|
|
||
echt ist eine verschattete zelle so schlimm(oder panel) dass es alles so stark runter zieht? |
||
|
||
Ich glaube da gibt es schlimmeres 😁 |
||
|
||
Ich meinte ja nicht in Bezug auf den Ertrag, sondern dass man da schon einen ordentlichen Kühlkörper dran machen muss. Schon ganz ordentlich, kann man hier z.B. nachlesen https://photovoltaikbuero.de/pv-know-how-blog/teilverschattung-photovoltaikmodulen-teil-13/ 1 |
||
|
||
Frage an die Experten: Wie sieht es mit notwendigen Sicherheitsmaßnahmen bei Modulwechselrichtern aus? Mein Hoymiles WR WR [Wechselrichter] hat 6000V Überspannungsschutz integriert, aber das letzte Modul ist 12 Meter vom WR WR [Wechselrichter] entfernt. Derzeit habe ich noch gar nichts (außer Blitzschutz am Dach), möchte aber mein Balkonkraftwerk erweitern (mit weiteren Modul-WRs). |
||
|
||
Achso, aber mMn brauchst bei zwei paralleln Strings keine Dioden verbauen, die Spannung ist auch bei geringster Globalstrahlung sehr hoch. |
||
|
||
ihr seid mir da geitig schon zu weit. Ich bin noch immer beim GAK GAK [Generatoranschlusskasten]/SPD/Leitungslängen Thema.. 😉 meine Frage noch dazu: sind für die 10m nur die Leitungs"Länge" entscheidend? Oder spielt der Querschnitt auch mit? Also würde sich die kritische Länge vergrößern, wenn z.B. 2x16mm2 PE Leiter gelegt werden, und sich der Querschnitt damit verdoppelt? Und die Strings z.B. statt 6mm2 mit 10mm2 angebunden sind? oder wär das nur ein Tropfen am heißen Blitz, äh Stein Dann hätt ichs für mich abgeschlossen... Danke! |
||
|
||
Grad keine Zeit, aber bringt nichts, außer sie gingen auf verschiedene Erdungspunkte. |
||
|
||
darf man DC + und - Leitung in einem Alurohr gemeinsam führen .? |
||
|
||
Ist eine Variante die R11 zu erfüllen. Das Alurohr muss dabei aber geerdet werden. |
||
|
||
danke, das reicht mir schon 😘 Das ist in Bezug auf Leiterschleifen (Fläche umschlossen von +/- Kabel) sogar sehr empfehlenswert. Weil geringster Abstand und somit kleinste Fläche |
||
|
||
super danke euch! ich gehe ja vom dachboden (alurohr) über ein unterputzleerrohr (außenmauer) dann in den technikraum.. soll ich dann + u. - im unterputzrohr auch zusammen lassen oder im GAK GAK [Generatoranschlusskasten] der kurz bevors in die mauer geht gesetzt wird trennen.? |
||
|
||
zusammen. nach dem UP Rohr wieder mit Alu Rohr zum WR WR [Wechselrichter]. |
||
|
||
Information ist voll angekommen |
||
|
||
Weils grad um DC + und - geht: Kann ich die auch gemeinsam in einem Flexschlauch führen? Hab für den Dachboden damals Leerrohre für PV Nachrüstung geordert und hab jetzt nur ein 40er Lehrrohr vom Schaltkasten zum Dachboden. Hab auch ein Lehrrohr zum Carport - da kommt ein 5x4mm2 Kabel rein für eine Ladestation und Lichtstrom - dürfte ich da auch DC + und - mit reinlegen? Wenn nicht komm ich vom Carport nicht ins Haus |
||
|
||
Ja, sollte gehen nur musst du halt die R11 anderwertig erfüllen. Eine Möglichkeit wäre geschirmte PV-Kabel zu verwenden. Dabei muss der Querschnitt der Schirmung mindestens den Leiterquerschnitt der PV-Leitung aufweisen. Alternativ kannst auchen einen DC-Schütz oder Trennschalter verwenden. Vergiss aber nicht den PE mitzuziehen, dieser wird für die Ü-Ableiter bzw. zur Erdung der Paneele benötigt (6 mm² ohne Blitzschutz bzw. 16 mm² mit Blitzschutz). |
||
|
||
die frage ist dann nur wo du den Wechselrichter plazierst (der hat im Verteilerkasten keinen Platz). Idealerweiße wäre eine Verrohrung in den Technikraum und dann ein Leerrohr von Technikraum in Verteilerkasten für die AC-Seite |
||
|
||
der verteilerkasten sitzt im keller, da laufen alle lehrrohre rein, wechselrichter hätte daneben platz. dh wenn ich ein 16mm2 pe kabel (kupferlitze) und zwei geschirmte 4mm2 kabel für dc + und - (abschirmung mindestens 4mm2) zum 5x4mm2 ac dazulege müsste das passen? Gibts da irgendeine spezielle Bezeichnung für so abgeschirmte pv- kabel? Sorry für die blöden Fragen - steh erst am Anfang! |
||
|
||
Gibt es z.B. von Lapp https://lappaustria.lappgroup.com/produkte/katalog-e-shop/anschluss-und-steuerleitungen/besondere-anwendungen/photovoltaik/oelflex-solar-xlr-cr11-1.html |
||
|
||
Super, danke! Das wird sich aber alles nicht ausgehen. Das 5x4mm2 Erdkabel hat einen Aussendurchmesser von 17mm, 2 solche geschirmte pv kabel haben jeweils 10,2mm (eine 4mm2 ausführung scheint es nicht zu geben) und eine 16mm2 pe als erdkabel hat ebenfalls 11mm durchmesser. das bring ich sicher nicht durch ein 40er lehrrohr (innendurchmesser 32mm) shit |
||
|
||
Habe ich das richtig verstanden: wenn ich direkt bevor ich ins Leerrohr reingehe zb so einen Santon verbaue, könnte ich normale 4mm2 Kabel verwenden und diese in ein gemeinsames Leerrohr mit einem 16mm2 PE und einem 5x4mm2 Starkstromkabel verlegen und mir somit die abgeschirmten Kabel sparen weil mir die ja zu dick sind? |
||
|
||
Gibt auch geschirmte Betaflam Kabel von Leoni(bei Centrovox und PV Händler). Kosten das 4fache alle. Mit einen Santon oben kannst da des sparen. Brauchst aber eine Steuerleitung auch dafür |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]