Arbeitszahlen 2024/25

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  rabaum
  •   Gold-Award
15.11. - 2.12.2024
71 Antworten | 30 Autoren 71
5
76
Nachdem sich langsam soetwas wie Winterbetrieb einstellt, fange ich mal einen Thread mit Arbeitszahlen an. Der Takt der nebeligen Arbeitswoche wurde dann heute von der Sonne unterbrochen.

Weil ich jetzt auch so ein schönes Hutschienenteil habe, muss natürlich ausgewertet werden. Ich rechne rein gemessene Zahlen des Subzählers und des Wärmemengenzählers im Gerät. Warmwasser und Heizen gehen in dieselbe Wertung rein. 

Zur Halbzeit des Novembers (halbe MAZ), sieht das dann so aus:
diff el diff WW WW [Warmwasser] diff Heiz diff Sum AZ
96 114 511 625 6,53
alles kWh gerundet

WP: F1255-6
Q: RGK 2x300x32

Bin gespannt auf eure Werte.

  •  titan
  •   Bronze-Award
18.11.2024  (#41)

zitat..
Benji schrieb: Offen gesagt zweifle ich jede AZ > 6 an.


"Es wird nirgends mehr gelogen wie bei der Angabe von Gehältern und der Anzahl Frauen die man hatte". 

Hier könnte man noch ergänzen "und bei Jahresarbeitszahlen" emoji

2
  •  ds50
  •   Gold-Award
18.11.2024  (#42)
Ich hab einen externen Stromzähler und den internen WMZ der S1155-6 (RGK). Mangels Trennung Heizung - WW hab ich für Oktober 2024 nur eine MAZ "All-In" (also auch inkl. Pumpen, Sumpfheizung etc.): 7,43

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
18.11.2024  (#43)

zitat..
Benji schrieb: Wärmemengenzähler vertrauenswürdig?

Den Wärmemengenzähler halte ich für sehr genau. Wenn man den VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] Sensoren und dem für den Volumenstrom trauen darf stimmt das auch mit der Momentaufnahme der Leistungen für den COP sehr gut überein. 

Der Stromzähler ist extern an der Hutschiene, viel genauer kann man mit leistbaren Methoden auch nicht messen. Ich bin bei integrierten Systemwerten auch sehr skeptisch. Da wird eben nur die Leistung vom Verdichter angezeigt o.ä.

zitat..
Benji schrieb: Offen gesagt zweifle ich jede AZ > 6 an.

Ich per se erst mal nicht. Warum soll das nicht machbar sein, mit zB aktuell 27/25 im Heizkreis und 10/6 im Solekreis bei einigen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] im Feld? Da sind wir meilenweit weg vom nominalen Betriebspunkt B0/W35. 

Ich formuliere es umgekehrt, wer im November eine MAZ unter 6 hat, sollte sich Gedanken machen, ob man etwas optimieren kann. 😉

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
18.11.2024  (#44)
wieder so ein Lügner,
hier die Werte der letzten Tage.
War aber schon klar besser heuer:

_aktuell/20241118174832.jpg

1
  •  titan
  •   Bronze-Award
19.11.2024  (#45)

zitat..
Pedaaa schrieb: wieder so ein Lügner,

Nicht alles für bare Münze nehmen emoji

Meine AZ im November ist nur Heizen bei 6,3. Heizen und WW bei 5,9.
Gesamt seit August WW WW [Warmwasser] inkl. Heizen 5,45. Seit ich optimiert habe mithilfe des Forums gehts mit der AZ gesamt wieder aufwärts.

Optimierungspotential ist auf jeden Fall da, wenn ich dran denke wie der Inbetriebnahmetechniker die WP WP [Wärmepumpe] bei uns hinterlassen hat, nämlich mit Standardwerten. 


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
19.11.2024  (#46)

zitat..
titan schrieb: WW bei 5,9.

Das bezweifle ich allerdings. Oder reibst du dich mit 35 Grad warmem Wasser ab? 😮


1
  •  Benji
  •   Gold-Award
19.11.2024  (#47)

zitat..
Pedaaa schrieb: wieder so ein Lügner,

um das klarzustellen: ich will niemanden der Lüge bezichtigen emoji

eigentlich wollte ich wissen ob es (belastbare) Erkenntnisse zur Genauigkeit der integrierten WMZ gibt. Ich hab mich vor Jahren (eben mit meinen Kamstrup-Dingern) mal etwas damit beschäftigt, und Wärme-Energie halbwegs genau zu messen ist technologisch nicht ohne (und daher teuer). Ohne geeichte / gepaarte PT-irgendwas geht mal gar nix (schließlich geht es um wenige Kelvin Differenz, und da hilft mir eine Genauigkeit +/- 0.5K nicht wirklich) und vertrauenswürdige Durchflussmesser sind auch eher rar.


1
  •  titan
  •   Bronze-Award
19.11.2024  (#48)

zitat..
Benji schrieb: um das klarzustellen: ich will niemanden der Lüge bezichtigen

Hat glaub mich angesprochen, dabei wars nicht so ganz ernst gemeint von mir emoji

zitat..
rabaum schrieb: titan schrieb: WW bei 5,9.

Das bezweifle ich allerdings. Oder reibst du dich mit 35 Grad warmem Wasser ab? 😮


Heizen und WW bei 5,9.

Nur WW WW [Warmwasser] hatte ich letztens glaub AZ von 3,5 oder so...

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
19.11.2024  (#49)

zitat..
titan schrieb: Heizen und WW bei 5,9.

Asso, hab mich von dem fettgedruckten Teil ablenken lassen, hast ja eh richtig geschrieben. 😇
Nehme alles zurück.

1
  •  Schorschi81
19.11.2024  (#50)
S1255-6 PC:
MAZ für Heizen + WW im November ´24 liege ich aktuell bei einer 8,40.

782,1 kWh für HZ+WW werden aus dem internen WMZ der Nibe abgelesen.
93,05 kWh für Strom werden von einem externen MID Zähler abgelesen.

Dem täglichen Stromverbrauch nach ist die Anlage im November bis heute Mittag auch durchgelaufen (der heutige Tage ist in den Wert noch nicht enthalten).

2x300m 32er
Sandboden mit aktuell 10,7/6,2

Gruß
Schorschi

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
19.11.2024  (#51)
eure Werte sind wirklich lächerlich niedrig, hier meine:

MAZ (Okt): 16,3
MAZ (Nov):  22,7
MAZ (Dez) Prognose: >24
MAZ (Jän) Prognose: >28

Gerät Pichler LG350 mit Combi-Box-"Kollektor" 9 x DN100 mit in Summe 52m

geduscht wird mit KW, das härtet ab 😉😊


1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
19.11.2024  (#52)
Bin leider auch 'nur' 🙃 791kWh HZ+WW (nibe 1155-6) bei 111,78kWh (externer Smartmeter) Strom im Nov, Erigibt AZ 7,07. Da ist noch Luft nach oben😅

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
19.11.2024  (#53)

zitat..
leitwolf schrieb:

Gerät Pichler LG350 mit Combi-Box-"Kollektor" 9 x DN100 mit in Summe 52m

Was ist das? Luft Luft Heizung? 


1
  •  passra
  •   Gold-Award
19.11.2024  (#54)
uiih, da spiel ich natürlich gerne mit 😄
Bestandsbau mit 200m², NIBE S1155-6 mit Grundwasser, nur Heizkörper, alles extern gemessen und berechnet mit UVR16x2 bzw. CAN-EZ3 und den zugehörigen Sensoren:

_aktuell/20241119690663.png

_aktuell/20241119598081.png

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
30.11.2024  (#55)
MAZ für November
el WW Heiz Sum AZ
217 243 1118 1361 6,27

Man merkt die Abkühlung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
Vom 01.11. bis heute 5 K verloren.
Wir stehen jetzt bei 7,7 °C Sole ein.

1
  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
30.11.2024  (#56)
Hab leider erst ab Mitte November Werte:

Tiefenbohrung 2x90m 
S1155-6

  AZ
WW 4,4
Heizen 5,6
Gesamt 5,4


1
  •  Berndi
  •   Silber-Award
30.11.2024  (#57)
Also ehrlich gesagt, mich frisst der Neid, wenn ich mir das hier so durchlese. (Oder seid ihr etwa doch alle Lügner? 🤡😜)

Ich schaffe mit meinem 90er-Jahre-Heizkörper-Haus mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], und einer Durchschnitts-Novembertemperatur von 3,5°C, inkl. WW, bis heute eine November-AZ von gerade minimal über 4.
Den Gesamtstromverbrauch sage ich lieber erst gar nicht... 😢

Aber besonders durch PV trotzdem weit billiger als mit dem altem Gaskessel.

Edit sagt, gemessen mit WP WP [Wärmepumpe]-internen WMZ und extra Subzähler inkl. Pumpenstrom und Steuerung.

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
30.11.2024  (#58)
So langsam darf die WP WP [Wärmepumpe] durchheizen:


_aktuell/20241130494592.png

1
  •  Markus98
30.11.2024  (#59)

zitat..
mampfgnom schrieb:

So langsam darf die WP WP [Wärmepumpe] durchheizen:

Wie ist dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ausgelegt? Hab in deinen anderen Threads nichts dazu gefunden.


1
  •  RaBo76
30.11.2024  (#60)

zitat..
Berndi schrieb:

Also ehrlich gesagt, mich frisst der Neid, wenn ich mir das hier so durchlese. (Oder seid ihr etwa doch alle Lügner? 🤡😜)

Ich schaffe mit meinem 90er-Jahre-Heizkörper-Haus mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], und einer Durchschnitts-Novembertemperatur von 3,5°C, inkl. WW, bis heute eine November-AZ von gerade minimal über 4.
Den Gesamtstromverbrauch sage ich lieber erst gar nicht... 😢

Aber besonders durch PV trotzdem weit billiger als mit dem altem Gaskessel.

Edit sagt, gemessen mit WP WP [Wärmepumpe]-internen WMZ und extra Subzähler inkl. Pumpenstrom und Steuerung.

Man muss schon auch die gleichen Systeme miteinander vergleichen. Die tollen AZs sind in der Regel wohl eher WPs mit Tiefenbohrungen oder RGKs, jedenfalls mit Fußbodenheizung. Also kein Vergleich zu Heizkörpern.
Ich hab 'nen in Schuss gebrachten 1964er Bau mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] und auch ausschließlich Heizkörper und hab diesen November 5,0 geschafft (diese Zahl ist aber nur fürs Heizen und beinhaltet auch nur den Stromverbrauch für den Kompressor) also gar nicht weit weg von deiner AZ.
In Zahlen waren es 434 kWh(el) und 2183kWh Wärme im Nov. Letzte Saison brauchte ich insgesamt ~2300kWh Strom, wobei mir die 11,5kWp PV Anlage meinen gesamten Stromverbrauch für Heizung, Warmwasser und Haushalt entweder direkt geliefert oder finanziert hat. Bilanziell und finanziell war ich ein Plus-Energiehaus und bin damit recht zufrieden.
Außerdem müssen die guten AZs für Tiefenbohrung etc auch teuer erkauft werden, das muss man erst mal wieder reinbekommen... 


1
  •  passra
  •   Gold-Award
30.11.2024  (#61)

zitat..
RaBo76 schrieb: jedenfalls mit Fußbodenheizung

nö, auch mit HKs.

zitat..
Berndi schrieb: Ich schaffe mit meinem 90er-Jahre-Heizkörper-Haus mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], und einer Durchschnitts-Novembertemperatur von 3,5°C, inkl. WW, bis heute eine November-AZ von gerade minimal über 4.

Mein Haus hat einen Dämmstandard von 1997, auch nur HKs, aber eben auch eine Grundwasser-WP.
Somit passt das im Verhältnis zu deiner LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] schon, die "4" deiner Anlage ist so schlecht nicht 😀
Oder anders herum, ich wäre enttäuscht, wenn sich der doch erhebliche Mehraufwand für Brunnen, Sole-WP und Saugheber nicht in einer besseren Arbeitszahl im Vergleich zu einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] niederschlagen würde...


1