die CM Messung ist geplant verhandle gerade mit 3 Firmen bezüglich Angebot für ~100qm Parkett. Inzwischen hat der Fließenleger mit seiner Arbeit begonnen. Mit der WPWP [Wärmepumpe] und meinem Ringgrabenkollektor bin ich nach dem ersten Test auch sehr begeistert, schauen wir mal wie es nach dem ersten Winter ausschauen wird. -ein Paar Aufnahmen von heute (wie es scheint werden nicht mal 400 kWh verbraucht): --> 20 oder 19 Hz, welche Frequenz ist min.? Ich sage wieder gerne, danke Arne und danke an alle Forenmitglieder welche mir bei der Wahl der Heizung geholfen haben. |
||
|
||
Eigentlich 20hz. Aber meine fällt auch mal auf 19hz. |
||
|
||
eigentlich 20hz, aber im schubbetrieb beim runterheizen bremst sie auf 19hz ... |
||
|
||
Stromzähler nach Ausheizen - vollständigkeitshalber ;) alo ca. 330 kWh
- Seit 2 Wochen wohnen wir im Haus und dabei haben wir ein kleines Problem mit der WPWP [Wärmepumpe] bzw. Temperatur gehabt, erst bemerkt wenn es kein Warmwasser gegeben hat: Habe dann die Standardeinstellung für KT-Temp. von 20 auf 30°C (max.) erhöht. Derzeit bin ich mit vielen anderen Dingen beschäftigt und kann mit der WPWP [Wärmepumpe] nicht "spielen", höre die manchmal bei WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung (48°C-normal?). Wie es scheint die Sole-Eingangstemperaturen sind aktuell über 20°C, musste nachschauen nachdem WW WW [Warmwasser] fertig ist welche Temp. herrschen. |
||
|
||
erinnern sich meine Grabenhelfer an unser Wohnzimmer? ;) Jetzt kann man deutlich gemütlicher sitzen, ihr seid herzlich eingeladen.. |
||
|
||
sehr cool, da bereue ich jetzt noch mehr das ich damals krank war >:( |
||
|
||
heh, super! die fehlermeldung gibts also wirklich ... sei froh daß du das kannst. die meisten wp starten über 20° sole-ein gar nicht mehr (systemgrenze). in welchem menü hast du diese einstellung? hast du schon passiv gekühlt gehabt? ja, das ist normal. eher außergewöhnlich ist daß man die modulierende maschine im unteren leistungsbereich überhaupt nicht hört... |
gratulation!
||
|
||
Gratulation zum Umzug!!!!! Freut mich für dich/euch, dass ihr es geschafft habt!!!!! glg Heinz p.s.: Schaut schön aus!!! |
||
|
||
Du bist natürlich auch willkommen und Verwandte in der Gegend hast auch ;) Danke, willkommen auf einen Kaffee. 5.1.7 Nein noch nicht. - Gestern gegen 23 Uhr, die Temperaturen während des Aufbereitens von WW WW [Warmwasser], wie es scheint sind knapp 20°C realistisch bei mir Lange Erholung nach Estrichausheizen nein im Gegenteil die Temperaturen im Erdreich jetzt noch höher. |
||
|
||
Danke für dein Angebot, werde mal Klopfen wenn ich in der Umgebung bin wie lange hat es gedauert deinen Estrich auszuheizen, bzw wie lange musstest du warten um den Parkett zu verlegen? |
||
|
||
17 Tage Ausheizen (bis 39°-3 Tage), wobei der wurde schon ca. 2 Monate vorher gegossen und 2 Wochen nach Ausheizen wurde Parkett verlegt, eigentlich wollte ich gleich ist aber nicht anders gegangen. |
||
|
||
Gerne!! |
||
|
||
danke für die Info.. ab wann kann man mit dem Ausheizen beginnen? hast du da eine Ahnung, deiner ist ja schon 2 Monate "gelegen" :) Problem ist bei mir das ich mittlerweile schon fast 4 Wochen im Verzug bin weil alle Außenarbeiten auf Grund des Tollen Wetters Verzug und ich deswegen nicht graben kann (Gerüst) !!! Ohne Graben keinen Kanal, ohne Kanal im Boden kein Estrich, ohne Estrich kein Ausheizen >:( Habe was gelesen von 21 Tage??? danach darf aufgeheizt werden |
||
|
||
Hängt wahrscheinlich vom eingebauten Estrich, bei mir stand folgendes. Nur ohne Estrich keine Aufstellung der WPWP [Wärmepumpe] möglich, noch dazu habe ich keinen Strom gehabt. |
||
|
||
Bei Zementestrich ab 21 Tage, besser sind 4 Wochen warten. |
||
|
||
wie? kein permafrost trotz estrich ausheizen? was mich etwas wundert ist deine geringe solespreizung. hast du die solepumpe wirklich auf 'auto' stehen? menü 5.1.9 sonst müssen wir uns das im winter nochmal anschauen... |
danke!
||
|
||
Wow, schon eingezogen? Super schnell... :) Dabke, ich/(wir) werde(n) einmal zu besuch kommen. Bei uns übersiedeln nächste woche geplant. Und noch viele sachen innen zu tun... |
||
|
||
Ja, wundert mich auch. Meine wp ging sofort auf 5K spreizung und 1% sole pumpe. Nun kann sein, dass bei dir die spreizung auf 3K vorfestgelegt ist oder dass die min sole pumpe auf bspw 20%. |
||
|
||
Der Emmy-Regler der Topline-Serie kann seit einigen Jahren die Solepumpe modulieren.
Er versucht anhand der Soletemperatur (-> Kälteleistung) den Volumenstrom konstant zu halten. Das bedeutet bei 0* Sole -> 3k 5* Sole -> 4k 10* Sole -> 5k Spreizung Alternativ zum Automodus lässt sich eine fixe Pumpenleistung einstellen... KA_ -> ??? PS: melde mich auch gerne zum Kaffee an ... |
||
|
||
Nein die war auf 75% (Werkseinstellung?) habe jetzt auf Auto. - Heute um 6 Uhr habe erstes mal erlebt, dass die Heizung läuft (gesteuert über Aussentemperaturfühler). Da 2 Fenster in den Bädern ganze Nacht gekippt waren und die Temp. im Wohnzimmer so um 23° war (noch keine Fassade), habe ich die WPWP [Wärmepumpe] einfach laufen lassen. So sahen die Werte aus: |
||
|
||
Super 😃😃 |