Hallo, wir planen (aus Kostengründen) eine Teilunterkellerung und ich stelle mir gerade die Frage, wie ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] mit berücksichtigen kann.
Aktuell geplanter Aufbau (KG, EG):
2 Fragen dazu: - Ist es normal, dass die XPS Platten oberhalb des Fundaments liegen? Wenn ja, kommt da vermutlich keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] in Frage. - Würdet ihr den EG Boden im gesamten Bereich mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] versehen, also auch auf der Bodenplatte, oder nur bei der Unterkellerung? Die Bodenplatte hat im nicht unterkellerten Bereich 15cm.
Der Boden unter dem Fundament wird immer um 10° Bodentemperatur haben, außer er wird vom Innenraum her erwärmt- woher sonst sollte die Erwärmung möglich sein? Dämmung unter der Bodenplatte erwärmt nicht, sondern kann allenfalls Wärmeverluste verhindern- wie jede Wärmedämmung.
Ich würde die Dämmung nur innenseitig anbringen und nur oberhalb der Feuchtigkeitsabdichtung, wo sie wesentlich effektiver und unproblematischer ist.
Bei nicht unterkellerten Gebäuden mit dicht anschließender Perimeterdämmung kann die Situation anders sein- allerdings können die XPS-Platten hier durch Ameisen u.a. angegriffen und beschädigt werden. In dem Fall könnten, zumindest in Teilbereichen, Glasschaumplatten verwendet werden. Im Boot hatten wir schon völlig durchfeuchtete XPS-Platten gehabt...
Ich würde immer UNTER der Bodenplatte dämmen. Sonst hast immer irgendwo Wärmebrücken. Du müsstest alle Wände mittels Thermofuss ausführen (macht/kennt keiner), die Leitungen liegen auf der kalten Platte usw. Dämmung würde ich allerdings via Glasschaumschotter ausführen
Wir haben unter der ganzen Bodenplatte vollflächig 18 cm XPS gemacht, ich wollte da einfach keine Wärmebrücken haben. Die Mehrkosten waren im Vergleich zum Haus vernachlässigbar. GSS haben wir wegen unserer leichten Hanglage nicht gemacht, hätte mir aber auch gefallen.