|
|
||
Option 3) SoleWP mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ? |
||
|
||
hi +1 Du hast mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] quasi ein geschlossenes System,brauchst keine zusätzliche Pumpe, die Strom frisst, Wärmetauscher, etc etc. Wär mein Plan A, WasserWasser Wp eher Plan B oder C LG |
||
|
||
Mein Insti hat schon mal nen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gelegt und dabei ein paar Schlangen "in den Brunnen geworfen"...also quasi nen normalen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und den vorhandenen Brunnen genutzt. |
||
|
||
|
||
Es ist ein Hanggrundstück mit stellenweise undurchlässigem Boden. Und den Brunnen habe ich halt schon. Hm, wie lange müsste denn so ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sein? Braucht da die Pumpe nicht auch sehr viel Energie wegen dem Druckverlust durch den langen Kollektor? |
||
|
||
hatte ich auch schonmal angedacht. Der Brunnen ist aber nur 80*90*100cm (gefüllt). Da geht nicht genug rein. |
||
|
||
Hi Hanggrundstück ist grundsätzlich ned tragisch, undurchlässiger Boden schon... was ists denn genau? Hast a Foto vom Aushub o.ä.? Wenn das Niveau halbwegs passt, müsst das egal sein, es gehen ja nur paar Schleifen vom Schlauch durch. Es geht auch beispielsweise, paar Schleifen um an Sickerschacht herum zu legen. Der Wärmeenergietransfer doll halt gscheit möglich sein. Lg |
||
|
||
Würde es evtl. reichen statt einem gesonderten Wärmetauscher eine Edelstahlspirale mit guter Leitfähigkeit im Brunnen anzubringen (statt eines PE-Rohrs)? Und es ansonsten wie eine klassische RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Lösung auszuführen? |
||
|
||
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen! leider gibt es da keine Lösungen von der Stange (logisch) und ich tue mich schwer da selbst was auszulegen. Man müsste das ja als Einzelstück bauen lassen. Die Idee ist auf jeden Fall super! An der Ausführung hapert es bei mir :( Edit: lässt mich doch nicht los die Idee. Wie lang und Dick müsste so ein Wärmetauscher sein wenn man die Nibe 1155 und 10 Grad wassertemperatur ranzieht? Hat jemand eine Auslegung als Referenz parat um das mal zu plausibilisieren? Es müsste ja eine Spirale aus VA als Sonderanfertigung sein. |
||
|
||
welchen Wärmebedarf hat das Haus? |
||
|
||
max 7kw |
||
|
||
Wende dich damit mal an Arne oder den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Shop, die müssten das doch berechnen können. Ein normaler RGK RGK [Ringgrabenkollektor] welcher zusätzlich außen um den Brunnen gewickelt wird geht natürlich auch |
||
|
||
ich habe einen durchgängig durchströmten Bottich mit den Maßen 80*95*100 tief zur Verfügung. Es handelt sich um eine gefasste Quelle die aus einem Rohr in diesen betonierten Brunnen läuft & dann von dort per Überlauf in einen Teich. Um den Brunnen kann ich nicht aufgraben. Am restlichen grundstück (Hang) möchte ich ungern aufgraben da es passieren könnte dass ich hierdurch die Quelle ungewollt anzapfe. In den Teich möchte ich keine Rohre legen. Bleibt nur ein kompakter & hoch effizienter getauchter Wärmetauscher im Brunnen, oder das Wasser zu einem externen Wärmetauscher pumpen. Oder bleiben lassen und einfach die beste LWP LWP [Luftwärmepumpe] installieren und fertig. |
||
|
||
dann bist Preislich und wirtschaftlich über die Zeit wohl auch nicht im Vorteil. Ich bin da eher der Meinung RGK RGK [Ringgrabenkollektor] planen (und unser Dyarne findet immer eine Lösung) oder alternativ die billigste LWP LWP [Luftwärmepumpe] DIY hinstellen. |
||
|
||
ist das Arne Komposch? dann ruf ich dort morgen mal an |
||
|
||
Hi ja. LG |
||
|
||
FBH FBH [Fußbodenheizung] oder Heizkörper? Wenn ihr Heizkörper habt wird keine der o.a. WPs einen guten SCOP erreichen. Da wäre eine Multi-Split Klima im Vorteil. |
Läuft das über||
|
||
Nein, ist eine Kernsanierung mit FBH FBH [Fußbodenheizung] (aber natürlich keine BKA BKA [Betonkernaktivierung]) Habe gestern mal gerechnet: 2,5m3 Wasser mit 10 Grad aus der Quelle muss ca. 2m3 Sole erwärmen von etwa 6 auf 9 Grad. Wärmetauscherfläche müssten 5m2 sehr großzügig sein. Wären bei 2cm VA-Rohr dann 80 Meter Rohr. Das würde ich sogar unterbringen. Im Brunnenschacht wird das Rohrbündel halt nur nicht idealtypisch im Gegenstrom umspült. (Stellt es euch vor wie ein betoniertes Becken mit 80*95cm, 160 cm tief, wasserstand 95cm) Auf der einen Seit laufen durch ein Rohr 2,5m3 rein, auf der anderen Seite wieder raus. Könnte den Einlauf natürlich ganz nach unten führen & den Auslauf oben behalten. Die Pumpe der Nibe 1155 müsste die Sole dann durch diesen Rohrwärmetauscher drücken. Das dürfte auch ein ordentlicher Druckverlust sein (aber deutlich weniger wie bei einem 500 Meter langem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) Was denkt ihr? wäre das plausibel? |
||
|
||
Riskiert man bei dieser Variante nicht das Einfrieren des Brunnens wenn Sole-Ein in Richung 0 geht? Oder wird quasi durch Grundwasserkontakt genug Wärmezufluss erreicht? |
||
|
||
Hmm, dann ist also meine AZ von 5 (NIBE S1155 mit Grundwassersaugheber) nicht gut genug? Schade, steckt soviel Arbeit drin...😉😄 1 |
||
|
||
Es gibt Edelstahl Wellrohr. Wenn du da DN32 nimmst sollte der Druckverlust im geringsten Leistungsbereich der Wärmepumpe sehr gering sein. Wenn sie im oberen Bereich ist sollte eine turbulente Strömung die Effizienz der Wärmeübertragung verbessern. Je größer der Durchmesser umso größer die Oberfläche pro Laufmeter. Ich denke DN 32 ist hier der Beste Kompromiß. Die Leitungen zum Brunnen müssen halt entsprechend gewählt werden. (Ich würde 40er PE Rohr empfehlen). Je nach Distanz und Boden kann es aber notwendig sein das ganze zu dämmen. Wenn das Rohr zu nahe an der Oberfläche verlegt wird und es kommt zu Bodenfrost hast den ganzen Vorteil vom warmen Grundwasser verspielt. Dann heizt du den Garten zwischen dem Haus und dem Brunnen. Wenn du dir jetzt noch ein Blech aus Edelstahl besorgst kannst du dir quasi einen Schacht im Brunnen bauen der unten zum Boden vom Brunnen offen ist. Zwischen den Schacht und den Brunnen kommt dann das Wellrohr. Zwischen dem Schacht und der Brunnenwand darf auch nicht zu viel Platz sein damit das Wasser möglichst viel Kontakt zum Rohr bekommt und nicht daran vorbei läuft. Der Schacht muß halt oben höher sein als der Ablauf. Da die Quelle rein laufen lassen. Sollte so bei 3k Spreizung bis zu 9kw Liefern können. Ob die Wassermenge über viele Jahre gleich bleibt und auch die Temperatur kann ich nicht beurteilen. Das weiß wenn überhaupt nur ein Geologe der auf Quellen spezialisiert ist. Sollte das ganze schief gehen muss man sich informieren ob eine Umrüstung auf luftwärme möglich ist. Es gibt Wärmepumpen wo es Sätze dafür gibt. Frag mal nach ob das bei der s1155 geht. Wenn dann wahrscheinlich nur bei der PC Variante. Bleibt nur noch die zuständige Behörde. Ob die das genehmigt sollte auch noch erfragt werden. MfG Peter |
||
|
||
Vieles hängt natürlich auch von der Gegend ab. Hier im Osten war z.B. die Durchschnittstemperatur im Jänner dank Klimawandel 4,1°. Da die WP WP [Wärmepumpe] oft nur untertags lief, wo es noch ein paar Grad wärmer war, lag da der Durchschnitt bei ~7°. Laut Eurovent Test beträgt da der COP 5.75 Die ganze Heizung war in einem halben Tag installiert, da ich die Hausdurchführung schon beim Bau vorbereitet hatte... Geamtkosten inkl Installation und Inbetriebnahme ~4K (war gerade noch vor Corona). Hab aber auch nur ~4kW Heizlast. Deshalb meine Frage an den Threadersteller nach seiner. |
Hast du Heizkörper? Meine Luft-Luft-WP hatte jedenfalls letzten Winter eine AZ weit über 5.
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]