Das weiss ich nicht. Solche Daten konnte meine alte wp nicht zeigen und ausserdem ging zum Schluss bei der alten fast nichts mehr wie es sollte. Davor hat mich die Heizung nie interessiert. |
||
|
||
Jetzt läuft die Heizung schon paar Tage. Habe so gut ich kann einen thermischen Abgleich gemacht. Haben in allen Räumen die Temperatur die meine Frau und Kids haben wollen. Was sagt ihr zur Leistung der Heizung? Verdichterstarts gefallen mir noch nicht wirklich,weiss aber nicht wie ich sie verringern könnte. Die panasonic zählt aber angeblich aus und ein,also doppelt. Wenns so ist wäre es ja wieder ok. |
||
|
||
Hallo PANASONIC 5kW K-serie Kollege 😉, 1) ich bin mir ziemlich sicher das du langfristig
2) Aus dem Bauch heraus (aufgrund deines Erstpostings), denke ich das die Größe der WP WP [Wärmepumpe] auch gut für dich passen müsste ..... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Hast du mal aus dem Reiter "Statistik" deiner Daten diese 5 Werte ..... ( so wie bei mir ) So könnte man klären ob deine Verdichterstarts ausschließlich dem Abtauen geschuldet sind .... ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
|
||
So sieht es bei mir aus. |
||
|
||
1) .... deine Verdichterstarts kommen hauptsächlich vom Abtauen ( Lila-Linie die zwischen 0 und 1 springt ) - das ist ganz normal bei diesen Temperaturen und der Feuchtigkeit in der Luft Insofern solltest du dir da keine Sorgen machen .... Ob dein Haus / deine Wärmepumpe genug Wärme im Frühjahr (Feb, März, April) aufnehmen kann ohne zu takten stellt sich dann noch raus 2) Tip für Frühjahr / Herbst: " Flüsterstufe 3 " drosselt den Verdichter / die Leistung und verhindert bis zu einem Gewissen Grad takten .... 3) Ich glaube du wirst deine Entscheidung die nächsten 20 Jahre lieben lernen bezüglich des Stromverbrauch ..... ACHTUNG: ich HEIZE ausschließlich mit der WP WP [Wärmepumpe] ( keine WW WW [Warmwasser]-Bereitung mit der PANASONIC ) |
||
|
||
.... das ausgetauschte Bild von dir hat jetzt aber mehr Zacken 😉 kommen aber vom Warmwasser machen 👍 |
||
|
||
Ok ,super danke für dir tolle info. Dann lasse ich alles mal so. Einen eigenen stromzähler für die wp brauche ich im zählerkasten auch noch. Auf deinen Verbrauch werde ich mit ww nicht hinkommen, wird aber hoffentlich unter den von der alten liegen. |
||
|
||
... in der AQUAREA Smart Cloud ( N I C H T der AQUAREA Service Cloud ) kannst dir den internen PANASONIC Stromverbrauch ansehen Überschlagsmäßig lässt sich somit der reale Verbrauch (ohne extra Stromzähler) erahnen ... 110% sicher drastisch weniger als was du vorher hattest !!! |
||
|
||
Kommst du an alle Einstellungen dran? Dein Heizstab darf schon bei -2° AT werkeln und auch in Beitrag 82 an 2. Bild, lass der WP WP [Wärmepumpe] WW zu Ende bereiten, 80 min Ww auf 180. Und Entkeimung auf diesem Bild kann ma nicht lesen was da noch steht, aber bitte deaktivieren. Die brauchst du nicht |
||
|
||
.... bezüglich E-Heizstab " EIN " meint Akani den rot umrandeten Button @Akani: das was du gesehen hast ist ..... es gibt da noch eine DRITTE Spalte mit Buttons zum einstellen ..... |
||
|
||
Habe ich jetzt auf -9° gestellt Er schaltet sich ja eh nur ein wenn die wp die vorlauftemperatur nicht selbst schafft. So hab ich es zumindest verstanden. Wenn ich ww auf 180min stelle, läuft dann die wp mit weniger Leistung oder heizt sie einfach nur länger? Weniger Leistung bei ww-bereitung wäre schlecht. |
||
|
||
Alles klar danke, falsche Denkweise. Und im Beitrag 82 Verdichterstarts zu Betriebstunden sieht doch für frisch gestartet schon sehr gut aus. Paar Kleinigkeiten lassen sich bestimmt noch finden. Denke mit der neuen kannst voll zufrieden sein, wird sich auch im Strombedarf enorm niederschlagen zur alten |