« Heizung, Lüftung, Klima  |

Seltsame Sprünge in SoleEin und Aus Nibe Uplink

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
26.12.2022
11 Antworten | 7 Autoren 11
3
14
Guten Morgen,

Hab seit 23.12 seltsame Sprünge in Sole ein und Sole aus meiner S1255 im Uplink, die eigentlich ned sein können...


2022/20221226584235.jpg

Hattet ihr sowas schon?
Woher?
Wie bekomm ichs weg?

Habe wissentlich nix geändert....

Lg und danke
Wolfgang

Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Wenn du die Temperatursprünge auf 15° meinst...
Die WPWP [Wärmepumpe] war aus und die Sole hat Raumtemperatur angenommen.
Schalt die Verdichterfrequenz dazu. Dann wirst du es sehen.;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen  
  •  mike82
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#1)
Wenn du die Temperatursprünge auf 15° meinst...
Die WPWP [Wärmepumpe] war aus und die Sole hat Raumtemperatur angenommen.
Schalt die Verdichterfrequenz dazu. Dann wirst du es sehen.

2
  •  berhan
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#2)
Taktet die WPWP [Wärmepumpe] vielleicht, war ja in den letzten Tagen bei uns sehr warm. Dann würde die UWP stehen und sich die Sole bei den Sensoren durch die Raumwärme aufheizen.

Edit: mike82 war schneller

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#3)
genau, das sind die weihnachtstakte.
bei dir 5/4 takt :D
hab mir grad auch zwei eingefangen bei den hohen ATs

kraweuschuasta schrieb: Wie bekomm ichs weg?
fenster aufreißen oder heizkurve höher 😬

1


  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#4)
ja, das kriegst nicht weg.
Ich hab bei mir daher zusätzlich, eine gerechnete Sole-Temp. mitlaufen. Die zählt die Werte nur, wenn die Solepumpe länger als 2-3min. gelaufen ist. Ansonsten bleibt der Temp. Wert stehen.

So sieht das dann aus:
Grün, der BT10 Wert über Modbus.
Blau die gerechnete "echte" Soletemperatur:


2022/20221226708887.png

Und fürn Sommer, hab ich den "BT10" Fühler versetzt, damit auch beim Kühlen "echte" Werte angezeigt werden. 

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#5)
servus Wolfgang,

darum machen wir uns beim thema dimensionieren hier immer so wichtig.
grob geschätzt 50% der modulierenden wärmepumen in A laufen ausschließlich derart taktend, weil sie so überdimensioniert sind.

hier 2 beispiele zu Ptot=7,5kw normheizlast, einmal eine 1,5-7,5kw wp verbaut, einmal die nächstgrößere 3-13kw. screenshot ist aus der kältesten winterwoche.


2022/20221125559686.jpg
bei der rechts im bild schaut der soleverlauf immer so aus wie bei dir während der

zitat..
cacer schrieb: weihnachtstakte...

emoji

wir hatten hier vor kurzem die aussage der servietechnik des größten österreichischen herstellers, der sagte 'die 2-8kw bauen wir nur in wohnungen ein, in einfamilienhäuser immer die 3-13' ... 🤦

darum laufen draußen im feld viele wp weit unter ihren möglichkeiten...

2
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#6)

zitat..
mike82 schrieb:
Schalt die Verdichterfrequenz dazu. Dann wirst du es sehen...

hier ein paar screenshots...

die gradminuten als regelgröße verlassen den zielkorridor und laufen gegen 0. dort wird abgeschalten...

2022/20221226783511.png

die gradminuten werden jede minute aus der differenz vl-berechnet zu vl gebildet.
aufgrund der milden temperaturen wird die benötigte vl-temperatur immer geringer...

2022/20221226881479.png

die wärmepumpe kann ab der unteren modulationsgrenze gar nicht weiter runter.
bis zum 23.12. pickt der tatsächliche vorlauf wunderbar am berechneten vl - dann bleibt er drüber (die nadeln sind die ww-takte)...

2022/20221226541873.png

hier die verdichterfrequenz. weniger als 20hz geht nicht. dort wird dann nach abbau der gradminuten abgeschalten. der modulierende betrieb geht über in den taktbetrieb...

2022/2022122654639.png


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#7)
Mahlzeit,

danke für eure Antworten! Bin ja ein Depp, klaro, sie ist enfach ned grennt! Bins jetzt so gewohnt, daß die WPWP [Wärmepumpe] 24/7 durchrennt, daß ich ein Taken gar ned in Betracht gezogen hab 🤡

zitat..
cacer schrieb: kraweuschuasta schrieb: Wie bekomm ichs weg?
fenster aufreißen oder heizkurve höher 😬

Grad Bei Amazon 400kg Trockeneis bestellt, für die FBH FBH [Fußbodenheizung] , damit die WPWP [Wärmepumpe] ned taktet...🤡


zitat..
Pedaaa schrieb: Und fürn Sommer, hab ich den "BT10" Fühler versetzt, damit auch beim Kühlen "echte" Werte angezeigt werden.

Hamma noch vor der offiziellen Inbetriebnahme gemacht, nach Deiner genialen Anleitung!
Fürn Insti wars a Generalprobe, bei "Seiner" wollt er es bissl später auch machen emoji

Danke an Alle für die Antworten!

LG Wolfgang


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#8)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Grad Bei Amazon 400kg Trockeneis bestellt, für die FBH FBH [Fußbodenheizung] , damit die WPWP [Wärmepumpe] ned taktet..

Einfacher wär´s, wennst ev. die GM ein wenig tiefer einstellst...dann läufts länger, braucht aber auch länger, bis sie wieder zu Heizen beginnt 🤣
Ich habs jetzt mal auf 500 gesetzt, kannst aber ggf. über Modbus auch überschreiben, wenns zb. zu kalt werden würde.

Bei der S1x55 ists auch so, dass nach der WW WW [Warmwasser] Bereitung die GM einen ziemlich großen Sprung nach oben machen, weil sie logischerweise den VL VL [Vorlauf] Überschuß vom WW WW [Warmwasser] Bereiten (zb. 50 °) in den FBH FBH [Fußbodenheizung] Vorlauf reinschiebt und dann natürlich das Delta zum RL RL [Rücklauf] relativ hoch ist.

Und wenn die WW WW [Warmwasser] Bereitung dann 3 mal hintereinander läuft, wirkt sich das auf die GM aus und die flacher werdenden GM Kurve wird unterbrochen und springt nach oben.
Sieht man hier schön.


2022/20221226844212.png

Technisch gesehen ist das aber vollkommen richtig, weil die Wärme ja in die FBH FBH [Fußbodenheizung] geschoben wird.
Ev. könntest an den WW WW [Warmwasser] Einstellungen (einschalt-, abschalttemperatur, Zeitprogramm) noch etwas herumtüfteln...oder einfach lassen, das ist jetzt die kommastelle hinter den 99% der optimalen Parameter emoji

Und irgendwann beginnt jede WPWP [Wärmepumpe] zu takten.


2
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#9)
Hi,
Danke für die Erklärung, klingt logisch & Nachvollziehbar!

zitat..
gdfde schrieb: oder einfach lassen, das ist jetzt die kommastelle hinter den 99% der optimalen Parameter


wegen a paar Tagen hätte ich mich ned herumgspielt in den Einstellungen... Aber bis Silvester sagens weiter so warm an, vll spiel ich mich noch mit den Gradminuten a Wengl.
(schau ma amal, was die Weibsen als Alternativprogramm anbieten 😁)

LG

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#10)
Wenn Wärme nach Kälte kommt, ist mir die Bude ruck zuck zu warm. 
Da tendier ich grad zu höheren GM START. (lasse doch takten) 
Im Herbst, wenn Kälte nach Wärme kommt, ist es anders. 
Mir fehlen echt situationsabhängige Profile. So passend zum Biorhythmus und Jahreszeit...

Wobei an der RMU gelegentlich -1 oder +1 zu geben... Warum eigentlich nicht?
War immer ein rotes Tuch für mich.

Sorry für das Selbstgespräch 😇

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
26.12.2022  (#11)

zitat..
cacer schrieb: Wenn Wärme nach Kälte kommt, ist mir die Bude ruck zuck zu warm. 

zitat..
cacer schrieb: Im Herbst, wenn Kälte nach Wärme kommt, ist es anders. 
Mir fehlen echt situationsabhängige Profile. So passend zum Biorhythmus und Jahreszeit...

Stimmt, geht mir genau so.


zitat..
cacer schrieb: Wobei an der RMU gelegentlich -1 oder +1 zu geben... Warum eigentlich nicht?

Ich habs über IP-Symcon gelöst, in dem man dort die GM überschreibt, d.h. im Herbst dann die GM manuell hochsetzen und einen früheren Start auslösen und zwecks Taktereifinetuning die GM ab und zu mal runter zu setzen, damit sie durchläuft.




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Monoblock LWP: Wie wurde bei euch die Frostsicherheit hergestellt?