Nachdem ich nun die Kreise voll offen habe - ausgenommen WCs - und das Kühlen von 14 Uhr bis 18 Uhr erlaubt wird (davor Warmwasser) - waren es von gestern auf heute 3 Takte. Abends ab 21 Uhr wird gelüftet, das bleibt auch so über Nacht in einzelnen Zimmer. Morgens wird nochmals durchgelüftet und dann geschlossen und verschattet. Das hält uns auf 24-25 Grad bei einer rel. LF von 50-60% (ohne Entfeuchter, den ich partiell einsetze). Es wird also dann "gekühlt" wenn die Temperaturen am höchsten sind, aber wir noch einen guten Luftaustausch gehabt haben. Damit kann ich persönlich ganz gut leben und die Flächen sind auch nicht den ganzen Tag recht kalt auf den Füßen (betrifft nur Fliesen). |
||
|
||
Hier mal ein anderes Update. Die Radonauswertungen sind da. Insgesamt 4 Geräte - 1x im Keller Büro (südseitig), 1x in der Küche (EG Wohnessbereich), 1x im Schlafzimmer EG und 1x im OG. Ergibt einen Schnitt von 75 Bq/m3 und betrifft das EG des Hauses (also 1. Stock sozusagen im Hang). ------- Ergibt einen Schnitt von 85 Bq/m3, wobei hier anzumerken ist, dass ein Detektor im Keller (Büro, südseitig, nur teilweise erdberührt seitlich, sonst offen ebenerdig südseitig) und einer im Schlafzimmer im Obergeschoß ist (darum die arge Differenz). ----- Somit lässt sich sagen: Keller mit Abstand am meisten, EG weniger und OG am wenigsten. Damit rechnete ich sogar. Keller ist natürlich nicht optimal finde ich, denn es ist eh schon das "offenere" Büro wo viel Durchzug ist und der Raum liegt zumindest nicht ganz unter der Erde... Das Schlafzimmer EG ist der nördlichste Raum über dem tiefsten Kellerraum (Technikraum). Es waren mir die Räume wichtig, in denen man sich am längsten aufhält. In Deutschland legt man das übrigens so aus: https://baubiologie.net/media/vdb_radon-info.pdf |
||
|
||
Thema pH-Wert des Gartenbodens/Erdreichs: Zumindest das sollte in Ordnung sein. Laut Tabelle also eher ein Wert von 7 - also neutral. 6-7 soll er sein für den Rasen auf schweren Böden (Lehm). Edit: Jetzt nach 1 Tag Standzeit hat sich das Mittel eher dunkelgrün und nach einem weiteren Mal aufschütteln eher türkis verfärbt. Laut erster Nachfrage sind diese späteren Werte aber verfälscht - es zählt das, was in den ersten Minuten angezeigt wird und das war eben violett (pH-Wert ca. 7). |
||
|
||
Seit dem letzten Mal hat sich nicht so viel getan. Ein paar Herausforderungen mit dem Garten (die in einem Gartenthread behandelt wurden). Auch zwecks den Vibrationsgeräuschen (im Winter, wenn es friert) der aroTHERM LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] war jemand von Vaillant da. Es wurden noch einige "schallisolierende Maßnahmen" durchgeführt (Garantie), er meinte, zwei der Leitungen waren recht nahe am Gehäuse und daher dürfte es bei Eisbildung zur Übertragung von Schwingungen / Vibrationen auf das Gehäuse der Außeneinheit gekommen sein (was ja auch von Anfang an die These war, denn im Sommer bzw. bei Kühlung macht sie das nicht). Auch habe ich Vaillant angefordert, weil der Heizwasserdruck auf 1,0 bar gefallen ist. Manchmal steht er (vor allem wenn Warmwasser gemacht wird) auf 1,1 bar. Eingefüllt wurden 1,7 bar, die aber flott auf 1,3 bar gefallen sind nach Inbetriebnahme vor einem Jahr. Danach ging der Druck stetig geringfügig nach unten (1,2 dann 1,1 und jetzt 1,0 bar). Bis 0,8 bar sei das kein Problem lt. Vaillant, darunter kommt eine Warnung und ab 0,6 schaltet das System ab. Das Ausgleichsgefäß hat er geprüft und noch so einen Sensor, die haben nichts. An einen Haarriss irgendwo im Heizkreis glaubt er aber nicht, dann würde der Druck viel schneller sinken. Er meinte auch, dass das anfangs durchaus normal sei und auch sonst regelmäßig erforderlich sei, das aufbereitete Wasser nachzufüllen. Das sei aber Sache des Installateurs - und werde ich auch von diesem einfordern. Man hätte das sogar in Kulanz gleich erledigt, hätte der Installateur mir was von dem Wasser dagelassen (was sie nicht haben). Verwundert war er nur, dass mich die Anlage so interessiert und ich überhaupt diese Entwicklung bemerke, denn die meisten melden sich erst, wenn nichts mehr geht - gut, man ist halt im ESH ESH [Energiesparhaus] :D Das Gerät hat übrigens 2 Jahre Garantie ("Plus Gerät") und eine Wartung kann im Frühjahr erfolgen, sofern gewünscht. Eine Kältemittel-Dichtigkeitsprüfung sei nicht erforderlich, da die verwendete Menge in diesem Gerät zu gering sei, daher nicht erforderlich. ---- Vor dem Winter finden noch kleine Ausbesserungs- bzw. Finalisierungsarbeiten statt. Für den Winter ist nichts geplant - kommendes Frühjahr dann kommen noch 1-2 Investitionen (Terrassenstiege zB.) und dann war es das vorerst. |
||
|
||
Die Heizsaison beginnt. Takte im April bzw. Juli 2024: Takte per heute 13.10: Gekühlt wird seit 4 Wochen nicht mehr. Ergibt also abzgl. Warmwasser (im letzten Monat) ca. 3-4 Takte pro Tag fürs Kühlen. Die Takte waren im Kühlbetrieb eher höher als im Heizbetrieb (im Hochwinter). Mal sehen, wie es nun mit den bisherigen Einstellungen (vor 1 Jahr war ja nichts eingestellt, ergab ca. 600-700 Takte in 2 Monaten...) läuft. Da der Heizwasserdruck seit Inbetriebnahme von 1,3 bzw. 1,2 bar auf 1,1 und nunmehr 1,0 bar gesunken ist (lt Vaillant ist das in Anbetracht des ersten Jahres schon in Ordnung, die Technik hat nichts - wobei sie natürlich zu Haarrissen im System (= Insti) nichts sagen können. Bis 0,8 bar sei das auch kein Problem UND laut Vaillant kein Unterschied im Arbeitsverhalten der Anlage. Werde aber dennoch schauen, dass wieder nachgefüllt wird (VE Wasser, pH Wert 7,8 laut Aufkleber des Installateurs). Funfact (wobei ich fand es nicht besonders lustig): Mir fiel erst jetzt auf, dass in allen Heizkreisverteilern Müll lag. In zwei jeweils Toilettenpapier oder eine Billa-Serviette (evtl hat man damit beim Anschluss Tropfen/Restfeuchtigkeit entfernt und es dann vergessen?) und in einem HKV lagen original 2 zusammengedrückte Wieselburger Bierdosen unten drin (auf der Schüttung...). Muss ich nicht verstehen wieso manche Bauleite so sind? :D |
||
|
||
VE Wasser kontrollieren lassen. Im Regelfall sollte dies nach 3 Monaten nach Erstbefüllung und dann nach einem Jahr zur Kontrolle. Ph-Wert sollte bei deiner Installation optimal zwischen 8,2 und 9,5 liegen. Ansonsten steht Wassernachbehanlung an. Wegen Cu 8,2 unterste Grenze, Stahl 9,0 optimal. Noch gehört zur Gewährleistung |
||
|
||
Gewährleistung ist ja mindenstens 2 Jahre (Installateur) bzw. 3 Jahre (da GU Haus). Da wurde nach Inbetriebnahme durch Vaillant (NACH Befüllung durch Insti) nichts mehr kontrolliert und zwar zu keiner Zeit. Das Wasser in den Heizkreisverteiler"kappen" ist aber glasklar und weist keine Verfärbung auf (aktuell). Werde das aber auch beobachten. Ich hätte mich beim Installateur in Kürze gemeldet, zwecks Nachfüllen. Vaillant meinte, sie würden es sogar im Zuge einer Wartung machen - sogar in Kulanz - aber wenn der Installateur kein VE Wasser da lässt, kann man es natürlich nicht machen. |
||
|
||
Da gibt's nachfüllpatronen die du zwischen Schläuche einbinden kannst, beigesetzt mit Indikator der sich dann verfärbt wenn die Patrone aufgebraucht is |
||
|
||
Danke, gut zu wissen für nach der Gewährleistung - mal sehen. Die WPWP [Wärmepumpe] arbeitet brav. 800-1000 W zieht sie. Vorlauf 27,5-28 Grad - ist wie gehabt eigentlich. Speicher hat noch 3 kWh - PV kommt langsam. Zumindest für die kommenden 2-3 Wochen lasse ich das gerne mal so (und beobachte auch den Heizwasserdruck). Hoffe nur, dass diese 0,2 bar Druckverlust binnen eines Jahres "üblich" oder nachvollziehbar sind und da keine Leckagen / Haareisse sind. |
||
|
||
Ich glaub das kônnen alleine schon kleine Luftblasen sein die mit der Zeit entweichen... |
||
|
||
Der Vaillant Techniker meinte: "1x im Jahr sei absolut normal", da das Wasser ja trotzdem "organisch" arbeite dh. da bilden sich natürlich Luftbläschen usw. Die Inneneinheit der WPWP [Wärmepumpe], Ausgleichsventil, Sensorik usw. hat jedenfalls nichts. Und an einen Haarriss glaubt er persönlich nicht, dann wäre der Druck viel schneller gefallen - und dass bei aktiver Arbeit der Druck auch mal um 0,1 bar steigt (das tut er zB. bei Warmwasser warens gerne dann mal wieder 1,1 bar kurzzeitig), deute darauf hin. Der Installateur meinte ja damals, sie hätten die Anlage "abgedrückt". Funktionstechnisch gibt es keinen Unterschied - es heizt und funktioniert alles. VT 28 Grad Wunschtemperatur jetzt 22,5 Grad Vorlauf min: 20 Grad erlaubt Vrlauf max: 40 Grad erlaubt Heizkurve: 0,15 (fand der Insti zu wenig, ich finds gut so und Vaillant sagte, wenn das reicht sei froh, da ist jeder subjektiv anders und das ist auch gut so). |
||
|
||
Denn Heizungsdruck solltest schnellstmöglich machen lassen. Wenn das MAG vom Vordruck höher liegt als dein Anlagendruck kann es zur Folge haben dass deine Heizungspumpe geschädigt wird. Eine Pumpe hat eine Druck und eine Saugseite, bei der Saugsrite soll das MAg auch den fehlenden Druck nachliefern und konstant halten können. Ohne Wasservorlage im MAG ist das nicht möglich |
||
|
||
Der Vaillant Techniker, der da war, machte ja die Inneneinheit auf und sah sich so ein kleines Ventil an und meinte, dass das alles in Ordnung sei. Laut Techniker, ist die aroTHERM so konzipiert, dass sie bis 0,8 bar funktioniert ohne Probleme. Erst dann gibts eine Warnung und ab 0,6 bar schaltet das System ab. Aber ich werde das auf jeden Fall reklamieren, sehe das nach nicht einmal 1 Jahr nicht ein - das soll wenigstens für die Dauer der Gewährleistung brav zu Lasten des Installateurs gehen. Ansonsten verlief der "erste Heiztakt" des Jahres problemlos - der Speicher hat auch trotz magerer PV Leistung in der früh (bewölkt), brav geliefert: |
||
|
||
Endlich mal sinnvolle neue Funktionen in der App: |
||
|
||
Ah, ich dachte mir schon, dass in der App herumgebastelt wurde.. Seit zwei Tagen sind bei mir unerklärlicherweise in der App ca. 1000 Kompressorstarts dazu gekommen (auf der Hydraulik Station ist der richtige Wert angezeig). Stimmen die bei dir überein? |
||
|
||
Also am unitower sehe ich natürlich die Kompressorstarts. In der App sah ich sie nie. aroTherm zeigt nichts an - und der uniTower nur seine Ein- und Ausschaltzyklen und die Betriebsdauer (die für den Heizstab gelten dürfte). |
||
|
||
Ok, ich habe keinen Unitower, bei mir zeigt er bei AroTherm die Ein/Aus Zyklen (und auch aktuellen Stromverbrauch und Betriebsstunden) an, der Wert stimmte bis vor ein paar Tagen mit den Kompressorstarts überein. |
||
|
||
Dachte ich mir schon, da du von Hydraulikstation gesprochen hast, die ist ja bei mir im uniTower mit drin (oder zumindest halt habe ich nur diesen Kühlschrank mit dem Warmwasserspeicher drin und sonst nur die Außeneinheit - aroTherm Kältesplit). @robits / @tomsl Ich nehme an, bei euch ist das ja auch wie bei mir - oder seht ihr da auch was bzw. könnt @BernhardSt helfen? |
||
|
||
Bei mir steht da gar nichts 🤷♂️ |
||
|
||
Super mit der neuen Heizkurveneinstellung! Alles was man nimmer in dem grindigen Bedienmenü einstellen muss, is gut. Starts in der App? Ich seh das alles. Rechts unten auf das Statistiksymbol, dann auf Systemansicht und die Arotherm aufklappen 🤷♂️ |
||
|
||
Da finde ich nix, auch wenn ich das aufklappe: |