Hallo liebe Forumsmitglieder, 

ich würde gerne euer Schwarmwissen anzapfen und gerne eure Meinungen zum Thema Heizung einholen. Leider ist das ein MEGA-Post geworden. 
Ich bedanke mich schon im Voraus fürs Durchlesen und die Geduld.

Zur Bauweise von oben nach unten:
 • Decke: ~25 cm Stahlbeton + WDVS 32cm EPS (0,031)
 • EG: EFH Bungalow - Ausführung Wände EG 18cm Stahlbeton + 2x3cm Velox + WDVS 20cm EPS (0,031)
 • Keller: Vollunterkellert - Ausführung Wände 20cm Stahlbeton + WDVS 12cm XPS
 • Bodenplatte: ~25cm Stahlbeton + WDVS 14cm XPS

Heizbetrieb und System
 • NIBE 1155-06: Heizlast ca 7,5KW laut EA EA [Energieausweis].
 • 200qm FBH FBH [Fußbodenheizung], derzeit im Heizbetrieb 17 Kreise, ~6cm Estrich
 • 200qm Deckenkühlung, BKA derzeit im Heizbetrieb 13 Kreise
 • 200qm FBH FBH [Fußbodenheizung] Keller, derzeit abgedreht 14 Kreise
 • Derzeit läuft die Heizkurve 1/5. Mit der HK 2/2 wurde es bei kalten Außentemps zu warm und umgekehrt...

Was bisher geschah:
Begonnen habe ich die Heizperiode ausschließlich mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] im Erdgeschoß.
Nach Forumsrecherche habe ich die Decken-BKA als zusätzliche Heizfläche aktiviert, da mehr Heizfläche einen geringeren Vorlauf erlauben soll --> hat geklappt emoji  
Danach habe ich einen laienhaften hydraulischen Abgleich gemacht, gefolgt von einem genauso laienhaften thermischen Abgleich. Aber fürs erste sollte das mal passen.
Derzeit fahre ich die Heizumwälzpumpe (GP1) auf Auto, diese liefert ca 14,6l/min bei rund 55% (ich werde den Filter nochmals checken, das war glaub ich schon höher)
Dieses Setup ist für unsere Ansprüche derzeit sehr gut (RT 22,5 bis 23 Grad) und dient mir immer als "Rückfall", um den WAF für meine Spielereien aufrecht zu erhalten. 🤣

Nun zu den Fragen und Beobachtungen zu denen ich gerne eure Meinungen hätte:

Ich wollte die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Keller ebenfalls aktivieren, da ich meinte, mit noch mehr Fläche die VL VL [Vorlauf]-Temp noch etwas drücken zu können, und zusätzlich einen Komfort-Gewinn im derzeit kalten Kellerbereich zu erzielen. 
Also habe ich die Kreise einfach voll aufgedreht. Natürlich hat die eiskalte und gewaltige Speichermasse im Keller (die nur durch den Estrich erwärmt werden kann, leider keine BKA BKA [Betonkernaktivierung]) nun den Rücklauf so sehr nach unten gedrückt, dass die NIBE nahezu 36h zwischen 80 und 118Hz gelaufen ist.

Interessant war, dass die Spreizung zwischen 7-9 Grad war (ohne Keller zwischen 4 und 6 Grad). Da der Rückfluss eiskalt war und ich die Pumpe auf 100% gesetzt habe, konnte die NIBE das VL VL [Vorlauf]-Soll nicht erreichen und die GM gingen ins Minus. Soweit so gut.

Nun wartete ich, bis der eiskalte RL RL [Rücklauf] etwas erwärmt war und stellte die Pumpe wieder auf Auto. Das VL VL [Vorlauf]-Soll konnte so wieder erreicht werden und die GM gingen zurück auf die -250 wo sie normalerweise auch hin sollen. Tatsächlich konnte die NIBE dann auch wieder modulieren und reduzierte den Verdichter. Das hatte aber zur Folge, dass der Rücklauf wieder abkühlte, die Spreizung wieder größer wurde und somit die RT RT [Raumtemperatur] gegen 22,0 Grad zu gehen drohte, so dass ich das Experiment abbrechen musste (WAF) emoji . Die ganze Spielerei dauerte ca 2 Tage.

Nun zu den eigentlichen Fragen:
VL-Soll war während des Experimentes mit Auto-Pumpe durchwegs bei rund 28-30 Grad (aufgrund Heizkurve 1/5), mal mehr, mal weniger
Während des Experimentes (Keller voll aufgedreht) habe ich festgestellt, dass die Pumpleistung (Auto) von der Nibe nach unten korrigiert wurde (von zuerst 58% auf nun 55%). Ich hätte mir das Gegenteil erwartet. Was kann der Grund dafür sein?
Zusätzlich habe ich beobachtet, dass der gemischte RL RL [Rücklauf] über Nacht wieder zu sinken begann und sich die Spreizung bei 6-8 Grad einschlich. --> Abbruch wegen zu niedriger RT RT [Raumtemperatur]
Rollback zu Backup-Szenario heute Mittag.

Ich verstehe nicht ganz, weshalb die Auto-Pumpe nach unten reduziert wird, wenn das VL VL [Vorlauf]-Soll erreicht, jedoch die Spreizung zu hoch ist. 

Grundsätzliches:
Habe ich nicht zu viele Kreise mit viel zu wenig Durchfluss?
Im Backup-Szenario: 15L/min / 30 Kreise = ~ 0,5L/min/Kreis ok.
Im Keller-Szenario: 15L/min / 44 Kreise = ~ 0,34L/min/Kreis --> zu wenig?
Wann regelt die NIBE die Auto-Pumpe nach oben? Sollten da nicht rund 22L/min an Durchfluss erzielt werden, wenn alle Kreise voll offen sind, um pro Kreis auf die 0,5L/min zu erreichen?
Ist die Idee, den Keller mitzuheizen überhaupt sinnvoll, da die Dämmung ja nicht gerade üppig ist (12cm XPS an den Wänden, 14cm unter der Bodenplatte)

Vielleicht habe ich das Experiment einfach zu früh abgebrochen, da der gesamte Keller aus massiven Betonwänden besteht. Das dauert wahrscheinlich 1 Woche bis die auf Temperatur sind.

Sofern es sinnvoll ist den Keller zu heizen:
Wie würdet ihr das machen?
Nachts den eiskalten Keller voll mitheizen? --> RT sinkt, tagsüber wieder abdrehen, damit RT RT [Raumtemperatur] wieder hochkommt? 

Oder den Keller nur ganz wenig aufdrehen und jeden Tag ein bisschen den Durchfluss steigern, so dass der Rücklauf aus dem eiskalten Keller nicht zu stark den gemischten RL RL [Rücklauf] abkühlt? Ich habe sogar schon versucht einige Stunden mit 100% Pumpe und voller Leistung nur den Keller zu heizen. 
Das war dann so, als ob man mit dem Gartenschlauch einen Waldbrand löschen wollte :-D

Wer bisher durchgehalten hat: Vielen, vielen Dank fürs Lesen.
Ich würde mich über Gedanken und Anregungen freuen. 

Danke
LG Daniel

  •  cacer
  •   Gold-Award
14.1.2025  (#81)

zitat..
derLandmann schrieb: Ein Kreis liegt im Norden vom Grundstück, einer im Süden. Verlegt wurde mäanderförmig wie bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] mit ca. 60cm Abstand.

ah so.
dann wird der boden eher vom kalten ende einfrieren.
bei aktueller spreizung wird das warme ende noch eisfrei sein und das plateau jetzt erreicht werden.
vermute ich


1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
14.1.2025  (#82)
Derzeit hat es sich bei 54% und 0,3/-2,5 eingependelt :) ein deutlicher Unterschied zu vorher.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
14.1.2025  (#83)

zitat..
derLandmann schrieb: Was wäre denn ursächlich für so einen Schlatz? 

zb. nicht aufbereitetes Heizwasser, Korossion der verbauten Materalien oder sonstige Verunreingungen.
Bei dir ist der Tacosetter aber eh sehr klar, d.h. es wäre interessant, wie das Sieb nach ein paar Tagen aussieht.
Was mich aber stutzig macht bei deinem Bild, dass der Tacosetter nicht mit Flüssigkeit bis zur eingestellten 0,5er Markierung gefüllt ist?
hast du zu wenig Druck im Heizkreis?


zitat..
derLandmann schrieb: Die Soleflüssigkeit ist vl leicht trüb, aber nicht braun.
Mit dem Fetzerl mal dort reingewischt wo das Sieb drin ist, der war schon gut braun. Wie das Sieb eben.

Wenn du ein bisl Soleflüssigkeit in ein Gefäss ablässt, hast du dann zb. so Schwebeteilchen drinnen oder ist die Soleflüssigkeit klar?
Dass es im Absperrventil beim Sieb auch schmutzig ist, wenn das Sieb so ausschaut, war bei mir auch...
Interessant wäre auch da, wie´s nach ein paar Tagen aussieht.




1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
14.1.2025  (#84)

zitat..
gdfde schrieb: Was mich aber stutzig macht bei deinem Bild, dass der Tacosetter nicht mit Flüssigkeit bis zur eingestellten 0,5er Markierung gefüllt ist?
hast du zu wenig Druck im Heizkreis?

was meinst du genau zu erkennen?
Die Dinger sind kopfüber montiert und soweit ich das erkennen kann komplett voll?


zitat..
gdfde schrieb: Wenn du ein bisl Soleflüssigkeit in ein Gefäss ablässt, hast du dann zb. so Schwebeteilchen drinnen oder ist die Soleflüssigkeit klar?

das sehen wir morgen :)




1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
15.1.2025  (#85)


So. Heute ist morgen.

Heizung ist bis jetzt wiefolgt gelaufen:


_aktuell/20250115104776.jpg

Heizkreissieb sieht so aus:


_aktuell/20250115400609.jpg

_aktuell/20250115727263.jpg
Und Solesieb so:


_aktuell/20250115423486.jpg

_aktuell/20250115471201.jpg
Die wie gewünscht entnommene Soleprobe:


_aktuell/20250115128122.jpg


_aktuell/20250115705074.jpg

Ein paar Teilchen haben sich schon gesammelt, kommt aber halt von dem eh schon verschmutzten Kugelhahnbereich raus.

Die Frage: Was kann ursächlich sein und besteht irgendwo akuter Handlungsbedarf?

Danke


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
15.1.2025  (#86)

zitat..
derLandmann schrieb: Die Dinger sind kopfüber montiert und soweit ich das erkennen kann komplett voll?

ich hätte das so interpretiert, dass sie nicht komplett voll sind (sondern unter der roten Linie stehen)?


_aktuell/2025011536154.png


zitat..
derLandmann schrieb: Die Frage: Was kann ursächlich sein und besteht irgendwo akuter Handlungsbedarf?

ok, das sieht eh gut aus.
Ich würd das Solesieb jetzt nach ein paar Wochen nochmal checken und reinigen, detto beim Heizkreissieb.




1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
16.1.2025  (#87)
So schlecht sieht das Sieb nicht aus imho.

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
16.1.2025  (#88)
Ich hab leider keinen Vergleich wie schlecht das nach ein paar Tagen aussehen darf?
Die erste Entnahme war jedenfalls erschreckend.

Am Ende der Heizsaison werde ich beide nochmals entnehmen und reinigen.

Der Soledruck ist bei ca. 1,5bar, ab wann müsste man nachfüllen, 1bar?


zitat..
gdfde schrieb: ich hätte das so interpretiert, dass sie nicht komplett voll sind (sondern unter der roten Linie stehen)?

ne die sind komplett gefüllt, sieht vl nur am Bild so aus.




1
  •  Melmar
  •   Silber-Award
16.1.2025  (#89)

zitat..
derLandmann schrieb: Der Soledruck ist bei ca. 1,5bar, ab wann müsste man nachfüllen, 1bar?

Würd mich der Frage anschließen.
Soledruck bei mir ca. 1,3 bar. War sicher bei der Inbetriebnahme vor 8 Jahren auf 1,5 bar. Bis dato wurde hier nichts nachgefüllt.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
16.1.2025  (#90)
soledruck wird passend zum vordruck im MAG eingestellt. (wenn keine vase/offenes ausdehnungsgefäß verbaut ist)

beispiel: 
vordruck 1bar, dann anlagendruck irgendwo um 1,3 bis 1,5 bar.
alle paar jahre das MAG überprüfen. besonders wenn trotz nachfüllen der druck wieder fällt.
hatten wir grad in anderem faden besprochen. auch, wie man das prüft und einstellt.

1
  •  Melmar
  •   Silber-Award
16.1.2025  (#91)

zitat..
cacer schrieb: vordruck 1bar, dann anlagendruck irgendwo um 1,3 bis 1,5 bar.

Danke für die Info. Sehe somit bei mir (noch) keinen Handlungsbedarf.


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
16.1.2025  (#92)
Ich hab übrigens heute das Sieb aus meinem Heizkreis gereinigt...
War dann auch eher ekelig/zu.


_aktuell/20250116824734.jpg

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
16.1.2025  (#93)
Gibts auch ein besseres Foto? :D
Sieht ja eher schwarz aus bei dir? Außen auch belegt?

Heizkreis ist schnell gemacht, Solekreis mit dem Armaflex nervt...

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
16.1.2025  (#94)



_aktuell/20250116435132.jpg

Es ist mega ekelig schwarz zu gewesen.

Sole muss ich aber auch wiedermal nachsehen, letztes Jahr war es am Ende so dass ich mit 100% Solepumpe die Spreizung nicht mehr geschafft habe...

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
17.1.2025  (#95)
hm braun versteh ich ja, aber pechschwarz?  Noch dazu nur innen und außen am Sieb ist nichts zu erkennen...

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
17.1.2025  (#96)

zitat..
derLandmann schrieb: Noch dazu nur innen und außen am Sieb ist nichts zu erkennen...

Das passt schon so, das Sieb wird in den Absperrhahn reingeschoben und dann mit dem Hebel gedreht, der Dreck sammelt sich dann innen im Sieb.


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
17.1.2025  (#97)

zitat..
derLandmann schrieb:

hm braun versteh ich ja, aber pechschwarz?  Noch dazu nur innen und außen am Sieb ist nichts zu erkennen...

Ja, gute Frage. Ich kann es dir nicht wirklich beantworten... Das Heizungswasser ist komplett klar.


1