« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2018/19

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 ... 5 ... 29  30  31 
  •  KA_
  •   Silber-Award
26.9.2018 - 13.4.2020
617 Antworten | 66 Autoren 617
14
631
Hallo an alle,

wie bei manchen von euch war bei mir inzwischen auch so kalt, dass die WPWP [Wärmepumpe] (gestern am 25.09.18) mit dem Heizen begonnen hat, dabei war um 23Uhr SoleEin bei 20,3° wie zu sehen folgende Werte waren ablesbar:


2018/20180926700339.jpg

2018/2018092676865.jpg

2018/20180926857396.jpg

2018/20180926482726.jpg
Heute am 26.09. um 6Uhr bei 1°C Aussentemperatur kein Betrieb, Innentemperatur war bei ~24,5°C. Bin gespannt wie mein Ringgrabenkollektor und WPWP [Wärmepumpe] in der dritten Heizsaison performen werden.

Alle die Erdwärme nutzen sind herzlich eingeladen in diesem Thread ihre Soletemperaturen zu veröffentlichen.

  •  uzi10
12.11.2018  (#41)
Naja bei mir sind doch 6,9-7kW berechnet im EA EA [Energieausweis]! Durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sinds dann wahrscheinlich 5,5kW! Also müsst ich meine bei sei 85-90Hz limitieren, damit sie die Leistung schafft oder?

1
  •  brink
  •   Gold-Award
12.11.2018  (#42)
ich würde an deiner stelle den limit mal bei 56hz setzen (56-65 sind intern gesperrt). erst bei durchschnittlichen aussen-temperaturen unter 0° resp quellen-temperaturen unter 3° kannst du dann in jänner&febraur eventuell mehr freigeben.
damit braucht der verdichter nicht gleich mal in auto mode durchdrehen, wenn der estrich (das haus) nicht sofort auf wunsch-vorlauf mit 4K senkenspreizung hüpfen will.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.11.2018  (#43)
Andi, du bist im ersten winter, da kann der bedarf um 50-100% höher sein als im späteren regelbetrieb...

zitat..
uzi10 schrieb: Deine Werte hätt ich gerne Shelby.


deine spreizung ist besser. bei 10° sollte sie 5K betragen. er verbrät 4-mal soviel pumpenstrom mit der halb so großen spreizung...

zitat..
uzi10 schrieb: Muss ich mir eh keine Angst machn, dass wir schon unsren ersten Winter friern müssn?


wenn du soviel fenster eingebaut hast wie dafür öffnungen vorgesehen sind sicher nicht... emoji

normativ solltest du eine gewichtete soletemperatur von 0/-3 erreichen. darauf ist die leistung der wp dimensioniert...

es gibt in D kollegen, deren quelle ist ausgangsseitig schon im minus. allerdings keine RGK RGK [Ringgrabenkollektor]...

deine quelle ist mitte november zweistellig -> luxusproblem ... emoji


2018/20181112123603.png

1
  •  Vardi17
12.11.2018  (#44)
Hallo Uzi,
Irgendwie glaub ich, du musst dich überhaupt nicht fürchten.
Du hast bereits ausgeheizt,
trotzdem jetzt im November noch sehr schöne Temperaturen,
es gibt den 0°-Fallschirm,
UND: dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde solide geplant.
Da kann eigentlich nichts schief gehen.

Wir haben jedenfalls keine Angst, dass wir mit unserem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht wunderbar duch den ersten Winter kommen würden. Er muss zwar erst an die WPWP [Wärmepumpe] angeschlossen werden, das Ausheizen steht ihm auch noch bevor, aber wir sind uns sicher, dass der Kollektor alle Herausforderungen brilliant meistern wird ..., gell, Arne? emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.11.2018  (#45)
natürlich!

der erste blumenerdenkollektor... emoji

vom schnee angezuckert
vom unwetter eingeschlämmt
von findlingen umlagert
-
ein echter bergkollektor...

1
  •  GeorgP
12.11.2018  (#46)
Hallo zusammen

 

Ich war bis jetzt stiller und sehr interessierter Mitleser hier im Forum.
Wir haben uns bei unserem Häuschen ebenfalls für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit einer Nibe F1155-6 EM entschieden und ich bin schon gespannt wie sich das System im ersten Winter bewähren wird.

Wir haben im Jänner 2018 ausgeheizt, leider mussten wir das Ausheizprogramm zweimal starten, da wir aufgrund der tiefen Außentemperaturen nicht sofort auf die gewünschte Estrichtemperatur gekommen sind. Seit Juni 2018 wohnen wir in unserem Häuschen und wir versuchen die Innentemperatur auf 23°C zu halten, was auch ganz gut funktioniert.

hier Auszüge aus dem Energieausweis:


2018/20181112418414.png


2018/20181112623694.png

Nun zu meiner ersten Frage, ich hoffe Ihr könnt mir hier helfen.:
Warum habe ich bei KT Aus ab und zu diese kleinen Ausreißern? Ist das eine Schwingung durch eine falsche Parametrierung?


2018/20181112223734.png


2018/20181112725232.png

Besten Dank im Voraus!

1
  •  winston
12.11.2018  (#47)
Hmm, blendest du uns bitte noch die Kälteträger-Pumpe und die Verdichterfrequenz dazu ein... emoji

1
  •  Vardi17
12.11.2018  (#48)
Blumenerdenkollektor <3

1
  •  Wena
12.11.2018  (#49)
Hallo
Wie Berechne ich die aktuelle Heitzenergie (KW)?emoji

Habe mich Gerade neu Angemeldet also mein erster Beitrag.


2018/20181112787301.jpg

2018/2018111211645.jpg

2018/20181112859617.jpg

2018/20181112989056.jpg

2018/20181112461894.jpg

2018/2018111266603.jpg



1
  •  brink
  •   Gold-Award
12.11.2018  (#50)

zitat..
Wena schrieb: Wie Berechne ich die aktuelle Heitzenergie (KW)?


wozu? emoji

1
  •  Wena
12.11.2018  (#51)
rein aus interresse, achso Heitzleistung nicht Heitzenergie.

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
12.11.2018  (#52)
Spreizung*Vol.strom*69.45

1
  •  brink
  •   Gold-Award
12.11.2018  (#53)
falls vol.strom in l/min.
dann ist das ergebnis in wattstunden.
wennst keinen bf1 hast, wirds schwierig.
falls doch, nimmst einfach die vom wmz erfasste wärme und dividierst durch die in selben zeitraum vergangene stunden. = durchschnittsleistung. (verdichterpausen zählen dann als ~ -35w)

1
  •  Wena
12.11.2018  (#54)

zitat..
Becker schrieb: Spreizung*Vol.strom*69.45


Danke
also 26,1C° - 23,6C° * 19,2l/min * 69,45 = 3333,6 Watt

1
  •  uzi10
12.11.2018  (#55)
Super Leute. Und danke Arne. Ich vertraue natürlich deiner Auslegung. Leider ist der sandige Grund nicht so ein Puffer.und bricht bei Entzug ein und dass sieht halt beängstigend aus.
Werd eh eine Optimierung thread gründen(dann mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] Test)..
Noch was. Meine pumpe schwingt so stark und startet so oft. Sogar jtz und nicht nur in der Übergangszeit.
Heizkurve ist 4.. was soll ich einstellen? Sie ist zu steil weils überschwingt. Welche werte soll ich für die Eigene Kurve wählen bzw an was liegt es?.


2018/20181112889530.jpg

2018/20181112109445.jpg

Leider verfälscht das Warmwasser immer die Kurve

1
  •  GeorgP
12.11.2018  (#56)

zitat..
winston schrieb: Hmm, blendest du uns bitte noch die Kälteträger-Pumpe und die Verdichterfrequenz dazu ein...


so, gerade eben noch ein Nibe Abo abgeschlossen, ... emoji


2018/20181112755213.png
Kann mir das wer übersetzen? Was läuft da um 0100 nicht rund?
Aus der Verdichterfrequenz werd ich nicht ganz schlau, wieso steigt diese nach 0800 konstant an? Ich hab eine PV Anlage und erhöhe die Heizung um +2°C (oer wars +1°C?) zwischen 0900 und 1430, dass kanns aber nicht sein oder?



1
  •  brink
  •   Gold-Award
13.11.2018  (#57)

zitat..
GeorgP schrieb: Kann mir das wer übersetzen? Was läuft da um 0100 nicht rund?


da geht mal die wp ganz ganz kurz in den heizmodus, stellt fest, dass eigentlich 0 minuten vorrang für heizung eingestellt ist, geht zurück zu ww bereitung. die ist dann auch bald fertig und das heizen bald drauf auch.

zitat..
GeorgP schrieb: Aus der Verdichterfrequenz werd ich nicht ganz schlau, wieso steigt diese nach 0800 konstant an? Ich hab eine PV Anlage und erhöhe die Heizung um +2°C (oer wars +1°C?) zwischen 0900 und 1430, dass kanns aber nicht sein oder?


ja, ist so.
die wp schafft die berechnete vorlauftemperatur nicht, gibt immer mehr gas, immer mehr. bis die gradminuten zu drehen beginnen. da ist aber einerseits die berechnete vl temp schon wieder runter, andererseits bauen die gms rasanter ab, als der verdichter zurückmodulieren kann. gms = 0, aus.

1
  •  GeorgP
13.11.2018  (#58)
Danke brink!
Das werde ich mir am Wochenende genauer ansehen müssen, wenn ich wieder daheim bin.
Ich hab tatsächlich der Heizung keinen Vorrang eingeräumt, da ich dachte dass das Brauchwasser höchste Priorität hat und sowieso nur einmal am Tag generiert wird. Kann man diese Ausreiser nach oben irgendwie unterbinden oder soll ich der Heizung doch ein paar Minuten Vorrang einräumen?

Wie sollte ich das zweite Problem angehen? Soll ich das Erhöhen der Vorlauftemp wieder deaktivieren (warum auch immer diese nicht erreicht wird?) oder gibts einen anderen Parameter an dem ich schrauben könnte?

Besten Dank im Voraus.

1
  •  JanRi
13.11.2018  (#59)
Hi Georg,

wie hast du denn Verdichter Start eingestellt (da, wo standardmäßig -60 steht)? Je tiefer du das stellst (also negativer), desto ruhiger wird die Regelung und desto unwahrscheinlicher werden unerwünschte Abschaltungen. Ich bin z.B. derzeit bei -400 als Startwert und freue mich über tagelangen Dauerbetrieb mit niedriger Frequenz (wie im Optimierungsthread geschrieben... effektiv 3 Starts in 25 Tagen).

Viele Grüße,

Jan

1
  •  brink
  •   Gold-Award
16.11.2018  (#60)
endlich winter!!
am dach der gartenhütte haben sich wunderschöne bis zu cm hohe eiskristallchen gebildet.
(3cm xps unter der alu dachbahn)
erdtemperaturen immer noch fast 13°! gestern einiges an solaren erträgen. die leistung der wp mit 20hz ist immer noch "zu viel".. emoji


2018/20181116681194.jpg


2018/20181116598823.jpg

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
19.11.2018  (#61)
Meine WPWP [Wärmepumpe] läuft jetzt schon seit knapp über 24h auf 20Hz dahin, also ~225W Stromaufnahme bei knapp 2000W Heizleistung... emoji

Diese Heizsaision wurden schon knapp über 700kWh Wärmemenge ins Haus gepumpt. Derzeitige Soletemperatur bei 20Hz Last --> 11/7°C. 

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next