Interessant wäre auch ob die EVN das mit den 11,04kva anerkennt wenn man es nicht ändert. Hat es jemand eine Victron Anlage gemeldet mit einem WR WR [Wechselrichter] in Kombination? Was wurde angenommen als Engpassleistung? |
||
|
||
Ich wusste das mit dem Grid Code. habe es bei mir aber noch nicht geändert weil es in Wirklichkeit nicht viel bringt. die 5000er können 70A. die meisten haben noch 15S Akku's. ich hab zwar 16S Akku's aber wenn ich rechne. 70x55,5V=3885x3=11.655W also so wirklich viel mehr bringt es nicht. |
||
|
||
Ja aber die 70A sind ja Ladeleistung in den Akku und nicht Entladeleistung. Und um das geht's ja im Grid Code oder verstehe ich das falsch? |
||
|
||
Grid Code hat nix mit Laden zu tun. Nur mit Entkoppeln und drosseln der Einspeisung bei gewissen Frequenzabweichungen und Spannungssprüngen |