« Heizung, Lüftung, Klima  |

Schlafzimmer (soll kühl) / ERR (?) / KWR - geht das?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  FJM1
23.4. - 28.4.2023
26 Antworten | 13 Autoren 26
4
30
Hallo Zusammen,

lese hier immer dass von der Einzelraumregelung der FBH FBH [Fußbodenheizung] bei WPWP [Wärmepumpe] abgeraten wird.

Ich habe etwas sorge dass es mir im Schlafzimmer zu warm wird und ich dort die FBH FBH [Fußbodenheizung] runterregeln will.
(Zumal ich über die KWR ohnehin Wärme aus den anderen Räumen reinbringe).

Ich schlafe halt wirklich untern bei 20 grad oder mehr und zerbreche mir etwas den Kopf wie ich das hinbekomme.

Haben hier nicht mehr Leute so ein Thema?

Kann ich in alle Heizkreise Regler einbauen lassen und die dann manuell auf offen stellen (bis auf die Schlafzimmer)? 

Ist dass dann der gleiche Effekt wie bei Verzicht auf ERR ERR [Einzelraumregelung] (nur mit dem Benefit hslt doch eingreifen zu können)

Oder das Schlafzimmer aus der KWR rauslassen? aber dann Schimmelt es mir hernach.

Wie habt ihrs gelöst?

  •  mariof
  •   Bronze-Award
24.4.2023  (#21)
Auf https://www.flow30.de/ gibts ne Rubrik Kontakt - schreib doch mal hin... 

Wenn du ihnen mal dein Projekt schildest sollten die Kollegen einen groben Kosten - und Leistungsrahmen vorgeben können. Alternativ kannst auch (so wie ich) Abendelang rumrechnen und bist dir am Ende nie 100% sicher ob es richtig ist. Ich hatte Glück und gute Hilfe hier, will mir aber nicht zusammenschreiben wie viel Zeit ich damit verbraucht habe...

Grüsse & viel Erfolg!

1
  •  Akani
25.4.2023  (#22)

zitat..
FJM1 schrieb:

ja - wenn ich jemand finden kann der die Auslegung nach flow30 macht! oder bekomme ich das selbst hin?

Irgendwie wäre es mir lieber das macht ein (echter) profi von hier bzw jemand der den "Segen" aus diesem Forum hat :)

Oder was auch noch geht und auch ziemlich korrekt war. 
Die Firma uponor kann auch nach diesen Randbedingungen rechnen, war bei mir so. Hab da noch drüber schaun lassen und noch kleine Änderungen bekommen, danke an Arne .
Es war dann so dass die Temperaturen aus flow 30 nicht geschafft werden da ja die DIN 12831 zum rechnen vorhergeht aber die Kreise würden auch schon sauber ausgelegt.
Dann kriegst hier im Forum auch noch gutes Feedback wenn schon was vorliegt.
 Das schöne bei Uponor es kostet zwar 450 € zur Berechnung und Auslegung.
Wird aber bei Bestellung wieder gut geschrieben


1
  •  FJM1
26.4.2023  (#23)
danke euch! dazu gleich nochmal eine Rückfrage:

Ausgangsbasis ist ja meistens klassischerweise wie hier geschrieben die Heizlastberechnung nach DIN 12831. Soll ich diese so machen lassen oder kann ich mir das Geld sparen?

Kaum jemand (außer manchen hier aus dem Forum) rechnen außerhalb der DIN 12831 :)

Edit: oder gibt es einen Service für die Auslegung nach phpp? Bin nicht sicher ob ich mit dem Tool klar komme wenn ich 240 Euro für das Programm investiere. Lieber wäre mir fast das einen Profi machen zu lassen.

1
  •  FJM1
26.4.2023  (#24)
Update:

finde genug Anbieter für die Heizlastberechnung nach 12831. 
Auch auf konkrete Nachfrage winjen alle bei PHPP ab.
Was tun?
Selbst das Tool kaufen? (komme ich damit klar als Laie?)
Oder einfach nach 12831 rechnen lassen?

Die Berechnung ist ja dann wiederum die Basis für die Auslegung der Heizkreise nach Flow30

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo FJM1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schlafzimmer (soll kühl) / ERR (?) / KWR - geht das?

  •  mariof
  •   Bronze-Award
27.4.2023  (#25)
Phpp - Wenn ich mich nicht täusche rechnen das die flow30 Kollegen auch...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.4.2023  (#26)
phpp rechnet gebäudeweise (zur auslegung der wärmepumpe). wir haben ein an phpp angelehntes eigenes modell entwickelt, das auch raumweise solare & innere gewinne berücksichtigt. mit diesem wird dann flow30 gefüttert...

zitat..
Akani schrieb: Die Firma uponor kann auch nach diesen Randbedingungen rechnen, war bei mir so. Hab da noch drüber schaun lassen und noch kleine Änderungen bekommen, danke an Arne...

das ist ein ziel bzw weg. die flow30 seite ist als technischer standard konzipiert, den man dem installateur/systemlieferanten vorgeben kann.

wir können aus kapazitätsgründen nicht die ganze welt beplanen, versuchen aber so qualität & system zu skalieren.


zitat..
FJM1 schrieb: wenn ich jemand finden kann der die Auslegung nach flow30 macht!

du kannst den kollegen kontaktieren...
johann@wpplus.at
weiß aber nicht ob er noch kapazitäten hat...


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Pellets wirklich alternativlos? Wärmepumpe/Klimaheizung im Altbau