Hallo Leute, vorab bitte ich um Entschuldigung, falls ich die Antwort in den Foren übersehen habe, gesucht hätte ich schlauer bin ich jedoch nicht geworden.
Hätte eine Frage bezüglich Auslegung Wärmepumpe:
Laut Energieausweis:
Refernezklima - 13 Grad RaumTemp: 20 Grad Gebäude Heizlast: (unter Berücksichtigung KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] !) -> 4,8 KW.
Frage: Somit muss ich mir eine Wärmepumpe suchen welche bei MINUS 13 Grad eine Leistung von 4,8 KW zusammenbringt -> richtig oder falsche Denkweise? (warmwasser nicht berücksichtigt)
Falls dem so ist, wie sind diese Werte zu verstehen: Monatsbilanz Jänner: ( kältestes MOnate) : Wärmebedarf : 1551 Kwh
-> Falls ich dies nun runterbreche auf pro Stunde komme ich auf eine Leistung von ca, 2,2 Kw/H -> ist ja nicht einmal die Hälfte von oben.
ICh weiß schon dass dies nur näherungsweise ist und in der PRaxis wahrscheinlich nicht den Ausschlag geben wird ( wahrscheinlich werde ich die kleinste oder die zweitkleinste Wärmepumpe von einem Anbieter x nehmen-> 2-6 kw als Beispiel) trotzdem interessiert es mich bzw. eventuell habe ich ja auch einen Denkfehler
.. tomsl schrieb: Was ich eigentlich traurig finde: nicht "wir", also die KundInnen, sollten das wissen, sondern die Installateure die WPs installieren...
recht hast!
die masse in der branche sind halt noch immer keine wp-spezialisten...
aber es gibt auch die guten & spezialisierten. hier hatten wir so ein beispiel schon vor vielen jahren...
vielen Dank für das Feedback, anbei nochmals die Screenshots:
Wie gesagt was bedeuted die 4,8 KW als Auslegung -> LWP bei minus 13 grad sollte dies leisten ? ( vom Gefühl her wäre diese überdimensioniert, wenn ich mir die Daten anschaue)
lg Seawolf
Blöde Frage, bin ich blind oder steht bei Gebäudeheizlast 6,1 kW -> Wie kommt man auf 4,8kW? Ist das der Unterschied zwischen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und nicht KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
.. seawolf schrieb: Uw Wert von 0,87 ist eigentlich gut nicht herausragend aber doch gut ..
Welche Marke habt ihr? Gute I...norm haben z.B. Uw 0,65 oder weniger. Fast noch wichtiger ist im Winter der G-Wert. Ein G=60% Glas lässt 20% mehr Solarstrahlung durch als z.B. G=50%... Selbst jetzt im schlechten Dezember liegen wir aufgrund unserer besseren Fenster und Türen weit unter dem vom Baumeister im EA EA [Energieausweis] errechneten Verbrauch.