|
|
||
Bei uns möchte der Installateur, um eine gerade Rohrdurchführung sicher zustellen, pro RDS zwei Ringraumdichtungen einsetzen. Wir haben nur eine Duplexsonde und damit pro RDS zwei Rohre. Ich möchte die Solerohre auch zwischen den beiden Ringraumdichtungen und im Bereich der Kellerdämmung durch Armaflex und PU-Schaum dämmen. |
||
|
||
Wo ist der Vorteil absolut gerade durchzuführen, kostet ja auch Geld ? PE Rohre sind eh nicht perfekt gerade und können an den benötigten Stellen entsprechend zurecht gebogen werden. Sprich, es ist immer etwas Spannung drauf. |
||
|
||
Dichtheit wird ab einer bestimmten Wassersäule auch nur mit zwei Einsätzen garantiert. Wenn das Rohr bei nur einem Dichtelement etwas schief durchgeht wird das schwer dicht zu bekommen sein. Die zulässigen Anzugsmomente sind auch sehr begrenzt. |
||
|
||
War mir nicht bewusst, danke für den Input. Mir hat man auch eine entsprechende Dichtung eingebaut, bei gemauerten Altbaukeller. Meiner Meinung nach Käse, vor allem da ordentlicher Lehmboden. Und nachdem der Gartenbauer den Garten auf links gedreht hatte, haben sich die Rohre ohnehin etwas in allen Dimensionen verschoben. Und noch ein Running Gag, der Gartenbauer hat für die Poolrohrdurchführungen die Dichtung innen bündig setzen wollen. Das ist bei Kellersteinen natürlich extrem sinnlos. ich glaube mittlerweile baut jeder grundsätzlich die Dichtungen ein, ob sinnvoll oder nicht. Quasi als Versicherung und am Material verdient man auch noch mal ein wenig mit. |
||
|
||
Hallo Brombaer, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
|
||
ich nicht 🤪 |
||
|
||
ich habe kein drückendes Wasser und habe diese Hauptsächlich als Abstandhalter genommen und damit das optisch was gleich schaut (mit 30 mm Dichtbreite). Im Gegensatz zu den Ringraumdichtungen mit 60 mm Dichtbreite sind die Dichtungen mit 30mm Dichtbreite nicht für drückendes Wasser gedacht. Siehe: https://www.maierhofer-otto.com/produkte/mehrfach-durchf%C3%BChrung-geteilt/ |
||
|
||
Da ist ein Wort verloren gegangen, es sollte "jeder Kommerzielle" heißen 😬 |
||
|
||
ich wollte auch nur mal wieder aus prinzip dagegen sein ;) ne, ringraumdichtungen kann man schon als guten stand der technik ansehen und machen bei dichten kellern/bodenplatte 100% sinn. auch bei selberbauern. ich sehe es natürlich nicht ein in der bruchsteinwand die dichteste stelle an der einführung der soleleitungen zu haben, wenn drückendes wasser eh durch alle fugen kommen würde :D meine lösung: 2x kg2000 mit gefälle nach außen a 3 rohre eingepackt in armaflex bis ausgang außen. bisschen brunnenschaum am ende außen und wieder die dichtende lehmpackung vor die wand. da die bruchsteinfundamente eh im feuchten lehm stehen, muss man sich mit etwas feuchtigkeit eh arrangieren und ganz anders vorgehen wie bei dichten neubauten. |
||
|
||
@cacer @Pedaaa Weiß jemand ob man die PE-Rohre abrindeln muss (Werkzeugempfehlung?), bevor man diese in den Soleverteiler steckt. Die Rohre haben leichte Kratzer an der Oberfläche vom Hantieren und dort könnte der Dichtring dann nicht richtig anliegen, oder. |
||
|
||
normal wird gerade abgeschnitten und kalibriert ( kanten definiert gebrochen). kleine kratzer sind kein problem, grate an kratzern(wenn vorhanden) kann man ja mit feinem papier mit der hand leicht hinwegschleifen. 1 |
||
|
||
wie hast du das mit der spannungsfreien Einführung in den Verteiler gemacht oder ist das eh egal? Eigentlich macht der Verteiler einen stabilen Eindruck. |
||
|
||
jetzt ist der Verteiler mal an der Wand: |
||
|
||
sehr gut aufgepasst. eigentlich sollten bögen/winkel eingebaut werden um den verteiler anzuschließen. mein KG2000 rohr kommt ja mit den solerohren mit steigung aus der wand, der HB bog sie hoch und war der meinung das passt, wenn die verteiler mit den schwerlasthaltern weit genug in den raum ragen. im nachhinein habe ich mir die selbe frage gestellt. die rohre sind nicht wirklich spannungsfrei angeschlossen. sbk geht natürlich auf nummer sicher und verlangt spannungsfreien einbau. ich bin auch der meinung, daß die verteiler massiv genug gefertigt sind, doch ob sich über viele jahre spannungsrisse ergeben können wird nur die zeit zeigen. kann nur für die letzten 2 jahre bezeugen, daß es keine probleme gab. ob das pe/rc-rohr mit der zeit die gegebene form annimmt und die spannung auf die verteiler verringert könnte auch sein, ist aber spekulation. generell würde ich sagen: weniger spannung/weniger gefahr. |
||
|
||
Entsp. Rücksprache mit der Fa. Maierhofer stimmt diese Aussage so nicht. EPDM ist geruchsfrei und die Dichtsätze werden auch für öffentliche Versorgungseinrichtungen ohne Probleme verwendet. Gibt es andere Gründe für die Geruchsausbreitung- bzw. Übertragung bei deinem Einsatz? Gerade bei der Wasserleitung sollte jeder Einfluss bzw. jede Übertragung von Fremdstoffen ausgeschlossen sein. |
||
|
||
@heribert Bei uns wird auch demnächst die s1255 angeschlossen. Könntest du ein Foto von der fertigen Soleverrohrung einstellen? |
||
|
||
ok, vielleicht spinn ich, aber meiner Nase nach richt die Dichtung so, wie die dicken Gummimatten für die Waschmaschine beim OBI. Schick mir deine Adresse per PN; dann schick ich dir einen Ausbruch von meiner Dichtung, die jetzt schon ca. 1 Jahr herumliegt und noch immer riecht. sorry hab das irgendwie übersehen - musst lästiger sein, falls ich nicht antworte :) |
||
|
||
|
||
|
||
@Ziegelrot hast du Dichtungen bei Maierhofer bestellt und tatsächlich keinen Geruch festgestellt? Ich habe dort nämlich auch angerufen direkt nachdem diese geliefert wurden und da meinte man zu mir, dass sie das sofort im Lager kontrolliert haben und das das der normale Gummigeruch ist und mir wurde eine Rückgabe angeboten. Und zu dir sagens, dass EPDM geruchfrei ist? Ich weiß jetzt auch nicht was ich machen soll... für mich riecht es einfach. |
||
|
||
@heribert ich habe die Dichtungen bereits geliefert bekommen, aber noch nicht eingebaut. Habe soeben den Lieferkarton geöffnet und nur normalen Gummigeruch, wie bei neuen Autoreifen, festgestellt. Bzgl. Geruch habe ich keine besonderen Bedenken. Wenn du willst, kannst die Teile gerne bei mir begutachten. |
||
|
||
die zwei Aussagen würde ich jetzt nicht als gleich ansehen. Also dürfen die RDS-Dichtungen einen Geruch haben? Autoreifen sind nicht aus EPDM und dürfen daher RDS-Dichtungen nach Autoreifen riechen? 🤷♂️ Ich dachte das Gerüche von den Weichmachern kommen die ausgasen und diese will man ja nicht in den Leitungen haben. z.B: hat ein Stück EPDM Folie vom Dachdecker nicht so einen Geruch gehabt. |
||
|
||
Ich denke Epdm enthält keine Weichmacher. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]