|
|
||
Wärmequelle: RGK 2x 300m dn32 Standort: NÖ Baujahr 2022 (Liatop 38) Durchschnittliche AT -2,3°C (36h) Aktuelle AT -4,8°C NIBE S-1155-6 PC + Greenwater 300/200 KT-Pumpe: KT ein 4,4°C KT aus 0,7C Drehzahl der WQ-Pumpe 51% (auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 28,5°C Vorlauftemp. 28,4°C Rücklauftemp. 23,9°C Raumtemp. 20,5° bis 23°C (EG deutlich kälter) Pumpengeschw. Wärmetr. 40% (fix) Volumenstrom 12,8l/m Verdichter: 54 Hz GM: -386 Gebäude-Heizlast Abschätzung: 6kW (NAT -14°C) RGK Leistung (errechnet): 7.9 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 192 m², 36kWh/m2a, mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 27kWh/m2a (noch nicht in Betrieb) FBH, BKA, Wandheizung im Bad, Keller unbeheizt, noch keine Fassade, Im EG ist es eher zu kühl. Es denke dass hier der unbeheizte Keller und die noch schlecht isolierten Überlager (wurden mit der Decke mitbetoniert) Schuld daran sind. |
||
|
||
2 kalte Nächte < -10C lassen die Sole absinken. Heute war ich ängstlich und habe die Verdichtersperre von 40 auf 55Hz erhöht. Das brauchte es aber gar nicht. RGK 1x300m DA40 erster Winter und noch viel Potential im Erdreich sich zu setzen. |
||
|
||
Wärmequelle: RGK 2x 300m dn32 Standort: NÖ nördlich Wien Baujahr 2018 Durchschnittliche AT -1,4°C (36h) Aktuelle AT -5,0°C NIBE F-1155-6 PC + Greenwater 300/200 KT-Pumpe: KT ein 5,3°C KT aus 1,5C Drehzahl der WQ-Pumpe 45% (auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 28,5°C Vorlauftemp. 28,2°C Rücklauftemp. 23,6°C Raumtemp. 21,7°(Schlafzimmer nur ein Kreis aktiv) bis 23,5°C im Bad sonst laut WP WP [Wärmepumpe] 22,7°C und im Wohnzimmer 23,5 laut Raumfühler Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 10,8l/m Verdichter: 45 Hz GM: -419 RGK Temps: zw 4 und 6,8 Grad unter der Erde Gebäude-Heizlast Abschätzung: 6kW (NAT -12°C) RGK Leistung (errechnet): 7.9 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 225 m²(3x75m2), mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] FBH, BKA, Wandheizung im Bad |
||
|
||
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x85m Standort: NÖ Baujahr 2019-2021 Durchschnittliche AT -2,7°C (36h) Aktuelle AT -3,0°C NIBE S-1155-6 PC + Greenwater 300/200 KT-Pumpe: KT ein 6,2°C KT aus 2,1°C Drehzahl der WQ-Pumpe auto Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 29,5°C Rücklauftemp. 25,5°C Raumtemp. min. 22,5°C Pumpengeschw. Wärmetr. fix Volumenstrom 13,3l/m Verdichter: 51 Hz GM: -406 Gebäude-Heizlast Abschätzung: 6,5kW (NAT -14°C) Gebäude: Beheizte Fläche: 170 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad über die Nacht habe ich Zählerstände abgelesen.. zurzeite habe ich AZ=6 |
||
|
||
@Deep @mampfgnom Hi, danke dass ihr über meine Daten geschaut habt. Der niedriegere RL RL [Rücklauf] wird um ca 1,5Grad vom Keller FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler gedrückt. Die RT RT [Raumtemperatur] müsste passen, der Fühler ist mitten im Haus und passt auch zu meinenen anderen 15 Messpunkten. (1-Wire Messungen in jedem Raum, jeder Heizkreis RL RL [Rücklauf], VL und RL RL [Rücklauf] an den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteilern) Ich bin gerade am Hydraulischen abgleich drann. Hab leider einige Kreise drosseln müssen. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] auslegung wurde leider "Das hab ich immer so gemacht" ausgelegt. Kreise von 60-100m. Jedoch bei voll offenen Kreisen war der Volumenstrom auch nur ca.9l/m und die Drehzahl immer auf Auto bei ca 31Hz. Vielleicht sollte ich auf 40Hz fix gehen. Hab bei den Einträgen gesehen, dass einige mit fix Drehzahl fahren. Wie kann ich die aktuelle Heizleistung ausrechnen? Aus dem delta von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] und weiter? nach 2 Tagen mit -14° Nacht und -10° am Tag: Kärnten (920m) 1x 380m DN40 KT-Pumpe: KT ein 2,6°C KT aus -0,6°C Drehzahl der WQ-Pumpe 63% (auto) |
||
|
||
https://www.schweizer-fn.de/waerme/waermetauscher/waermetauscher.php |
||
|
||
Wärmeleistung P [W] = Durchfluss F [l/h] * delta T [K] * 1,161 [Wh/lK] |
||
|
||
Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort Kärnten Baujahr 2020 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT -4.9°C (24h) Aktuelle AT -4.4°C KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 3.4°C KT aus 0.2°C Drehzahl der WQ-Pumpe 82% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 29.2°C Vorlauftemp. 29.3°C Rücklauftemp. 26.3°C Raumtemp. 24.4°C (Raumfühler ist auf ca. 2.30m Höhe) Pumpengeschw. Wärmetr. 45% (eingestelltes Minimum) Volumenstrom 14.5l/m Verdichter: 43 Hz GM: -256 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5.8 kW RGK Leistung (errechnet): 6.7 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 237 m² (BGF) FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
Gelegt wurde er im Sommer 2020, eingezogen sind wir letzten Herbst. Somit der zweite Winter aktuell. Uns fehlen noch die Pflanzen, teilweise haben wir nicht einmal Gras über dem Kollektor, da im Herbst noch ein paar Erdbewegungen stattgefunden haben. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordwestlich von Wien Baujahr 2021 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT -2.6°C (24h) Aktuelle AT -0,4°C KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 2,3°C --> Bei langsamer Warmwasserproduktion sind es gleich wieder über 3°C KT aus -0,8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 61% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26.3°C Vorlauftemp. 26.3°C Rücklauftemp. 23.0°C Raumtemp. ca 22.5°C Pumpengeschw. Wärmetr. 61% (fix) Volumenstrom 14.7l/m Verdichter: 47 Hz ...Aktueller Takt seit 16.11 GM: -419 Blau die Verdichterfrequenz und orange Sole Ein Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 6.5 kW RGK Leistung (errechnet): 7.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 260 m² FBH, 2xBKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT -3.4°C (36h) Aktuelle AT -1.3°C (bedeckt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 6.6°C (heute um 6:30 Uhr waren es 6.3°C) KT aus 2.8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 71% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 29.1°C Vorlauftemp. 29.2°C Rücklauftemp. 24°C Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 12.8l/m Verdichter: 55 Hz GM: -530 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL 13.12.2022 WMZ Heizung: 89.3 kWh WW: 6.7 kWh 12.12.2022 WMZ Heizung: 94 kWh WW: 6.6 kWh |
||
|
||
hast in stromverbrauch auch dazu.? |
||
|
||
Wärmequelle 2x 300m dn32 Standort südlich von St.Pölten Baujahr 2016 (50er Ziegel Porotherm) Durchschnittliche AT Wo kann ich diesen Wert einsehen? Aktuelle AT -3.7°C (bedeckt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 7.0°C KT aus 3.7°C Drehzahl der WQ-Pumpe 81% (automatisch) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 29.1°C Vorlauftemp. 28.3°C Rücklauftemp. 25.2°C Raumtemp. 22.0°C (Wohnzimmer laut KNX MDT Glastastaster,), 19.0°C (Büro Nordseitig) Pumpengeschw. Wärmetr. 80% (fix) Volumenstrom 13.6l/m Verdichter: 36 Hz GM: -356 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ist das der HWB Ref aus dem EA EA [Energieausweis]? RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW (empfohlen), 11.9 kW (maximal) Gebäude: Beheizte Fläche: ~180m² FBH KWL 13.12.2022 WMZ Heizung: 77.0 kWh WW: 4.9 kWh 12.12.2022 WMZ Heizung: 71 kWh WW: 4.3 kWh Da es zu kalt im Haus ist, habe ich die Heizkurve um 1° höher gedreht. |
||
|
||
Nein leider nicht, habe keinen extra Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe]. Kommt vielleicht noch, aber im Augenblick ist es nicht in absehbarer Zeit geplant. |
||
|
||
Nur kurz zum Verständnis: Mit dieser Formel errechnet man die Heizleistung. Das geht gut für den VL VL [Vorlauf]-RL + Durchfluss der WP WP [Wärmepumpe]. Da kommt dann ein Wert X für die Heizlast raus. Folglich müsste ja der Wert Y der aus der Sole berechntet wird, ein etwas höherer Wert als X sein. (Effizienzverluste der WP WP [Wärmepumpe]?) Dieser entspräche dann der Entzugsleistung aus der Quelle (RGK)? ... oder wäre dieser genau gleich hoch wie die Heizleistung X? Nur blöd dass ich bei der S1155-06 keinen Durchflussmesser habe... hätte mich echt interessiert... Oder stimmt diese Überlegung nicht? |
||
|
||
Nein, gilt nicht, da das Frostschutzgemisch im RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eine andere (unbekannte) spezifische Wärmekapazität als das Wasser in deinem Heizkreis (1,161) hat. |
||
|
||
AAAhhja, das macht natürlich Sinn. Hatte ich nicht bedacht. THX |
||
|
||
@SaubererM Vielleicht interessiert dich mein Stromverbrauch: |
||
|
||
Sehr geile Auflistung: Selbst gebaut oder ist das ein Tool? |
||
|
||
Nibepi mit grafana und influxdb. Dashboards und flow sind von @becker |
||
|
||
@Warrender zu Vergleich habe ich meine Heizungswerte von gestern auf heute (24h) abgelesen: nur Heizen 74,3 kwh wärme und dazu 11,85 kwh strom verbraucht => AZ=6,2.. bei einer konstaten Außentemperatur von -1° sole hat sich auch schonwieder erholft auf: ein: 6,7° aus: 2,9° ein wahnsinn was da nach ein paar kalten tagen (-7°) wieder eine warmer tag (-1°) ausmacht... |
||
|
||
Ihr habt alle extrem gute Soletemperaturen 😀 Ich grundle bei -2/+2 rum.... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]