« Photovoltaik / PV  |

Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

 
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 107  108  109  110 ... 111 ... 124  125  126 
  •  Fani
16.2.2022 - 20.12.2024
2.521 Antworten | 79 Autoren 2521
99
2620
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---

Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  passra
  •   Gold-Award
7.12.2023  (#2161)
Könnte das über Modbus-Schnittstelle begrenzt sein, ohne dass man es in der Console sieht? Er entlädt auch nur mit 10A, irgendwo ist da noch eine Grenze versteckt.
Muss ich mal kontrollieren...

1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
8.12.2023  (#2162)
Hallo!

Kurze Frage:

Hat schon jemand einen nachgerüsteten Victron Speicher fördern lassen.

Also 3xMP2 usw. und Akku.

Bestandsanlage vorhanden.

Weiße jemand ob da für die Fördersumme die komplette Anlage genommen wird oder nur die Akkus?

200€/Kwh

Danke


1
  •  passra
  •   Gold-Award
8.12.2023  (#2163)

2023/20231208488842.png
Der Parameter war schuld. Bisher spielte der keine Rolle, da die Be- und Entladeleistung über Modbus vorgegeben wurde (ESS Mode 3).
Soll das ESS aber selbst regeln, wird auch dieser Parameter beachten. Und in dieser Einstellung werden nur Lasten am AC-Out von der Batterie versorgt. Dort ist aber nichts.
Die deutsche Übersetzung ist da auch schwierig, der Parameter kümmert sich nicht um den Eingenverbrauch (also des Gerätes), sondern um die AC-Out.
Die englische ESS-Anleitung und davon dann eine Übersetzung bringt da mehr Klarheit zur Bedeutung der Einstellungen.
Die 10A-Lade- und Entladevorgänge sind scheinbar nur zur Erhaltungsladung und zum Einlagern von PV-Energie.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
9.12.2023  (#2164)

zitat..
passra schrieb:

Der Parameter war schuld.

In welchem Menü ist der drin?


1
  •  grua
9.12.2023  (#2165)

zitat..
VWG40 schrieb:

Hallo!

Kurze Frage:

Hat schon jemand einen nachgerüsteten Victron Speicher fördern lassen.

Also 3xMP2 usw. und Akku.

Bestandsanlage vorhanden.

Weiße jemand ob da für die Fördersumme die komplette Anlage genommen wird oder nur die Akkus?

200€/Kwh

Danke

Meines Wissens kannst du derzeit Akku nur fördern lassen, wenn duch auch PV-seitig erweiterst, d.h. Panele dazubaust. Da reicht dann aber ggf. auch nur 1 Stk.

Der Fördertopf für Speicher alleine ist bereits im ersten Halbjahr 2023 aufgebraucht worden. Daher habe ich zu meinem MP2 und Gobel Akku auch 2 Stk. Panele und einen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] hinzugenommen.

Wie das dann im nächsten Jahr mit der neuen 0% MwSt.-Förderung behandelt wird weiß ich aber nicht.

1
  •  passra
  •   Gold-Award
9.12.2023  (#2166)

zitat..
Puitl schrieb:

──────..
passra schrieb:

Der Parameter war schuld.
───────────────

In welchem Menü ist der drin?

ESS


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
9.12.2023  (#2167)
Hab den Menü-Punkt gar net!? 😅

1
  •  americium
  •   Silber-Award
9.12.2023  (#2168)
Der wird nur sichtbar je nach ESS Mode meines wissens.

1
  •  passra
  •   Gold-Award
10.12.2023  (#2169)
Nein, das liegt an dem Schalter darüber im Menü (siehe Seite vorher), der die Versorgung von  AC-Out freigibt.

1
  •  Fani
10.12.2023  (#2170)
Vor allem liegt es an der Version des Venus OS. Der Punkt kam erst spaeter hinzu.

1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
10.12.2023  (#2171)

zitat..
grua schrieb: Meines Wissens kannst du derzeit Akku nur fördern lassen, wenn duch auch PV-seitig erweiterst, d.h. Panele dazubaust. Da reicht dann aber ggf. auch nur 1 Stk.

Der Fördertopf für Speicher alleine ist bereits im ersten Halbjahr 2023 aufgebraucht worden. Daher habe ich zu meinem MP2 und Gobel Akku auch 2 Stk. Panele und einen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] hinzugenommen.

Wie das dann im nächsten Jahr mit der neuen 0% MwSt.-Förderung behandelt wird weiß ich aber nicht.

Ich hab noch die Ömag Förderung offen.
soll bis 23.12.23 abgeschlossen werden.


1
  •  americium
  •   Silber-Award
12.12.2023  (#2172)

zitat..
passra schrieb:

Nein, das liegt an dem Schalter darüber im Menü (siehe Seite vorher), der die Versorgung von  AC-Out freigibt.

Auch DEN hab ich gar nicht (bin in ESS Mode #1)


1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
29.12.2023  (#2173)

zitat..
Pedaaa schrieb:

ja, wird ja im Zuge der OVE-Prüfung abgenommen.
nur bei geringen Netzspannungen, scheint der Multiplus sofort auf Ersatzstrom umzuschalten:

aus dem anderen Forum.
Wie erkennt man da den Unterschied eigentlich zwischen einem "richtigen" Stromausfall und so einem?
Hatten im Dezember 20 mal einen Grid Lost, dachte das da auch 20 mal wirklich der Strom weg war.
Sieht man das irgendwo?


1
  •  uzi10
29.12.2023  (#2174)
Unter Alarmprotokolle nachschaun

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
29.12.2023  (#2175)

zitat..
uzi10 schrieb:

Unter Alarmprotokolle nachschaun

meinst du unter "Alarm logs"
276 System overview [276]
Grid alarm: Grid lost 2023-12-23 22:20:16 2m, 2s
sind das dann wirklich Ausfälle, oder sind da auch die drinnen wo Strom wegen geringer Netzspannung auf Batterie geschaltet wurde?

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
29.12.2023  (#2176)

zitat..
sn0000py schrieb:

──────..
uzi10 schrieb:

Unter Alarmprotokolle nachschaun
───────────────

meinst du unter "Alarm logs"

276

System overview [276]

Grid alarm: Grid lost
2023-12-23 22:20:16
2m, 2s

sind das dann wirklich Ausfälle, oder sind da auch die drinnen wo Strom wegen geringer Netzspannung auf Batterie geschaltet wurde?

Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen den beiden Events ?


1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
29.12.2023  (#2177)
Das eine ist ein "richtiger" Stromausfall, wo eben kein Strom geliefert wird, beim anderen wird ja Strom geliefert nur victron schaltet schon vorher sicherheitshalber auf die Batterie, sprich ohne victron würde es auch strom geben, nur halt keine 230V.
Mir gings eben darum ob wir wirklich 20 richtige Stromausfälle hatten, oder nur der victron etwas heikel war - rein Interesser halber

1
  •  Fani
29.12.2023  (#2178)

zitat..
sn0000py schrieb:

──────..
uzi10 schrieb:

Unter Alarmprotokolle nachschaun
───────────────

meinst du unter "Alarm logs"

276

System overview [276]

Grid alarm: Grid lost
2023-12-23 22:20:16
2m, 2s

sind das dann wirklich Ausfälle, oder sind da auch die drinnen wo Strom wegen geringer Netzspannung auf Batterie geschaltet wurde?

Grid Lost bekommst wenn Victron einen Netzausfall erkennt. Netzausfall ist immer wenn nach den Grid Code Einstellungen im Multiplus ein Zustand erkannt wird welcher nicht mehr im konfigurierten Normbereich liegt, also auch Unterspannung (bedingte FRT Fähigkeit gem OVE R25 Prüfprotokoll).

2
  •  uzi10
29.12.2023  (#2179)
Jap. Wenn du aus den Tor Parameter rausfallst, trennt der Mp

1
  •  Balu88
6.1.2024  (#2180)

Danke Leute für den informativen Thread hier! 😏
Im Sommer 2023 hab ich nur Bahnhof verstanden, seit gestern Abend geht meine Anlage in Betrieb. Ich freu mich weiterhin auf Austausch und Tipps, bin grad erst am Kennenlernen wie sich alles verhält, was man wie wie oft einstellen muss usw.

Grobe Eckdaten:
Kostal 8.5 kVA mit 12,565kWp Belegung seit 2019/2020 in Betrieb, hat schon brav seine 50MWh geerntet, die bleibt auf der AC-IN Seite erhalten, wird nur durch einen EM540 in die Visu eingepflegt.

Erweiterung umfasst knapp 7kWp auf einen RS450/100.

Ein hoymiles800 wird an einer SO Fassade montiert, die Daten möchte ich auch auf die Victron VRM Oberfläche bringen.

3x MP2 5000 durch die 2+1 Aktion im Herbst gekauft
DC Verteilung statt dem Lynx Eigenbau mit 30x10 Schiene und NH00 Trennern
3x Seplos Pusung 135Ah 6,9kWh Speicher

Ich möchte Lieferanten nicht öffentlich im Forum kommentieren, aber falls wer gute Händler sucht, die bei so einem Victron Projekt unterstützen, bis spät in die Nacht noch remote optimieren, schreibts mir gerne eine PN, hab da nun meine Erfahrungen gesammelt.

Hab hier viel gelernt, alles mal aufgebaut, Firmware aktualisiert, 3PH Verbund samt ESS konfiguriert, jetzt gehts dann ans Feinabstimmen.

Ich bin schon aufs Jahr 2024 gespannt!
Bisher haben die Jahre grob so ausgesehen:
11MWh Hausverbrauch
14MWh PV Produktion
----------------------
5,7MWh Netzbezug
5,6MWh Direktverbrauch aus PV
8,4MWh Überschuss der ÖMAG verkauft
----------------------
Wichtig wär den Netzbezug zu reduzieren, vielleicht sogar halbieren,
schauen wir mal wie ich mit den 20kWh zurechtkomme. 😇


_aktuell/20240106694966.jpg

2
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Fani,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
6.1.2024  (#2181)
Sehr schön gebaute Anlage, wenn ich was zu bemängeln habe, dann sind das die unterschiedlich Langen Batteriekabel

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next