Ich weiss jetzt nicht, wie´s in der Stmk aussieht.
Wir (NÖ) haben auch keine Energieausweis, da wir keine Förderung hatten. Einzige Vorgabe war, dass es ein NEH ist. Nichts desto trotz hatten wir eine Heizlastberechunng. HLB hat eigentlich nichts mit dem Energieausweis zu tun...viele verwenden´s aber als groben Anhaltspunkt. |
||
|
||
Baugenehmigung ist schon älter! Deswegen brauche und brauchte ich keinen Energieausweis! |
||
|
||
beispiel: man hat bei den langen kreisen und gewünschter pumpenleistung 5k spreizung zwischen vl und rl. kurze kreise hätten jetzt nur 1-2K spreizung. die werden also eingedrosselt bis das ergebnis den langen kreisen oder der heizkreisberechnung entspricht... ganz simpel: deine kurzen kreise zeigen mehr durchfluß -> kein abgleich hat stattgefunden deine kurzen kreise zeigen weniger durchfluß -> abgleich hat stattgefunden... wie weist man das nach? über mindeststandards der bauteile? |
ja, und das kehrt man beim abgleich um.
||
|
||
Bei uns hat die Einreichplanung Elk gemacht. Die haben dort reingeschrieben, dass es ein NEH ist (die verkaufen ohnehin nur NEH oder PH). Das war für die Baubehörde ausreichend, d.h. egal, ob´s jetzt eine EKZ von 50 oder 10 erreichen. Ich hab dann anhand der Heizlastberechnung bzw. Hydraulikabgleichberechnung gesehen, dass ich irgendwo um die 40 W/m2 Heizlast habe. |
||
|
||
Hallo Hector, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ausheizen mit E-Patrone od. Erdwärme |
||
|
||
ah, danke. dann ist das wohl eine zugesicherte eigenschaft für die der planverfasser garantiert... |
||
|
||
Muss euch noch etwas fragen:
und zwar läuft die WPWP [Wärmepumpe] nun ja seit Mi diese Woche. Am ersten Tag am Abend war die WW WW [Warmwasser]-Temp auf knappe 55°. Gestern und heute stieg diese aber nie über 33°. Woran liegt das? Ist das das Problem, dass die Heizung das WW WW [Warmwasser] kühlt, oder ist das eine Einstellungssache? Noch eine Frage zur E-Patrone: Jetzt heize ich anscheinend mit beidem: E-Patrone und WPWP [Wärmepumpe]. Soll das eine Unterstützung für die WPWP [Wärmepumpe] sein, oder ist das Schwachsinn? Die E-Patrone ist auf ca. 30° eingestellt. Danke! |
||
|
||
das kann ich von hier leider nicht beantworten. wenn du estrich ausheizt ist vielleicht noch gar kein ww-betrieb eingestellt?
du müßtest dich in die betriebsanleitung deiner wp versenken, ist ganz wichtig, daß du die grundlegenden parameter kennst und einstellen kannst. grundsätzlich funktioniert es so: die wp schaltet um zw ww- und heizbetrieb: ww wird per temp-hysterese erzeugt (einschalt- u abschaltwert), hz je nach modell per temp-hysterese oder energieintegral (temp-differenz x zeit) im vl oder rl. klingt kompliziert ist es aber nicht... die wichtigsten werte, die du rglm (täglich/wöchentlich, monatl) aufschreiben solltest: strombezug, gelieferte wärmemenge, spreizung (differenz vl rl) hz, starts (takte), betriebsstunden ww, betrbsst hz. zum einstellen der hz zum haus passend brauchst du die heizkurve und den fußpunkt/parallelverschiebung, aber das wird wohl thema des nächsten winters... heizstab: bei einer sole- oder dv-anlage ein backup im störfall. grad jetzt im frühjahr seh ich keinen grund nicht mit der wp auszuheizen... |
||
|
||
Ich denke das liegt daran das am Anfang die E-Patrone den oberen Bereich aufgeheizt hat ohne das die FBH FBH [Fußbodenheizung] was entnommen hat, mitterweile hat sich das aber eingestellt und was die E-Patrone an Energie erzeugt fördert die FBH FBH [Fußbodenheizung] weg... Denke auch nciht das schon WW WW [Warmwasser]-Produktion eingestellt ist, würd ja überhaupt keinen Sinn machen! |
||
|
||
@flubi:
Das klingt logisch. @dyarne: Hab leider keine Anzeige der Leistungsaufnahme gefunden. Muss ich heut nochmal schauen.... |
||
|
||
das können die wp nicht selbst, da brauchst du den stromzähler. wenn du keinen eigenen wp-tarif hast solltest du dir einen subzähler montieren lassen - kostet nicht viel.
strom rein - wärme raus ist ganz wichtig zu verfolgen. -> einstellungen, zustand, effizienz... |
||
|
||
Ok...
bekomme erst einen eigenen Zähler. Steht noch auf der ToDo Liste. |
||
|
||
Update:
Habe vergangenen Mi. mit dem Ausheizen begonnen. Nach Instruktion der Ochsner Wärmepumpenmonteurs habe ich nun die 9kW E-Patrone 24h im Einsatz und seit Sa. die Wärmepumpe mit dem Ausheizprogramm im Einsatz. Nun ist das so, dass diese ziemlich oft taktet. Denke mal, dass das nicht so gut ist, oder? Innerhalb dieser Woche sind ca. 80 Takte gewesen. Hab den Installateur noch nicht geschrieben - muss ich noch machen! Soll ich die WPWP [Wärmepumpe] ausschalten und nur die E-Patrone laufen lassen??? Kann ich die WPWP [Wärmepumpe] überhaupt ganz ausschalten, oder ist das schlecht? |
||
|
||
Hallo,
80 Takte seit wann? Seit Samstag? lg |
||
|
||
Ich würd, wie in einigen Posts vorher schon geschrieben, die E-Patrone ausschalten.
Das macht m.E. überhaupt keinen Sinn, ausser dass sie unnötig viel Geld verbraucht. Anscheinend fadisiert sich die WPWP [Wärmepumpe] trotz Ausheizprogramm ohnehin. Kann aber auch daran liegen, dass sie falsch eingestellt ist...soll kein Einzelfall sein bei den fähigen Installateuren Poste mal deine Einstellungen bezüglich Hysterese. |
||
|
||
wie gdfde schon schreibt, poste bitte die hysterese und vielleicht auch noch die VL VL [Vorlauf]-Temp. |
ist eh ok.
||
|
||
Von Mi bis Sa warens 12 Takte. Seitdem ists auf 80 Takte gestiegen. Ist wegen dm Ausheizprogramm.
Ich denk umgekehrt: ich werd eher die WPWP [Wärmepumpe] ausschalten um den Boden und die WPWP [Wärmepumpe] zu schonen! Kann ich die einfach abdrehen? Ich lad meine Aufzeichnungen später hier noch hoch! |
||
|
||
|
entgegen aller Tips hier natürlich kannst es machen, ist eh den Bier... ||
|
||
@hector - Klaro kannst die WPWP [Wärmepumpe] ausschalten.
Für mich ists zwar nicht nachvollziehbar, aber möglich ists mit Sicherheit...deine Stromrechnung wirds dir danken. Auch nicht nachvollziehbar ist, warum man den Boden und die WPWP [Wärmepumpe] schonen sollte. Eine richtig dimensionierte WPWP [Wärmepumpe] sollte nahezu 24 Stunden pro Tag laufen, dem Boden wirds auch eher wurscht sein (der hat den ganzen Winter nix zu tun gehabt und den ganzen, hoffentlich wunderbaren Sommer Zeit, sich zu generieren). |
||
|
||
Hier wie versprochen unsre Daten:
Was könnt ihr dazu sagen? |
||
|
||
^^up
Könnt ihr mir zu den Daten etwas sagen? Wieso ist im EG die Spreizung immer viel höher als im OG? |
||
|
||
da gibt es viele möglichkeiten, ohne deinen grundriss zu kennen. vielleicht ist der durchlauf schlecht eingestellt, ungleiche kreise, schlechte verlegung, fenster offen, bodenplatte kalt, weniger fensterflächen. steht ja ach nirgens welche Raumtemperaturen du hast, ist wie kaffeesudlesen... |