|
|
||
Die Sole scheint ein Problem zu haben. Welche Pumpeneinstellung hast Du denn? Stell mal auf Auto Und wo hast du ein "F" Modell in 2022 her bekommen? |
||
|
||
Ich hatte nur die Einstellungen von Becker übernommen, d.h. Menü 5.1.9 - Drehzahl der WQ-Pumpe: manuell: 10% Menü 5.1.11-Pumpengeschw. Wärmetr. Brauchwasser manuell: 30% Menü 5.1.24 - Sperrbereich Sperrbereich 1 Start: 41HZ Stopp:69Hz Sperrbereich 2 69-118Hz Da unser Wasser inzwischen sehr abgekühlt war, habe ich gestern Abend 5.1.9 und 5.1.11 wieder auf Auto gesetzt und 1x Luxus Wasserbereitung gestartet. Das klappte auch ohne Probleme. Das F Modell gab es vom Heizungsbauer. Wir hatten den Auftrag aber schon vor Ewigkeiten erteilt. Durch Bauverzögerungen etc. wurde sie aber erst anfang des Jahres geliefert und montiert. |
||
|
||
5.1.11 kannst du vermutlich wieder manuell stellen. 5.1.9 ist individuell auf deine quelle abzustimmen. Lass mal Auto. Sole druck, Temperaturen beobachten. Sieb sauber? Wie war die soletemp bei Alarm? Uplink aktiv? Damit kann man schon gut fehler finden. |
||
|
||
|
||
Dann stell ich 5.1.11 für die Wasserbereitung heute Nachmittag mal wieder auf 30% ein. Sole Druck ist am Manometer abzulesen oder im Menü der WP WP [Wärmepumpe] irgendwo? Welche Temperaturen im konkreten? Soletemps bei Alarm, da meinst du Kältetr. ein EB100-EP14-BT10 und KT aus EB100-EP14-BT11. Richtig? Man sieht schön wie BT 10 und BT 11 abrauchen als um 17:30 die Brauchwasserbereitung los ging. Die Temps kommen mir grundsätzlich sehr hoch vor. Sind 2x300m Ringgraben im warmen Rheinland. Muss mal in die Anleitung gucken wie das Sieb zu inspizieren und ggfs. zu reinigen ist. Uplink ist in der Basisversion vorhanden. |
||
|
||
manometer an der soleleitung. sollte irgendwo zwischen 0,5 und 1,5 liegen. hauptsache nicht drucklos. ja, die meinte ich. was auffällt: um 17:30 ging sole-ein schön runter, aus blieb aber hoch. das passt so nicht. vielleicht fehlen da messwerte. sieb kontrollieren ist nicht aufwändig. hast du den filterball eingebaut, oder ein anderes sieb? hast du verteiler mit durchfluss anzeige? stell mal solepumpe auf 100% und lies die ab. was du da gesehen hast sind standby-temperaturen. wenn die WP WP [Wärmepumpe] steht, messen die sensoren irgendwann ca. raumtemperatur. bin nicht weit von dir, aber 25C bodentemp haben wir hier nicht ;D |
||
|
||
bin inzwischen bei dauerhaft 1% WQ-Pumpe. |
||
|
||
stellst du manuell im sommer auf 1%, oder hast du das automatisiert? ich könnt mir den höcker auch sparen: da hier aber die sumpfheizung noch dauerhaft läuft, geht der mehrverbrauch durch den höcker im grundrauschen unter... |
||
|
||
ich hab die eigentlich immer auf 1%, außer bei passiver Kühlung. |
||
|
||
ach. hab ich noch nie versucht, da meine auf auto fast immer selbst auf 1% bleibt. außer halt beim kallibrieren, beginn WW WW [Warmwasser], und beim aufholheizen(bis maximal ca. 15%). wär mal ein langzeitversuch wert 🙂 |
||
|
||
Komme leider jetzt erst dazu mich zurück zu melden. Zunächst mal vielen Dank für eure tollen Beiträge. Habe wie empfohlen die Drehzahl der WQ-Pumpe auf auto gesetzt und bisher keine Probleme bzw. Alarme mehr bekommen. Druck des Manometers hinter dem Soleverteiler liegt (wie immer) bei 1,8. Mir wurde vom Heizi gesagt, dass das passt und ich nur ab und zu gucken soll, dass der Druck nicht deutlich runter geht. Hier nochmal ein paar Screenshots von gestern. Jetzt verhalten sich die Kurven synchron zueinander. Verstehe. Man sieht ja jetzt auch schön, wie der Soleeingang kurz nach Start auf 12,9°C runter geht. Komisch finde ich aber, wie schnell der gemessene Standby-Wert dann wieder hoch geht und vor allem wie extrem hoch er geht. Mir wird aktuell eine mittlere Außentemperatur von 15,9°C angezeigt. Soleverteiler und Wärmepumpe stehen im Hausanschlussraum im Keller bei "normaler" Raumtemperatur. Im Nebenraum misst der KNX Taster immer so um die 20°C. Da kann also eigentlich nie irgendwas über 20° anstehen... Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich hab nichts eingebaut und mein katastrophaler Heizi hat diesbezüglich nichts gefragt oder gesagt. Das Installateurhandbuch von Nibe ist hier ja auch nicht gerade aussagenkräftig. Versteh ich es richtig, dass das Sieb oben an den Anschlüssen der WP WP [Wärmepumpe] für Sole Ein- / oder Ausgang montiert sein sollte? Ja die habe ich. Das wäre dann Menü 5.1.9 - Drehzahl der WQ-Pumpe auf Manuell: 100%? Ich habe noch eine ganz andere Frage, beim lesen diverser Threads hier kam mir immer wieder der Durchflusswert (BF1??) entgegen. Wo kann ich den sehen? Weiter verstehe ich noch nicht, wie viele hier im Forum ihren COP, JAZ und den elektrischen Verbrauch ablesen/berechnen können. Beim elektrischen Verbrauch kann ich es mir noch über einen seperaten Zähler im Zählerkasten vorstellen (ich habe aber z.B. keinen seperaten Zähler). Aber die anderen Werte...? Ist das absinken der Wassertemperatur bei mir im normalen Bereich? Mir ist natürlich klar, dass es auch viel davon abhängt, wann und wie viel WW WW [Warmwasser] gezapft wird. |
||
|
||
Ich habe noch eine ganz andere Frage, beim lesen diverser Threads hier kam mir immer wieder der Durchflusswert (BF1??) entgegen. Wo kann ich den sehen? Weiter verstehe ich noch nicht, wie viele hier im Forum ihren COP, JAZ und den elektrischen Verbrauch ablesen/berechnen können. Beim elektrischen Verbrauch kann ich es mir noch über einen seperaten Zähler im Zählerkasten vorstellen (ich habe aber z.B. keinen seperaten Zähler). Aber die anderen Werte...? Unter Serviceinfo -> Wärmemengenzähler -> BF1 ich berechne auf mehreren Wegen die AZ,TAZ,MAZ,JAZ,GAZ. Einmal über den integrierten WMZ, indem ich Differenzen der Zählerstände bilde und einmal über das Integral der Leistung. Du brauchst natürlich einen Stromzähler dazu, sonst wird es nichts mit AZen. Die Leistung berechnet sich aus Volumenstrom * Spreizung * Konstante. BF1 * (VLT-RLT) * 69.457 zum öffnen der Bilder klicken |
||
|
||
das ist schon mal das wichtigste. wenn du deine quelle und die WP WP [Wärmepumpe] besser kennen gelernt hast, kannst du da vielleicht noch mal etwas optimieren. allerdings ist die automatik der soleseite an sich sehr gut. sehr viel sparpotential schlummert da nicht. passt so. sollte es dort mal auffälligkeiten geben, MAG prüfen und druck anpassen. sieht normal aus. meine frage war darauf bezogen, daß man leider den vorgang beim fehler nicht erkennen konnte. das ging vermutlich so schnell, daß der uplink das nicht mitbekommen hat. deutete halt auf eine kleine unpässlichkeit hin, wie schmutz im sieb oder luft oder wenig druck. der druck ist abgehakt, manchmal ist das sieb nach installation halt mit resten selber oder sonstigem verstopft. das kam häufiger vor. daher immer ne gute idee das sieb nach der IBN ein paar monate später zu kontrollieren. mach mal n paar bilder von der soleleitung. bei der nibe liegt normal ein filterball bei, der üblicher weise auch montiert wird. ist ein hahn mit blauem hebel.( heizungsseitig sollte auch einer sein) manchmal ist der hebel abmontiert und überdämmt. gelegentlich gibts auch andere siebe/schmutzfänger; z.b. in der befüllstation. in der WP WP [Wärmepumpe], wo die sensoren sind, ist es wärmer, auch weil der verdichter eine sumpfheizung hat, welche im stillstand läuft. ja. dann durchfluss ablesen(scala 1-5). kannst auch mal je ein kreis dabei schließen und vergleichen. damit bekommt man bei bedarf auch luft aus den kreisen. ich wollte dich eh mal fragen, warum du so konservativ rechnest...(60 x 1,1576) die andern rechnen ja meist mit 60 x 1,161 (69,66) gruß micha |
||
|
||
lang ist´s her: hab mich dann auf meine durchschnittliche Heizwassertemperatur bezogen (25°C) oder eine Mischung aus Heizwasser / WW. Weiß ich gar nicht mehr. |
||
|
||
danke fürs raussuchen.😀 ja, ich erinner mich dunkel deine tabelle in grauer vorzeit gesehen zu haben. damals war ich noch im aufbau... hast dich also für eine gemittelte näherung entschieden. 👍 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]