Schön, dass Du Dir die Zeit genommen hast, das Thema - EWT allgemeinverständlich rüberzubringen!
Deine 50m sind deswegen ungewöhnlich lang, weil der EWT in erster Linie für die Frostfreihaltung dient und man da auch mit einem knappen Aussentemperatur-Minus das Auslangen findet. Fürs Kühlen ist die Länge natürlich gut und wenn man den geringen Luftwiderstand einer 200er-Leitung bei 150m3/h berücksichtigt, ist die Längendiskussion tatsächlich überflüssig. |
||
|
||
2moose, danke für den Verweis auf den Beitrag von gdfde!
Lässt sich das 1:1 auf einen Sole-EWT umlegen? Mir ist jetzt nur nicht ganz klar, wenn die Frischluft im (Sole)EWT auf 20°C abgekühlt wird, fällt ja normalerweise noch kein Kondensat an, da der Taupunkt ja nur ganz selten merklich über 20°C außen liegt. Wie erklärt sich dann die Praxisbeobachtung, dass KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Besitzer mit EWT eine geringere rel. Luftfeuchte innen haben? |
||
|
||
Im Sole-EWT gehts tiefer runter, die Oberflächentemperatur - ist wegen der besseren Wärmeübertragung des Registers tiefer ... bei unsrem kommt definitv Kondensat raus. Kann aber nicht sagen wann und wieviel, weil kein transparenter Schlauch angeschlossen ist. Wird gegen Ende des Sommers sicher weniger, da wir den Solekreis mit der passiven Kühlung ganz schön auslutschen. |
||
|
||
Ist der Sole-EWT bei der xls auch optional? Und läuft der immer mit, wenn die passive Kühlung läuft, oder sind die separat steuerbar? |
||
|
||
@gdfe
Bitte lese Dir meine Beiträge noch einmal durch, dann sollte klar sein, warum man nicht allein die Temperaturdifferenzen beim Einsetzen in die Formel verwenden darf. Da die handelsüblichen Sole-Register relativ kurz gebaut sind, kann der Gegenstromeffekt nur unzureichend ausgenutzt werden, d. h. Unterschied zwischen Soleein- und Soleaustritt ist relativ gering. Bitte messt einmal bei euren EWTs die Kondensatmenge. Würde mich interessieren. |
||
|
||
|
Nein, ist fixer Bestandteil wegen Frostfreihaltung. Die passive Kühlung ist beim XLS nur extern in Eigenregie realisierbar - haben dazu einen Wärmetauscher und zwei Drewegventile einbauen lassen (für Tauscherwegschaltung und Taupunktregelung. Be uns läuft das Soleregister immmer mit. ||
|
||
2moose - Ah, ok. Ich hab mich mit der XLS nicht näher beschäftigt, da für mich zu klein dimensioniert. Ich dachte, die ist grundsätzlich gleich der x2, bloß eben mit weniger Heizleistung. Frostfreihaltung geht ja bei der x2 auch ohne EWT oder Vorheizregister.
Wieder was gelernt :) |
||
|
||
@http - Klaro fällt im EWT Kondensat aus.
z.b. bei den momentanen Meßdaten: Innen 26.7°/52%/16° Taupunkt/13.19 g/m3 Wasser Aussen 33°/43%/18.7°/15.35 g/m3 Wasser EWT 20.7°/81%/17.3°/14.61 g/m3 Wasser Ist zwar jetzt im akademischen Bereich, da der EWT nach dieser sehr langen Hitzeperiode schon rel. warm ist und auch, weils draussen rel. trocken ist (im Gegensatz zu der SChwüleperiode vor ein paar Wochen). Während der Schwüleperiode hatte der EWT über längere Zeiten an die 100 % rel. LF, d.h. da fällt dann entsprechend Kondensat aus. Hat aber grad bei WPWP [Wärmepumpe] Besitzern den Vorteil, dass dadurch die WW WW [Warmwasser] Aufbereitung noch effektiver geschieht und man auch für den Anfang der Heizperiode die Wärme im Erdreich speichert. |