Wir sind gerade in der Planungsphase für die Sanierung eines EFH. Aktuell ist in dem Haus eine Wohneinheit und ein Netzbezugsrecht von 25A (4kW) vorhanden. Nach dem Umbau werden in dem Haus zwei Wohneinheiten untergebracht sein.
Das Satteldach hat eine Brutto-Fläche von rund 200m² mit einer NO bzw SW-Ausrichtung und 20° Dachneigung. Als bekennender Fan der "Mach das Dach voll"-Fraktion planen wir, das Dach abzüglich der anderen Nutzflächen (Kamin, Wartungspfad, Gaube) komplett mit PV-Modulen zu belegen - aber dazu wird es sicher später noch einen Beitrag geben.
Ich bin nun am überlegen, ob es bereits jetzt in der Planungsphase sinnvoll ist, Netzbezugsrechte nachzukaufen, um nicht bis zur finalen Umsetzung durch Netz-Überlastung etc. komplett ausgebremst zu werden. Weiters wird es wohl auch bezugsseitig Sinn machen das Netzbezugsrecht zu erhöhen (geplant 2x E-Auto, Wärmepumpe, eine Zapfstelle mit DLE ..)
In einem anderen Beitrag hier im Forum (ich finde leider den Beitrag nicht mehr) habe ich nun aber gelesen, dass man bei Bewilligung einer PV automatisch das Netzbezugsrecht sozusagen dazugeschenkt bekommt von der Netz OÖ. Ist diese Info so korrekt?
Bis zur finalen Umsetzung der PV wird es voraussichtlich ca. noch 1-2 Jahre dauern.
Ist diese Info noch aktuell bzw. wie würden die Profis an das Thema herangehen?
Hallo! Blicke nicht durch. Habe jetzt nach der Inbetriebnahme meiner PV eine Rechnung über Erhöhung des Ausmaßes der Netznutzung von 25A auf 35A bekommen. Aber auf was bezieht sich das? Nachzählersicherung hat 25A und die Hausanschlusssicherung 35A. Oder geht es hier generell um ganz was anderes !?! Vielleicht kann mir wer helfen. Bei LinzStrom hänge ich in Dauerschleife...Lg
Hallo! Blicke nicht durch. Habe jetzt nach der Inbetriebnahme meiner PV eine Rechnung über Erhöhung des Ausmaßes der Netznutzung von 25A auf 35A bekommen. Aber auf was bezieht sich das? Nachzählersicherung hat 25A und die Hausanschlusssicherung 35A. Oder geht es hier generell um ganz was anderes !?! Vielleicht kann mir wer helfen. Bei LinzStrom hänge ich in Dauerschleife...Lg
Hallo! Also die Differenz von 4kw auf 7kw. 226,60x3x1,2=815,87
Also das entspricht einer BEZUGSRECHTERHOEHUNG
Das heisst deine Nachzaehlersicherung muesste dann auch getauscht werden durch die Linz-AG bzw falls du einen Tarifschalter hast (kleines gelbes Stellrad) dann kommt der Netzbetreiber , dreht es hoch und verplombt es wieder.
Bezugsrecht wird aber nur erhoeht wenn man es AKTIV beim Netzbetreiber beantragt und hat per SE nichts mit Deiner PV zu tun.
Hallo! Also die Differenz von 4kw auf 7kw. 226,60x3x1,2=815,87 ───────────────
Also das entspricht einer BEZUGSRECHTERHOEHUNG
Das heisst deine Nachzaehlersicherung muesste dann auch getauscht werden durch die Linz-AG bzw falls du einen Tarifschalter hast (kleines gelbes Stellrad) dann kommt der Netzbetreiber , dreht es hoch und verplombt es wieder.
Bezugsrecht wird aber nur erhoeht wenn man es AKTIV beim Netzbetreiber beantragt und hat per SE nichts mit Deiner PV zu tun.
Jein ich wurde vom netzbetreiber nach der installationsanfrage bzgl pv erweiterung kontaktiert sinngemäß "wollen sie mit 20kw einspeisen müssen sie nachkaufen, ansonsten gewähren wir ihnen nur 18kw einspeiselimit"
1
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Jein ich wurde vom netzbetreiber nach der installationsanfrage bzgl pv erweiterung kontaktiert sinngemäß "wollen sie mit 20kw einspeisen müssen sie nachkaufen, ansonsten gewähren wir ihnen nur 18kw einspeiselimit"
Hmm hatten wir so noch nie, welcher Netzbetreiber war das ? In der Regel gibts nur die Info "Geht nicht mehr" und dann muss man Maßnahmen setzen.
Kenn jetzt Deine Anlage nicht, aber da wär ich dann vermutlich bei 18kW geblieben weil dass du regelmäßig 18kW einspeist da musst schon ordentlich kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] haben und dann auch noch eher alles auf 1er Seite :o)
Jein ich wurde vom netzbetreiber nach der installationsanfrage bzgl pv erweiterung kontaktiert sinngemäß "wollen sie mit 20kw einspeisen müssen sie nachkaufen, ansonsten gewähren wir ihnen nur 18kw einspeiselimit" ───────────────
Hmm hatten wir so noch nie, welcher Netzbetreiber war das ? In der Regel gibts nur die Info "Geht nicht mehr" und dann muss man Maßnahmen setzen.
Kenn jetzt Deine Anlage nicht, aber da wär ich dann vermutlich bei 18kW geblieben weil dass du regelmäßig 18kW einspeist da musst schon ordentlich kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] haben und dann auch noch eher alles auf 1er Seite :o)
Linznetz bin erstmal bei 18kw einspeiselimit geblieben, erhöhen kann ich immer noch später wenn ich oft in der begrenzung drinnen bin (hab 2 fronius gen24 10.0 plus)
himmelsrichtungen werden noch spannend, 13,86kwp werden auf alle fälle rein süd sein (0grad azimut, 28grad dachneigung). restlichen 11,1kwp dann entweder nord oder teil süd (90grad winkel fassade) und rest nord
nord ist halt ein doofer kamin etwas im weg der schatten wirft (da müsste ich dann hoffen dass das schattenmanagement beim fronius so gut is wie sie es auf der homepage propagieren😁)
Hallo! Also die Differenz von 4kw auf 7kw. 226,60x3x1,2=815,87 ───────────────
Also das entspricht einer BEZUGSRECHTERHOEHUNG
Das heisst deine Nachzaehlersicherung muesste dann auch getauscht werden durch die Linz-AG bzw falls du einen Tarifschalter hast (kleines gelbes Stellrad) dann kommt der Netzbetreiber , dreht es hoch und verplombt es wieder.
Bezugsrecht wird aber nur erhoeht wenn man es AKTIV beim Netzbetreiber beantragt und hat per SE nichts mit Deiner PV zu tun.
ja NZS wurde getauscht, aber sind weiterhin nur 25A. Habe jetzt mal bei LinzNetz urgiert. Denke da dürfte was falsche gelaufen sein. Grundsätzlich hätte ich kein Problem mit einer Erhöhung, aber auf der NZS steht dezidiert 25A :)
Jein ich wurde vom netzbetreiber nach der installationsanfrage bzgl pv erweiterung kontaktiert sinngemäß "wollen sie mit 20kw einspeisen müssen sie nachkaufen, ansonsten gewähren wir ihnen nur 18kw einspeiselimit" ───────────────
Hmm hatten wir so noch nie, welcher Netzbetreiber war das ? In der Regel gibts nur die Info "Geht nicht mehr" und dann muss man Maßnahmen setzen.
Kenn jetzt Deine Anlage nicht, aber da wär ich dann vermutlich bei 18kW geblieben weil dass du regelmäßig 18kW einspeist da musst schon ordentlich kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] haben und dann auch noch eher alles auf 1er Seite :o) ───────────────
Linznetz bin erstmal bei 18kw einspeiselimit geblieben, erhöhen kann ich immer noch später wenn ich oft in der begrenzung drinnen bin (hab 2 fronius gen24 10.0 plus)
himmelsrichtungen werden noch spannend, 13,86kwp werden auf alle fälle rein süd sein (0grad azimut, 28grad dachneigung). restlichen 11,1kwp dann entweder nord oder teil süd (90grad winkel fassade) und rest nord
nord ist halt ein doofer kamin etwas im weg der schatten wirft (da müsste ich dann hoffen dass das schattenmanagement beim fronius so gut is wie sie es auf der homepage propagieren😁)
Wer macht den sowas mit doppel gen24, wo liegt der Mehrwert?
Hallo! Also die Differenz von 4kw auf 7kw. 226,60x3x1,2=815,87 ───────────────
Also das entspricht einer BEZUGSRECHTERHOEHUNG
Das heisst deine Nachzaehlersicherung muesste dann auch getauscht werden durch die Linz-AG bzw falls du einen Tarifschalter hast (kleines gelbes Stellrad) dann kommt der Netzbetreiber , dreht es hoch und verplombt es wieder.
Bezugsrecht wird aber nur erhoeht wenn man es AKTIV beim Netzbetreiber beantragt und hat per SE nichts mit Deiner PV zu tun. ───────────────
ja NZS wurde getauscht, aber sind weiterhin nur 25A. Habe jetzt mal bei LinzNetz urgiert. Denke da dürfte was falsche gelaufen sein. Grundsätzlich hätte ich kein Problem mit einer Erhöhung, aber auf der NZS steht dezidiert 25A :)
Spartrick: Nimm einen Edding und schreib 40A drauf, dann kann die Sicherung mehr Leistung ziehen 🤡
Also wennst du dafuer bezahlst muss auch ne andere Sicherung rein, da gibts echt was nicht.
Jein ich wurde vom netzbetreiber nach der installationsanfrage bzgl pv erweiterung kontaktiert sinngemäß "wollen sie mit 20kw einspeisen müssen sie nachkaufen, ansonsten gewähren wir ihnen nur 18kw einspeiselimit" ───────────────
Hmm hatten wir so noch nie, welcher Netzbetreiber war das ? In der Regel gibts nur die Info "Geht nicht mehr" und dann muss man Maßnahmen setzen.
Kenn jetzt Deine Anlage nicht, aber da wär ich dann vermutlich bei 18kW geblieben weil dass du regelmäßig 18kW einspeist da musst schon ordentlich kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] haben und dann auch noch eher alles auf 1er Seite :o) ───────────────
Linznetz bin erstmal bei 18kw einspeiselimit geblieben, erhöhen kann ich immer noch später wenn ich oft in der begrenzung drinnen bin (hab 2 fronius gen24 10.0 plus)
himmelsrichtungen werden noch spannend, 13,86kwp werden auf alle fälle rein süd sein (0grad azimut, 28grad dachneigung). restlichen 11,1kwp dann entweder nord oder teil süd (90grad winkel fassade) und rest nord
nord ist halt ein doofer kamin etwas im weg der schatten wirft (da müsste ich dann hoffen dass das schattenmanagement beim fronius so gut is wie sie es auf der homepage propagieren😁) ───────────────
Wer macht den sowas mit doppel gen24, wo liegt der Mehrwert?
Wenn er zb 2 Speicher moechte und 2x die Entladeleistungen nutzen moechte
Ausser diesen Fall seh ich auf die schnelle auch keinen Mehrwert