Es sind 2 Kreise verlegt, Länge weiß ich nicht mehr genau, auf ca 130cm Tiefe. Eingang/Ausgang sieht jetzt so aus: |
||
|
||
zwei sollten eigentlich locker bedient werden können. bei einem 400m langem wirds knapper. dann hast du verteiler? mit durchflussmesser? beide gleicher durchfluss? zeig. |
||
|
||
Nö Durchflussmesser wurde keiner Verbaut, die 4 Soleleitungen kommen unterirdisch in der Werkstatt an, dort ist der Verteiler verbaut und der Haupt Vor-/Rücklauf geht dann rein zur WP WP [Wärmepumpe]. Im Angebot von damals stehen 350m, welche auf 2 Kreise aufgeteilt wurden. |
||
|
||
🤦 dann stellt man wie sicher, daß beide kreise vollständig laufen? ende winter kannst mal einzeln absperren und 100% pumpe durchfahren und schauen, ob beide gleichgut laufen. |
||
|
||
Berechtigte Frage ^^ Wird so wohl kaum möglich sein. |
||
|
||
warte, zwei kreise a 175m?🤨 interessant. |
||
|
||
Da ist jetzt zwar hart aber da muss ich wahrscheinlich durch... 🤡 ist ja bald Fasching...- Aus lauter Eifer hab ich das erstbeste Sieb gereinigt das ich gefunden habe - und dabei natürlich übersehen dass ein Solesieb nicht ohne Isolierung sein kann 😏 Somit hab ich ganz eifrig das Heizkreissieb geputzt, was aber ebenso fällig war. Klar - so ändert sich auch nichts! Heute also nochmal das Ganze mit dem Solesieb. Hier ist aber natürlich die Armaflex schön rundum - die Frage: Einfach ausschneiden und dann das Fleckerl wieder einsetzen oder benötige ich neues Material? Wie macht ihr das? danke |
||
|
||
Hinten am Sieb so abschneiden dass dus wieder einsetzen kannst. Dann mit Armaflex Klebeband wieder verkleben. Wie sehen deine Siebe denn aus? |
||
|
||
Das erste vom Heizkreis hab ich oben schon gepostet. Solekreis kommt heut raus. |
||
|
||
A okay, sorry Seite davor. Bin mal aufs Solesieb gespannt |
||
|
||
So. Hier das Solesieb @Akani @cacer Noch mehr zu als das Heizkreissieb, schon richtig was abgesetzt nach 3 Jahren. Zusätzlich steht die Suppe im Manometer, da sieht man auch schön die Farbe. Besteht hier akut Handlungsbedarf? Sieht alles sehr 'rostig' aus, keine Ahnung woher. |
||
|
||
🧐 |
||
|
||
Also das Manometer ist eher durch Kondensat korrodiert, da sollte keine Flüssigkeit aus der Rohrleitung eindringen können. Das Sieb... 🤔 Ist das Rost, oder Erde? Sieht nicht gut aus. Was ist denn für Sole drin? |
||
|
||
Erzähle uns auch mal mehr zum verbauten Kollektor. Zwei mal 175m, wie verlegt? Seit Anfang an hohe Spreizung, wenn ich den Faden richtig überflogen habe. Welche Sole, wie gemischt? Keine Durchflussmesser... Dann das Sieb... Davon abgesehen : Wenn das erste Sieb vom Heizkreis war... Auch nicht gut. Auch braunes Heizwasser? Läuft die Heizkreispumpe denn jetzt besser? Hast du das Sieb erneut überprüft? |
||
|
||
@derlandmann da hats definitv was...ich dachte, die vorigen fotos vom Sieb warem vom Solekreis... Schau mal in den HKV bei den Durchflußmessern, welchen Zustand das Heizwasser hat. Wenn das auch so braun ist, dann solltest die Heizkreise neu befüllen lassen, da sollte ich nicht so ein brauner schlatz im Sieb absetzen. Das Sieb des Solekreis schaut leider auch alles andere als gut aus...ich würds die nächsten Tage noch 2-3 mal checken..wie sieht eigentlich die Soleflüssigkeit aus? auch so braun? Warum ist das Manometer eingewickelt?? |
||
|
||
Schwer zu sagen, sieht aus wie der Lehm den wir hier haben, bissl Rost evtl auch. Färbt gut. laut damaligem Angebot: Die genaue Aufteilun auf den Meter weiß ich nicht, durch die Grundstücksteilung ist es in 2 Bereiche unterteilt, 2x 120m2 Flächenkollektor auf 1,2-1,3m Tiefe. Jetzt gerade sind die Gradminuten wieder bei 300 angelangt und sie sprintet los... aktuell so: Drehzahl steigt noch laufend. Wird noch ein paar Stunden dauern bis sich das wieder eingependelt hat. Die Tacosetter sind alle klar. Am Mittwoch baue ich beide Siebe nochmals aus. Heizkreispumpe läuft eigentlich wie vorher, 35% bei 11l. Was wäre denn ursächlich für so einen Schlatz? Die Soleflüssigkeit ist vl leicht trüb, aber nicht braun. Mit dem Fetzerl mal dort reingewischt wo das Sieb drin ist, der war schon gut braun. Wie das Sieb eben. Weils der Insti eingewickelt hat, warum weiß ich leider nicht. Anlage ist jetzt 4 Jahre in Betrieb. |
||
|
||
sole sollte passen, aber wie in deinem ausschnitt halt kein "undedles metall"... kann sein, daß das MAG vielleicht zu nah am durchfluss liegt und daher stahl rostet? warten wir mal ab, wie das sieb (über)nächstes mal aussieht. 20min nach einschalten, wenn die kallibrierung erledigt ist, kann man auch die °min manuell auf -300 stellen, damit es schneller geht. gut, beobachten wir weiter. bin gespannt, ob die spreizung sich ändert. |
||
|
||
Aktell fährt sie so bei -7Grad AT AT [Außentemperatur]: Hat sich schon was getan. Mehr Durchfluss (vermutlich), weniger Spreizung, kälterer Eingang. Kurven von gestern vor/nach der Aktion: |
||
|
||
wäre interessant zu wissen, wie verlegt wurde. beide kreise gegenläufig, oder parallel, gleichbleibender abstand... beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist ja über die gewichtung ein annähernd gleichbleibender entzug über die länge angedacht. hier wird vermutlich der garten relativ gleichmäßig einfrieren? 72% bei unter 3K spreizung, siebreinigung scheint schon was gebracht zu haben. halt uns mal bis winterende auf dem laufenden, was spreizung angeht. der heizkreis scheint ja auch etwas vom sauberen sieb profitiert zu haben. halber liter/min mehr durchfluss bei gleicher pumpeinstellung. (falls du nicht am abgleich etwas verändert hast, oder kreise geöffnet wurden) |
||
|
||
Ein Kreis liegt im Norden vom Grundstück, einer im Süden. Verlegt wurde mäanderförmig wie bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] mit ca. 60cm Abstand. wie soll ich das feststellen? 😅 Vermutlich ja Siebreinigung hat auf jeden Fall was gebracht, an den Heizkreisen wurde nichts gedreht. Wäre noch spannend wo die Suppe herkommt... |
||
|
||
ah so. dann wird der boden eher vom kalten ende einfrieren. bei aktueller spreizung wird das warme ende noch eisfrei sein und das plateau jetzt erreicht werden. vermute ich |