ah so. dann wird der boden eher vom kalten ende einfrieren. bei aktueller spreizung wird das warme ende noch eisfrei sein und das plateau jetzt erreicht werden. vermute ich |
||
|
||
Derzeit hat es sich bei 54% und 0,3/-2,5 eingependelt :) ein deutlicher Unterschied zu vorher. |
||
|
||
zb. nicht aufbereitetes Heizwasser, Korossion der verbauten Materalien oder sonstige Verunreingungen. Bei dir ist der Tacosetter aber eh sehr klar, d.h. es wäre interessant, wie das Sieb nach ein paar Tagen aussieht. Was mich aber stutzig macht bei deinem Bild, dass der Tacosetter nicht mit Flüssigkeit bis zur eingestellten 0,5er Markierung gefüllt ist? hast du zu wenig Druck im Heizkreis? Wenn du ein bisl Soleflüssigkeit in ein Gefäss ablässt, hast du dann zb. so Schwebeteilchen drinnen oder ist die Soleflüssigkeit klar? Dass es im Absperrventil beim Sieb auch schmutzig ist, wenn das Sieb so ausschaut, war bei mir auch... Interessant wäre auch da, wie´s nach ein paar Tagen aussieht. |
||
|
||
was meinst du genau zu erkennen? Die Dinger sind kopfüber montiert und soweit ich das erkennen kann komplett voll? das sehen wir morgen :) |
||
|
||
So. Heute ist morgen. Heizung ist bis jetzt wiefolgt gelaufen: Heizkreissieb sieht so aus: Und Solesieb so: Die wie gewünscht entnommene Soleprobe: Ein paar Teilchen haben sich schon gesammelt, kommt aber halt von dem eh schon verschmutzten Kugelhahnbereich raus. Die Frage: Was kann ursächlich sein und besteht irgendwo akuter Handlungsbedarf? Danke |
||
|
||
ich hätte das so interpretiert, dass sie nicht komplett voll sind (sondern unter der roten Linie stehen)? ok, das sieht eh gut aus. Ich würd das Solesieb jetzt nach ein paar Wochen nochmal checken und reinigen, detto beim Heizkreissieb. |
||
|
||
So schlecht sieht das Sieb nicht aus imho. |
||
|
||
Ich hab leider keinen Vergleich wie schlecht das nach ein paar Tagen aussehen darf? Die erste Entnahme war jedenfalls erschreckend. Am Ende der Heizsaison werde ich beide nochmals entnehmen und reinigen. Der Soledruck ist bei ca. 1,5bar, ab wann müsste man nachfüllen, 1bar? ne die sind komplett gefüllt, sieht vl nur am Bild so aus. |
||
|
||
Würd mich der Frage anschließen. Soledruck bei mir ca. 1,3 bar. War sicher bei der Inbetriebnahme vor 8 Jahren auf 1,5 bar. Bis dato wurde hier nichts nachgefüllt. |
||
|
||
soledruck wird passend zum vordruck im MAG eingestellt. (wenn keine vase/offenes ausdehnungsgefäß verbaut ist) beispiel: vordruck 1bar, dann anlagendruck irgendwo um 1,3 bis 1,5 bar. alle paar jahre das MAG überprüfen. besonders wenn trotz nachfüllen der druck wieder fällt. hatten wir grad in anderem faden besprochen. auch, wie man das prüft und einstellt. |
||
|
||
Danke für die Info. Sehe somit bei mir (noch) keinen Handlungsbedarf. |
||
|
||
Ich hab übrigens heute das Sieb aus meinem Heizkreis gereinigt... War dann auch eher ekelig/zu. |
||
|
||
Gibts auch ein besseres Foto? :D Sieht ja eher schwarz aus bei dir? Außen auch belegt? Heizkreis ist schnell gemacht, Solekreis mit dem Armaflex nervt... |
||
|
||
Es ist mega ekelig schwarz zu gewesen. Sole muss ich aber auch wiedermal nachsehen, letztes Jahr war es am Ende so dass ich mit 100% Solepumpe die Spreizung nicht mehr geschafft habe... |
||
|
||
hm braun versteh ich ja, aber pechschwarz? Noch dazu nur innen und außen am Sieb ist nichts zu erkennen... |
||
|
||
Das passt schon so, das Sieb wird in den Absperrhahn reingeschoben und dann mit dem Hebel gedreht, der Dreck sammelt sich dann innen im Sieb. |
||
|
||
Ja, gute Frage. Ich kann es dir nicht wirklich beantworten... Das Heizungswasser ist komplett klar. |