|
|
||
Richtig, sorry, vergessen. In Abhängigkeit der Leitfähigkeit der Materialien. |
||
|
||
Ich mache es in der Praxis einfacher. Das Alurohr wird beidseitig (manchmal auch nur beim WR WR [Wechselrichter]) geerdet und die Muffen/Bögen verlöte ich mit ein paar Punkten (somit Norm mehr als erfüllt) . Dafür nehme ich Aluschweissdrähte, damit kann ich auch in Fassadennähe gut arbeiten. Wenn du nicht jedes Teil erdest mess wenigstens auf Durchgang . Man muss nicht ständig päpstlicher als der Papst sein. |
||
|
||
Alu löten ist er aber schon eher anstrengend, Reiblot mit Spezialflussmittel? |
||
|
||
Gut, man kann mit der Lötlampe auch bei gesteckten Muffen schon schnell eine leitfähige Verbindung herstellen und damit der R11-1 gerecht werden. Solange die Schirmung nicht den PA ersetzt, ist das auch eine Möglichkeit. |
||
|
||
Kennt jemand eine Bezugsquelle für Alu Steckrohre? Entweder von OBO oder Fränkische Rohrwerke. Online habe ich nicht gefunden. |
||
|
||
Bei Alu würde ich das gerne hier in Bildern sehen |
||
|
||
Wo habt ihr die Alu Steckrohre gekauft? |
||
|
||
Hallo massiv50er, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: R11-1 welche Rohre sind erlaubt? |
||
|
||
ich frag mich auch, wie hier die Kabelführung des zweiten Ende aussehen muss... Auch wenn ich es als äußerst unrealitisch ansehe, dass ein FW Mann freiwillig gezielt in solche Rohre reinhackt, und dann auch noch durch Rohr+ Innenliegende Kupferleitungen durchkommt... Aber wenn man genau diesen Fall abfangen möchte, dann müsste ja die zweite PE Anschlussleitung komplett seperat Richtung PA erfolgen? |
||
|
||
Moooment, der PA (welche zweite PE-Leitung?) muss wenn es nach der R11-1 geht seperat geführt werden. Wir rufen uns in Erinnerung, es geht in diesem Dokument um den Schutz der Einsatzkräfte. Wie es nicht geht, und sei die Strecke noch so kurz, hat @uzi in Beitrag #7 gezeigt. 1 |
||
|
||
dachte mir schon, dass es einer skizze bedarf ^^ Es sind 3 Alu Teile (2 x Rohr, 1 x Bogen) Die roten Zahlenpunkte simulieren eine Erdungsschelle. Ich würde sage R11 ist erfüllt, und frag mich noch immer wie die Erdung von Erdungspunkt 5 zu verlegen ist.... (im Rohr laufen dann die Stringleitungen + 1x 16mm2 PE von der PV UK (bzw. vom GAK GAK [Generatoranschlusskasten] kommend) |
||
|
||
Mir kommt das etwas overengineered vor. Wieso nicht ein PA von der Schiene-1-2-3-4-5-GAK-UK? |
||
|
||
wäre für mich auch am sinnvollsten, weil dann wirklich alles leitend ist. eine Schelle heisst nicht, dass sie einen super Kontakt auf das oxidiertes Rohr hat. Für mich ist diese R11-1 sowieso überzogen. Jetzt müsstest den PE das ganze Rohr entlang aussen mitführen, weil du auf jeder Trennstelle erden müsstest. Eigentlich steht in der Norm auch nur einmal oben und unten oder? Dann könntest innen mitfahren. |
||
|
||
.. weil du dann beim Durchhacken zwischen z.B. 1 und 2 den oberen Teil von der Erde trennst? Ich werde meinen Schlauch unten und oben (getrennt geführt) erden. |
||
|
||
nur um sicher zu gehen... Du meinst es so?: Den Ansatz versteh ich dann gar nicht mehr bzgl. "beidseitig einbinden"... Da bin ich bei taliesin:.... |
||
|
||
Hab leider nicht die Norm einstecken aber da steht beidseitiges erden von leitfähigen Metallrohre. Die Frage ob Alurohre leitfähig sind, wenn man sie steckt. Ich war leider nicht auf einen grossen PV Kurs, wo man das praktisch auch macht. Wer weiß es, wie es richtig ist? |
||
|
||
weiß nicht, wie gut mechanisch eure Rohre halten, aber die 32er von Obo Bettermann, fällt der Bogen vom Rohr runter (so lose ist der Kontakt). |
||
|
||
Wenn beide durchtrennt werden ist der "Schutz der Einsatzkraft" ja trotzdem gegeben weil diese keinen Stromschlag abbekommt. Einen schönen Lichtbogen kann es natürlich trotzdem geben. Und natürlich wird das so in der Praxis gemacht. Du musst sowieso den PA-Leiter vom GAK GAK [Generatoranschlusskasten] unterm Dach nach unten zur Schiene führen. Nichts leichter als die Alurohre parallel mit ein paar Schellen anzubinden. Wer will verlötet die Steckverbindungen zusätzlich. R11-1 taugliche Solarkabel werden mit dem Schirm auch nur am Anfang und am Ende auf den PA aufgelegt. Dann spart man sich das Metallrohr im Gebäude. Der von @uzi markierte Text entspricht dem der Norm. |
||
|
||
ja aber der Schirm hat die volle Leitfähigkeit |
||
|
||
der läuft bei mir im Rohr mit den Stringleitungen mit. ich habs wie bei der ersten skizze, ohne den zusätzlichen Anschluss von Klemme 5. Werds aber dabei belassen, da ich vermutlich 95% der R11 erfüllt habe, was scheinbar so gut wie keiner macht^^ |
||
|
||
Sagt die R11, dass die separate Führung in einem Mindestabstand zu den Leitern erfolgen soll? Quasi: 1,5xNormklingenbreite der Hacke ? Nein scherz beiseite :) Wann hackt die Feuerwehr eigentlich? Vermutlich wenn wir von Holzbauteilen sprechen ? Also wird vermutlich in einem aus Ziegel gebauten Technikraum nie gehackt werden, oder ? @uzi10? |
||
|
||
Ich glaub nur der Atb Becker glaubt das. Bei uns hat noch niemand einer gehackt. Und wenn bei mir einer im technikraum hackt, kann er ca 1000 andere Kabel treffen. Ausserdem vl hackt er ja in eine Wand wo das Kabel UP geführt ist und damit auch safe sein sollte. Oder der Putz bröckelt durch den Brand ab und die Leitung ist frei. Es krabbelt auch keiner in einen brennden Dachstuhl und hackt dort. Wie gesagt ich finds übertrieben |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]