« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2019/20

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3 ... 9  10  11  12 ... 13 ... 24  25  26 
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.11.2019 - 26.9.2020
506 Antworten | 64 Autoren 506
24
530

zitat..
Vardi17 schrieb: Lieber KA_: Magst du uns bitte einen neuen Faden für die neue Heizsaison eröffnen?
Danke!

 
iv KA_ ... emoji

  •  denis
  •   Silber-Award
1.1.2020  (#201)
Ein gutes neues Jahr euch allen und unseren Sole Temperaturen. emoji

Eine Frage habe ich noch als Erstling im ersten Jahr. Wo sitzt nun genau 90% der Energie? Habe ich es richtig verstanden dass 90% beim Übergang von Sole EIN 0 zu -0 liegen?

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
1.1.2020  (#202)
Habe gestern beim WW WW [Warmwasser] Bereiten mal nachgesehen.
Sole Ein 6,8 Grad
Sole Aus 3,5 Grad
Flächenkollektor mit 8 kw on/off Wp

Die Heizung via Wp ist noch nicht in Betrieb, da sorgt die solarthermische Anlage für Wärme.


1
  •  cacer
1.1.2020  (#203)
@denis:
ob das jetzt 90% sind weiß ich nicht.
aber wenn sich ganz langsam eis ums rohr bildet, zapfst du die latentwärme an.
das ist also der bereich um 0°C sole ein.
trotzdem kann bei hoher anforderung dabei die temp noch ein wenig schwanken, aber im diagramm sieht es dann fast wagerecht aus.
guck dir mal diagramme hier vom vorletzten winter an, da findest du den bereich bei vielen kollektoren.

guck mal da durch:
https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-erdwaerme-soletemperaturen-16-17/43349_62#460522

2
  •  mackica
  •   Gold-Award
1.1.2020  (#204)

zitat..
New_Projekt schrieb: da sorgt die solarthermische Anlage für Wärm

 Net schlecht. Du heizt mit Solarthermie, das geht sich aus? Welche Heizlast hast denn?

1
  •  denis
  •   Silber-Award
1.1.2020  (#205)
@cacer

Danke. Die 90% hatte ich nur von Arne immer wieder aufgeschnappt. Ich schaue mir die Diagramme in Ruhe mal durch. emoji

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
1.1.2020  (#206)

zitat..
mackica schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von New_Projekt: da sorgt die solarthermische Anlage für Wärm

 Net schlecht. Du heizt mit Solarthermie, das geht sich aus? Welche Heizlast hast denn?

Energiekennzahl ist 28, Heizlast hab ich grade nicht zur Hand
22m² Solarthermie und der Überschuss aus 12Kwp Pv reichen, hat ja nur um 0 Grad AT AT [Außentemperatur].

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
2.1.2020  (#207)

zitat..
New_Projekt schrieb: 22m² Solarthermie und der Überschuss aus 12Kwp Pv reichen, hat ja nur um 0 Grad AT AT [Außentemperatur].

Hmm, aber so viel scheint die Sonne ja gar nicht? 

Aber prinzipiell top - so sollte die Zukunft ausschauen. Schade dass Solarthermie momentan kaum gemacht wird.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
2.1.2020  (#208)

zitat..
mackica schrieb: Aber prinzipiell top - so sollte die Zukunft ausschauen.

Naja, es ist zu befürchten, das diese milden Temperaturen eher zur Regel als zur Ausnahme werden.
Ob man das jetzt positiv, oder negativ sieht überlasse ich jedem selbst.

1
  •  denis
  •   Silber-Award
3.1.2020  (#209)
Hier nun seit Tagen nachts immer schön um die - 6 Grad. Sole EIN scheint aktuell zwischen 3 und 3,5 Grad angetackert zu sein. Dank sonnigen aber kalten Tagen hat es im Haus tagsüber mollige bis 26 Grad. Man muss aufpassen dass man nicht das schwitzen anfängt. 😂

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
3.1.2020  (#210)
Hallo,

zitat..
denis schrieb: Dank sonnigen aber kalten Tagen hat es im Haus tagsüber mollige bis 26 Grad.

 
Eventuell (sofern du einen stabilen Innentemperatursensor hast) wäre hier ein Inneneinfluss sehr nützlich. Bei uns (IT-Sensor in der Abluftsammelleitung) bleibt die IT mit IT-Einflussfaktor 1,2 sehr stabil. Auch am sehr sonnigen Neujahrstag ging es nur um 0,2K nach oben, die WPWP [Wärmepumpe] aber dafür sehr weit runter. Man muss aber dazusagen, dass wir zwar sehr viele Fenster haben, durch einen südlich befindlichen Berg im Winter aber nur eher kurz Sonne bekommen (der Berg ist 14-18 Winkelgrad "hoch", da kann die Sonne nur knapp drüberscheinen).

Viele Grüße,

Jan


1
  •  Walmi
3.1.2020  (#211)


2020/20200103587896.jpg
Da die Sole ein Temperatur noch immer ca. zwischen 3 und 4 Grad schwanken bin ich am überlegen ob ich aufgrund der guten Performance des Kollektors die Raumtemperatur etwas erhöhen soll!?
Aktuell so ca. 20.5° IT und der Frau des Hauses kann es natürlich nicht warm genug sein ;)
Meint ihr das der Kollektor noch etwas mehr Entzug verträgt oder soll ich die aktuelle Einstellung beibehalten?
Zur Info: 25er Ziegel ohne VWS

1
  •  denis
  •   Silber-Award
3.1.2020  (#212)

zitat..
JanRi schrieb: Hallo,
__________________
Im Beitrag zitiert von denis: Dank sonnigen aber kalten Tagen hat es im Haus tagsüber mollige bis 26 Grad.

 
Eventuell (sofern du einen stabilen Innentemperatursensor hast) wäre hier ein Inneneinfluss sehr nützlich. Bei uns (IT-Sensor in der Abluftsammelleitung) bleibt die IT mit IT-Einflussfaktor 1,2 sehr stabil. Auch am sehr sonnigen Neujahrstag ging es nur um 0,2K nach oben, die WPWP [Wärmepumpe] aber dafür sehr weit runter. Man muss aber dazusagen, dass wir zwar sehr viele Fenster haben, durch einen südlich befindlichen Berg im Winter aber nur eher kurz Sonne bekommen (der Berg ist 14-18 Winkelgrad "hoch", da kann die Sonne nur knapp drüberscheinen).

Viele Grüße,

Jan

 Da hast du Recht. Ich habe vor einen IT Fühler in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Abluft zu setzen. (so habt ihr es ja auch oder?) Dazu muss aber erst die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] fertig installiert werden. Und die Zeit fehlt im Moment noch dafür. emoji

Deswegen kann ich aktuell mit den 26 Grad leben. emoji  Ich mache dann alle Türen auf und dann verteilt es sich schön im ganzen Haus. 

Klar für den Wohnbetrieb ist es dann eher weniger sinnvoll und die WPWP [Wärmepumpe] könnte hier dann auch Pause machen. Wir haben es aber vor, denn die Gradminuten sind aktuell tagsüber eher relativ falsch. (mir ist schon klar woher sie kommen, weil eben die AT AT [Außentemperatur] niedrig ist und keine Sonne an den Fühler kommt)

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
3.1.2020  (#213)

zitat..
denis schrieb: IT Fühler in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Abluft zu setzen. (so habt ihr es ja auch oder?)

 echt? Wir haben ihn im Wohnzimmer.

zitat..
denis schrieb: Klar für den Wohnbetrieb ist es dann eher weniger sinnvoll und die WPWP [Wärmepumpe] könnte hier dann auch Pause machen. Wir haben es aber vor, denn die Gradminuten sind aktuell tagsüber eher relativ falsch.

Eigentlich bräuchte man eine Wärempupe die den Wetterbericht liest... emoji  
Da es das leider noch nicht gibt, heizen wir vornehmlich mit Kachelofen.


1
  •  denis
  •   Silber-Award
3.1.2020  (#214)
Ja in der Abluft hat man einen schönen Querschnitt der Innen Temperatur über das ganze Haus. 

Heizen mit Holz haben wir zwanzig Jahre hinter uns. Ich ehrlich gesagt froh es los zu sein. emoji

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
3.1.2020  (#215)
Hi,

zitat..
denis schrieb: so habt ihr es ja auch oder?)


Yep. Das liefert extrem stabile Innentemperaturwerte und damit eine gute Basis für die Beeinflussung. Hier die letzten 7 Tage (innen und außen habe ich in der Beschriftung vertauscht...):


2020/20200103668168.jpg

Das Ziel liegt bei 22, meist ist die Abweichung 0,1K oder 0. Ganz selten sind es mal 0,2 oder 0,3K.

zitat..
mackica schrieb: Eigentlich bräuchte man eine Wärempupe die den Wetterbericht liest...  


Das liesse sich recht einfach skripten. Habe ich auch irgendwann mal vor, vor allem, um die PV-Nutzung zu optimieren.

Zum Thema noch:

AT: 7.0 IT: 22.0 AT_48h: 3.6
VL: 24.7 RL RL [Rücklauf]: 23.0 exVL: 24.6 VLsoll: 24.7
SoleEin: 5.0 SoleAus: 2.2
WQ: 1 % WT: 49 % WT: 14.6 l/min
Kompr.: 25.1 Hz Ziel: 25.0 Hz Inverter: 27.8 C Relais: 7 Starts: 189

Langsam ist unsere TB wärmer als so mancher RGK RGK [Ringgrabenkollektor], nachdem das monatelang genau anders herum war. Momentan ist es hier aber auch recht warm und der Entzug dementsprechend niedrig.

Viele Grüße,

Jan


1
  •  mackica
  •   Gold-Award
3.1.2020  (#216)

zitat..
denis schrieb: Heizen mit Holz haben wir zwanzig Jahre hinter uns. Ich ehrlich gesagt froh es los zu sein.

hat sich auch weiterentwickelt.
Kachelofen mit Abbrandautomatik kannst nicht vergleichen mit einem Ofen Stand vor 30 jahren.

zitat..
JanRi schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von denis: so habt ihr es ja auch oder?)

Yep. Das liefert extrem stabile Innentemperaturwerte

aber muss dann die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht ständig laufen? unsere läuft CO2 gsteuert tagsüber nicht viel




1
  •  denis
  •   Silber-Award
4.1.2020  (#217)
Zum Holz heizen Thema. Schon klar und wir hatten auch einen Top Modernen Ofen. Aber es ist einfach nicht meins. 😉 So haben wir keinen Dreck, keinen Kamin, keinen Kaminkehrer und vor allem läuft die Heizung einfach völlig automatisch. Wir brauchen das Kamin Feuer im Haus einfach nicht. Aber ich wollte dir deine Freude daran nicht absprechen! Ist einfach hier individuell für uns anders.

So und jetzt wieder zurück zum Thema. Wir sind wieder bei Sole EIN 3,5.

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
4.1.2020  (#218)

zitat..
denis schrieb: So haben wir keinen Dreck, keinen Kamin, keinen Kaminkehrer und vor allem läuft die Heizung einfach völlig automatisch.

Also perfekt gerüstet für einen Stromblackout!emoji

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
4.1.2020  (#219)

zitat..
altehuette schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von denis: So haben wir keinen Dreck, keinen Kamin, keinen Kaminkehrer und vor allem läuft die Heizung einfach völlig automatisch.

Also perfekt gerüstet für einen Stromblackout!

Notstromaggregat und geht scho haha


2019/20191212472927.jpg

1
  •  Vardi17
  •   Gold-Award
4.1.2020  (#220)
3,5/0,2°C

Und wie denis perfekt gerüstet für den Strom-Blackout emoji

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
4.1.2020  (#221)
Hi,

zitat..
Vardi17 schrieb: 3,5/0,2°C

 
4,1/0,6 -> ha, ich habe Vardi geschlagen emoji und das bei draußen 4,3C, während es bei Vardi 5,5 sind. Meine Anlage läuft aktuell aber mit 34 Hz, während bei Vardis geringerer Heizlast 20 Hz reichen.


zitat..
Vardi17 schrieb: Und wie denis perfekt gerüstet für den Strom-Blackout


Wir haben für den Zweck Teelichter emoji Ein Teelicht hat 40W. Aktuell heizt die Heizung mit 2343W, das wären 59 Teelichter. Dazu läuft dann ein Auto im Leerlauf, um via 12V->230V den Strom für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu liefern, denn ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sollte das rasch wegen Sauerstoffmangel scheitern.

(nicht wirklich ernst gemeint)

Viele Grüße,

Jan


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next