|
|
||
TGA-Planer muss nicht lokal sein. Ich habe unseren Planer kein einziges Mal getroffen. Wir haben nur über Mail kommuniziert und das hat prima funktioniert. |
||
|
||
Hallo, vielen Dank für eure vielen Inputs und die großartige Hilfe! Die Konsequenz aus den recht eindeutigen Reaktionen: 1) Ich werde mir einen Kostenvoranschlag von einem TGA-Planer einholen --> freue mich über Empfehlungen von TGA-Planern (der Herr aus dem HT-Forum scheidet wohl aus, wir brauchen bald ein Ergebnis)! 2) Meinen Insti will ich nicht mehr mit Berechnungen o.ä. konfrontieren, offensichtlich macht und kann er es nicht. 3) WH im Bad wird dazugenommen, aber das wird bei sich bei einer TGA-Planung wohl ohnehin ergeben. Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] werden wir bis zur fertigen TGA-Planung aber ziemlich sicher schon zumindest in der BoPla eingelegt haben. Dürfte aber am wenigsten kritisch sein. Immerhin kann ich zukünftigen Häuslbauern schon mal meine Erfahrung mitgeben - damit ihnen der gleiche Fehler nicht passiert. |
||
|
||
Ach ja, was ich noch (hinter)fragen wollte: Welche Unterschiede in der Kreislänge sind bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] noch im Rahmen, damit nicht zu große Nachteile entstehen? Und: Bei meiner BKA BKA [Betonkernaktivierung] sind jeweils 150m-Kreise geplant lt. Angebot... kommt mir jetzt recht lang vor, ist aber DA20-Rohr, VA ca. 25cm geplant. Gleichzeitig habe ich für die FBH FBH [Fußbodenheizung] für ca. 67m² 700m DA16-Rohr zur Verfügung - kommt mir sehr viel vor (VA 10 überall möglich 😱 - oder Rechenfehler) und ich frage mich, ob zB 8x90m VA10-Kreise mit den 150m-Kreisen der BKA BKA [Betonkernaktivierung] harmonieren können. |
||
|
||
ein 16er Rohr mit 85m Länge passt hydraulisch zu 150m vom 20er Rohr. hab ich auch so verbaut. |
||
|
||
kommt drauf an was durchgehen soll... Funktionieren tuts sicher, aber thermische Leistung wird verschenkt, wenn die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Leitungen im Verhältnis zur FBH FBH [Fußbodenheizung] so lange sind. Durch das 20er Rohr darf gerne etwas mehr Wasser strömen. Hatten wir hier auch mal besprochen: https://www.energiesparhaus.at/forum-bka-auslegen/54849 |
||
|
||
Ich plane beispielsweise mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] 85m 20x2 und VA 35 bei FBH FBH [Fußbodenheizung] 90m 16x2. Hintergrund ist wie Pedaaa schreibt, dass sonst nicht genug Leistung von der BKA BKA [Betonkernaktivierung] kommt. |
||
|
||
Bei mir sinds so 140m 20er Rohr und passt perfekt. Ja bei mir ist auch als Heizungsunterstützung und zur Kühlung. Funktioniert abe hydraulisch super. Also meine VL VL [Vorlauf]-Temps sind so gering, dass sie Arne als Referenz für Präsentationen nimmt(RL-Temp nie höher als ein halbes Grad über der Raumtemp). Man kann ja auch 120-130m machen. Aber wenn du weniger machst, dann fehlt dir eventuell der Durchfluss in den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteilern für eine gleichmässige Hydraulik. |
||
|
||
Ich habe 116 Meter BKA BKA [Betonkernaktivierung] und 100 Meter FBH FBH [Fußbodenheizung] und WH WH [Wandheizung] und habe jetzt die FBH FBH [Fußbodenheizung] ein wenig eingedrossel, damit die BKA BKA [Betonkernaktivierung] mehr Volumenstrom abbekommt. Würde heute vermutlich auch 4 x 90 Meter statt der 3 x 120 Meter in der BKA BKA [Betonkernaktivierung] machen, ist aber eher Spielerei. |
||
|
||
also im Winter macht die FBH FBH [Fußbodenheizung] bei mir eh den Grossen Teil der Heizleistung aus. Und im Sommer bekommt die BKA BKA [Betonkernaktivierung] eh den vollen Durchfluss, weil alle FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise geschlossen sind. |
||
|
||
Heizflächenberechnung geht durchaus ohne persönlich Kontakt, hat bei mir auch super gut geklappt (der man ist im HTD als Skyme bekannt) |
||
|
||
Hallo JanRi, gerne Empfehlungen per PN. Auch von andere Empfehlungen als PN sehr willkommen. Danke. |
||
|
||
da schließe ich mich auch gleich an, Danke. |
||
|
||
Wurde doch schon gesagt... "skyme" aus dem HTD (hat das bei uns ganz wunderbar gemacht). Wie gesagt, ist er aber sehr stark ausgelastet. Fragen kann aber sicher trotzdem nicht schaden. |
||
|
||
dort musst du min. ein halbes Jahr warten. Plant aber nur FBh und BKA BKA [Betonkernaktivierung] und auch nicht billig. Rest muss dir wer anderer planen |
||
|
||
So, erste Schätzung eines TGA Planers: ca € 3 - 3,5k für die Berechnung. Er war auch sprachlos ob der Vorgehensweise des Instis und meint, dieser habe eine Pflicht, mir die Berechnungen, also die Grundlage, auf der basierend er das Heizsystem auslegt, vorab zu zeigen. Mag sein, ich wette aber, der Insti sagt bei Konfrontation 'nein, muss ich nicht'... |
||
|
||
Heizlastberechnung macht Skyme auch. Teurer als der Heizi, der es kostenlos nicht macht, ist er. "Zu teuer" würde ich verneinen, zumal das, was @2woozy gerade geschrieben ist, wesentlich teurer ist als er (ohne jetzt konkrete Preise zu schreiben). |
||
|
||
😮 😲 Pfffuuuu, wenn das wirklich die Preise sind, die bezahlt werden, sollte ich echt ins Business einsteigen 🤑 |
||
|
||
Mein Architekt hat auch 3,5k € für die HLB + Auslegung FBH FBH [Fußbodenheizung]/BKA in die Kostenschätzung geschrieben (Ostdeutschland). @Pedaaa hast du auch mal die Zeit zusammen gezählt, die du mit deiner Auslegung beschäftigt warst? Wenn ich das bei mir tue und mit meinem Stundenlohn der Arbeit gegenrechne, bleibe ich aber nicht unter 3000€ 😂 (jaja mittlerweile sind wir etwas effektiver und haben mehr Übung) |
||
|
||
So, nachdem die Kosten für einen kurzfristig erreichbaren TGA-Planer wohl jenseits des Vernünftigen liegen in unserer Situation, habe ich doch noch mal mit dem Insti geschrieben - wir bekommen nun zumindest mal eine Visualisierung der Heizkreise. Außerdem ist geplant - und das finde ich spannend, da noch nie davon gehört - einen BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Kreis der Badezimmerdecke zum FBH FBH [Fußbodenheizung]-HK-Verteiler zu führen. Sinn machts insofern, als dass wir im Sommer das Bad eh nicht kühlen wollen. Ob damit die Heizleistung deutlich erhöht werden kann, kann ich nicht sagen und kommt wohl auf die restlichen Parameter an. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. |
||
|
||
also bei mir hat die HLB usw der Insti gratis gemacht. Verlegepläne hab ich in ACAD gezeichnet. ICh glaub ich mach mich selbstständig :D hahaha |
||
|
||
Eine simple Tabelle mit Kreislängen und Verlegeabstand täte es auch... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]