« Heizung, Lüftung, Klima  |

Arbeitszahlen 2024/25

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ...... 3  4 
  •  rabaum
  •   Gold-Award
15.11. - 2.12.2024
71 Antworten | 30 Autoren 71
5
76
Nachdem sich langsam soetwas wie Winterbetrieb einstellt, fange ich mal einen Thread mit Arbeitszahlen an. Der Takt der nebeligen Arbeitswoche wurde dann heute von der Sonne unterbrochen.

Weil ich jetzt auch so ein schönes Hutschienenteil habe, muss natürlich ausgewertet werden. Ich rechne rein gemessene Zahlen des Subzählers und des Wärmemengenzählers im Gerät. Warmwasser und Heizen gehen in dieselbe Wertung rein. 

Zur Halbzeit des Novembers (halbe MAZ), sieht das dann so aus:
diff el diff WW WW [Warmwasser] diff Heiz diff Sum AZ
96 114 511 625 6,53
alles kWh gerundet

WP: F1255-6
Q: RGK 2x300x32

Bin gespannt auf eure Werte.

  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
15.11.2024  (#1)
kurze Frage: 
ist das so ein Teil was ich da brauch zur Leistungsmessung?
https://www.amazon.de/Shelly-Bluetooth-3-Phasen-Smart-Relais-Schalter-Hutschiene/dp/B0BHKWSGPB/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

würd mir sowas auch gern basteln und auch endlich die "echte" AZ berechnen zu können und nicht nur die verfälschte aus der Steuerung. 

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
15.11.2024  (#2)
Ja genau, das Ding kann schon wieder viel mehr als meins.

Habe diesen Zähler:
https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/3-phasen-stromzaehler_80a_mid_4_5_te-318793

1
  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
15.11.2024  (#3)
perfekt, thx. Ist schon bestellt 😜

1


  •  rabaum
  •   Gold-Award
15.11.2024  (#4)
Super!
Wer A sagt muss auch Z sagen.
Alles andere ist nur schätzen.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
15.11.2024  (#5)
Z
du weißt ja, daß die AZen nicht wirklich vergleichbar sind...
Hütte ohne wände kann bessere AZ haben als n neubau mit kaum wärmebedarf, aber erheblich mehr energie benötigen.

naja, hab schon im Oktober ordentlich laufen lassen:
MAZ von 7,14
f1155 6 rgk 3x300m 32er
124,98 kWh strom für 
751 + 141 kWh wärme in 
419 h

heize mittlerweile schon früher, weil ... ich es kann 😁

dann sollte man auch die bilanzgrenze angeben:
WP mit allen pumpen, steuerung und Fremdstromanode wird mit einem dummen hutschienenzähler gemessen.
wärmemenge vom internen.

müsste also für den halben november in den keller ... keine lust😇

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
15.11.2024  (#6)

zitat..
cacer schrieb: du weißt ja, daß die AZen nicht wirklich vergleichbar sind...

Echte Passivhäuser, Tiny Homes usw. mal ausgenommen, glaube ich sehr wohl, dass man Systeme in typischen Neubauten mit der Arbeitszahl sehr gut vergleichen kann.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
15.11.2024  (#7)
ja gut. ich hab leider kein neubau :D

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
15.11.2024  (#8)
Darfst trotzdem mitmachen. 😉
Fürs Protokoll: Ich streiche das "Neu-".

1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
15.11.2024  (#9)

zitat..
Muehl4tler schrieb:

kurze Frage: 
ist das so ein Teil was ich da brauch zur Leistungsmessung?
https://www.amazon.de/Shelly-Bluetooth-3-Phasen-Smart-Relais-Schalter-Hutschiene/dp/B0BHKWSGPB/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

würd mir sowas auch gern basteln und auch endlich die "echte" AZ berechnen zu können und nicht nur die verfälschte aus der Steuerung.

Das ist ja ein 3-Kanal Relais, hat der eine Leistungsmessung?

1
  •  Destroent
15.11.2024  (#10)

zitat..
sir0x schrieb:

──────..
Muehl4tler schrieb:

kurze Frage: 
ist das so ein Teil was ich da brauch zur Leistungsmessung?
https://www.amazon.de/Shelly-Bluetooth-3-Phasen-Smart-Relais-Schalter-Hutschiene/dp/B0BHKWSGPB/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

würd mir sowas auch gern basteln und auch endlich die "echte" AZ berechnen zu können und nicht nur die verfälschte aus der Steuerung.
───────────────

Das ist ja ein 3-Kanal Relais, hat der eine Leistungsmessung?

Der vom Link hat keine Leistungsmessung. Gibt aber auch welche mit. Ich würde aber dafür eher den extra dafür vorgesehen shelly Pro EM nehmen


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
15.11.2024  (#11)
@­Muehl4tler Welche WP WP [Wärmepumpe] hast du?

Hier meine Daten, WP wird mit der SPA Funktion betrieben. Bin noch am herumprobieren wegen richtiger Heizkurve, haben seit heuer die Fassade oben.


_aktuell/20241115639381.png

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
15.11.2024  (#12)

zitat..
Ulairi schrieb: haben seit heuer die Fassade oben.

da kann sich @ds50 ne scheibe abschneiden 😂


1
  •  earos
16.11.2024  (#13)
WP: S1255-6 PC
Q: Energiekörbe 4x200m + 50m Anbindung

Soletemperaturen:
Wann Ein
01.10.2024 16,9 °C
01.11.2024 13,1 °C
16.11.2024 10,2 °C


Energie- und Stromzähler sind per Modbus aus der WP WP [Wärmepumpe] ausgelesen.
Aufsummiert in Loxone, durch Zuweisung zum je aktuell passenden Betriebsmodus.
Standby-Verbrauch je 1/3 auf Heizen, Wasser, Kühlen verteilt (hierdurch auch Gesamt -Stromverbrauch mehr als die Summe Heizen+WW).

Oktober
Typ Wärme Strom MAZ
Heizen 336,2 kWh 41,3 kWh 8,14
Warmwasser 118,4 kWh 46,2 kWh 2,56
Gesamt 454,6 kWh 95,915 kWh 4,74

November (bis jetzt)
Typ Wärme Strom MAZ
Heizen 638,6 kWh 95,6 kWh 6,68
Warmwasser 60,4 kWh 21,5 kWh 2,81
Gesamt 699 kWh 117,98 kWh 5,925


1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
16.11.2024  (#14)
Für den November:


_aktuell/20241116912445.png


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
16.11.2024  (#15)

zitat..
earos schrieb: Energie- und Stromzähler sind per Modbus aus der WP WP [Wärmepumpe] ausgelesen.

Der Strom kommt also nicht vom externen Zähler?

Warum ist deine WW WW [Warmwasser] AZ so schlecht? Verrate mal ein paar Details, das muss deutlich besser gehen bei deinem Setup.


1
  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
16.11.2024  (#16)

zitat..
Ulairi schrieb:

@­Muehl4tler Welche WP WP [Wärmepumpe] hast du?

S1155-6 
So wie ich das verstehe mit 3x 16A angeschlossen. 
Aber ich vermute jetzt einfach mal, dass 3-phasig nur bei Zusatzheizung relevant ist? 

Das heißt der hier wär  dann der richtige, oder? 
https://www.amazon.de/Shelly-3-Phasen-Relaisschalter-Hausautomatisierung-B%C3%BCroausstattung-Haushaltsger%C3%A4te/dp/B0BVKZ4NGM/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
16.11.2024  (#17)
Nein, 3-phasig zählen soll er schon können, bei mir blinkt es auf unterschiedlichen Phasen, je nach Modus.

1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
16.11.2024  (#18)
Ja, das ist der richtige Shelly
 


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
16.11.2024  (#19)

zitat..
Muehl4tler schrieb:

──────..
Ulairi schrieb:

@­Muehl4tler Welche WP WP [Wärmepumpe] hast du?

───────────────

S1155-6 
So wie ich das verstehe mit 3x 16A angeschlossen. 
Aber ich vermute jetzt einfach mal, dass 3-phasig nur bei Zusatzheizung relevant ist? 

Das heißt der hier wär  dann der richtige, oder? 
https://www.amazon.de/Shelly-3-Phasen-Relaisschalter-Hausautomatisierung-B%C3%BCroausstattung-Haushaltsger%C3%A4te/dp/B0BVKZ4NGM/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

Habe die selbe WP WP [Wärmepumpe], habe diese in Home Assistant eingebunden und muss sagen die Shelly war unnötig, weil der Modbus Wert für den Stromverbrauch sehr genau ist.


1
  •  earos
16.11.2024  (#20)

zitat..
rabaum schrieb:

──────..
earos schrieb: Energie- und Stromzähler sind per Modbus aus der WP WP [Wärmepumpe] ausgelesen.
───────────────

Der Strom kommt also nicht vom externen Zähler?

Warum ist deine WW WW [Warmwasser] AZ so schlecht? Verrate mal ein paar Details, das muss deutlich besser gehen bei deinem Setup.

Ich bin gerade am Optimieren der Anlage. 1. Heizsaison: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1255-6-pc-thermische-abgleich/81054

Vermutlich kommt die schlechte AZ beim WW WW [Warmwasser] von der Legionellenschaltung.


_aktuell/20241116942030.png


1
  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
16.11.2024  (#21)

zitat..
Ulairi schrieb:

Habe die selbe WP WP [Wärmepumpe], habe diese in Home Assistant eingebunden und muss sagen die Shelly war unnötig, weil der Modbus Wert für den Stromverbrauch sehr genau ist.

Danke, hast mich motiviert endlich die WP WP [Wärmepumpe] in Loxone einzubauen. 😂

Hat mich schon ein paar Anläufe gekostet aber heute hats endlich geklappt.

nur zur Sicherheit. Ihr trackt den Wärmemengenzähler (1x Gesamt, 1x WW WW [Warmwasser]), Energieverbrauch gesamt (Komporessor + sonstiges also inkl. interner UWP und Steuerung etc.) und daraus errechnet ihr dann die AZ? 




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next