« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S1155 baut GM nicht ab

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  Jonte23
4.12.2023 - 9.2.2024
68 Antworten | 14 Autoren 68
68
Hallo Forum,
ich bin neu hier, lese aber schon eine längere Zeit begeistert mit.
Wir haben eine S1155-6 PC mit Frischwasserstation ca. 340 l seit 2021 in Betrieb. Neubau mit 190 m² aus 2021, gebaut aus 42,5 cm Porenbeton. Hydraulischer Abgleich wurde vom HB durchgeführt.
Kurve/Verschiebung 3/2, Drehzahl WQ Pumpe auf Auto, Drehzahl GP1 auto mit 40-70 %. Spreizung aktuell liegt bei 4-4,5 Grad. ERR inaktiv, außer in den kühler gewünschten Schlafräumen. Wettersteuerung steht auf nicht aktiviert. Der Wert dennoch auf 5. Der Verdichter ist bis auf 55 Hz frei gegeben. Gradminuten -400; Rel. GM Start Zusatzheizung 400; Diff. zw. Stufen 100.
Nun zu meinem Problem. Die WPWP [Wärmepumpe] baut die Gradminuten nicht ab und bewegt sich Dauerhaft unter den -400 herum. Eigentlich sollte die WPWP [Wärmepumpe] doch richtung 0 arbeiten. Bei diesem Thema habe ich mehrfach davon gelesen, dass die Heizkurve angepasst werden sollte. Nur wie, denn im Haus ist es definitiv nicht zu kalt, es ist mit 22 Grad absolut ausreichend warm.


2023/2023120417135.png
Mein Wunsch ist es, dass die WPWP [Wärmepumpe] im besten Fall auf 20 Hz, aber erstmal egal auf welcher Frequenz gleichmäßig durchläuft und die GM langsam aber stetig gen 0 abbaut. Dazu habe ich die Verdichterbegreenzung für drei Tage auf 70 Hz erhöht; ohne Erfolg. Zudem werden auch die 55 Hz nicht ansatzweise über eine längere Zeit augenutzt. Das springen von 55 Hz auf 63 Hz habe ich dabei auch beobachten können.
Sofern weitere Informationen benötigt werden stelle ich die gerne zu Verfügung
Ich hoffe Ihr könnt mich bei dem Abbau meiner Gradminuten unterstützen 😊

Gruß 

  •  ManuelV
  •   Silber-Award
26.12.2023  (#61)
Ich hab jetzt mal meine Gradminuten Einstellungen auf 300/150/100 geändert und WW WW [Warmwasser] auf manuell mit ca. 3,7 l/min gestellt. Es sieht glaub ich besser aus, die Frequenz bleibt auch deutlich niedriger.
Was wäre eine gute Spreizung beim WW WW [Warmwasser] Takt zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]? Momentan bin ich auf knapp 10 Grad ....

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
27.12.2023  (#62)

zitat..
ManuelV schrieb:

Ich hab jetzt mal meine Gradminuten Einstellungen auf 300/150/100 geändert und WW WW [Warmwasser] auf manuell mit ca. 3,7 l/min gestellt. Es sieht glaub ich besser aus, die Frequenz bleibt auch deutlich niedriger.
Was wäre eine gute Spreizung beim WW WW [Warmwasser] Takt zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]? Momentan bin ich auf knapp 10 Grad ....

Auf wieviel kW hast du die Bereiterleistung gestellt?

Probier manuell mit X % aus oder, das ist meine Meinung, Auto. Ich hab jetzt (wieder mal) wochenlang auf Manuell probiert und habe festgestellt ich komm da mit 1x WW WW [Warmwasser] Bereiten pro Tag nicht durch für meine Familie. Mit Auto komme ich ohne Probleme mit 1x durch.

Bei der Spreizung kommt es jetzt darauf an, wenn du manuell hast, ist die meistens irgendwo zwischen 10-12 Grad wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn du die Pumpe auf Auto hast, dann wird der Vorlauf in etwa 2 Grad über der Stop Temperatur sein.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
6.2.2024  (#63)
Hi @ManuelV , ich schreib zu deinem Thema hier weiter, damit es nicht zu unübersichtlich wird:

https://www.energiesparhaus.at/forum-durchfluss-erhoehen-knv-s1155-6/76277_1#795398

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
8.2.2024  (#64)
ich hab jetzt auch mal WW WW [Warmwasser] auf manuell 4% mit Stoptemp. bei 42 Grad. Mal schauen wie das ist ... Wenn da nix ist, gehts zurück auf Auto ...

Den Rest mit hydr. Abgleich usw muss ich noch angehen

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
8.2.2024  (#65)

zitat..
ManuelV schrieb: ich hab jetzt auch mal WW WW [Warmwasser] auf manuell 4% mit Stoptemp. bei 42 Grad. Mal schauen wie das ist ... Wenn da nix ist, gehts zurück auf Auto ...

Bereiterleistung auf wieviel kWh?


1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
9.2.2024  (#66)
Auf 4kW .... Vllt geh ich mal auf Auto zurück, du hattest auch bessere Erfahrungen gemacht oder?
Was ich nicht verstehe warum die GM so stark fallen und er dann trotz hoher Verdichterfrequenz ewig braucht zum abbauen.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
9.2.2024  (#67)
Ich hab 4 kWh Bereiterleistung. Mit 3 kWh wird das Wasser oben zuwenig warm. Mit 5 kWh (noch nie ausprobiert) wird der Verdichter sicher zuweit raufgehen.

3 kWh...waren meistens a bisserl über 30 Hz
4 kWh....sind meistens 62 Hz

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
9.2.2024  (#68)
So wie du auch gesagt hast, bin ich aber mit der Einstellung deutlich zu wenig geladen kommt mir vor. Ich lass es noch für ein paar Tage, dann werden wir sehen ... 
Was ich aber immer noch nicht ganz kapiere, sind die GM "Einbrüche" und warum die so langsam abgebaut werden

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Nachtspeicherofen auf der alm als Frostschutz?