« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2022/23

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 7  8  9  10 ... 11 ... 24  25  26 
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
23.9.2022 - 1.1.2024
516 Antworten | 68 Autoren 516
25
541
Auch wenn manche der Meinung sind dass der Vergleich nichts bringt finde ich es doch interresant wie sich die Quellen so entwickeln, deshalb starte ich mal diesen Thread.

Bei mir schaltet sich seit 2 Tagen immer mal wieder die Heizung ein.

Wärmequelle
 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Durchschnittliche AT
8.4°C (36h)
Aktuelle AT 13.7°C

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 17.6°C
KT aus 12.9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26.7°C
Rücklauftemp. 24.1°C
Raumtemp. 24.7°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 12.9l/m

Verdichter: 20 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

  •  scarpej
  •   Bronze-Award
17.12.2022  (#161)
...oder du nimmst eine F... da kannst einen Quadratkilometer Erdkollektor machen. DIE kommt damit zurecht!

🤣

p.s.: Ich hoffe F ist der der richtige Buchstabe für Luftwärmepumpen, sonst geht der Schmäh nach hinten los :-D

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
17.12.2022  (#162)
Ja, geht nach hinten los. 😉
F Serie wurde ca. 2020 von der S-Serie abgelöst. Zumindest bei der 1x55, welche beide Erd-WP sind.

zitat..
tempo85 schrieb: Ein Installateur (der auch KNV hat) meinte bei zu großer Leistung des Kollektors (~ 20kW) funktioniert die kleine 1155-6 nicht mehr richtig, weil sie mit der großen Leistung nicht mehr umgehen kann. Er empfehle dringenst die Kollektorleistung zu senken.

Saufen die?


1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
17.12.2022  (#163)
Ea geht mit Riesenschritten dem Nennarbeitspunkt 0/-3 entgegen 😁

Wärmequelle 1x 400m dA40mm  
Standort Salzkammergut
Durchschnittliche AT
 -4°C (35h)  
Aktuelle AT -1°C  

KNV(Nibe) S1255-06 PC  

KT-Pumpe:  
KT ein 0,7°C 
KT aus -2,8°C  
Drehzahl der WQ-Pumpe 100%   

Heizkreispumpe:  
berchnete VL-Temp. 28°C  
Vorlauftemp.
 28,1C  
Rücklauftemp. 25,2°C  
Verdichter: 100 Hz  

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 6kW  
Ringgrabenkollektor: 7kw  



1
  •  Meinereiner
  •   Silber-Award
17.12.2022  (#164)
Läuft dein Verdichter längere Zeit auf 100Hz??




1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
17.12.2022  (#165)

zitat..
Meinereiner schrieb:

Läuft dein Verdichter längere Zeit auf 100Hz??

Seit dem wir die Pumpe vor 4 Wochen in Betrieb genommen haben eigentlich durchgehend. 
Sollte jetzt aber bald besser werden, Haus ist jetzt bereits sehr trocken. 


1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
17.12.2022  (#166)

zitat..
ds50 schrieb: Ja, geht nach hinten los. 😉
F Serie wurde ca. 2020 von der S-Serie abgelöst. Zumindest bei der 1x55, welche beide Erd-WP sind.

Ich habs befürchtet... 😞
Auch wenns nix mehr hilft, was wäre richtig gewesen ?
😂


1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
18.12.2022  (#167)

zitat..
scarpej schrieb:

───────────────

Ich habs befürchtet... 😞
Auch wenns nix mehr hilft, was wäre richtig gewesen ?
😂

S2125?


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
18.12.2022  (#168)

zitat..
cacer schrieb: bau den kolli doch mal da nach.
wobei die gerade belegung eventuell nicht perfekt gerechnet wird.

Hab ich gestern versucht, da kommt 40 kw raus, das glaub ich ehrlich gesagt nicht 😄

zitat..
cacer schrieb:  fährst du den auto? oder mit kleinerer spreizung, um die kalte seite weniger zu belasten?

Mit Auto.




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
18.12.2022  (#169)

zitat..
gdfde schrieb: Hab ich gestern versucht, da kommt 40 kw raus, das glaub ich ehrlich gesagt nicht 😄

glaub da waren ungenauigkeiten bei gerader verlegung drin.
frag crink doch mal in einem der grundsatzfäden drüben im HTD.
bin mir sicher, daß das auch schon thema war.
vielleicht hat @dyarne da n guten daumenwert? (so wie ich ihn kennen, gibts da gleich ne abhandlung 😁)

40kw ist natürlich ne hausnummer, du musst aber bedenken, wie viel randbereich du da erschlossen hast! davon lebt der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ja eh im vergleich mit dem normalen flachkollektor.


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
19.12.2022  (#170)
Die kalte Woche ist zuende und ich habe folgende Werte, mal schauen wie es weiter geht.

Wärmequelle
 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
-2.6°C (36h)
Aktuelle AT -1.1°C (bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 5.6°C
KT aus 2.1°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 77% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 29.3°C
Vorlauftemp.
29.2°C
Rücklauftemp. 24.1°C
Raumtemp. 22.5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 12.8l/m

Verdichter: 55 Hz
GM: -545

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
20.12.2022  (#171)
Nachdem der Schnellentlüfter am Greenwater undicht wurde lief bei mir in den letzten 3 Tagen die WP WP [Wärmepumpe] quasi mit fast 0 bar im Heizkreis - zumindest füllte ich gestern noch nach (ohne die Ursache zu kennen), mit dem Ergebnis, dass ich heute die Sauerei in der Garage schon wieder aufwischen durfte. Der Insti hat heute Vormittag den Fehler dann gefunden.
Ich hab dann den Verdichter bis 90 Hz entsperrt, und gleich mal -800 GM gegeben - die WP WP [Wärmepumpe] hat seitdem mit 89 Hz dauernd um die 6 kW ins doch schon etwas abgekühlte Haus reingeballert, um die Temperaturen bis Weihnachten wieder WAF freundlich zu machen. 😉 Ebenso hab ich die HUP erhöht.

Nach dieser fast Vollgas Aktion hatte der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch
1.2°C SoleEin
-2.x°C SoleAus.

Jetzt gibt's gerade Verschnaufpause beim WW WW [Warmwasser] machen (der Boiler ist auch ziemlich leer jetzt), da geht die SoleEin wieder Richtung 2°C.

Und geil ist die Spreizung:
VLT: 48°C
RLT: 24.3°C !!
(HUP: 3.1 l/min, 4%)

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
20.12.2022  (#172)
Meine Sole klettert etwas nach oben, nach den sehr kalten Tagen. Aktuell ging es von 1,6C auf 3,6C. Mal schauen was noch bis Weihnachten geht.


2022/20221220857053.png

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.12.2022  (#173)
es wird knapp ... emoji

zitat..
ds50 schrieb: Nach dieser fast Vollgas Aktion hatte der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch
1.2°C SoleEin
-2.x°C SoleAus.

das weihnachtstauwetter hält mich im rennen...

ich würde vorschlagen es geht um 2 biere. dann gibt es nur gewinner... 🤝 


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
20.12.2022  (#174)
... hoffentlich wohl am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Stammtisch 2023 in Graz einzulösen? Es wird wohl einen geben, oder? 🤝

2
  •  XXXSLutz
21.12.2022  (#175)
aktuell ist es mit 0 Grad mittlere at wieder etwas wärmer geworden, sole ein kratzt an +3 grad.
vl/rl 25,0/23,2
verdichter 32hz

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.12.2022  (#176)

zitat..
ds50 schrieb:

... hoffentlich wohl am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Stammtisch 2023 in Graz einzulösen? Es wird wohl einen geben, oder? 🤝

das ist das ziel ... emoji

1
  •  herbert1988
21.12.2022  (#177)
Nach sehr kalten Tagen habe ich folgende Werte

Wärmequelle
 1 x 140 m TB DN32
Standort Nördliches OÖ 
Baujahr 2019 (massiv Ziegel)
Durchschnittliche AT
 -3 °C (24h)
mtec 2-6 kW

KT-Pumpe:
KT ein 5,1 °C
KT aus 1,3 °C

Absoluter Tiefpunkt war in den letzten Tagen bei bei -16 °C
KT ein: 3,8

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp.
29,3 °C
Rücklauftemp. 25,8 °C (es ist eine Spreizung von 3,5 ° eingestellt was ich so gesehen habe
Raumtemp. 22 °C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 kA
Volumenstrom  kA
Verdichter: kA, sieht man nicht

Gebäude:

Beheizte Fläche: 180 m² FBH

1
  •  LukasH
  •   Bronze-Award
21.12.2022  (#178)
Hallo,  die Sole Temp. lässt sich nicht unterkriegen. Aktuell sprudelt es mit 7,1 rein. 
Heizkurve: —> 3 / -1
 
Wärmequelle 1x 400m dA40mm  
Standort Innviertel  
Durchschnittliche AT
 0°C (35h)  
Aktuelle AT 4°C  

KNV(Nibe) S1255-06 PC  

KT-Pumpe:  
KT ein 7,1°C 
KT aus 3,3 °C  
Drehzahl der WQ-Pumpe 37% (Auto)  

Heizkreispumpe:  
berchnete VL-Temp. 25,0°C  
Vorlauftemp.
 25,2°C  
Rücklauftemp. 22,9°C  
Raumtemp. zwischen 21,4 im EG und knapp 22  Grad°C im OG Badezimmer
Pumpengeschw. Wärmetr. 43% (fix)  
Volumenstrom 13 l/m  

Verdichter: 27 Hz  
GM: -293

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5.9 kW  
In der RGK Doku steht ( 4,3 kW p real (basierend auf HWB inkl. WW)  

der Ringgrabenkollektor liefert: 8703 Watt Heizleistung  
Gebäude:
  
Beheizte Fläche mit unverputzten 50er Ziegel: 139 m²  
FBH, BKA, Wandheizung im Bad  
keine KWL 



2022/20221221969972.jpg



1
  •  Deep
  •   Bronze-Award
21.12.2022  (#179)
Manche hier leben wirklich an unterirdischen Wärmequellen 😀👍


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
21.12.2022  (#180)
Die Quelle von LukasH ist schon sehr gut unterwegs, wobei ich sagen muss dass er auch sehr sparsam damit umgeht. Auf der einen Seite liefert sein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] das doppelte der notwendigen Gebäude Heizlast und auf der anderen Seite ist er auch sehr sparsam mit den Raumtemperaturen.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
-0.4°C (36h)
Aktuelle AT 1.3°C (bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 5.6°C
KT aus 2.1°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 60% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28.4°C
Vorlauftemp.
28.3°C
Rücklauftemp. 23.9°C
Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 12.8l/m

Verdichter: 49 Hz
GM: -570

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL


2022/20221221524223.jpg

1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
21.12.2022  (#181)
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort Südsteiermark
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]
-0,2°C (48h)
Aktuelle AT AT [Außentemperatur] 0,4°C

Nibe S-1255-6 PC



KT-Pumpe:
Kältetr. ein 7,8°C
KT aus 3,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe  (Auto) 35%

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 24.8°C
Rücklauftemp. 22,1°C
Raumtemp. 20,8°C
Pumpengeschw. Wärmetr. 43%
Volumenstrom 11,8 l/m

Verdichter: 28Hz

Gebäude:
Beheizte Fläche: 200 m²
FBH, BKA im gesamten EG und den Bädern im OG (nur dort Betondecke),
KWL

Heizlast: 4790W

Leistung RGK RGK [Ringgrabenkollektor]: 10681W

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next