|
|
||
Naja entzünden ... aber einfach gesagt: T = Ta + Rth*P Ta ... Umgebungstemperatur, Rth .. thermischer Übergangswiderstand (K/W), P ... Leistung (elektrisch) an der Komponente. Wenn sich elektrisch etwas um z.B. 100K erwärmt, kann das bei -20°C für Kunststoff ok sein, bei 70°C Umgebung dann nicht mehr. Aber das wird beim GAK GAK [Generatoranschlusskasten] nicht so sein, von daher kann man das Thema eher entspannt sehen. |
||
|
||
lt. Datenblatt kann mein Überspannungsschutz von -40° bis + 80 ° Umgebungstemperatur eingesetzt werden... sollte somit passen (: |
||
|
||
Tadaaaaaaaa 👍👍👍👍 Also wir vertrauen auf technische Daten des Herstellers, irgendwo/wie muss man ja dann auch mal the "CHURCH in VILLAGE" lassen 🤗 1 |
||
|
||
Weiß wer wie die Metallschläuche im Kasten montiert werden? Sieht ja so aus als wären die nach dem Durchziehen 'beflanscht' worden, Presswerkzeug? |
||
|
||
meinst du meine box.? da gibt es so abschlusstücke, was man raufschrauben kann, damit das kabel vom alu-flex-schlauch nicht aufgeschürft wird.. und mit diesem abschlusstück kann dann der schlauch aus der box auch nicht raus, weil außendurchmesser bisschen größer ist.. kann dann noch ein foto davon reinstellen wenns dich interessiert.? |
||
|
||
Wär cool |
||
|
||
Welche Dimension von Schläuchen hast du genommen? Ich hätte geplant für 2 x 6mm² einen mit 21 Außendurchmesser, und für 4 x 6 mm² einen mit 36 AD. |
||
|
||
ich habe alles in flex schläuche mit außendurchmesser 25mm gemacht.. habe ich 2 bzw 4 kabel durchgebracht 2 |
||
|
||
woher sind die Flexschläuche und wie heissen die? |
||
|
||
Flexa Metallschutzschlauch, gibt es z.B auch bei großen Fluss. |
||
|
||
kann ich dir nicht sagen, habe ich vom pvler 😅 |
||
|
||
darf man den wirklich verwenden? Auszug Beschreibung: sonstige; Zulassung nach BWB: ja; Zulassung nach VDE-EMV/emc: nein; Zulassung nach FI: nein; Mit Zulassung nach UL: nein; Zulassung nach CSA: nein |
||
|
||
Gute Frage, UL ist eigentlich nur für USA/CA relevant. Was FI bedeutet weiß ich nicht. Auf einer Seite steht z.B.: • Flammverbreitend: Nein • Einsatz im Ex-Bereich: Ja • Biegeverhalten: flexibel • Zulassung nach DIN EN 61386-23: Ja Die Kurzbeschreibung der DIN-Norm sagt folgendes (die Norm selber habe ich nicht): Dieser Teil von IEC 61386 legt die Anforderungen für biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme inklusive sich selbst zurückbildender Elektroinstallationsrohrsysteme fest. Daher glaube ich, dass dies erlaubt ist (aber ich bin kein PV-Erbauer). SaubererM hat ja diese Kabel auch von seinem PV-Eebauer bekommen. |
||
|
||
muss das Thema nochmal hochholen... Funktioner Terrafgrif ist mir klar (es ritzt die Eloxierte Schicht an, und stell somit die Einzelmodulerdung sicher)... Aber generell zum Thema Einzelmodul-Erdung... Ist diese irgendwo norminativ vorgeschrieben? Oder warum wird es gemacht? Habe dazu folgenden Artikel gefunden: https://www.sonnenenergie.de/index.php?id=30&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=157 Darin heißt es weiter: • Bei der Frage ob die Rahmen nun geerdet werden müssen oder nicht, gehen die normativen Hintergründe, die Anwendungspraxis, die Meinung von Fachleuten und die Montageanleitungen der Modulhersteller noch auseinander. |
||
|
||
ÖNORM |
||
|
||
Jap genau so stehts in den ATB Becker Schulungsunterlagen. Aber dafür kannst du die Gewährleistung bei den Modulen verlieren und wenn was kaputt ist, wischen sich die ab aber sas machens sowieso wenn die Module mal am Dach montiert werdn |
||
|
||
Deswegen steht da " es sind die Vorgaben der Hersteller zu beachten". Die Norm sagt nur "die Modulrahmen sind einzubinden". Wie sagt dir der Hersteller der Module. |
||
|
||
mit was kann man die Gewährleistung verlieren? Wenn man mit Terragrif erdet? Und danke Fani ;) |
||
|
||
Du zerstörst die Oberfläche des Rahmens und zerkratzt den. Also der Becker hat gmeint da kann es Probleme geben |
||
|
||
Von Longi: Ja die müssen sogar den Rahmen "zerkratzen", müssen ja durch das Alu Oxid durch. Das ist aber punktuell und ein sehr kleine Stelle. DIe Module sind über die Jahre auf dem Dach ganz anderen EInflüssen ausgesetzt als die kleinen Dorne der Klammern. 1 |
||
|
||
Nachdem hier über die Führung der Solarkabel im Metallrohr diskutiert wurde, was haltet ihr von der Idee die Kabel in Trockenbauprofile zu legen, das ist dann praktisch ein Kabelkanal. Die kann man mit einem zweiten umgekehrten Profil auch verschliessen, und mit Blindnieten fixieren. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]