Die haben sich sicher was dabei gedacht, aber hast du vielleicht einen Tipp wie ich mit diesem Verhalten seit vorgestern bzw. gestern umgehen soll? weil 1 kWh -> dann wieder 0,0xx Spricht doch sehr dafür, dass sie irgendwo die Absenktemperatur erreicht und dann wieder los legt? Der Regler zeigt schon 23,5 Grad an - aber der ist eben wie ihr wisst im Wohnzimmer, wo die Sonne grad fest hereinbrennt! Mir als Laie fällt da wirklich nur ein, wenn sie laufen soll, dass ich die minimale Vorlauftemperatur höhere drehe zB mindestens 28 Grad aber dann überheize ich mir halt die Bude oder? Mein Bekannter (den viele hier so mögen lol), meinte gleich, dass der Rücklauf halt gleich bzw. höher sein wird als der Vorlauf und darum schaltet sie immer wieder ab. Naja und bevor sie das alle 2h macht, lass ich sie lieber mal aus bis am Abend? Anscheinend ist das Diagramm aber nachts auch so? Einen Fehler im Diagramm erkenne ich auch nicht, weil das passt zu den Zeiten, an denen sie aus ist :/ (Außeneinheit still). |
||
|
||
Naja, meine läuft ab 4-5 ° Außentemperatur durch. Ihr habts einen Neubau und auch die 75er. Insofern denk ich mir, dass bei 2° eure Anlage einfach zu stark ist und taktet. Stell mal in der Fachhandwerkerebene das Energieintegral auf -100. Ansonsten dreh sie wieder auf, notier die Starts und morgen um die gleiche Zeit schaust du wieviele Starts du hast. Dann weißt du mal wie sie bei leichten Plusgraden tickt. |
||
|
||
Kannst die Kurve vom Smartmeter auslesen? Da müsstest auch sehen, ob die Bezugskurve regelmäßig abfällt. |
||
|
||
Energieintegral ist schon auf -100 Gradminuten und mehr geht nicht (bzw. im Sinne von höher über 100...) Heizstab wurde auch nie verwendet, siehe Betriebsstunden - blieb gleich: Man kann sagen in gut 7-8 Tagen so viel wie davor in 13-14 Tagen - man merkt die letzten zwei - wärmeren - Tage einfach... Weils bei den Memes sowas gab :P ---- Nunja, ich kann somit leider nur manuell nachregeln (aus) oder über die Heizkreise was machen (Technik und Lager wieder mehr aufdrehen, die sind größer als bei den WCs, die quasi auf Minimum laufen...). |
||
|
||
Habe es nur für den 21.12. 1/4h - Werte für Freitag fehlen noch ?! Einstellung am Regler: |
||
|
||
Dann lass mal laufen und vergleich die Starts morgen um die gleiche Zeit. |
||
|
||
Ja von 13 Uhr bis 13 Uhr :) Denn da macht sie sowieso WW WW [Warmwasser] :P Insti hat also eine überdimensionierte WPWP [Wärmepumpe] angedreht... war so klar... Sehe im EA EA [Energieausweis] auch, dass die das manuell eingegeben haben - sicher auf Basis der flexoTherm noch... |
||
|
||
@berhan war so nett in einem anderen Thread, den ich nicht mehr parallel belasten möchte (wir machen eh fix einen eigenen Thread), auch als Tipp den Flüstermodus zu nennen. Anscheinend moduliert sie dann weiter herunter. Werde das ab morgen 13h mal versuchen. Habt ihr da schon Erfahrungen @robits / @tomsl ? Übrigens: Heute wo es nachts wärmer war draußen bzw. generell wärmer, war fast kein oder gar kein Kondesat auf den Fensterscheiben! Es hat immerhin bald 12 Grad draußen... Das Auto dankt es - darum wird auch die Hütte so warm im Süden: |
||
|
||
Hast du irgendwo im Energieausweis die Gebäude Heizlast bzw P tot stehen? Wir haben da in der Sanierung bei 165 m2 Wohnfläche 6,3 kW Heizlast bei NAT -13° und Raumtemperatur von 20° Der Flüstermodus wird meiner Meinung nach nichts bringen, weil der ja so viel ich weiß nur die Leistung nach oben hin begrenzt. Das Problem ist aber, dass die minimale Heizleistung der WPWP [Wärmepumpe] bei einstelligen Plusgraden schon zu viel für euer Haus ist. Mit dem Hochdrehen des min. Vorlauf hab ich keine Erfahrung. Ich arbeite in der Übergangszeit mit Zeitfenstern ohne Heizbetrieb. |
||
|
||
Ja das haben wir - steht hier: 6,126 kW gibt das an (und das war noch ohne die beiden später dazu beheizten Räume!). Ad Flüstermodus: Ich meine ich kann auch mit Zeitfenstern arbeiten (statt manuell wie jetzt....) - aber dann sehe ich den "Sinn" eher in der Nacht wo es kalt ist und er dann durchläuft - sodass er an Tag zwischen 08 Uhr und 20 Uhr aus ist?! Erhöht halt den Stromverbrauch wegen niedrigerer Außentemperatur? Oder umgekehrt: Mit mehr Vorlauf reinfahren am Tag und dann in der Nacht aus...? |
||
|
||
Wird sich vermutlich eh halbwegs ausgleichen. Gerechnet mit 22° und ihr habts ja jetzt weniger. Also hast du eine ähnliche Heizlast wie ich. Ich habs wegen dem dynamischen Stromtarif so gemacht, dass morgens und abends zu den teuersten Zeiten die Heizung aus is. Das waren jeweils drei Stunden. Jetzt lass ich sie durchlaufen. Du musst dich da ein bissl drantasten, wieviel dein Haus mit der Pause auskühlt. Das Dilemma mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] hast du eh richtig erkannt 😅 Ich weiß auch noch nicht was besser ist. Aber mit den zwei Pausen wie oben beschrieben war ich eigentlich zufrieden. Ein paar Takte darf sie ruhig machen. Ich muss mir meine Kräfte einteilen 😂 |
||
|
||
Ein unsauberer bzw. fehlender hydraulischer Abgleich kann dir auch mehr Takte machen. |
||
|
||
Er macht gerade WW WW [Warmwasser]. 6 Starts seit gestern 13 Uhr also in 24h. Einmal hat er enteist und der 6. Start dürfte wohl am WW WW [Warmwasser] liegen? |
||
|
||
Klingt ja nicht so schlecht. Die 55er wäre wsl durchgelaufen. Du könntest auch mal folgendes testen. Wunschtemperatur tagsüber 0,5 K höher als aktuell, nachts 0,5 K niedriger als aktuell. |
||
|
||
Also du meinst 21,5 Grad einstellen statt 21 Grad und nachts die Absenktemperatur von 20 Grad auf 19,5? Evtl stelle ich gleich auf 22 Grad ein am Tag :) Ich wünsche euch allen Frohe Weihnachten! |
||
|
||
Aso ich hab gedacht du fährst rund um die Uhr die gleiche Wunschtemperatur? ZB statt 21° 24h 21,5° für 12h 20,5° für 12h Mit dem Hintergedanken, dass bei den höheren Tagestemperaturen du mehr ins Haus heizt und die Machine so bissl besser ihre Leistung loswird. Wünsch euch auch allen frohe Weihnachten! |
||
|
||
Ja das stimmt auch, also ich hatte es auf 21 Grad manuell eingestellt, aber die Absenktemperatur lag immer 1 Grad drunter. So sah das dann den Rest des Tages aus und bis jetzt: Werde also einstellen: 22 Grad am Tag (war jetzt auf 22 Grad einen Tag lang) 20,5 Grad nachts Ich nehme an, dann wird sie mehr arbeiten müssen (auch mehr Stromverbrauch). Ich dachte, diese Absenktemperatur berücksichtigt er nur im AUTO Modus? Ich hab ja manuell - also dachte ich, sie heizt sowieso durch auf diese Temperatur, wenn sie muss. |
||
|
||
Also mit 22° WT hat er 8 Starts. War's bei euch gestern auch so warm? Korrekt, du musst auf Auto stellen, sonst ignoriert er die Absenkung. Ich glaub, dass der Sprung von 22° tags auf 20,5° Nachts bissl zu hoch sein wird. Außerdem hast du gestern immer noch drei Starts bis Mitternacht gehabt. Wenn du jetzt die Absenktemperatur runter stellst, wird sie entweder öfter starten weil das Haus vom Tag noch warm genug ist, oder längere Pausen machen. |
||
|
||
Ich senke in der Nacht um 2°C von 23 auf 21°C ab, und zwar von 21:00 bis 02:00. Das hat die letzten Wochen super und ohne Komfortverlust funktioniert. In der Absenkzeit ist die WPWP [Wärmepumpe] nicht einmal in der Arschkalten Zeit Anfang Dezember angesprungen. Bei mir war das so beabsichtigt, weil ich die Takte reduzieren wollte. |
||
|
||
Wie haben sich deine Takte dadurch verändert? |
||
|
||
Puh das ist schwer zu sagen, weil ich mir nicht täglich die Arbeit mache, die Starts am Unitower abzulesen. Aber über den Daumen sind es so 3-4 Takte pro Tage weniger. |