Welche Parameter meinst du damit? Bei mir ists nämlich in der aktuellen Heizsaison auf 61 % zurückgegangen (anstatt 70-80 im Vorjahr). |
||
|
||
Ich mags wenn ihr Recht habt :) Hat sich doch nach 3 Jahren einiges gesammelt. Werd ich wohl nach jeder Heizsaison mal reinigen... Derzeit steht GP2 mal bei 55%! Will gar nicht wissen wies bei Leuten aussieht die diese Info nicht haben... 1 |
||
|
||
Ich denke Akani wollte sagen, dass du bei einem großen Haus mit weit verzweigtem und vielleicht hydraulisch nicht perfektem Netz einen größeren Volumenstrom fahren musst, was im Extremfall zu einer größeren Umwälzpumpe führen kann. Im Normalfall sollte sich das ganze aber trotzdem leicht ausgehen. |
||
|
||
Wenn man sauber arbeitet, braucht man auch kein Sieb. 🤡 |
||
|
||
gdfde schrieb: Welche Parameter meinst du damit? Bei mir ists nämlich in der aktuellen Heizsaison auf 61 % zurückgegangen (anstatt 70-80 im Vorjahr). gewünschte spreizung bei NAT ist der wichtigste. original regelt die ja bei FBH FBH [Fußbodenheizung] auf 7K. ich hab da aktuell 3K drin.das regelt hier auf aktuell 37 bis 39 % per modbus kann man auch zwischenwerte nehmen. dann leistung bei NAT. damit die automatik weiß, wieviel leistung denn überhaupt grad relativ abgerufen wird. kann sein, daß noch mehr reinspielt, bin grad überfragt. bei änderungen dauert es oft tage bis sich das eingestellt hat. man kann beschleunigen durch kurzfristige min einstellung oder max einstellung. 1 |
||
|
||
gut gemacht. wie läuft die pumpe jetzt? hab da vor jahren mal n anfängerfaden aufgemacht. wird aber auch so oft genug empfohlen mal das sieb zu reinigen. zumindest nach dem ersten winter und dann wenigstens mal alle jahre reinschauen. https://www.energiesparhaus.at/forum-verstaendnisfragen-zu-fbh-durchflussmenge/56173_4#536844 https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-laeuft-er-wie-vorgesehen-druckverlust-entlueften-siebreinigung/56316_1 1 |
||
|
||
Willkommen im Klub, ich hatte das gleiche Thema https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_12#848137 Sollte aber einmalig nach der ersten Heizsaison ausreichen. |
||
|
||
bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und massiver Bauweise? Ist das nicht ein bisl zu wenig Spreizung? |
||
|
||
derzeit wieder auf 100% 😅 Nach Neustart war aie bei 55-60%. Aktuelle Werte: |
||
|
||
ich werds jetzt mal paar Tage laufen lassen und das Sieb dann wieder begutachten. Wenn sich nach 2-3 mal Ausputzen nichts mehr sammelt wirds wohl ok sein, wenn nicht müssen wir wohl auch spülen? Nach 3 Jahren war das Sieb jetzt das erste Mal heraussen. Schacht usw wie bei dir haben wir nicht, alles Indoor. |
||
|
||
spülen wird nicht notwendig sein...bei mir war der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] doch ein paar Jahre offen, bevor er angeschlossen wurde. najo, bei Sole ein/aus 1,8/-3,7 muss die WQ Pumpe ja auf Volllast laufen |
||
|
||
ja, das hab ich jetzt ausprobiert. Aber in welche Richtung geht die Kurve? ist delta K bei NAT der max. oder min. Wert? d.h. angenommen delta T bei NAT -14° ist zb. 7K und bei 0° Aussentemperatur ist delta T 3K oder in die andere Richtung (delta T bei -14 ist 7K und bei 0° AT 10K)? |
||
|
||
hm. ja, guck nach paar tagen nochmal rein. aber vielleicht braucht sie die 100% verändert sich vielleicht die spreizung? wenn jetzt mehr durchgeht, sollte sich das an den temperaturen irgendwie zeigen. glaub wir müssen uns bei @scarpej für das karpern entschuldigen. zum automodus gabs auch mal n faden von @JanRi such ich gleich mal, vielleicht ist der noch offen. dann machen wir da weiter? als wenn du manuell auf z.b. 40% pumpe bei NAT auf 7K kämst...🤣 ja, massiv, aber innendämmung und DH WH WH [Wandheizung], ganz so träge ist das nicht. original regelt die kiste auf viel weniger durchfluss. wir wissen aber, daß die guten häuser besser mit bisschen mehr durchfluss fahren. bei NAT versucht AUTO auf die gewünschte spreizung zu kommen. richtung heizgrenze sinkt die spreizung. bei 7K bleibt nahe der heizgrenze halt nicht mehr viel durchfluss und bei unseren niedrigen VL VL [Vorlauf]-temps ist das sinnlos. die programmierung stammt eher aus vergangenen zeiten. nibe fummelte leider öfter mal undokumentiert über die updates in die steuerung rein. die ersten versionen liefen da noch anders. bei den updates kamen vor jahren auch infos von brink und @dyarne etc mit rein. edit: ist noch offen https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-f1x55-forschungen-zum-wt-automodus/56985 auf seite 2 hatte @gsilly die kurve zur spreizung gepostet. die stimmt zwar nicht wirklich, verdeutlicht es aber 1 |
||
|
||
Das kenn ich anders: 5K bei FBH FBH [Fußbodenheizung], 7K bei HKs, alternativ kann man den Wert frei einstellen. |
||
|
||
früher wars 7K hab da seit vielen updates nicht mehr nach geschaut. |
||
|
||
nö, alles gut, könnt gerne hier bleiben... mein "Problem" ist ja gelöst, ab jetzt lerne ich ja nur mit |
||
|
||
Ich glaub, das passt schon bei @derLandmann , er fährt ja schon mit 1,8/-3,2° Sole ein/aus fast am Anschlag. Je kühler die Sole wird, umso höher wird die Drehzahl. |
||
|
||
Am Anschlag wär sie doch erst wenn sie mit 0 reinkommt oder? :) Das derzeitige Plateau hat sich so mit dem Jahreswechsel eingestellt.. denke die Auslegung Dimensionierung des Flächenkollektors passt ganz gut.. |
||
|
||
meinte hydraulisch am anschlag. pumpe-durchfluss. reicht grad, hat dann aber kein spielraum mehr. daher die frage, ob sich die spreizung minimal verringert hat seit siebreinigung.(wobei das vermutlich kaum zu erkennen ist, wenn schon ein teil in der vereisung ist) sind das 1x 400m 40er? erst bei -1/-4 vereist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] richtung warmes ende, bis dahin hast noch gut reserve. rohraußenwand ist auch etwa 1K wärmer. |
||
|
||
A das und b, wenn du sagen wir wenig Heizleistung für dein Gebäude brauchst hast aber z. B 50 Kreise, dann hast ja auch das Problem dass du so hohe Spreizung bekommst als wenn du du nur 25 Kreise hast. Daraus resultiert auch mehr Volumenstrom. Hat ja nix mit dem Druckverlust per se zu tun. Nur dass auch das Fördervolzmen bei Pumpen begrenzt ist und eben eine Dimension größer braucht bei gleicher Motorkennzahl/ Motorleistung |
||
|
||
Es sind 2 Kreise verlegt, Länge weiß ich nicht mehr genau, auf ca 130cm Tiefe. Eingang/Ausgang sieht jetzt so aus: |