|
|
||
beim versuch den stromverbrauch der solepumpe zu messen, entstand obiger zustand. sobald die solepumpe wieder ausgeschaltet ist, steigt heißgas wieder soweit an, daß man kein takten des heizbandes erkennen kann. ein zyklus des heizbandes dauert etwa 2h 15min, wovon 1h 20min geheizt wird. ich bin mir nur nicht sicher, ob es nur (genau so) taktet, wenn die solepumpe läuft und der kreislauf dadurch gekühlt wird, oder ob es ohne diese kühlung nur unsichtbar bleibt. |
||
|
||
Du hast eine F, oder? Wenn sie takten würde, müsstest du eine ungerade Zahl im Relais-Register sehen. Siehst du das ganze nur am Heißgas oder sinkt der Stromverbrauch tatsächlich? Ich habe in meinen sehr langen Logs NIRGENDS eine ungerade Zahl gefunden, ohne dass der Kompressor gelaufen ist. Wenn der Heizer läuft, dann tut er das dauerhaft und braucht auch entsprechend Strom. Ich aktiviere die Heizung derzeit 12h vor dem WW WW [Warmwasser]-Lauf. Wenn die PC nicht läuft, dann kommt sie derzeit auf knapp 32C Heißgas, mit laufender PC (also Solepumpe aktiv und damit kühler) sind es eher 28,5C. Im Winter waren es teilweise (WPWP [Wärmepumpe] im kalten Keller) nur 27C. Die Zacken in der Heißgastemperatur würde ich - wenn der Stromverbrauch nichts anderes sagt - nicht als Takten der Heizung ansehen. Uplink aktualisiert die Werte nur bei Schwankungen von 0,5C und das kann auch andere Ursachen haben (Temperaturverhältnisse im Kälteteil bei laufender Solepumpe). |
||
|
||
f aus schweden, ja. mein letzter versuch die relais auszulesen endete in einem leeren log. allerdings höhre ich gelegentlich ein relais klacken. bei den ganzen zacken oben lief ja die solepumpe und ich habe versucht den verbrauch mitzuschreiben. daher ist mir das überhaupt aufgefallen. bei ansteigendem zacken höherer verbrauch, bei abfallendem zacken wenig verbrauch. ohne laufende pumpe in höherer drehzahl kann ich an meinem zähler nicht wirklich was ablesen, da die 800 impulse pro kwh nur ganz kurz aufblinken. hat zwar einen s0 ausgang, aber nicht benutzt. das heizband scheint ca. 20W zu verbrauchen wenn es aktiv ist. im standby verbaucht die WPWP [Wärmepumpe] durchschnittlich knapp 29W (messung aus 1 monat) bei 1% solepumpe 33W (messung aus tagen) bei 10% solepumpe 36W (messung aus stunden) ab 50% solepumpe ist die auflösung am zähler ausreichend um das heizband zu differenzieren: 44W bei absteigendem zacken und 65W bei aufsteigendem zacken. bei 100% solepumpe 106W zu 126W vermutlich hat die kellertemperatur auswirkung auf das taktverhalten und ob ohne laufende solepumpe auch getaktet wird, kann ich nur vermuten. denke aber schon. |
||
|
||
Hallo Froum, ich befasse mich gerade auch mit meiner neuen Nibe S1155-6PC und bin etwas über meinen Standby Verbrauch verundert. Ich habe für den Drehstromanschluss einen separaten Stromzähler installiert. Der "einfache" 230V 1phasige Anschluss geht nicht über diesen Stromzähler. Was mir komisch vorkommt: Aktuell ist die Heizung in den Standby gegangen, da WW WW [Warmwasser] kein Bedarf und die Gradminuten auf 0 gelaufen sind. Verdichter ist aktuell aus, Solepumpe ist aus und Heizkreispumpe läuft auf 30% (war so ab Werk eingestellt, habe ich nocht nicht geändert). In diesem Setup braucht die Nibe stolze 100W. In dem Thread hier habe ich gelesen, dass die Ölheizung knapp 30W verbraucht. Da als Weiteres nur die Heizkreispumpe läuft, habe ich mal mit den Standbydrehzahlen rumgespielt. Egal ob ich die Drehzahl auf 50% oder 1% stelle, an der Stromaufnahme ändert sich gar nicht. Kann es sein, dass die Pumpen über den 1phasigen 230V der Steuerung laufen? Falls ja, woran kann es liegen, dass die Nibe trotzdem 100Watt standby über den Drehstromanschluss verbraucht? Viele Grüße Fabian |
||
|
||
Wie und wo liest du die 100 Watt ab? |
||
|
||
Hi, sorry, ich glaube ich habe da was verwechselt bzw. Bin an die Grenzen meines Elektrotechnik Verständnisses bei Wechselstrom gestoßen. Ich habe den Drehstromanschluss an einen Eastron SDM 630 Hutschienen Stromzähler angeschlossen. Das Ding zeigt alles möglich an, unter anderem auch die Scheinleistung in kVA. Und das habe ich beim Ablesen verwechselt. Aktuell zieht die WPWP [Wärmepumpe] 0,106 kVA jedoch 0Watt. D.h. aber ohne jetzt den Stromlaufplan angeschaut zu haben, dass die Pumpen und Zusatzheizung über den 1phasigen Anschluss laufen, über den auch die Steuerung läuft. Läuft dann über den Drehstromanschluss nur der Verdichter und die Zusatzheizung? Geüße Fabian |
||
|
||
bei der kleinen "S" läuft alles über L1 (also Steuerung, Pumpen und Verdichter) Nur der Heizstab kann zusätzlich auch L2 und L3 nutzen |
||
|
||
Nein das kann nicht sein. Im Standby zieht die WPWP [Wärmepumpe] 0kW Strom über L1 vom Drehstromanschluss, obwohl die Heizkreispumpe läuft. Habe mir mal den Schaltplan angeschaut. So wie ich das sehe laufen die Pumpen über die Phase vom "normalen einphasigen Anschluss". |
||
|
||
doch, ist so. Siehe Schaltplan dann hast sie auf eine falsche Phase angehängt 😉 |
||
|
||
ah, oder was noch sein kann: du hast die Brücken von der X5 Klemme entfernt und dort eine separate Phase angeschlossen. Damit wird dann die Steuerung und Pumpen extra versorgt. und nur der Verdichter und ein Teil vom Heizstab bleibt auf L1 Dann musst aber auch den Zähler entsprechend verdrahten um das korrekt auswerten zu können. (Steuerung und Pumpen sind dann separat) Edit: wenn ich nochmal drüberlese ist das auch sicher bei dir so gemacht. Wenn dein Zähler jetzt nur den "Drehstromanschluss" Anschluss zählt, erfasst du nie die Steuerung, Pumpen, Ölsumpfheizung mit. Sondern nur Verdichter und Heizstab. ich würd deinen 1phasigen Anschluss ganz rauswerfen und die Brücken an der X5 Klemme wieder setzen... Dann siehst alles ganz normal auf deinem Zähler. die auftrennung ist ja nur notwendig bei 2. Zähler oder Netzseitiger Nachtabschaltung oder sowas |
||
|
||
Hängt davon ab, wie die WPWP [Wärmepumpe] angeschlossen ist...da gibts unterschiedliche Schemen. Bei mir hängt die Steuerung, die Pumpen und die Sumpfheizung auch am 1-phasigen Anschluß, der Verdichter und der (nicht aktive) Heizstab am 3-phasigen. Ich widersprech dir am ungernsten von allen hier 😁 Er hat´s wie ich angeschlossen (1 x 1 ph + 3 x 3 ph), dabei muß auf der Anschlußplatine der x5 gebrückt werden. Ich wollte den Verbrauch von der Steuerung usw. separat haben...im nachhinein unnötig, weil wie du geschrieben hast, das auch bei der Variante mit 1 x 3 ph Anschluß auch möglich ist und mit dem Eastron SDM 630 man das auch über Modbus pro Phase auslesen kann. |
||
|
||
ja, habs grad nochmal editiert. Ihr habt das separat aufgeteilt. Find ich unnötig und bräuchte dann 2 Zähler um alles korrekt zu erfassen. |
||
|
||
Ok, ja so macht das Sinn. Aber das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Aktuell kann ich den Stromzähler noch nicht in mein Homeassistant einbinden, muss da noch was basteln. Aktuell errechne ich mir den Stromverbrauch über die Leistungsaufnahme, die ich aus der WPWP [Wärmepumpe] auslesen kann und integriere die dann über die Zeit um kWh zu erhalten. im Verhältnis zur produzierten Wärmemenge erhalte dann den COP. So wie es aussieht, passt die aktuell aufgenommene Leistung der WPWP [Wärmepumpe] jedoch nicht 100%. Wenn ich den integrierten Wert nehme und den dann mit dem laut Stromzähler reell verbrauchten Strom vergleiche, liegt der Wert der WPWP [Wärmepumpe] ca. 10% unter dem des Stromzählers. Habe mich schon so über meinen COP gefreut, so wie es aussieht, ist er dann aber tatsächlich 10% geringer. |
||
|
||
Die von der WPWP [Wärmepumpe] selbst errechnete elektr. Leistung kommt bei einigen Usern recht gut hin, bei anderen (wie zb. bei mir) weichts allerdings etwas ab, auch ca. Größenordnung 10% in manchen Betriebszuständen. Jop, drum predige ich immer, dass die durch die WPWP [Wärmepumpe] selbst berechneten oder hingeschätzten Werte mit Vorsicht zu genießen sind und die Wahrheit nur in den gemessenen Werten liegt aja, btw, weil du von den eastron Modbus Stromzählern gesprochen hast und Homeassistant Einbindung gesprochen hast...die haben einen Bug und liefern nur verlässliche Werte im zyklischen Modus, siehe auch hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-stromzaehler-wp-s1155/60898_2#626665 |
||
|
||
danke euch für die vielen Antworten, hat mir sehr geholfen Ich würde auf jeden Fall gerne weiterhin Stromaufnahme vom Kompressor und den Pumpen über separate Phasen laufen lassen, um den Verbrauch zu trennen und auch sauber den COP berechnen zu können. Muss mir noch überlegen, wie ich das mache. Aktuell habe ich im Schaltschank einen 3-Fach Automaten für Verdichter und Zusatzheizung mit den SDM630 und einen Einfachautomaten für die Steuerung, Pumpen etc. Um es weiterhin sauber verdrahten und auswerten zu können, müsste ich mir eigentlich einen Einohasenstromzähler wie den Eastron SDM230 Modbus einbauen, oder? Die Steuerung auch an den SDM630 z.B. an Phase 3 anzuhängen (Verdichter läuft auf Phase 1), müsste auch gehen, wobei das nicht wirklich sauber ist. Zudem weiß ich nicht, um ich den Gesamtverbrauch je Phase ausgeben kann. |
||
|
||
Der SDM630 kann den Verbrauch pro Phase separat über Modbus ausgeben. Genau so hab ichs, hat aber nur den Vorteil, dass du den COP vom Verdichter alleine ausrechnen kannst...Frage ist, was du dann mit dieser Info anfängst Jop, das ist mien Setup. Sollte auch funktioniere, ev. weiss pedaaa dazu mehr. Bin mir nicht sicher, ob der Heizstab über L2 und L3 verteilt wird... |
||
|
||
Heizstab wird auf alle Phasen aufgeteilt, siehe Installationsmanual: die max. Leistung kann eingestellt werden, bzw. die Benutzung ganz deaktiviert werden. Dann seh ich kein Problem die Phasen aufzuteilen. Ist ja kein echter Drehstrom der da benötigt wird |
||
|
||
meine auffassung zu "sauber" ist jeglichen verbrauch in den cop aufzunehmen, der zur wärmegewinnung benötigt wird. alle pumpen, steuerung, verdichter, heizstab und ich packe auch noch die fremdstromanode für WW WW [Warmwasser] dazu, um nen ehrlichen COP zu bekommen. noch ehrlicher wäre es, auch den raspberry fürs logging (oder sogar anteilig pc, switch, internet... wobei das nur der überwachung des cops dient) mit einzubeziehen. ob der verdichter der beste ist, ist egal, wenn am ende doch mehr energie für alles benötigt wird; und nur das ist es, was zählt, um die effizienz der anlage zu erfassen. ob man dann wegen einspeise- oder abgregelverlusten bei der PV, trotzdem eine energieverschwenderischere strategie wählt (weil es der egoistische, eigene geldbeutel fordert), steht nochmal auf nem anderen blatt.😉 |
||
|
||
Machen die meisten WPWP [Wärmepumpe] Hersteller so das sie den Stromverbrauch nur schätzen, bzw. die Hälfte der Verbraucher eh nicht mitrechnet, damit hald ne schöne Zahl am Display steht und er Kunde zufrieden ist Sehe aber keinen Grund warum man sich selbst betrügen sollte^^ https://www.jahresarbeitszahlen.info/index.php/jahresarbeitszahl/systemgrenzen |
||
|
||
Ich seh das genauso wie @cacer : Deswegen sehe ich auch schön, wie die Sumpfheizung meinen COP im Sommer leider zusammenhaut. 😟 Aber zumindest im Winter hab ich einen "ehrlichen" COP, wenn die WPWP [Wärmepumpe] samt Pumpen alle auf einen Stromzähler hängen. |
||
|
||
Jop, seh ich nicht so schlimm. Eigentlich müsste man bei der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] auch die Kühlleistung im Sommer mit berücksichtigen |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]