|
|
||
Schau mal hier => https://www.energiesparhaus.at/forum-stromverbrauch-waermepumpe-2024-25/81306 |
||
|
||
Das sind viertel-Stunde Werte oder? Sprich du hast 1,6kw Grundlast in der Nacht? Schon nicht wenig^^ Was hast du für ne VL VL [Vorlauf]-Temp. und Sole-Temp.? Heizungspuffer und ERR ERR [Einzelraumregelung] hast eh keine oder? Hat die Maschine einen internen Strom- und WMZ? |
||
|
||
Hallo, um die Eingangsfrage zu Vergleichswerten zu beantworten. Bei uns 200m² beheizt mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Nibe F1155-6 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Haus hat 50er Lecawände uns unsere Soletemperaturen sind abenteuerlich niedrig (-1/-4). Stromverbrauch liegt bei ca. 1kW für das ganze Haus, aktuell sogar nur 0,86 und es laufen PC, etc. im Haus. WP läuft gerade so bei 45Hz. Außtentemperatur 0°C. Hier so ein typ. Tag (rot der Verbrauch): ![]() In Summe also deutlich weniger wie bei dir. Leider habe ich keinen Extra Zähler für die WP WP [Wärmepumpe], nur im Schaltkasten aber den müsste ich immer manuell ablesen. lgM |
||
|
||
|
||
140m2 Bungalow mit nur 20cm Holzblock-Außenwand, 35cm Zellulose auf der Decke, 1-6kW Wärmepumpe, wegen Massivholzboden hohe VL VL [Vorlauf]-Temp. von 30 Grad, dafür aber fette Erdwärmequelle die jetzt noch bei glaub 4 Grad ist. In den letzten Tagen/Nächten mit teils -10°C nimmt sich die WP WP [Wärmepumpe] komplett mit UWP's so 500-600W Nicht ganz vergleichbar alles aber ich vermute das du entweder eine knappe Quelle hast oder ein anderer "unüblicher" Grund vorliegt (Heizkörper, Puffer, Kältebrücken, etc.) |
||
|
||
hi querty. wie sind die GM einstellungen? sieht so aus, als taktet die kiste sogar bei durchschnittlich um 0 C. ist zwar ne 12er, aber die müsste trotzdem niedrig durchlaufen. sieht so aus, als wenn die immer mit um 50hz daher rast und sich ausschießt. quelle ist recht kalt. hattest du den WW WW [Warmwasser]-speicher weiter von den zapfstellen entfernt? ich hab die alten fäden nicht mehr im kopf. |
||
|
||
Danke für die Rückmeldungen, div. Werte muss ich noch direkt auf der WP WP [Wärmepumpe] nachschaun + werde diese dann posten. as hast du für ne VL-Temp. und Sole-Temp.? ![]() ![]() > Heizungspuffer und ERR hast eh keine oder? Nein, habe ich nicht. > Hat die Maschine einen internen Strom- und WMZ? Leider nicht. Ich habe einen separaten Zähler im Zählschrank, werde diesen heute am Abend mal ablesen und kann dann genaueres sagen. > Heizkörper, Puffer, Kältebrücken, Habe FBH FBH [Fußbodenheizung], keinen Puffer, Kältebrücken weiß ich nicht, wäre mir jedenfalls noch nicht aufgefallen. > wie sind die GM einstellungen? Werde ich noch posten. > hattest du den WW-speicher weiter von den zapfstellen entfernt? Ja, leider. Diesen haben wir nachträglich an eine zentrale Stelle gestellt, damit man in Bad und Küche nicht so lange auf WW WW [Warmwasser] warten muss. Ist daher ca. 10m von der WP WP [Wärmepumpe] entfernt. |
||
|
||
ob das jetzt der grund für extremen verbrauch ist... aber trotz 12er muss dass auch bei nem sparsamen haus besser gehen: 5 takte diese woche bei temps um 0. VLsoll wechselt in 12 stunden oft von 23 bis 32C welche heizkurve ist aktiv? sind "smarte" funktionen oder zeitprogramme aktiv? (strompreis, PV etc) ![]() edit: aja: heizkurve kann man im neuen uplink ja sehen. du hast 3 +1 UND eine punktverschiebung bei -2C +1 das scheint mir bei nem fast neubau etwas viel. ups: und smartpriceadaption auf +5 😱 |
||
|
||
So unrealistisch ist dein Stromverbrauch nicht. Wir haben eine sehr geringe Grundlast von 150W, Rest ist WP WP [Wärmepumpe] (S1255 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) in der Nacht. ![]() |
||
|
||
Der Threadersteller hat aber nur die Hälfte an Konstant Verbrauch von 400W wenn ich das richtig sehe. |
||
|
||
400W pro Viertelstunde, also 1600W |
||
|
||
WATT? |
||
|
||
Schreib noch die Wärmemenge für so einen Tag heraus. Das kannst du auch rückwirkend über den Verlauf im myUplink. Parameter => Wärmemengenzähler => Heizung, nur Verdichter. Das war der 19.02. mit bis zu -8 °C in der Nacht. Tagesverbrauch 33 kWh. ![]() |
Unabhängig, ob du jetzt in der Nacht viel Verbrauch hast, und dafür am Tag relativ wenig, die 34 kWh pro Tag schrecken mich jetzt nicht so, vor allem weil du auch eine 12er Maschine hast. Wir hatten im Februar auch einige Tage mit über 30 kWh. ||
|
||
Braucht man dazu ein Premium Paket? |
||
|
||
Ich habe kein Premium und sehe trotzdem alle Parameter, wie es früher im alten Uplink auch war, nur eben zeitlich eingeschränkt und immer nur einen, kein Overlay. |
Die S schon, die F nicht. 😂 ||
|
||
Zu deiner "Beruhigung", wie es auch in anderen "Neubauten" aussehen kann - hier die Tagesverbräuche meiner WP WP [Wärmepumpe] mit unserem tollen "a fuffzger Ziegel dämmt eh immer super!" 50-20er Standard Wienerberger bei 330m² BGF, zur Verteidigung natürlich immer noch ohne Fassade 😜: ![]() Dann ergeben sich mit Haushaltstrom solche Gesamtverbräuche: ![]() Energiesparhaus ist was anderes... 😟 |
||
|
||
Ich komm mit meiner WP WP [Wärmepumpe] selten auf über 500W, meist bei 400W-420W. Im Februar bis jetzt mit meiner Nilan:
Die Schwiegerelten haben seit kurzem eine 10kW Dakin WP WP [Wärmepumpe] (auch mit Saugheber), laut Daikin App liegt der Verbrauch inkl WW WW [Warmwasser] im Februar (01.-20.) aktuell bei 404kWh (Saugheberpumpe fehlt da noch, wird bei ~20kWh liegen). Optimierung der Solepumpe ist noch ausständig, die läuft mit zu hoher Leistung im Saugheber-Setup. Keine Ahnung wie genau der Zähler der WP WP [Wärmepumpe] ist, im Vergleich zum WR WR [Wechselrichter] SmartMeter klingt es aber glaubwürdig. Wohnfläche ca. 180m² bei 21-22°C, Haus ist 35 Jahre alt, 38er Leca Ziegel ohne Dämmung, Fenster neu. |
||
|
||
Hab gestern um 17:30 paar Bilder der WP WP [Wärmepumpe] gemacht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Punktverschiebung und Anpassung der Heizkurve habe ich eingestellt, weil es der Frau etwas zu kalt war in den Tage wo es so um die 0°C hat, da hatten wir ca. 22°C im Haus, war für mich genug. Brauchwasser manuell auf 25% gestellt ist Absicht, damit die Schichtung im Puffer nicht (so stark) gestört wird, wenn WW WW [Warmwasser] gemacht wird - hat die WW WW [Warmwasser] Bereitung von 5 mal pro Tag auf 2 mal reduziert. |
||
|
||
Welche Werte sollte ich versuchen? Was ist daran problematisch? Nachdem ich bei awattar bin dachte ich mir: Maximal ausnützen und heizen, wenn der Strom günstig ist, schwankt ja unter Tags stark. Keine gute Idee? |
Das 3 +1 habe ich eingestellt, weil es der Frau zu kalt war ;) ||
|
||
Hast du genug Speichermasse um das auszunützen? |
||
|
||
Für mich ist nachwievor die Wärmemenge pro Tag die Frage Nr. 1. |
||
|
||
Nachdem es um den Stromverbrauch geht, wissen wir überhaupt schon den Verbrauch der WP WP [Wärmepumpe] allein? Ich kenne Häuser mit fast 1kW Ruheverbrauch ohne WP WP [Wärmepumpe] und welche mit weniger als 200W. Nur der Gesamtverbrauch sagt wenig aus. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]