|
|
||
7.1.10.2 Ist nicht vollständig, was ist die Filterzeit für Kühlung? Welches Nibe Model und Softwarestand? |
||
|
||
Hallo danke für die Antwort. Filter Zeit Kühlung ist 24h Software ist 3.0.10 Model ist VVM S320 |
||
|
||
7.1.10.2 sollte eigentlich im Manuell Modus egal sein, die wirken nur auf den Auto Modus, welchen du in 4.1 übrigens auch probieren könntest. Da müsste sich dann die HU Pumpe einschalten, und sobald die GM bei 100 liegen dann die Kühlung einschalten... Eventuell blockiert wirklich der Kondensatwächter auf AUX2. Wo hat der Insti den genau verbaut? Bei mir z.B. war der in der Garage, was aber irrelevant ist, da die Garage im Sommer sowieso wärmer und feuchter als das Haus ist... |
||
|
||
|
||
Oh das war ein guter Tipp. Wenn ich 4.1 auf Auto Stelle steht jetzt bei der Kühlung: aktiv Ich glaub jetzt dürfte es funktionieren, ich warte Mal ab. Verstehe zwar nicht warum (wenn im Manuellen Modus die Kühlung ausgewählt ist müsste er es doch auch durchführen) aber gut wenn's funktioniert ist es ja fein. :D Schon Mal danke. Ich melde mich nochmal später ob's wirklich klappt. (Falls andere Mal das gleiche Problem haben und durch Google hier her kommen) |
||
|
||
Wenn du jetzt den Automodus verwendest stell aber unbedingt die Grenze um, ansonsten kühlst du bis die Durchschnittstemperatur 14° erreicht. |
||
|
||
Unbedingt! 🥶 In dem Zusammenhang: Fürs Kühlen verwende ich im Gegensatz zum Heizen auch gerne eine Filterzeit von 12h - einfach, damit auf die Hitze am Tag schneller angesprochen wird. (Das dadurch entstehende Kühlen in der Nacht ist bei mir "dank" BKA wirklich egal.) |
||
|
||
Also diese Einstellungen oder? Ich dachte der Wert "Start aktive Kühlung" nimmt den Mittelwert der draußen ist? Ist das doch nicht so? Im Endeffekt würde er die Kühlung aber auf 14 Grad eh nie schaffen. Das Wasser darf ja so oder so nicht unter 18 Grad fliesen wegen dem Kondensat. Also ist kann er bestenfalls auf 18 Grad kühlen, was theoretisch eh nie erreicht wird. Aber letztes Jahr konnte ich das Haus auf jeden Fall auf so 22-23 Grad halten mit der Kühlung. Filterzeit hab ich auch mal auf 12h gestellt. Hab jetzt gesehen, dass bei "Kühl/Heizfühler" nichts eingestellt war und den auf den Sensor in Wohnzimmer gesetzt. Macht das Sinn? Nutzt er dann den Temperatursensor und passt die Kühlung daran an oder wie geht das? |
||
|
||
Richtig. In deinem Fall jetzt, wenn die 12 Stunden Durchschnittsaußentemperatur 20° erreicht hat fängt die WP WP [Wärmepumpe] an zu kühlen. Dies macht sie solange bis die 12 Stunden Durchschnittsaußentemperatur 19° unterschreitet. Hättest du das auf 15° gelassen...da fangen manche schon wieder zum Heizen an. Du mussst für dich einfach die richtige Grenze finden. Ich zB probiers gerade mit 24h und 23°. |
||
|
||
ok danke für die Erklärung. Das macht dann Sinn. Dann werde ich den Wert mal im Auge behalten und dementsprechend einstellen das es dann passt. |
||
|
||
Muss leider berichten, dass die Kühlung dann zwar wirklich an gegangen ist aber nur wenige Minuten. Jetzt macht er wieder nix. Sehr komisch. Verstehe nicht warum NIBE da nicht einfach ein Hinweis Fenster einbaut welches den Grund anzeigt warum das Gerät etwas nicht macht. Muss doch feststellbar sein was da blockiert. Btw Kondensatwächter ist direkt im Technikraum. Sollte eigentlich kein Problem sein. |
||
|
||
Dann schau doch mal nach deiner durchschnitt AT AT [Außentemperatur]. Is die wieder unter 20°? Die Gradminuten wo stehen die? Es hat immer eine Ursache, die Regelung kann halt nur das machen was eingestellt is. Aber von solch einer Kommunikation sind wir noch ein entfernt. |
||
|
||
Ich hab jetzt aus Verzweiflung wieder auf 15 Grad eingestellt und es macht dennoch nix. Die Durchschnittsaußentemperatur ist bei 25 Grad. Also definitiv nicht das Problem. Aktuell steht Kühlung aus und Gradminuten 0. |
||
|
||
Deaktiviere bitte den Innentemperatursensor, der ist normalerweise nicht notwendig. Die Steuerung sollte normalerweise außentemperaturgesteuert (via Heiz-/Kühlkurve) erfolgen. |
||
|
||
Innentemperatursensor ist wieder deaktiviert. Vorher ist die Kühlung kurz angegangen, aber ist wieder aus. Wie ist das eigentlich mit der Durchflussmenge pro Kreis. Ist der bei der Kühlung so wie beim Heizen? Weil bei meinen Kreise ist das überall auf 0. Also gar kein Durchfluss. |
||
|
||
Jetzt tut sich wieder was: Jetzt fließt auch was durch durch die Kreisläufe. Wegen der HU Pumpe die jetzt nicht mehr auf 0 ist. Sollte die beim Kühlen dauerhaft an sein oder ist das normal das die immer wieder nur kurz angeht (einige Minuten) und dann wieder aus? |
||
|
||
Um 9:13 sah es so aus: Und jetzt um 9:14 so, also wieder aus: |
||
|
||
Kannst du den Verlauf der Gradminuten vom letzten Lauf posten? |
||
|
||
Von welcher WP WP [Wärmepumpe] reden wir hier eigentlich? |
||
|
||
Ich muss zugeben, dass ich mit dieser Nibe nicht so vertraut bin, aber wir tasten uns heran. Was steht drin in: 7.1.2.2 7.1.6.1 7.1.10.1 7.1.10.2 7.1.10.3 (alles bitte!) 7.2.1 (welches Zubehör ist angeschlossen?) 7.4 (falls was angeschlossen ist) ? Für eine weitere Optimierung im Heizbetrieb wären auch andere Punkte interessant, können wir bei Bedarf machen, sobald die Kühlung mal funktioniert. Ach ja: Wenn die HU mal läuft (ja, die muss für die Kühlung natürlich laufen, und zwar dauerhaft), dann wäre 3.1.3 auch interessant, konkret der Volumenstrommesser (BF1), aber am besten das ganze Menü. |
||
|
||
Danke nochma für jede Hilfe hier. :) Bei 7.2.1. ist nix ausgewählt. Also kein Zubehör Hier die gewünschten Daten: Wärmepumpe ist die: S2125-08 |
||
|
||
Gerade läuft wieder was: |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]