossen wird. Obwohl kein idealer Standort – die Winter sind sehr lang, der Boden dementsprechend lange kalt – verspricht die Auslegung ein recht effizientes Arbeiten der WPWP [Wärmepumpe]. Mal schauen, ob wir damit ein Stück "Zukunft der Erdwärme" (mit)gebaut haben emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.12.2018  (#846)

zitat..
Vardi17 schrieb: aber vielleicht läuft die ja nicht unter christiano; oder es ist ein Standort in D?


beides ... emoji

den Wolfgang findet ihr im htd unter Lupo...

zitat..
Vardi17 schrieb: Mal schauen, ob wir damit ein Stück "Zukunft der Erdwärme" (mit)gebaut haben...



2018/20181212407891.jpg

unter dem schnee liegt die quelle - so soll es sein ... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.12.2018  (#847)
worum es geht...

faktencheck des KLIEN-fonds...

https://hlk.co.at/l.php?u=https%3A%2F%2Fimgs.hlk.co.at%2Fm%2F2742_1_0-0-0_.pdf%3Fdl

1
  •  Vardi17
13.12.2018  (#848)
Super, Arne, mit deiner Hilfe haben wir Wolfgangs WPWP [Wärmepumpe] jetzt auch in der WPWP [Wärmepumpe]-Verbrauchsdatenbank gefunden. Sehr schön AZ!

Danke auch für den Link zur pdf des Klima- und Energiefonds. Wir haben erst die Einleitung gelesen, verspricht jedoch eine interessante Lektüre zu werden.

zitat..
dyarne schrieb: unter dem schnee liegt die quelle - so soll es sein ...


Ja, es ist schön, ihr beim Schlafen zuzuschauen emoji

1
  •  markusmuendler
12.1.2019  (#849)
Halloo Arne,

Habe eine Frage an dich. Bezugnehmend auf den Titel dieses Threads haben wir bei uns in der Gemeinde, bzw. im Gemeinderat angefangen unsere Mitbürger darüber zu informieren was jeder einzelne betreffend Umweltschutz, Klimaerwärmung etc. beitragen kann. Für unsere größeren Bauvorhaben wollte ich auch schon mal einen Ringgrabenkollektor vorschlagen....aber da weiß ich 1. nicht ob das überhaupt möglich ist (werden vermutlich schon einige m Rohr von nöten sein) und 2. ist das von unseren Bauern eher nicht gewollt da sie hier mit Hackschnitzel diverse Zentralanlagen bedienen.
ABER, für die privaten Häuslbauer in unserer schönen Gegend ist ein Ringgrabenkollektor definitiv eine interessante Sache. Deshalb würde ich gerne in unserer nächsten Gemeindezeitung eine A4 Seite als Werbung für RGK RGK [Ringgrabenkollektor]  verwenden.
Und jetzt meine Frage(n):
1. Darf ich das?
2. Hättest du da eventuell schon etwas vorbereitet? Nehme ja mal an dass du ja sehr viel darüber schreiben, präsentieren, erzählen darfst?

Vielen Dank schon mal im Voraus.

PS: Schade dass ich keine modulierende WPWP [Wärmepumpe] habe, aber meine Soletemperaturen jetzt im 2. Winter sind absolut der Hit. Ebenfalls schön brav unter der Schneedecke bringt sie um die 6,8°C rein in die WPWP [Wärmepumpe]....bin absolut begeistert!!! RGK war unsere beste Entscheidung.

3
  •  Vardi17
12.1.2019  (#850)
Was für eine tolle Idee, markusmuendler!
Wir waren auch schon leicht versucht, das Bauverfahren dazu zu nutzen, den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu bewerben. Wir ließen es aber dann lieber bleiben, weil wir Sorge hatten, dass man uns sonst wasserrechtliche oder andere Prüfungen auf den Hals hetzt, weil man nicht weiß, was so ein Ringgrabenkollektor mit der Umwelt anstellt ...
Außerdem beschlossen wir, dass es viel besser ist, mit einem bereits funktionierenden Heizsystem auf Tournee zu gehen, so wie das jetzt bei dir der Fall ist. Geniale Soletemperaturen! Der Schnee macht's wohl möglich ...

2
  •  markusmuendler
13.1.2019  (#851)
Danke Vardi,

Naja, wo ist der Unterschied zu normalen Erdwärmeleitungen? Kann mir nicht vorstellen dass einem hier wasserrechtliche Prüfungen oder ähnliches drohen sollte.
Ja, wir sind noch immer voll begeistert. Haben Anfang 2018 davon erfahren und uns ganz kurzfristig entschlossen dies umzusetzen....und jetzt genießen wir das Heizsystem in vollen Zügen.

Nein, hatte auch letztes Jahr schon ähnliche Soletemperaturen. War Ende März 2018 bei ca. 4,3° C Eingang....das war mein tiefster Wert. Danach kam Sonne und erster Regen, und Sole Eingang mit Anfang April 2018 war dann sofort wieder bei 8°C.
Also ich gratuliere den Erfindern, bzw. Gründern dieses Heizsystems zu dieser genialen Variante. Und das zusätzlich auch noch unser ganzes Grundstück frei ist für Schwimmteich, Garten, etc. macht das System natürlich gleich noch sympatischer... emoji.

1
  •  Vardi17
13.1.2019  (#852)

zitat..
markusmuendler schrieb: Naja, wo ist der Unterschied zu normalen Erdwärmeleitungen? Kann mir nicht vorstellen dass einem hier wasserrechtliche Prüfungen oder ähnliches drohen sollte.


emoji
Da hast du vollkommen recht, leider gab es in einer Gemeinde des Bezirks den Fall, dass man allerhand Prüfungen vorschrieb – nicht weil das Sinn macht, sondern weil man das System nicht kannte und man wohl auf Nummer Sicher gehen wollte ➜ der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde nicht gebaut emoji

So eine Situation wollten wir vermeiden. Bei unserem Baugesuch war deshalb nur sehr allgemein von Erdwärmekollektoren und einer SWWP die Rede ➜ keine Fragen, keine Auflagen emoji

1
  •  Andrea_xy
24.1.2019  (#853)
Laien Frage die mir nicht aus dem Kopf geht:
Was für Auswirkungen (positive / negative) hätte es auf den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wenn man die 2 Kreise auf unterschiedliche tiefen legen würde? 
1. Kreis auf 2m
2. Kreis auf 3m
Die großen tiefen ergeben sich aufgrund einer notwendigen anschüttung.
Baggeraufwand  kann außer acht gelassen werden > 15to. In Besitz  ;)

Würde diese Ausführung nicht den Einzugsbereich sehr vergrößern?  

Überschlagsmässig würde sich da der Flächeninhalt um 50% vergrößern wenn man den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Schnitt betrachtet (RGK +1m Randentzug)

Oder liege ich mit meiner Überlegung komplett falsch? 
LG

1
  •  Vardi17
24.1.2019  (#854)
Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe. Meinst du die Rohre?
Normalerweise liegen die beiden Kreise im selben Graben, deshalb kommen sie nicht auf verschiedenen Höhen zu liegen, sondern eher so: das kalte Ende der beiden Rohre liegt seichter, das warme Ende tiefer (auch auf 3m, wenn ohnehin so viel aufgeschüttet wird).

1
  •  Andrea_xy
24.1.2019  (#855)
Kann leider gerade keine Bilder Posten > Fehlermeldung. 

Ja. Ich meine die Rohre/Kreise 
Kreis 1 = 2m
Kreis 2 = 3m
Tiefe jetzt Durchschnittlich gesehen, Gewichtung und tiefenänderumg von kalt zu warm ist klar und verstanden.
Hoffe jetzt ist es verständlich.

1
  •  Andrea_xy
24.1.2019  (#856)


2019/20190124601244.jpg

1
  •  Vardi17
24.1.2019  (#857)
Ganz blicke ich noch nicht durch emoji

Die beiden kalten Enden kommen an derselben Stelle aus dem Haus, die beiden warmen Enden gehen durch die warme Einführung hinein – willst du die zwei Rohre vor/nach der Hauseinführung trennen?

Normalerweise ist das ein langer Graben vom und zum Haus, und bei diesem Graben kann man sehr gut mit verschiedenen Tiefen jonglieren. Die Rohre – wenn überhaupt zwei nötig sind, wir haben z. B. einen Einrohrkollektor – liegen friedlich beieineinander im selben Graben.

1
  •  cacer
24.1.2019  (#858)
Natürlich hast du mehr erschlossenes Erdreich bei Verlegung der slinkies in unterschiedlichen Ebenen. 
Wenn du den Aufwand nicht scheust : machen. 
Dadurch könnte der graben was kürzer werden oder man hat etwas mehr Sicherheit bzw. Unwesentlich höhere sole temp
Gruß 
Micha 

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
24.1.2019  (#859)
Im HTD-Forum gibts min. zwei Projekte mit Doppelstock bzw sogar Verlegung in 3 Höhen. Das sind dort allerdings keine Ringe/Slinkies sondern da wurden die Rohre gerade verlegt.

Hab ich bei mir selbst sogar überlegt, weil so wenig Platz war.
Wenn mehr Platz vorhanden ist, würd ich den Aufwand aber scheuen

1
  •  Vardi17
24.1.2019  (#860)

zitat..
cacer schrieb: slinkies in unterschiedlichen Ebenen


Jetzt versteh' ich's!

1
  •  Andrea_xy
25.1.2019  (#861)

zitat..
Pedaaa schrieb: Im HTD-Forum gibts min. zwei Projekte mit Doppelstock bzw sogar Verlegung in 3 Höhen.


Super. Danke für die Info.
Muss ich mal weitersuchen ob ich da noch genauere Infos finde. 
Aus Platzgründen o.ä. will ich es nicht machen, hab mir einfach nur vorgenommen  das bestmögliche  Ergebnis mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu erreichen. Grabenlänge sind ca. 115m. Da werden hoffentlich gute sole Temperaturen rauskommen. 


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next