« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV-Topline Parametrieren&Optimieren #2

     
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 58  59  60  61 ... 62 ... 66  67  68 
  •  energiesparhaus
  •   Dieses Logo kennzeichnet einen Beitrag des energiesparhaus.at-Teams
14.1.2017 - 29.4.2018
1.356 Antworten | 65 Autoren 1356
55
1411
  •  moef
  •   Silber-Award
17.2.2018  (#1181)
wegen Vibrationen? meine vibriert zwischen 40 und 45 mehr als darunter und darüber.

1
  •  Snil
  •   Bronze-Award
24.2.2018  (#1182)
So. Nach regem Austausch mit moef haben wir uns entschieden mein Problem mal hier in die Runde zu werfen. Ich hab momentan Soll + 3 eingestellt. Berechnete Vorlauftemperatur ist 31 Grad. Kt ein ist momentan +1,2 und aus ist -2.2 Gradminuten sind momentan -797. Die WP WP [Wärmepumpe] fährt momentan mit 48hz und sie regelt auch nicht hoch. Sperre habe ich momentan nur von 90 bis 120hz aber selbst wenn ich dieser aufhebe regelt die WP WP [Wärmepumpe] nicht hoch. die Vorlauftemperatur hänt bei 27 Grad und steigt auch nicht. Moef und ich haben momentan leider keine Idee warum meine Emmy das macht... Ich habe heute mal auf die letzte Firmwareversion downgegradet aber leider genau das gleiche..

1
  •  brink
  •   Gold-Award
24.2.2018  (#1183)
poste mal alle settings aus 5er service menu

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
24.2.2018  (#1184)
genau. vor allem kt-aus-min wäre interessant...

1
  •  Snil
  •   Bronze-Award
24.2.2018  (#1185)


2018/20180224947192.jpg

2018/20180224856348.jpg

2018/20180224844476.jpg

2018/20180224884467.jpg

2018/20180224319792.jpg

2018/20180224667346.jpg

2018/20180224278074.jpg

2018/20180224665461.jpg

2018/20180224656837.jpg

2018/20180224289400.jpg

2018/20180224804216.jpg

2018/20180224444989.jpg











1
  •  Lemming
  •   Gold-Award
24.2.2018  (#1186)
Probier mal wärmeträgerpumpe für heizung auf fix, zb 40 %. Aber was meinst du mit soll +3? Die heizkurvenparallelverschiebung?

1
  •  Snil
  •   Bronze-Award
24.2.2018  (#1187)
Wt pumpe auf 40% hab ich auf tip von moef schon probiert. Keine Änderung  Ja genau das meine ich mit +3

1
  •  brink
  •   Gold-Award
24.2.2018  (#1188)
liegt an 5.1.7.
bei 2K zu min wert, geht der verdichter zurück.
-2,5° kt aus finde ich aber nicht mal nennarbeitspunkt (mit -3°).
ich würde -6° einstellen - in der annahme, dass erst bei -4° kt aus der verdichter zurückfährt. aber -4 wirst eh nie sehen.
(ich habe da -8 stehen. letztes jahr ein -2,7° laut uplink erreicht. real könnten es -3° gewesen sein)

1
  •  brink
  •   Gold-Award
24.2.2018  (#1189)
5.1.3.
habe ich auf 25K. wieso sollte der verdichter nur 10K bewältigen..
die 10K führen nur eher dazu, dass die gms auf 0 gesetzt werden..

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
24.2.2018  (#1190)
Welche Differenz ist da überhaupt gemeint? Im Menü 5.1.3? 

1
  •  brink
  •   Gold-Award
24.2.2018  (#1191)
so wie ich das verstehe, die differenz am senke-seitigen wärmetauscher. "verdichter" im wort deshalb, weil je mehr diff, desto höhere differenzdrücke im kältemittelkreis entstehen, die der verdichter überwinden muss.

1
  •  moef
  •   Silber-Award
25.2.2018  (#1192)

zitat..
brink schrieb: liegt an 5.1.7.
bei 2K zu min wert, geht der verdichter zurück.


War auch meine Vermutung. Hätte ich mich aber nicht getraut, weil dyarne sagt das ist eine Vorgabe von KNV. Garantie möchten wir ja nicht verlieren. 

2k diff wurden bisher kaum erreicht. Eventuell bremst sie schon etwas früher.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
25.2.2018  (#1193)
naja, garantie ist hierbei, dass es garantiert zu keinen hebungen kommt.
erdwärme lebt aber davon, dass es zum leichten eisansatz um die rohre kommt, bei 0/-3. das bedeutet noch keine hebung.
testweise kannst die wq pumpe auf manuell und 100% stellen. damit wird ein minimales delta kt ein/aus erzwungen. kt aus reduziert sich, es bleibt mehr luft nach unten, verdichter kann mehr gas geben.

1
  •  Snil
  •   Bronze-Award
25.2.2018  (#1194)
Vielen dank für die Antworten.

Ich hab jetzt mal 5.1.7 auf -6 
5.1.3 auf 25K
Drehzahl WT Pumpe auf 40%
Und Delta fest wieder auf 4 Grad. Hatte zum ausprobieren auf Auto aber kurz nach WW WW [Warmwasser] Bereitung ist wieder KT Alarm gekommen. Diesmal hab ich es aber auf USB geloggt falls jemand Interesse hat.

Ich werde jetzt die Einstellungen mal versuchen und berichten

1
  •  Lemming
  •   Gold-Award
25.2.2018  (#1195)
ich habe diese nacht eine ähnliche beobachtung gemacht - verdichter blieb auf um 33 hz obowohl über stunden 2k diff zwischen vorlauf berechnet und tatsächlichen vorlauf bestand - gradmin bei -700. aussentemp viel in der zeit ständig. erst nach ww-bereitung passte sich der verdichter an. allerdings dürfte rücklauf dennoch immer leicht gestiegen sein, vielleicht lag es daran?

jemand eine idee warum?

was auch seltsam ist, seit einiger zeit habe ich sobald die aussentemps sinken über eine gewisse zeit so eine unruhe in der verdichterfrequenz bis sich das wieder einpendelt.



2018/20180225928227.jpg


2018/20180225648513.jpg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.2.2018  (#1196)

zitat..
moef schrieb: War auch meine Vermutung. Hätte ich mich aber nicht getraut, weil dyarne sagt das ist eine Vorgabe von KNV. Garantie möchten wir ja nicht verlieren...

danke
-4,5 ist aber zu hoch, weil die wp dann schon bei -2,5° kt-aus abregelt...

zitat..
brink schrieb: -2,5° kt aus finde ich aber nicht mal nennarbeitspunkt (mit -3°)


offizielle werkseinstellung ist 5.1.7 auf -5,5°
das ist die supervorsichteinstellung, so kann man jede quelle den ganzen winter auf anschlag fahren ohne das jemals was passieren könnte.

das ist einfach das thema sicherheit vs sonderbetrieb.
wir haben gerade heuer mit den vielen ausheizern mit noch ungedämmten/unverputzten häusern lauter einmalige grenzgänge.

im prinzip muß man sich das immer individuell ansehen und einstellen.

ein beispiel:
wenn wir alle kollektoren für -5° sole-aus freigeben (5.1.7 auf -7°), dann paßt das für fertige häuser und regelbetrieb, wo vielleicht gerade in einer sibirischen woche am winterende -2/-5 anstehen.

wenn aber einer unverputzt durch den winter fährt und es stehen 3 monate die -2/-5 an wird es bei lehmboden hebungen geben.



1
  •  David1
28.2.2018  (#1197)
Hallo zusammen, nach fleissigem mitlesen möchte ich mich auch mal melden.
Bei mir sieht es ganz ähnlich aus, wie beim "Snil".  Sobald "KTaus" 2° über der Alarmtemperatur ist wird die Verdichterfrequenz zurückgeregelt. Die Alarmtemperatur ist bei mir aber bei 3.5°, weil die Erdsonde mit reinem Wasser läuft. 5.1.9 (Drehzahl WQ-Pumpe) ist im Betriebsmodus auto. Die Drehzal der WQ-Pumpe bleibt aber bei 1%. Ich muss dann immer auf manuell umschalten und auf 30% gehen. Weshalb wird die Drehzahl der WQ-Pumpe nicht automatisch hochgeregelt, anstatt die Verdichterfrequenz runterzuregeln? Bei der Brauchwasserbereitung funktioniert es ja.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
28.2.2018  (#1198)
@David1
die auto regelund der wq pumpe regelt stufenweise von 5K bis 3K delta wq ein/aus bis 0°. ab da 3K delta.
was du brauchst ist 3K oder weniger.
probier statt auto oder manuell modus den delta modus und stell auf 2K.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.2.2018  (#1199)
eine reinwassersonde?
wow...
wie von wem geplant?
heizlast?
bohrmeter?
+5,5 grenztemperatur ist aber zu streng.
wo bist du zuhause?

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
1.3.2018  (#1200)
Ich hatte dies Nacht wieder Sprünge in der Verichterfrequenz, statt normaler Modulation toggelte sie zw. 55Hz und 64Hz. Gibts dafür eine einfache Erklärung?

Sperrbereich hab ich aktuell 71-118Hz drinnen.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
1.3.2018  (#1201)

zitat..
Executer schrieb: toggelte sie zw. 55Hz und 64Hz. Gibts dafür eine einfache Erklärung?


ja, ist ein fixer sperrbereich. keine 1x55-6 arbeitet im diesem bereich

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next