Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt. 
Was meint ihr dazu? 


2020/20200918955958_th.jpg

2020/20200918690000_th.jpg

2020/20200918918135_th.jpg


2020/20200918396587_th.jpg



2020/20200918711308_th.jpg


2020/20200918557409_th.jpg


 
 

  •  DrShouter
  •   Gold-Award
18.6.2024  (#3361)

zitat..
Gemeinderat schrieb:

Ad Kühlung:

Die Vaillant aroTherm Kältesplit (wie sie marketingwirksam genannt wird) ist bei mir für das Kühlen des Hauses freigeschaltet. Die Leitungen sind mit Armaflex abgedichtet und die Codierung ist freigeschaltet worden. Aktiviert habe ich die Kühlung aber noch nie, auch wenn mir die App das sogar regelrecht "empfiehlt". 

Mein Bekannter meint, moderne Wärmepumpen haben eine Funktion, die erkennt, wie groß die Differenz zwischen Oberflächentemperatur und der Luft sein darf (er sprach glaube ich von 4 Grad Differenz), damit eben kein Kondensat anfallen kann. 

Ich denke da speziell an mein Kellergeschoß, das ja ebenerdig ist (Hang) nicht nur relativ gut belüftbar ist, sondern sich aktuell mit ca. 22 Grad Raumtemperatur (bei 60% rel. LF) begnügt.

Wohlgemerkt (!) ist das aber die rel. LF auf Tischhöhe und mir ist schon aufgefallen (durch die Anzeige des Luftentfeuchters), dass die rel. LF in Bodennäher um einiges höher sein kann.

Da ich genügend PV-Überschuss habe, lasse ich den Entfeuchter auch "zur Sicherheit" den ganzen Tag über arbeiten - er stört nicht besonders und steht in den Dielen der jeweiligen Etagen, wobei der Keller (Betonkeller) schneller ein "Lüftungs/Feuchtigkeitsthema" hat (also die Konzentration an Feuchtigkeit), als das Haus selbst (also Erdgeschoß und Obergeschoß). 

Dort hat es aber auch zwischen 23-25 Grad Raumtemperatur und auch um die 55-60% rel. LF.

Ein anderer Bekannter, der eine Erdwärmepumpe hat, will genau aus den vorgenannten Befürchtungen, seine Fußbodenkühlung NICHT einschalten, weil ihm der Insti gesagt hat, dann könne es leicht zur Kondensatbildung kommen.

Wie ist das Thema wirklich zu sehen?

Mein Installateur meinte damals schon, dass die Funktion "wohl eh nicht so viel bringt"... 

@­tomsl / @­robits kühlt ihr denn euer Haus über die WPWP [Wärmepumpe]?

Sie Taupunkttabelle. z.B.:

https://cci-dialog.de/wp-content/uploads/2020/10/cci14968-taupunkt-tabelle-migrated.pngBildquelle: https://cci-dialog.de/wp-content/uploads/2020/10/cci14968-taupunkt-tabelle-migrated.png

Solang du mit dem Vorlauf >19 Grad bleibst, kann da nix kondensieren.

Bei uns waren es letztes Jahr im August 21.5 Grad bei 70% relativ ---> Kondensatausfall bei Bauteilen mit <16 Grad Oberflächentemperatur. Welche sollen das sein? ausser unisolierte Trinkwasserleitungen?

1
  •  robits
  •   Bronze-Award
18.6.2024  (#3362)
Nein, hab keine Kühlung. Wollte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Wenn's irgendwann mal zu unangenehm wird, investieren wir in eine Klima. Haben eh zu viel Luftfeuchtigkeit. 

1
  •  tomsl
  •   Bronze-Award
18.6.2024  (#3363)

zitat..
robits schrieb: Nein, hab keine Kühlung. Wollte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Wenn's irgendwann mal zu unangenehm wird, investieren wir in eine Klima.

All das 👍


1
  •  Gemeinderat
20.6.2024  (#3364)
Gut, momentan gehts ja noch, sind so 24-25 Grad am Tag im Haus.

Aber die Kids wollen auf die Terrasse also bleibt die Türe den ganzen Tag offen.

Das offene Stiegenhaus erledigt den Rest.

Keller: 
21 Grad, 60-65% rel. LF

EG:
24-25 Grad, 64% rel. LF

OG: 
26 Grad, 64-65% rel. LF 

Also bis zu Werte.

Ich lasse den Entfeuchter wie gesagt laufen - mir sind das die 3-4 kWh am Tag (weniger Einspeisung) wert.

Ich werde die Kühlung einfach mal ausprobieren dann im Juli / August. 
Auf 22-23 Grad gestellt - könnte sogar bewirken, dass der Keller wärmer wird als er ist :D 

---


_aktuell/20240620641477_th.jpg
Es wird... aber: seit dem Overseeden fällt auf, dass die Zahl der Disteln (!) und der Ackerwinde zugenommen hat - leider.

Die Disteln habe ich schon bestmöglich entfernt (Vorteil der weichen Erde...).

Die Ackerwinde wird wohl bleiben - sie erobert regelrecht alles:


_aktuell/20240620529800_th.jpg




1
  •  Gemeinderat
9.7.2024  (#3365)
Kleines Update - nichts besonderes. 
Alles ist so wie es ist, denn Ruhe tut auch mal gut ;)

Heute habe ich aber erstmalig die Kühlung der aroTherm aktiviert.
Bislang hat sie aber anscheinend noch nichts getan


_aktuell/20240709321073_th.png

_aktuell/20240709426564_th.png

_aktuell/20240709833731_th.png

Sie war zuerst im ECO Modus und nun zeigt sie die Wunschtemperatur (22 Grad) an, aber ich bemerke nicht, dass hier etwas arbeitet oder Strom verbraucht wird.

Ich warte natürlich gerne noch ab, aber wundere mich, wieso bei deutlich niedrigerer Wunschtemparatur (Kühlen), als die aktuelle Raumtemperatur, keine Kühlung beginnt.


_aktuell/20240709505921_th.png

------
Dafür nach 2,5 Monaten wieder mal nach den Kompressorstarts geschaut - mit 70 im Monat ist das ganz "ok", da ja im April / Mai auch noch manchmal geheizt werden musste und ansonsten nur Warmwasser gemacht wird. 
Ausgehend von der Tatsache, dass sie ja seit Ende September in Betrieb ist und mir in den ersten 2 Monaten schon 600+ Starts hingelegt hat (weil eben nichts eingestellt war), finde ich das ganz okay und hoffe, dass ich im Winter wieder mit wenigen Starts auskomme, sodass ich von ca. 1000 Starts pro Jahr ausgehe (+/-). 


_aktuell/20240709929809_th.png


1
  •  nala123
  •   Bronze-Award
9.7.2024  (#3366)
Mir hat der Techniker damals bei der Inbetriebnahme gesagt, dass für die Kühlung zur Taupunktüberwachung die Raumaufschaltung aktiviert sein muss - ist bei dir aus.

1
  •  Gemeinderat
9.7.2024  (#3367)
Ja nala, die ist aus (siehe Bild oben vom Regler -> Raumaufschaltung: Inaktiv).
Das heißt ich sollte diese Aktivieren?
Fürs Heizen ja eher kontraproduktiv, aber fürs Kühlen verständlich wegen Kondensatbildung.

Diese Taupunktüberwachungsoption habe ich aber nicht.

_aktuell/20240709703958_th.png
----
Edit: OK mit Raumaufschaltung ERWEITERT kam die Option - mal sehen:


_aktuell/20240709706269_th.jpg  

_aktuell/20240709187777_th.jpg
---- 

Edit: also sowohl Manuell als auch Zeitgesteuert tut sich nichts. Als ich in der App mal auf 19 Grad gestellt hab, kam das Schneeflockensymbol aber das verschwand dann auch wieder. 

Entweder liegt es an einer Einstellung oder an anderen Gründen, wieso sie nicht arbeitet.

Auch HEIZUNG AN oder AUS ändert daran nichts...

Im Unitower ist Aktive Kühlung in der FHE aktiviert...
----

Edit: geschafft, die Außeneinheit arbeitet, im Regler musste noch "Automatisches Kühlen" aktiviert werden.

So schaltet er selbst zwischen Heizen und Kühlen um...


_aktuell/20240709165321_th.png


_aktuell/20240709796111_th.jpg


_aktuell/20240709201187_th.jpg


_aktuell/20240709804420_th.jpg

1
  •  robits
  •   Bronze-Award
9.7.2024  (#3368)
Wurde der Kodierwiderstand für die Kühlfunktion damals verbaut?

https://www.heizungsdiscount24.de/zubehoer/vaillant-kodierwiderstand-zum-aktivieren-der-kuehlfunktion.html

Edit: Na schau 😉👍

1
  •  Gemeinderat
9.7.2024  (#3369)
Wurde er sicher, weil sie wurde mir als Kältesplit Variante schon verkauft. Sicher ein Marketing-Schmäh, weil ja der Kodierungswiderstand eh nix kostet :D

Er hält sich brav an das Offset 2K für Taupunktberechnung: 


_aktuell/20240709567869_th.jpg

1
  •  Gemeinderat
12.7.2024  (#3370)
Jetzt ist mir im Zuge meiner Nachschau was aufgefallen.
Das Ding beschert mir gute 15 Takte am Tag (!) fürs Kühlen.

Man sieht das auch gut im Fronius Solarweb:


_aktuell/20240712933004_th.png

Ich habe den KELLER in Verdacht, der ja von Haus aus kühl ist und wenn er im Endeffekt mit 18,5 Grad Vorlauf + 2K Taupunkt Offset reinfährt und ich 20 Grad eingestellt habe als Wunschtemperatur, dürfte sich das womöglich nicht ausgehen?

Oder der Rücklauf ist zu "gering"?

_aktuell/202407129220_th.png


_aktuell/20240712942454_th.png

Ich habe jetzt mal auf 22 Grad Wunschtemperatur (statt 20 Grad)
Und auf 22 Grad min. Vorlauf gestellt (statt 20 Grad).

Bei den Gradminuten steht er werkseitig auf 60 min (ohne Minus).
100 min sind das Maximum.

Das Offset für die Taupunktberechnung habe ich von 2K auf 1K gesenkt.

Klar ist, dass der Keller recht kühl ist und da der Heizkreis ja nicht etagenweise getrennt läuft, könnte es sein, dass der Rücklauf aus dem Keller einfach nicht passt?

Werde das jetzt mal 1-2 Tage so beobachten.
Wenn das auch nichts nützt, könnte ich noch die Kreise im Keller ausschalten?


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
12.7.2024  (#3371)
Eigentlich perfekt, wenn die Steuerung es hergibt würde ja alleine der Keller schon zum Teil den Rest kühlen.

1
  •  Gemeinderat
12.7.2024  (#3372)
Ich fürchte, hier geht der Knopf bei mir noch nicht ganz auf.
Wie gesagt, die im Bild gezeigten Einstellungen WAREN die letzten 3 Tage so.
Da hat er eben viele Takte gemacht.

Jetzt habe ich wie beschrieben, die Einstellungen geändert, also die min. Vorlauftemp. und die Wunschtemperatur angehoben, sowie das Taupunkt Offset von 2K auf 1K reduziert - dann gibts mit dem Taupunkt wohl eher kein Thema mehr (also dass er deshalb takten musste).

Im Endeffekt erreiche ich aber damit das umgekehrte Ziel des eigentlichen Kühlens?

Das würde auch bedeuten, wenn er nun trotzdem taktet, lag es nicht am Taupunktthema, sondern liegt es am Keller (bzw. am Rücklauf?).
Ich könnte dann ja eigentlich die min. Vorlauftemperatur wieder absenken, dadurch würde ja die Spreizung (Vorlauftemperatur zu Raumtemperatur) größer, ergo müsste ja mehr "Kälte" an den Raum abgegeben werden können und die Rücklauftemperatur würde höher sein (richtig?) - und dann sollte sie auch nicht takten bzw. ein Takt wäre dann "länger"?

Der Keller ist besonders kalt (Bodenflächen) aber auch generell am kältesten im Hause (klar).

Irgendeinen kapitalen Denkfehler habe ich da einfach in meinem Gedankenspiel...
Ich versuche halt, die Takte zu reduzieren.

Kann ja nicht sein, dass ich das im Winter auf wenige am Tag bringe und im Sommer haut er mir die wegen der Kühlung rein.

1
  •  Akani
12.7.2024  (#3373)
Naja eigentlich schon. Dir fehlt wie bei mir eben auch die BKT. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] allein macht wenig Sinn, hier takten sogar meine passive Kühlung.
Die Spreizung ist so echt okay2-3 k spreizung ist hier schon viel.
Deine kühlt ja aktiv, hier ist viel mehr Leistung am Werk.
Merke zwar die Kühlung schon, nur der Boden wird schon sehr kühl, im oberen Bereich der Decke ist die warme Luft noch immer

1
  •  Gemeinderat
12.7.2024  (#3374)
Ja der Boden (Fliesen, Rest geht) ist schon sehr kalt.
Ich finde das halt für mich selbst ein wenig "unausgegoren", wenn ich im Winter schaue, dass die Takte passen und im Sommer soll ich dann damit leben (quasi).
Klar sind jetzt 15 Takte auch nicht die Welt (bin auch jetzt von 07-22 Uhr auf 07-18 Uhr gegangen, das spart wohl noch 1-2 Takte). 
Besonders so am zweiten Tag merkte man schon einen deutlichen Effekt, es bleibt jetzt eigentlich bei 23,x Grad im Keller, 25,x Grad im EG und bei 25-26 Grad im OG.

Bei rel. LF um die 60-65%, manchmal weniger, manchmal etwas mehr.

Gibt es also keine weitere Möglichkeit, wie ich hier die Takte verlängern (Zeitraum je Takt) bzw. reduzieren könnte?

Kompressor Hysterese Kühlen ist bei 5K (2K bei Heizen)
Energieintegral ist beim Heizen -120 Gradminuten und beim Kühlen 60 Gradminuten.

Ich schaue halt heute, wie sich die Takte entwickeln mit der Anhebung der min. Vorlauftemperatur (er hält aktuell bei 22 Grad und kühlt auch brav, dass er da grad arbeitet erkennt man an der Schneeflocke in der App - wenn er grad nicht läuft ( = Taktende), ist die Flocke weg und er bläst auch nur langsam aus (Nachlauf?).

Sonst kommt da schon ein schön warmes Lüftchen heraus (aber angenehm leise). 

Falls sich da nichts ändert, würde ich halt den Vorlauf wieder runterbringen (19 Grad) und riskiere mal ein Offset von 1K statt 2K (Taupunktberechnung) und würde dann aber den Keller abdrehen. 

Sonst fällt mir leider nicht mehr ein, als mit kleineren Zeiträumen zu arbeiten (zB. die Kühlung erst ab 10-11 Uhr starten und mit 17-18 Uhr auslaufen zu lassen, wegen Spitzentemperatur) um die Takte zu reduzieren.

Das sind die aktuellen Werte jetzt:


_aktuell/20240712162570_th.png

_aktuell/20240712884006_th.png

_aktuell/20240712719598_th.png

_aktuell/2024071224103_th.png

_aktuell/20240712717233_th.png

_aktuell/20240712949135_th.png

_aktuell/20240712971468_th.png

_aktuell/20240712140327_th.png

Und so wars halt die letzten 3 Tage. 


_aktuell/20240712464528_th.png

-------

Natürlich muss ich jetzt geduldig sein und abwarten, aber man sieht hier, dass sich nach der Änderung am Vormittag etwas getan hat... so nach 11 Uhr.


_aktuell/20240712377734_th.png

Ich werde weiter berichten... 




1
  •  ds50
  •   Gold-Award
12.7.2024  (#3375)
Du fährst da halt aktiv mit >5 kW Kühlleistung Vollgas in die FBH FBH [Fußbodenheizung], welche diese Leistung einfach nicht adäquat aufnehmen kann. Trotzdem brutal, dass dann 15 Takte/Tag rauskommen, du ordentlich Stromverbrauch hast, und es trotzdem 26°C (!) im OG hat. (Gut, ich weiß schon, die Terrassentür...)

Zum Vergleich fährt bei mir die passive RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Kühlung mit gemütlichen 1,7 - 2,2 kW rund um die Uhr in die BKA BKA [Betonkernaktivierung], welche IT von 22,5 - <24°C erzeugt, und das bei nur 20W Verbrauch.

A bisserl zipft's mich schon an, dass ich damals nicht viel vehementer bei dir auf RGK RGK [Ringgrabenkollektor] "bestanden" hab, glaub mir... 😑

1
  •  Gemeinderat
13.7.2024  (#3376)
Ja leider weniger geht wohl nicht :/
Die Bude ist wohl besonders gut aufgeheizt weil selbst wenns draußen 20 Grad hat, komme ich nicht unter 24 Grad mit dem Stoßlüften :D 

Ja das mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] war ja damals auch sehr schwierig weil der GU / Insti das wohl nicht kennt / macht bzw. wir ja dann die Sickeranlagenthematik gehabt haben. 

Sonst wäre das sicher gegangen, rundherum die feine Bodenwärme des Lehmbodens zu nutzen.

Nun muss ich damit leben.

Ich denke, dass das Takten weitergeht.


_aktuell/20240713832192_th.png

Vorlauf ist nun wieder auf 19 Grad reduziert eingestellt bei 1K Taupunkt Offset 

Die Kreise im Keller sind nun alle (!) geschlossen (0,0 l Durchfluss je Kreis). 
Mir fiel auch auf, dass noch der WC Kreis offen war von der Übergangszeit.
Das ist der verpfuschte Mini Kreis, der evtl auch einen "hydraulischen Kurzschluss" verursacht. 
Sei wie es sei: 
Im Keller brauch ich keine Kühlung, der ist kühl genug - auch das südseitige Büro wo die Sonne reinscheint in der früh, ist mit 22-24 Grad angenehm genug im Sommer. 

Das ist aber eh der größte Kreis (2 Kreise) und am weitesten weg... 
Der kann sonst ja wieder auf wenns muss.

Nun also nur Haus offen - wobei ich hier das EG WC auch noch beobachten werde...  

Das Posting hier dieses Users beschreibt das Verhalten genau:


_aktuell/20240713786895_th.png

1
  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
13.7.2024  (#3377)
Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] würd da wohl auch schon helfen um etwas Zirkulation zu bekommen.

1
  •  Gemeinderat
14.7.2024  (#3378)
Ja, wobei ich mich noch nicht ganz geschlagen geben möchte.
Ich verstehe das mit der überschaubaren Kühlabgabe über den Fußboden / Estrich natürlich - das leuchtet mir absolut ein. Auch, dass sich der Kälteschleier dann auf dem Boden ablegt und somit weniger der kostbaren Kühlleistung dort ankommt, wo es soll. 

Gestern Abend waren es 1569 Kompressorstarts am Abend.
Heute um 12 Uhr waren es 6 Starts seit 7 Uhr.
Das passt auch gut zusammen mit der Darstellung vom Fronius Smart Meter, da sonstige Verbraucher diesmal absichtlich aus blieben am Vormittag:


_aktuell/20240714591885_th.png

Die Kellerkreise waren aber allesamt geschlossen.

Nun habe ich die beiden kleinsten Kreise jedenfalls fix zu im ganzen Haus (2x WC) und den Rest voll offen, damit die maximale "Fläche" befeuert werden kann, die zur Verfügung steht.

Wenn sie dann ihre Taktzeiten nicht verlängert, bleibt mir nur der Umweg über Sperrzeiten oder aber wohl eher schlicht die Laufzeiten manuell vorzugeben, dh. statt von 7 bis 17 Uhr lasse ich sie dann von 7-9 Uhr, von 11-13 Uhr (dann kommt Warmwasser) und von 15-17 Uhr laufen.

Das mache ich normal nur in der Übergangszeit beim Heizen.
Im Winter lief sie "manuell" durch mit 21 Grad und das brachte 3 Takte am Tag.

Beim Kühlen habe ich den "sturen" manuellen Modus noch nicht probiert.

Vielleicht kann ich mit mehr Zeitfenster auf 3-4 Takte pro Tag brechen, das wäre noch "akzeptabel", da die Kühlung ohnedies nur in Zeiten großer Hitzenwellen brauche.
Wenn es draußen 24-25 Grad hat, brauchen wir keine Kühlung.

Die Vorlauftemperatur ist sogar aktuell bei 17 Grad, das wird mir langsam auf den Fliesen einfach zu kalt. 

Meine Meinung dazu kann daher auch nur sein, dass ich einer Split-Klima immer den Vorzug ggü. einer Fußbodenkühlung via WPWP [Wärmepumpe] geben würde. Dass man das ggf. kann, ist ja super.


Und bringe ich die 2 vermurksten Monate von Ende Sept. bis Ende Nov. 2023 in Abzug (600 Kompressorstarts), wird es mir auch gelingen, die Takte übers Jahr um die 1000 zu halten.

Das ist sicher nicht perfekt aber ganz sicher keine Katastrophe mehr.
Damit kann ich dann leben, weil mir andere Lösungen (RGK, KWL) sowieso nicht mehr zur Verfügung stehen.


_aktuell/20240714215560_th.png




1
  •  tomsl
  •   Bronze-Award
14.7.2024  (#3379)
Wir stellen in der Nacht halt alle Fenster auf Durchzug, das Hilft um das Haus auf 22°C abzukühlen und ist im Sommer sowieso sehr angenehm. Mit konsequenter Beschattung der Fensterflächen, die gerade in der Sonne sind, kommen wir auf max. 26°C.

1
  •  Gemeinderat
14.7.2024  (#3380)
Das machen wir normalerweise auch so, aber bis auf die letzte Nacht, waren die Nächte davor schwül und auch wenn es um die absolute Feuchte geht, ich habe dann am Tag die Feuchte nicht rausbekommen (25 Grad, 70% rel.LF).

Mein Bekannter löst es anscheinend so, dass er erst ab 14 Uhr kühlt.
Der hat aber mit seiner Stiebel kein Takt-Thema - hat aber auch nur eine Ebene (Bungalow) und hohe Räume. 

Wir vermuteten ja zuerst, dass es am Keller liegt (ohnehin schon kalt genug) und dass die WPWP [Wärmepumpe] deshalb taktet.

Aber es zeigt sich, dass es nichts / wenig ändert, ob der Keller gekühlt wird oder nicht (eben weil der immer kühl ist...). 

Ein paar Punkte fallen mir schon noch ein - optimal wird das nie sein.
Aber wenn sie halt nur 4-5x am Tag bewusst fährt - oder gar nur am Nachmittag einige Stunden, werde ich damit leben können.

Aktuell 24-25 Grad in den Räumlichkeiten, das hält sich auch konstant (Beschattung), wenn halt brav alle Türen geschlossen bleiben (Terrasse) oder nur kurz geöffnet werden.




1
  •  Gemeinderat
16.7.2024  (#3381)
Nachdem ich nun die Kreise voll offen habe - ausgenommen WCs - und das Kühlen von 14 Uhr bis 18 Uhr erlaubt wird (davor Warmwasser) - waren es von gestern auf heute 3 Takte. 

Abends ab 21 Uhr wird gelüftet, das bleibt auch so über Nacht in einzelnen Zimmer.
Morgens wird nochmals durchgelüftet und dann geschlossen und verschattet. 

Das hält uns auf 24-25 Grad bei einer rel. LF von 50-60% (ohne Entfeuchter, den ich partiell einsetze). 

Es wird also dann "gekühlt" wenn die Temperaturen am höchsten sind, aber wir noch einen guten Luftaustausch gehabt haben. 

Damit kann ich persönlich ganz gut leben und die Flächen sind auch nicht den ganzen Tag recht kalt auf den Füßen (betrifft nur Fliesen). 
 

1